Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vayne
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

vayne

Vakionaama
Huomasin ettei vastus toimi tällä hetkellä tuossa vanhimmassa pumpussani jostain syystä.

Miten sähköamatööri voisi mitata onko vika itse vastuksessa ? Yleismittari löytyy mutta mittaustaitoa ei :)
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus ?

Mittaa vastus (ohmi) arvo.
Käytä ohmin lakia (U/(I*R)) ja teho P=U*I.

U=jännite 230V I=virta R=vastus (ohmia) P=teho.

Eli jos saat 5000ohmiavastuksen arvoksi.

230V/5000ohmilla =0.046A
Vastuksen teho P=230*0,046= 10.58W
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus ?

Okei täytyypä kokeilla, vastus pitäisi olla noin 85 w ainakin kulutusmittarin mukaan. Nyt tosiaan tuo määrä uupuu kulutusmittarista.
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

No niin tulos oli positiivinen eli noin 720 vastuksella tulee lähelle ajattelemaani vastuksen tehoa.

Eli voisimme kuvitella vastuksen lämpöohjauksen olevan pielessä ?? Mikä sitä nyt ohjaakaan eli olisko tuo CN2 "outroom tem" anturi seuraava vastus testi ?

Jos ei muuten, niin vissiin päävirroista lainaamalla sulakkeen läpi saadaan vastus hereille jatkuvasti ? Vai miten tuon kanssa tekisi, ehkä modauksia ?

Ohessa kuvat kytkiksestä.

Edit:
Ulkolämpöanturi näytti noin +1 kelissä 12.x kilo ohmia ja kun sitä vähän puhalteli lämpimällä niin tippui nopeasti 11 puolelle. Anturin letkussa oli 15 k merkintä (näkyy kuvassakin tuo).
 

Liitetiedostot

  • WP_20131201_12_28_45_Pro.jpg
    WP_20131201_12_28_45_Pro.jpg
    96,5 KB · Lukukerrat: 454
  • WP_20131201_12_28_51_Pro.jpg
    WP_20131201_12_28_51_Pro.jpg
    94,9 KB · Lukukerrat: 586
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

Alla piirros GWHD12B2NK3AD releohjauksista piirikortilla jos siitä olisi apua. Releiden kärkien ulosotot näyttäisivät olevan samat. Vaihe L on otettu eri liittimistä.
Mustat releet näkyvät isojen konkkien alapuolella ja mikropiiri niiden vasemmalla puolella.
 

Liitetiedostot

  • releohjaus.jpg
    releohjaus.jpg
    111,9 KB · Lukukerrat: 505
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

Ei vissiin ihan samat, kun mulla X5-X18 on pohjan vastus.

Mitä mieltä tuosta ulkolämpötilan arvosta 12 kilo-ohmia ? Otin meinaan sisäyksikön sisäilma-anturin ja se näytti ulkona 44 kilo-ohmin arvoja (tunnin tasaantumisen jälkeen). Anturin kun lämmitti sormien välissä lähes ruumiinlämpöön, niin tuli vasta tuo sama 12 kiloa tauluun ?

Molemmissa antureissa lukee tuo 15K ja ovat samalla liittimellä ja parijohdolla.
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

Panasonic DKE:ssä ulko ja sisäyksikön ilma-anturien arvot ovat +25 asteessa 15kohm, 12kohm vastaa noin +32C astetta ja 44kohm noin +2 astetta.
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

Eli tuo anturi on rikki, kun näyttää sen 12 eikä 42 mitä pitäisi nollan tuntumassa näyttää. Varmaan sama ntc anturi kuin sisäyksikössä, johon mulla on jo varaosa. Saako noita johtoja jatkaa ihan tosta vaan, jos vaihdan lyhyen sisäyksikön anturin tohon ?
 
Vs: Pohjalevyn lämmistysvastuksen mittaus/vian paikannus ?

Laitetaan nyt tänne lopputuloskin, mittausten perusteella kaapeli oli ehjä ja myös lämpöanturi. Eli kaapelin ohjaus piirikortilta rikki. Laitoin sitten kaapelin suoraan virtaan ja väliin kytkimen, jotta saa pois päältä syksyllä/keväällä ja nyt toimii kaapeli taas tarvittaessa.
 