Tehtaalta tuli vastaus etteivät koskaan muuta sovelluksen ulkoasua.:hmm:
Tehtaalta tuli vastaus että ovat muuttaneet sovelluksen ulkonäköä asiakkaan pyynnöstä.

Joku on siis oikein maksanut siitä että saa p*skotun näkymän. :rolleyes: ""Never change the interface design , that would cause extra fee."

"Right now we have two app , smart life and Tuya . That you could choose one as preference."

Tuota Tuyan sovellusta jo kokeilin aikaisemmin ja on aivan identtinen. Täytyy koittaa viikonloppuna vielä uudestaan jos olisivatkin muuttaneet sen takaisin entiselleen, en usko.

Sovelluksen versio on muuten Me> rattaankuva>about
 

Liitteet

  • 1743167470040.png
    1743167470040.png
    45,5 KB · Katsottu: 58
  • 1743167697961.png
    1743167697961.png
    62,2 KB · Katsottu: 58

Amigo

Aktiivinen jäsen
Kokeilin eilen resetoida pumpun tehdasasetuksille jos se olisi sovellukseen jotain vaikuttanut mutta eipä tietenkään.
Yksi pasuntaventtiilin oletusavautuma jäi tehdasasetukselle niin kylläpä huomasi taas että ei ole ihan optimit.:oops:

Paisuntaventtiilin aloitusavautuma tehdas 350p vs itse rukattu.
EEV.JPG

Pumpun COP arvio
COP.JPG

Virtaus kamstrupin mukaan tasainen 1000 L/h. Vähän pilkkuvirhettä tuossa pumpun käppyrässä mutta näkee tuostakin että vaeltelee mihin sattuu.
Virtaus.JPG
 
Viimeksi muokattu:

vellu

Aktiivinen jäsen
Kokeilin eilen resetoida pumpun tehdasasetuksille jos se olisi sovellukseen jotain vaikuttanut mutta eipä tietenkään.
Yksi pasuntaventtiilin oletusavautuma jäi tehdasasetukselle niin kylläpä huomasi taas että ei ole ihan optimit.:oops:

Paisuntaventtiilin aloitusavautuma tehdas 350p vs itse rukattu.
katso liitettä 106060
Pumpun COP arvio
katso liitettä 106063
Virtaus kamstrupin mukaan tasainen 1000 L/h. Vähän pilkkuvirhettä tuossa pumpun käppyrässä mutta näkee tuostakin että vaeltelee mihin sattuu.
katso liitettä 106064
Pitäisi itsekin jaksaa hieman säätää noita avautumia jos tehtaan jäljiltä noin huono. Toki vähän vaikea kun ei ole ulkoista COP mittausta. Oliko sulla tähän jotku turvalliset arvot, joilla edes vähän pääsee parempiin tuloksiin?
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Turvallisista arvoista en tiedä mutta ihan liikaakin olen noita hinkannut ja kytännyt ja on ne aivan eri planeetalta kuin paketista. Ne arvot riippuu varmaan vähän veden lämpötiloista ja käyttötavasta. Itse teen patterikuumaa silent modella.

Pistä @vellu yksityisviestillä sähköpostisi niin laitan asetukseni. En tiedä pystyykö yksityisviestillä tiedostoa jakamaan, tai sitten en vain osaa?

Edit: Tai voit pistää tuonne aloitus linkkiin pyynnön.
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Pitäisi itsekin jaksaa hieman säätää noita avautumia jos tehtaan jäljiltä noin huono. Toki vähän vaikea kun ei ole ulkoista COP mittausta. Oliko sulla tähän jotku turvalliset arvot, joilla edes vähän pääsee parempiin tuloksiin?

Noihin ei onneksi edes tarvitse mitään ulkoista mittausta. Riittää kun seuraat pumpun tarjoamia muita tietoja. Varsinkin sitä venttiilin avautumaa.

Jos se 10 asteen lämpötilassa aukeaa aluksi vaikka 200p ja sitten tunnin päästä on jo 255p niin voit kyseistä lämpötila-alueen avautumaa selvästikin suurentaa. Pumppu kyllä hakee sopivan avautuman kun on käynyt riittäävän pitkään.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Noihin ei onneksi edes tarvitse mitään ulkoista mittausta. Riittää kun seuraat pumpun tarjoamia muita tietoja. Varsinkin sitä venttiilin avautumaa.

