Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja scop
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
S

scop

Vieras
Onko foorumilla käsitystä,josko mieltä arvioida tulevaa pumppuostosta (invertteriohjaus) suhteessa sen aiheuttamaan
häslinkiin alueen sähköverkossa.

Huomioitavaa lienee se koktail,minkä erimerkkiset pumput samalla alueella eri ohjaustavoillaan ja kulloisillakin kuormitusasteillaan
verkkoon aiheuttavat.

Kyllä kai nuo loisvirrat kotitalouksissa vielä jonain päivänä kolahtavat nilkkoihin,kun valmius niiden toteamiseen jo on verkonhaltijoilla.

Osui tämä silmään ja kuva luokittelee noita tasasuuntaaja värkkejä :

http://www.epecentre.ac.nz/docs/media/Harmonic-performances-of-heatpumps-Watson-2013.pdf

""
The PF of the non-inverter-driven heat-pump is always reasonably
high and lagging. The PF of the Type 1 inverter-driven units
is reasonably high (leading for 1a and lagging for 1b) near the
rated power.
Below rated power the PF is low and lagging, even
when the power drawn is an appreciable percentage of the rated
power.

The Type 2 unit’s PF is high and leading near the rated
power. At lower power levels it is very low and lagging.

The Type 3 inverter drive unit has a PF that is always high and leading.

Although the heat-pumps are rated for a given input power on
their energy efficiency labels, this is not a good guide for assessing
their maximum power consumption, which may be significantly
higher.

""
Ei mahda pumppuspeksit kovin orjallisesti ohjata kuluttajaa valinnoissaan tuon RF PF :n ja sen vaihtelun suhteen ?

Onko pumppua,jossa kelpo lukemat laajalla tehoalueella (input W)) ?
 

Liitetiedostot

  • Harmonic-performances-of-heatpumps--2013.jpg
    Harmonic-performances-of-heatpumps--2013.jpg
    19,8 KB · Lukukerrat: 509
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

scop sanoi:
Onko foorumilla käsitystä,josko mieltä arvioida tulevaa pumppuostosta (invertteriohjaus) suhteessa sen aiheuttamaan
häslinkiin alueen sähköverkossa.
...
http://www.epecentre.ac.nz/docs/media/Harmonic-performances-of-heatpumps-Watson-2013.pdf
Mielenkiintoinen artikkeli. Laittaisin kuitenkin jäitä hattuun kuluttajan näkökannalta. Jos laite täyttää määräykset, tuskinpa se sähköverkkoa "liikaa" sotkee ja jos sotkee, niin valmistaja joutuu epäilemättä vaikeuksiin ja korvausvelvolliseksi. En ole moista kuullut tapahtuneen.

Artikkelin suosituksissahan todetaan, että eri periaatteilla vaihesiirtoa ja harmonisia kompensoivat pumput myös kompensoivat toisiaan ja siinä mielessä eri tuotteiden kirjo on sähköverkolle hyväksikin. Jos jotakin välttää, niin sitten pumppuja, jotka aiheuttavat huomattavia harmonisia häiriöitä ja joiden haitat koituvat naapureiden ja langatonta viestintää käyttävien kiusaksi ilman helppoja estomahdollisuuksia. Harmonisista häiriöistä on sähköverkollekin paljon pahempaa haittaa kuin vaihesiirrosta, jonka kompensointi onnistuu helposti sähköasemallakin. Ja perinteinen sähkömoottoreiden induktiivinen vaihesiirto ("lagging") on kaikissa tilanteissa sähköverkon kannalta turvallinen vaihesiirron muoto (vaikka lisääkin verkon häviöitä enemmän tai vähemmän paikasta riippuen, taajama-alueilla perin vähän).
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Kiitos kotte maallikollekin helposti avautuvasta kommentistasi.

Orjallisesti avaamalleni threadille pengoin kuitenkin sutaisemalla valmistajakohtaisesti muutamia nykylaitteita esiin PF: n
kannalta "risuin ja ruusuin" :

-yleisesti 12 -sarjan laitteet hakkaavat 09 -sarjalaiset (niinkuin varmaaan pitääkin) PF:ssä mallisarjan sisällä

Mitsu FH : 87-90%
Pana PKE : ~95%
Pana VE : jopa 97%
GREE 12TB: 95... 99% (osakuorma 50% =>75%=> 100%)

Oma lukunsa lienevät ilppien matalatehoiset (10-50W) puhaltimet ,joissa edes PF 50% kai olisi jo mannaa!

