PolluCom-mittarointia

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mc
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: PolluCom-mittarointia

pitaisko virtaama mitata jollain kunnon virtausmittarilla ennen kuin valitaan pollun malli?
Vai miten tassa nyt etenisi...?

-a-
 
Vs: PolluCom-mittarointia

akiville sanoi:
pitaisko virtaama mitata jollain kunnon virtausmittarilla ennen kuin valitaan pollun malli?
Vai miten tassa nyt etenisi...?

Kuinka suuresta tehosta ja lämpötilaerosta puhutaan siinä kohdassa mitä haluat mitata?

Lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle että yhden asteen lämpötilaero meinaa kilowatin tehoa jos virtaama on 860 litraa tunnissa. Tai jos 10 kW siirtyy viiden asteen lämpötilaerolla, niin virtaama tuplasti (10/5 = 2) tuon jne.

Lämpöpumpussa yleensä lämpenemä on pieni ja virtaus suuri -> Qn 1.5 Pollu voisi näin äkkiä arvaamalla olla sopiva.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Onko joku selvttänyt pollun käytön/parametrien....perustemput?
Vai onko ne käsitelty täällä jossain, reset, mwh>kwh jne...
 
Vs: PolluCom-mittarointia

roots sanoi:
Onko joku selvttänyt pollun käytön/parametrien....perustemput?
Vai onko ne käsitelty täällä jossain, reset, mwh>kwh jne...

Käyttöohjeesta löytyy. Mutta periaatteessa et pysty kuin selaamaan hetkittäisiä arvoja tai historia arvoja (kellon kuva siinä näytössä).

Nuo reset yms asetukset on estetty.

Saa auki toki huoltosoftalla. Sitä ei saa netistä :o
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Pitääkö muiden PolluComit ääntä kuinka paljon? Tilasin Saksasta Qn 0.6 vm 2004 ja se pitää aika raksutuksen, kuuluu hyvin teknisen tilan seinien läpi... mahtaako olla ihan kunnossa?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Onko kukaan purkanut tai löytyisikö mistään kuvaa sisuskaluista? Voiko sisällä olla jokin kuluva kohta tai löystyvä... ääni ei kyllä kuulosta terveeltä...
 
Vs: PolluCom-mittarointia

pAy sanoi:
Onko kukaan purkanut tai löytyisikö mistään kuvaa sisuskaluista? Voiko sisällä olla jokin kuluva kohta tai löystyvä... ääni ei kyllä kuulosta terveeltä...

On kuvia tässäkin ketjussa.

Mutta sitä virtausmittarin anturia ei kai pysty purkamaan ja kytkentä on magneettinen eli suljettu yksikkö.

Oliskos siellä jotain sisälle unohtunut?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

pAy sanoi:
Pitääkö muiden PolluComit ääntä kuinka paljon? Tilasin Saksasta Qn 0.6 vm 2004 ja se pitää aika raksutuksen, kuuluu hyvin teknisen tilan seinien läpi... mahtaako olla ihan kunnossa?
Ehjä pollu ei pidä ääntä.
Jos pollucomista ääni kuuluu läpi seinien, niin vikaa on kyllä seinissäkin.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

lmfmis sanoi:
On kuvia tässäkin ketjussa.

Mutta sitä virtausmittarin anturia ei kai pysty purkamaan ja kytkentä on magneettinen eli suljettu yksikkö.

Oliskos siellä jotain sisälle unohtunut?

Tarkoitin kuvia sisältä, pyörivästä osasta...

Tuntuu kuin sisällä virtauksen mukaan pyörivä siipi olisi irti/löysällä. Luulisi että tulis uloskin jos jotain ylimääräistä sinne olisi mennyt...



pökö sanoi:
Ehjä pollu ei pidä ääntä.
Jos pollucomista ääni kuuluu läpi seinien, niin vikaa on kyllä seinissäkin.


Seinät on kyllä hyvin erisetty, tääläkin kovaääniseksi haukutun Nibe 410P PILP:n kompuran ääni ei kuulu juurikaan seinien ulkopuolelle, vaikka moni ei sitä tunnu uskovan. Pollun ääni kyllä kuuluu...
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Mullakin on kolme Pollua, eikä yksikään niistä pidä minkäänlaista ääntä. Ei siellä pesässä ole kuin juoksupyörä sisällä, onkohan sinne päässyt joku roska?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Oliskohan siellä rautaroska, eiku ilmalla pyörimään...ja jollaki mahottomalla magneetilla pois :)
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Täytyy kokeilla... kuulostaa kyllä ihan siltä että juoksupyörässä olis välystä oikein kunnolla.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Meillä yksi Pollucom pitää jonkinlaista raksutusta mutta ihan oikeita mittaustuloksia se silti näyttää.
Tuosta Pollucomin purkamisesta niin on se jossainmäärin mahdollista.Mulla lipsahti asennuksessa putkipihdit ja Pollucomin sisukalut lennähti lattialle.
Laittelin osat takas mittarin sisälle ja ihan hyvin toimii.Eri Pollucom kuin tuo joka raksuttaa.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
Meillä yksi Pollucom pitää jonkinlaista raksutusta mutta ihan oikeita mittaustuloksia se silti näyttää.
Tuosta Pollucomin purkamisesta niin on se jossainmäärin mahdollista.Mulla lipsahti asennuksessa putkipihdit ja Pollucomin sisukalut lennähti lattialle.
Laittelin osat takas mittarin sisälle ja ihan hyvin toimii.Eri Pollucom kuin tuo joka raksuttaa.