Jos se 10 asteen lämpötilassa aukeaa aluksi vaikka 200p ja sitten tunnin päästä on jo 255p niin voit kyseistä lämpötila-alueen avautumaa selvästikin suurentaa. Pumppu kyllä hakee sopivan avautuman kun on käynyt riittäävän pitkään.
Tunnissa kerkeää kyllä kaikki lämpötilat muuttumaan mutta jos seuraa mihin suuntaan se heti käynnistyksen jälkeen lähtee vaeltamaan niin ihan hyvä tapa aloitusavautumaa korjata.
 

ves_ku

Jäsen
Hiukan on jäänyt pumpun säätelyt, mutta josko tässä aktivoituisi kun lämmityskausi taas kunnolla alkaa.

Muokkasin käyttöoikeuksia nyt kun osasin. Muokkaajalla pitäisi nyt olla oikeus muuttaa vain oman sarakkeen asetuksia ja oman pumpputyypin tehdasasetuksien saraketta.

Muutamat katseluoikeudet myös laitoin. Jos haluaa oman sarakkeen ja muokkausoikeuden niin sen saa laittamalla viestiä tähän ketjuun. Pidätetään foorumille rekisteröidyille oikeus muokaamiseen.
 

sanpsa

Jäsen
Onko kukaan tota pumppujen tulistusta tutkinut/tarkkaillut/mittaillut viimeaikoina? Vaikuttaa että siinä ei ole mitään logiikkaa. Koitin kysellä tuolta teknisestä tuestakin, vastasivat kyllä melkein heti ja kyselivät vähän lisää, sen jälkeen ei kuulunut mitään... :hattu:
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Viimetalvena testailin sen verran että mielestäni pakkasilla COP oli parempi kun tulistus oli 5K eikä oletus 4K. Ei sen parempaa faktaa tai tietoa asiasta. Jostain silloin tutkein että PHNIX R290 pumpuissa oli kiinteä 5K tulistus? Pitkälti samoilla romuilla kuitenkin sekin.
 

ves_ku

Jäsen
Pitäisikö tulistuksen olla tuo 5 kaikissa lämpötiloissa? En varsinaisesti ymmärrä kylmätekniikasta mitään niin mikä on se suurin riski ruveta räveltämän? Ainakaan kovin hyvää pumppu ei tykkää jos kylmäaine pääsee nesteenä kompressorille. Mitä kokoeiluja siis tulisi ehdottomasti välttää, että näin ei käy?
 

sanpsa

Jäsen
Ilmeisesti se sopiva tulistuslämpö on vähän ulkolämmöstäkin riippuvainen. Mikä se sopiva sitten on.

Olen siis ihmetellyt kun tämä 060 kone käy pienillä kierroksilla tulistus nollissa, kun on ton paisuntaventtiilin minimiavaus esim. 90p. Kun minimin asettaa 50p niin alkaa taas tulistusta löytyä, mutta sitten jossain vaiheessa tuo tulistuksen säätö jumahtaa ja kenno menee niin kylmäksi ja alkaa sulattaa turhaan.
Tämä tulistuksen puute havaintojen mukaan vaikuttaa tuottotehoon ja sitämyöten coppiin.

Nyt saatoin osittain ratkaista tämän tulistuksen säädön:
Kun lähtevän kaasun lämpötila on alle 60 astetta, tulistusta säädetään pääpaisuntavenalla. Kun tuo 60 on saavutettu aukeaa apuvena minimillä 30p. Tämän jälkeen kone pyrkii ajaman venat minimissä kaasun lämmön lähemmäs 90 astetta, jollonka tuo tulistuksen säätö jälleen aktivoituu, tähän viittaavia säätöjä on tehdasasetuksissa.

Tässä nyt näyttäs olevan ongelma jos kompuran kierroksia on rajoitettu ja se ei oikein saa nostettua kaasun lämpöä niin kone jää jurnuttaamaan tyhjää ja tulistus huitelee kymmenissä asteissa.