Daikinilta ei SM:a osunut silmiin,josta nykytason voisi todeta.Kiintoisaa siksi ,että Daikinilla ja Gree:llä kuulemma yhteinen invertteritehdas Kiinassa ! Fujitsusta/Mideasta/LG:stä ei tietoa .Samsung voi kohta olla kovakin luu ilppi-markkinoilla,jos
saa pohjolan mallit kuosiin (jos ylipäätään viitsii panostaa).

Amerikoissa on verrattu Euroopplaista ja sikäläistä verkkoa keskenään ja standardia varten haarukoitu sopivia
kriteerejä noille "harmonics":lle 2000-vuoden tienoilla.Sen jälkeen ledit esiin ja kohta sähköautot ovat arkea puskemassa
kuonaa verkkoon. Jenkeissä kai paha tilanne kun vain 6-10 taloutta saman muuntajan piirissä,euroopassa > <100 kpl tasaamassa/neutraloimassa vääristymiä. => .doc-liite alla

Kokonaisuuden kannalta lienee tärkeää hahmotella ,miten kapillaari (AC) ja ECM/ kestomagneetti -invertteripumppu (BLDC)
saadaan istumaan järkevästi COP:n /ja PF:n "muodostamaan railoon". Ehkä tuo PF on kuitenkin sitten pienen pieni synti isojen seassa ,jos suhteellisuuden taju otetaan kriteeriksi.

Miten on ,"kotte" ,oma käsityksesi ?
 

Liitetiedostot

  • Harmonics 2001.doc
    Harmonics 2001.doc
    342,5 KB · Lukukerrat: 498
  • DRIVE_LOSS.jpg
    DRIVE_LOSS.jpg
    76,9 KB · Lukukerrat: 436
  • DRIVE_LOSS 1.jpg
    DRIVE_LOSS 1.jpg
    74,3 KB · Lukukerrat: 435
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

scop sanoi:
Miten on ,"kotte" ,oma käsityksesi ?
Kysytpä laajaa asiakokonaisuutta, enkä väitä olevani aiheen erikoisasiantuntija. Laitanpa kumminkin päällimmäiset "tuntoni" aiheesta:

Kotitalouslämpöpumppujen valmistajat eivät ole mitenkään erityisesti panostaneet tehokertoimen (PF) ja harmonisten yliaaltojen torjuntaan, vaan ovat tyytyneet talousaluekohtaisten normien täyttämiseen. Yksittäisillä kotitalousluokan laitteilla merkitys ei nimittäin ole suuri ja saavutettava kustannustaso on paljon kriittisempi vahdittava asia. Asiallahan ei ole todellisuudessa yksittäisen kuluttajan kannalta mitään merkitystä (poikkeuksena vain radioamatööriharrastajat ja vastaavat eikä tehokertoimen puolesta näilläkään) paitsi että mahdollisilla laitteiston lisähinnalla olisi. Normit on laadittu lähinnä sen takia, ettei ns. yleinen haitta kasva "liian suureksi" ja viimemainittu on osittain poliittisluonteiseen harkintaan perustuvaa.

Vielä lyhyesti laitteista: ON/OFF kapillaaripumpun (ja myös kehittyneempien lämpötila- tai paineohjattujen VILPpien, MLP-laitteiden ym.) tapauksessa tehokerroin saadaan lähelle yhtä (johtuu kompressorin moottorin rakenteesta, eli käynnistys-/käyntivirtapiirin vaihesiirtokondensaattorin sivutuotteena syntyvästä vaihesiirrosta, joka kompensoi pääkäämin aiheuttamaa vaihesiirtoa) eikä yliaaltoja synny paljonkaan etenkään tapauksissa, jossa kompressoin moottori on suunniteltu energiatehokkaaksi. Sen sijaan pumpun käynnistyminen aiheuttaa verkkoon suorastaan "valtavan" häiriöpiikin, ellei laitteessa ole n.s pehmeäkäynnistintä (ILPeissa ei tyypillisesti ole kustannussyistä). Myös sammuminen aiheuttaa häiriötä. Ei siis tämän luokan ILPeissä ainakaan ole mitään kehuttavaa tämän aihepiirin kannalta.

