Sori, kysytään toisella tapaa:
Meillä on F750+SAM42 tällä hetkellä.
IV-säädön (jonka laatuun emme luota) 2 krs. 113m2 asuntoihimme tulisi tuloa 61 l/s ja poistoa 62 l/s asetuksilla:
Tulo 73% Poisto 40%.
Kaikkien tähän mennessä keskusteltujen henkilöiden mukaan tämä ei voi pitää paikkaansa, että tuollaista 62 l/s poistoa ei saa aikaan tuolla 40% poistoasetuksella ja että säätöjen kuuluisi olla jotain luokkaa 70% tulo ja poiston vähän enemmän kuin tuo tai ainakin lähellä samaa luokkaa.
Onko tämä teoreettisesti mahdollista, että tämä voi kuitenkin olla oikein ja asunnossa vallitsee näillä asetuksilla oikeanlainen lievä alipaine?
Meidän mielestä näille ilmamäärille pitäisi asentaa SAM41:et ja rakennuttajakin tämän jopa ymmärtää. Mutta tässä nyt kestää, ennen kuin tapahtuu yhtään mitään, niin kiinnostaisi tietää, kannattaako tuota poistoa lähteä käsin isontamaan hihasta ravistettuna johonkin suuntaan tähän väliajalle, jos se ei edes teoreettisesti voi olla näillä nykyasetuksilla sellainen, että asunnot ovat lievästi alipaineisia.
Haluaisimme siis tähän "odotteluajalle" jotkut edes sinnepäin-asetukset korjata, jos nuo nykyiset eivät edes teoreettisesti ole oikeat tälle kombolle.
Kiitos.