Sama tapahtuu kun kierrokset laskee lähemmäs minimiä ja kaasun lämpö lähemmäs tota 60 astetta, silloin taas venat ajetaan minimiin ja jäädään odottamaan jotain, jolloin tulistus taas karkaa ja vetää kennon niin kylmäksi, että alkaa sulattamaan.

Kuinkahan pitkään noita asetuksia uskaltaa testailla ennekuin kilahtaa :D
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
*Mode selection of main expansion valve* vaihtaminen *auto* asentoon rauhoittaa paisuntaventtiilin sahaamista ja ainakin täällä estää osaltaan turhia sulatuksia. Tosin silloin pitää paisuntaventtiilin oletusavautuman olla vielä paremmin kohdallaan koska säätö on hitaampaa pumpun käynnistyessä.

Edellä oleva siis vain jos paisuntaventtiilin miniavautumalle on annettu lupa mennä alle 90p. Tämä 90p rajoitus saattaa olla tehtaan huono ratkaisu matalapainehälytyksiin joita oli kuulemma joskus Saksasta kuulunut.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Pitäisikö tulistuksen olla tuo 5 kaikissa lämpötiloissa? En varsinaisesti ymmärrä kylmätekniikasta mitään niin mikä on se suurin riski ruveta räveltämän? Ainakaan kovin hyvää pumppu ei tykkää jos kylmäaine pääsee nesteenä kompressorille. Mitä kokoeiluja siis tulisi ehdottomasti välttää, että näin ei käy?
En ymmärrä minäkään mutta nyrkkisääntönä että tulistusta pitää olla. *Low pressure conversion temperature* ja *Return gas temperature* erotus on yhtä kuin tulistus. Paisuntaventtiilin minimiavautumalla 90p tulistus jää tehtaan asetuksista vaikka ovat itse ne sinne säätäneet.
 

ves_ku

Jäsen
Nyt saatoin osittain ratkaista tämän tulistuksen säädön:
Kun lähtevän kaasun lämpötila on alle 60 astetta, tulistusta säädetään pääpaisuntavenalla. Kun tuo 60 on saavutettu aukeaa apuvena minimillä 30p. Tämän jälkeen kone pyrkii ajaman venat minimissä kaasun lämmön lähemmäs 90 astetta, jollonka tuo tulistuksen säätö jälleen aktivoituu, tähän viittaavia säätöjä on tehdasasetuksissa.
Pitäisikö sen apupaisuntaventtiilinkin jossain tilanteessa avautua? En ole koskaan nähnyt muuta arvoa kuin nolla sille. Kone mulla 3-vaihe ja 050 koko.

Oon aatellut, että se on jokin kiinalainen vitsi.
 

sanpsa

Jäsen
Joo en ole itsekään huomannut eloa vasta kun tänään. Aukeaa siis kun kompuralta lähtevä kaasu on tehdasasetuksilla 60 astetta. Tuohon lämpötilaan voi päästä kun on kovat kierrokset ja tuota päävenan avautumaa pienentää.

Nyt olisi mielenkiintosta saada lukemia joltain pienempitehoiselta pumpulta?
 

rapu

Jäsen
Pitää itsekin alkaa perehtyä säätöihin. Tänne oli mielenkiintoinen ketju ilmestynyt. Luulin että minulle olisi tullut ilmot kaikista Pw-keskusteluista…😅

Listaan en ole päässyt vielä käsiksi, mutta löytyykö täällä tekijöiltä hyviä säätöjä tasaiseen 30 asteen lattiakiertoon ilman kv-lämmityksiä?
 

ves_ku

Jäsen
Parit oikeudet katseluun jälleen lisätty. Olisikohan rapu ollut näistä toinen?

Jos haluaa sarakkeen omille virittelyilleen, niin vaikka yksityisviestiä täällä, että osaan yhdistää. Muistakaa että sähköpostiosoitteen nimi jolla oikeutta on pyydetty nääkyy kaikille.

Kun pakkaset alkaa niin pitää itekin koittaa aktivoitua.
 