Invertteripumpuissa ko. käynnistys- ja sammutushäiriöt ovat lähes olemattomia. Vastaavasti tehoelektroniikka aiheuttaa yliaaltoja, jos on pahin haitta. Vaihesiirron kompensointi (l. tehokertoimen optimointi) tehdään osittain yliaaltojen kompensoimisen ehdoilla, niin että paikallisten normien vaatimukset täyttyvät (pumppujahan tehdään globaaleille markkinoille, joten käytännössä normit täytetään vaatimuksia paremmin, ettei tule kaupan esteitä). Kun tehokertoimen optimoinnin hyvyydellä ei ole normikuluttajalle minkäänlaista merkitystä (niin ettei edes mainosmiehen kannata kaivaa asiaa esille), melkein jokainen valmistaja on valinnut hiukan erilaiset ratkaisut ja niinpä lopputuloksen mittaustulokset hiukan vaihtelevat. Itse laskisin asian kuluttajan kannalta käytännössä samaan sarjaan kuin minkälaiset kromikoristeet ja "vauhtiviivat" pumpun kylkiin on tehtaalla liimattu.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Hyvä pointti !

Teollisuuden edustaja Danfossilta kiteyttää "ongelman" (ja ratkaisut) myös fiksusti:

http://www.ecnmag.com/articles/2011/04/variable-speed-technology-improves-power-factor-boosts-grid-reliability

"
Active PFC, a more sophisticated and versatile method for suppressing harmonics, requires a smaller inductor on the supply side of the drive be energized with a dedicated set of fast switching transistors. By working together, the inductor and transistors shape the current to be very close to sinusoidal, minimizing harmonics generated by the non-linear VSD load. Active PFC is managed by a control circuit which, depending on the speed and load condition of the drive, can be switched off in instances of low harmonic currents. Active PFC solutions require less copper, reducing size, weight and costs while providing power factors up to 0.98.

Other benefits of active PFC include:
• Boosts the immediate circuit voltage whenever necessary which improves operating capabilities at low supply voltages.
• Increases voltage within the AC inductor, reducing current and stress throughout the entire chain of VSD power components while minimizing costs.
• The higher DC-link voltage reduces motor current and losses.
• The PFC can be switched on and off as desired for best system efficiency.

"

Mitkä muuten olisivat käytännön keinot oman myllyn PF:n tutkailuun eri osakuormilla ?
Löytyykö noissa " tarjoustalon " yleismittareissa kelpo välineitä PF-fundeeraukseen ja laitteistoakanoitten siivoukseen ? Fluke ?

Jännite-ja virtavääristymistä taustoitusta meille uteliaille:

http://www.copper.org/applications/electrical/pq/issues.html
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

scop sanoi:
Mitkä muuten olisivat käytännön keinot oman myllyn PF:n tutkailuun eri osakuormilla ?

Bilteman 12e kulutusmittarissa on Power factory lukema näytön alalaidassa. En edes tiennyt mikä se oli, kunnes tämän aiheen perusteella tutustuin asiaan ja muistin tuon näytön lukeman mikä yleensä näytti 95- 100%.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

scop sanoi:
Mitkä muuten olisivat käytännön keinot oman myllyn PF:n tutkailuun eri osakuormilla ?
Löytyykö noissa " tarjoustalon " yleismittareissa kelpo välineitä PF-fundeeraukseen ja laitteistoakanoitten siivoukseen ? Fluke ?
Esäätäjän mainitsemia pistorasiaan kytkettäviä energiankulutusmittareita PF-näytöllä tosiaan löytyy, itselläkin on pari. Tarkkuuden kanssa voi sitten olla vähän niin ja näin.

Periaatteessahan loistehon ja PF:n saa selville mittaamalla sekä tehon, jännitteen että virran riittävän tarkalla mittarilla (erityisesti monet tehomittarit näyttävät väärin, eli eivät mittaa pätötehoa, vaan pikemminkin jäljempänä kuvattua näennäistehoa, jolloin ei sitten päästä puusta pitkään). Virta x jännite antaa volttiampeereita (VA), jossa siis on ns. ortogonaalikomponentteina sekä loisteho että pätöteho

Q = ( S2 - P2 ) 1/2 ,

missä S on em. näennäisteho virta x jännite ja P on tehomittarin näyttämä teho. Tehokerroin (eli PF) saadaan sitten määritelmästä

P = U·I·cosφ ,

missä U on em. mitattu jännite ja I em. mitattu virta edellä lasketuista suureista. Tuo suure cosφ on suoraan mainittu tehokerroin (eli PF). Suure ilmaistaan tuolla tavoin vaihesiirtokulman kosinifunktiona (vaihekulma on erimerkkinen kapasitiivisella ja induktiivisella vaihesiirrolla; on sopimuksenvarainen asia, verrataanko jännitteen vaihetta virtaan vai päinvastoin, joten etumerkki jääköön tässä mainitsematta, mutta todettakoon, että induktiivisella vaihesiirrolla virta jää jälkeen jännitteestä ja kapasitiivisella vaihesiirrolla päinvastoin). Lisää löytyy esim. viitteestä http://fi.wikipedia.org/wiki/Loisteho.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Tuli kiinnostus tähän PF:iin ,kun kävin eilen lunastamassa muutaman Gree:n Hansol TB12-pumpun panojen korvikkeiksi.