Lähtikö osia irti vesitilaan asti? Pitäisi kuitenkin olla vesitiivis, ei luulis helpolla irtoavan... tuo näyttö osa siitä kyllä lähtee ihan helposti vääntämällä, sisälle kelattu n.30cm johtoa että saa lähemminkin tarkasteluun.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Sulla on sitten e/s malli. Normaalisti ei lähde irti vääntämällä ja ei ole noin pitkää johtoa.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

pAy sanoi:
Helppohan se oli purkaa. Selvää vikaa ei kyllä löytynyt, paitsi että välystä on aikapaljon kumpaankin suuntaan, siitä ei ole tietoa kuinka paljon uutena ollut. Ääni ei juuri muuttunut... taitaa kuulua siitä että siivet osuvat pohjaosaan...

Onko tuolle mittarille kerrottu joku määrätty asennussuunta jossain? Itse kokeilisin laittaaa mittarin sivuttain tai naamataulu alaspäin.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

janti sanoi:
Onko tuolle mittarille kerrottu joku määrätty asennussuunta jossain? Itse kokeilisin laittaaa mittarin sivuttain tai naamataulu alaspäin.

Ei tuossa saksankielisessä ohjeessa ainakaan kuvia asennus suunnasta ole...(tekstiä en ymmärrä) nyt pollu on pystyssä, ehkä vaakasuorassa toimisi, kääntäminen menee niin hankalaksi, että täytyy varmaankin tilata uusi.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

janti sanoi:
Onko tuolle mittarille kerrottu joku määrätty asennussuunta jossain? Itse kokeilisin laittaaa mittarin sivuttain tai naamataulu alaspäin.
Nuo kaksi asennus-suuntaa lienee kaikkein vähiten oikeat. Itsellä oli kokeilun vuoksi "sivuttain" ja mittari näytti ihan puutaheinää.
Jossain mainittiin että mittari voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Jossain mainittiin että mittari voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn.
Mittarin etulevy jossa on näyttö ja painikkeet kääntyy n 90 astetta ihan vaan kääntämällä joten sen puolestakin sopii vaaka- tai pystyasentoon.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Näyttö on myös irroitettavissa jolloin se voidaan laittaa kiinteästi telineessä seinälle.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

pekka5 sanoi:
mistä olette pollucoeja viimeaikoina ostaneet ?

Siitä on jo aikaa kun mä tilasin omani täältä: http://www.zaehleronlineshop.de/index.php?cat=c9_Gebrauchte-W-rmez-hler.html

Ainakin pieniä Polluja näyttää olevan saatavana.
 
Vs: PolluCom-mittarointia

vähän pääsy toi kuplakiehuntaosaaminen hapettumaan, minkäs kokoista pollua kannattaisi laittaa n. 10kW MLP:n rinkiin ? entä PilPin ketjuun jossa on Grundfoss 25-40 kiertovesipumppu ?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

voi paha kurki, on zahlershopista Pollucomit loppu. hö. onko muita ilmeisesti luotettavia ostospaikkoja löydetty ?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

noh, onkos kukaan kokeilut muita kuin Sensus/pollucom' eja ? zahlerilla näyttää olevan vain tuoreita ja hintavia tarjolla tällä hetkellä ja onko muita luotettavia ostopaikkoja ?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

pekka5 sanoi:
noh, onkos kukaan kokeilut muita kuin Sensus/pollucom' eja ? zahlerilla näyttää olevan vain tuoreita ja hintavia tarjolla tällä hetkellä ja onko muita luotettavia ostopaikkoja ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=Pollucom&_sacat=See-All-Categories
Mä voisin kyllä luopua yhdestä Qn0.6 kun en nyt justiin sitä laita mihinkään vai voiskos sen kumminkin laittaa LKV:hen priimausta mittaamaan?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Sensus/pollucom' it / halvat edelleen loppu. onko kokemusta kellään "Kundo" merkkisestä ?
 
Vs: PolluCom-mittarointia

Nyt on aurinkokeräinlinjassa Polly kiinni, onko tuota kertointa tuolle probyleeniglygolille saatu näihin käytettyihin muutettua, ja onko salasana näihin yleensä asetettu?
Eli onko lainata/vuokrata sitä piuhaa vai miten tuon kanssa toimitaan?
Tuossa linkissä y-energian taulukoita ja kaavoja, http://www.y-energia.com/aurinkolampo/pakkasneste/pakkasneste.html jos laskimella laskee näytöltä, mikä on kertoin? Pää sekoaa noista, kun en ole insinööri :D Tietenkin lämpötilakin vaikuttaa, näyttäis korkeimmissa lämmöissä heiton pienevän...Osaisko Polly korjata tuon käyrän mukaan...

Tyfocor myydään 11kg kanisterissa, joka ilmeisesti 10 l. Tyhmä kysymys: laitetaanko vettä 11kg=11 l vai 10 l jotta saadaan 50/50% seos, litroina kai?
Vettä laitoin puolet ja Tyfocoria puolet, 10/10 l. Onkin aika liukasta tuleen liittimien välistä...
 
Takaisin