Aiemmin pari vuotta sitten ostaessani isomman läjän kiinalaisia LED-lamppuja Belgiasta ,sain ilmeisesti tuntea tämän PF:n nahoissani,kun Tukes
puuttui pistokokeella noiden ostamieni ledien laatuun , siis kaiketi tuohon häiriötuottoon sähköverkossa.
Tavaraerä piti palauttaa myyjälle,vaikka siina oli CE-merkinnät. Nilkoille tuli !

Juttelin kahvipöydässä satumalta noiden pumppuasioiden ohessa näistä P-faktoreista ja sain myös Gree:n Admiral -sarjan (=Innova X ...) testaus-raportin ihan verrattavaksi ,mihin kehitys on johtamassa .Hansollista tuo vastaava on jo foorumilla.

Aiemmin vain 3vuotta sitten PF:t liikkuivat tasolla 75% - 88%- 93% (osakuorma 50% ->75-> 100% ) +7 deg.C :ssa ja nyt ollaan
Hansolissa vastaavasti tasolla 95->99%. Aika huima hyppy . Mistä lie aiheutunee ?

Myyjä kertoi,että täällä foorumilla on edustettuna kaikki "päivystävät" valmistaja-lobbarit aina Tukesin edustajaan asti.
Mielenkiintoista olisi saada kuulla,miten siis tuo sähkö-/verkkoturvallisuus -päivystäjä ottaisi kantaa aiheeseen ,jos hennoo
tulla "kammiostaan" ulos . Eli mitkä kriteerit käytännössä määräävät LEDien /ILP-pumppujen soveltuvuuden Suomen paikallissähköverkkoon?
 

Liitetiedostot

Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Esäätäjä sanoi:
Bilteman 12e kulutusmittarissa on Power factory lukema näytön alalaidassa. En edes tiennyt mikä se oli, kunnes tämän aiheen perusteella tutustuin asiaan ja muistin tuon näytön lukeman mikä yleensä näytti 95- 100%.

Kattelin noita ilmoitettuja laitetarkkuuksia ja uskon varassa kai mennään :

ClasOlssonilla surkein :+/- 5%

www.clasohlson.com/medias/sys_master/9108521222174.pdf

Biltema : +/- 2%

http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/35-617_man.pdf

ja "Rubicson" : +/- 0,5% (ks. manuaali alla)

http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/energimatare/energimatare-p67058

..................

Invertterivalmistajan ehdotus testivehkeille:

http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/literature/manuals/06/How_to_start_07-00_Cu58a202.pdf

Test equipment specifications:
Power consumption

Because of a current shape different from standard compressors, as
described more in detail in 'Current consumption shape', measuring
equipment for energy consumption has to meet extended specifications.
The higher frequency parts of the current give a demand for a bandwidth
of at least 5 kHz f
or the energy consumption measurement equipment, to
get accurate measurements.

We recommend following data:

Minimum bandwidth 10 kHz
Power factor capability <0.2
Peak current capability 15 A
Results coming from equipment with unsatisfactory bandwidth are not predictable.
A systematic deviation of several percent is easily possible to
get, resulting in higher or lower values.

Mitenkähän noi halpismittarit tuota kHz-kaistan toista ääripäätä mahtavat haistella tuon virtakuonan suhteen?
Noi kaikki mittarit pitäisi testiajaa energiansäästölampulla ensin ,jotta PF-skaalan alapää tulisi varmuudella esiin!
 

Liitetiedostot

Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Aihe meinaa ryöstäytyä arkitodellisuuteni ylitse sfääreihin ,joista ei edes kansakouluymmärrykselläni tahdo saada tolkkua.

http://www.kwsaving.co.uk/Business/pfc/pfc-technical.htm

http://www.kwsaving.co.uk/Business/pfc/pfc-simple.htm

Jos kerran voimalaitos puskee kVA:ta ja kuluttaja pirtissään kuluttaa siitä PF-kertoimen edestä (<1) maksamiensa resistiivisten kWh- lukemien muodossa,niin miten käytännössä tuo häiriögäppi eliminoidaan - itse laitteessa vai siirtolinjoissa vai molemmissa ?

Onko niin,että esim. invertteripumppujen omistajat ajaessaan laiteitaan ajoittain (=leudot kelit) reiluilla vajaakuormillaan (PF = esim. 0,7) ovat niitä varsinaisia siipeilijöitä suhteessa suorasähkölämmittäjiin? Voimalaitoksia joudutaan ajamaan "ylikierroksilla" ihan vain siksi,että jännite-/virtavääristymien vaikutus siirtoverkoissa saadaan kompensoitua!

Tämähän lyö jo ilmastodirektiiviäkin poskelle ? Öljyä/kaasua/hiiltä/atomia poltetaan vastaavasti enemmän!

Maksajasta ei liene epäselvyyttä tässä järjestelyssä. Osat toki vaihtuvat , kun pakkaset kiristyvät ,ja invertterihaltijat saavat maksaa sähkölämmittäjien/-saunojien kalliit siirtolinjat.No,ehkä sulakekohtaisesti tähän
kuitenkin puututaan verkkohaltijain hinnoittelumalleissa.


Mikä EU-standardi ohjaa näitä induktiivisiä vääristymiä , vai ohjaako velvoittavasti mikään?

Ruotsissa ainakin Vattenfall edellyttää kuluttajalta ilmoitusta asentamastaan pumpusta - varmaan ei ihan syyttä!

Taidan melskata kuitenkin turhanpäiten ?

PF-mittaus halpalaitteella :

Miten tuo mittaus oikein oikeaoppisesti pitäisi järjestellä. Laitteeseen (ensin invertteriin ) tulee verkkovirta ,joka tasasuunnataan ja uudelleen
mulkataan vaihtovirraksi (PAM/PWM ?) osoitteena kompressori +puhallinmoottorit.
Jotta tuo PF saadaan ymmärrettävässä/todellisessa muodossa esiin ,miten pitää mittausteknisesti menetellä?
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

emf sanoi:
Aiemmin pari vuotta sitten ostaessani isomman läjän kiinalaisia LED-lamppuja Belgiasta ,sain ilmeisesti tuntea tämän PF:n nahoissani,kun Tukes
puuttui pistokokeella noiden ostamieni ledien laatuun , siis kaiketi tuohon häiriötuottoon sähköverkossa.
Tavaraerä piti palauttaa myyjälle,vaikka siina oli CE-merkinnät. Nilkoille tuli !

Tehokerroin ja laitteen verkkoon tuottamat häiriöt ovat ihan eri juttuja.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Tuo yllä oleva provokatiivinen spekulointi sisältää merkittäviä ajatuksellisia virheitä - mutta puuttumatta niihin...

Jotta tuo PF saadaan ymmärrettävässä/todellisessa muodossa esiin ,miten pitää mittausteknisesti menetellä?

Tässä linkki siitä miten lasketaan:
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ac-power-introduction
Ja
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ac-power-arduino-maths

Eli käytännössä tarvitaan kaksi mittausta:
- jännite
- virta
ja nopea prosessori jolla saadaan mitattua mahdollisimman monta kertaa yhden 360 jakson aikana. Tässä laskennan ydin on summata Voltti*ampeeriparit yhdelle 360asteen jaksolle ja verrata sitä vaiheen keskiarvon kautta laskettuun neliöjuureen neliöiden summasta. Tässähän ainoastaan periaatteessa verrataan reaalikulutuksen pinta-alaa siniaalloon pinta-alaan. Sähköjohtoa voi yhtälössä ajatella kuminauhana joka tulee hetken perässä siihen nähden miten kuormaa pyydetään.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

Kiitos kommentoijille. Omat tiedot/taidot hakusessa,jolloin ylilyönnit mahdollisia/todennäköisiä !

P3trik sanoi:
Tässä linkki siitä miten lasketaan:
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ac-power-introduction
Ja
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ac-power-arduino-maths

Eli käytännössä tarvitaan kaksi mittausta:
- jännite
- virta
ja nopea prosessori jolla saadaan mitattua mahdollisimman monta kertaa yhden 360 jakson aikana. Tässä laskennan ydin on summata Voltti*ampeeriparit yhdelle 360asteen jaksolle ja verrata sitä vaiheen keskiarvon kautta laskettuun neliöjuureen neliöiden summasta. Tässähän ainoastaan periaatteessa verrataan reaalikulutuksen pinta-alaa siniaalloon pinta-alaan. Sähköjohtoa voi yhtälössä ajatella kuminauhana joka tulee hetken perässä siihen nähden miten kuormaa pyydetään.

Millainen prosessori sitten noissa "halpiksissa" mahtanee sitten löytyä ?
Mitä noiden prosessori sitten mahtaa mitata ? Tuo "RMS" taitaa olla kaukainen haave noissa tusinavehkeissä?

Ei oo itelle selvinnyt vieläkään ,mihin standardiin näiden kuluttajavehkeiden (<16A) PF- luokitus perustuu,jos sellaista ylipäätään on edes olemassa .

Danfoss viittaa standardeihin ,jotka ovat >16A :n laitteille.

http://variablespeed.danfoss.com/NR/rdonlyres/CD727342-06DA-4E48-8C03-6ED80CF51757/0/WhitePaperon..
 

Liitetiedostot

  • Danfoss_PF-3.jpg
    Danfoss_PF-3.jpg
    63,8 KB · Lukukerrat: 438
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

emf sanoi:
Ei oo itelle selvinnyt vieläkään ,mihin standardiin näiden kuluttajavehkeiden (<16A) PF- luokitus perustuu,jos sellaista ylipäätään on edes olemassa .
Kyllä aiheesta on ihan selviä standardeja, mutta noita opuksia ei välttämättä ole saatavilla kuin huomattavan korkeaa korvausta vastaan. Direktiivistä löytynee tietoa siitä, mitä standardeja valmistajien pitää noudattaa (ja toistetaanpa taas, että kuluttajan ei periaatteessa ja käytännössä tarvitse moisesta huolta kantaa): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0108:FI:HTML,
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/emc_guide__updated_20100208_v3_en.pdf.
 
Vs: Power Factor (PF) (V)ILP:in valintakriteerinä ?

kotte sanoi:
Kyllä aiheesta on ihan selviä standardeja, mutta noita opuksia ei välttämättä ole saatavilla kuin huomattavan korkeaa korvausta vastaan. Direktiivistä löytynee tietoa siitä, mitä standardeja valmistajien pitää noudattaa (ja toistetaanpa taas, että kuluttajan ei periaatteessa ja käytännössä tarvitse moisesta huolta kantaa): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0108:FI:HTML,
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/emc_guide__updated_20100208_v3_en.pdf.

Kiitos kotte!

On huojentavaa lukea kaikessa lyhykäisyydessään ,että tuo PF on eurooppalaisella foorumlla sisällytetty CE-merkintään ilman hallintoalamaisen tai Tukesin ohjeistusta/huolta.

Nukun tästä lähin levollisena ,enkä ennää vaivaa mieltäni - muutoin kuin alitajuisesti!

Koska PF ei myöskään aiheuttanut häiriötä kohdallani, en näin myöskään toimivaltaisia viranomaisia asialla vaivaa.

" Jos on viitteitä siitä, että kyseinen kiinteä asennus ei ole vaatimusten mukainen, ja erityisesti jos sen aiheuttamista häiriöistä valitetaan, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia näyttöä vaatimustenmukaisuudesta ja tarvittaessa järjestää asianmukaisen arvioinnin."
 
Anteeksi nekronostosta mutta tässä oli hyvää juttu tehokertoimesta "Power Factor". Hankin juuri Shelly EM3:en jossa on PF-mittaus. Yritän tässä minun pintapuolisella ymmäryksellä vaihto- ja kolmivaihevirrasta ymmärtää mitä PF-kuvaaja kertoo.

Screenshot at 2023-11-24 12-24-28.png


Arvaukseni on että C-kanavassa on resistiivistä kuormaa. A-kanavassa jääkaappi ja/tai pakastin joka käy, sammu, käy, sammuu ja sen takia PF-arvo vaihtuu. B-kanavan heilurit muistuttavat ilmalämpöpumpun tehokäyrää ja kohta 23:00-01:30 missä se on tasaantunut korkeammalle tasolle on yksi lattialämmöistä mennyt päälle ja tasoittanut PF-tason korkeammalle tasolle. Meneekö suurin piirtein oikein?

Jos joku jaksaa selittää tehokerrointa kuten olisi viisi niin olisi kiva :)
 
Takaisin
Ylös Bottom