Kuuraparta
Jäsen
Kyllä. Yleensä en päivitä mitään heti joten saa olla vielä hetkisen päivittämättä. Antaa muiden testata.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Tehtaalta tuli vastaus että ovat muuttaneet sovelluksen ulkonäköä asiakkaan pyynnöstä.Tehtaalta tuli vastaus etteivät koskaan muuta sovelluksen ulkoasua.![]()
Pitäisi itsekin jaksaa hieman säätää noita avautumia jos tehtaan jäljiltä noin huono. Toki vähän vaikea kun ei ole ulkoista COP mittausta. Oliko sulla tähän jotku turvalliset arvot, joilla edes vähän pääsee parempiin tuloksiin?Kokeilin eilen resetoida pumpun tehdasasetuksille jos se olisi sovellukseen jotain vaikuttanut mutta eipä tietenkään.
Yksi pasuntaventtiilin oletusavautuma jäi tehdasasetukselle niin kylläpä huomasi taas että ei ole ihan optimit.
Paisuntaventtiilin aloitusavautuma tehdas 350p vs itse rukattu.
katso liitettä 106060
Pumpun COP arvio
katso liitettä 106063
Virtaus kamstrupin mukaan tasainen 1000 L/h. Vähän pilkkuvirhettä tuossa pumpun käppyrässä mutta näkee tuostakin että vaeltelee mihin sattuu.
katso liitettä 106064
Pitäisi itsekin jaksaa hieman säätää noita avautumia jos tehtaan jäljiltä noin huono. Toki vähän vaikea kun ei ole ulkoista COP mittausta. Oliko sulla tähän jotku turvalliset arvot, joilla edes vähän pääsee parempiin tuloksiin?
Tunnissa kerkeää kyllä kaikki lämpötilat muuttumaan mutta jos seuraa mihin suuntaan se heti käynnistyksen jälkeen lähtee vaeltamaan niin ihan hyvä tapa aloitusavautumaa korjata.Noihin ei onneksi edes tarvitse mitään ulkoista mittausta. Riittää kun seuraat pumpun tarjoamia muita tietoja. Varsinkin sitä venttiilin avautumaa.
Jos se 10 asteen lämpötilassa aukeaa aluksi vaikka 200p ja sitten tunnin päästä on jo 255p niin voit kyseistä lämpötila-alueen avautumaa selvästikin suurentaa. Pumppu kyllä hakee sopivan avautuman kun on käynyt riittäävän pitkään.
En ymmärrä minäkään mutta nyrkkisääntönä että tulistusta pitää olla. *Low pressure conversion temperature* ja *Return gas temperature* erotus on yhtä kuin tulistus. Paisuntaventtiilin minimiavautumalla 90p tulistus jää tehtaan asetuksista vaikka ovat itse ne sinne säätäneet.Pitäisikö tulistuksen olla tuo 5 kaikissa lämpötiloissa? En varsinaisesti ymmärrä kylmätekniikasta mitään niin mikä on se suurin riski ruveta räveltämän? Ainakaan kovin hyvää pumppu ei tykkää jos kylmäaine pääsee nesteenä kompressorille. Mitä kokoeiluja siis tulisi ehdottomasti välttää, että näin ei käy?
Pitäisikö sen apupaisuntaventtiilinkin jossain tilanteessa avautua? En ole koskaan nähnyt muuta arvoa kuin nolla sille. Kone mulla 3-vaihe ja 050 koko.Nyt saatoin osittain ratkaista tämän tulistuksen säädön:
Kun lähtevän kaasun lämpötila on alle 60 astetta, tulistusta säädetään pääpaisuntavenalla. Kun tuo 60 on saavutettu aukeaa apuvena minimillä 30p. Tämän jälkeen kone pyrkii ajaman venat minimissä kaasun lämmön lähemmäs 90 astetta, jollonka tuo tulistuksen säätö jälleen aktivoituu, tähän viittaavia säätöjä on tehdasasetuksissa.
Nyt olisi mielenkiintosta saada lukemia joltain pienempitehoiselta pumpulta?
Mitä tarkoitat tällä, että antaa avautumalle pelivaraa?Näissä propaanikoneissa tehtaalla laitettu paisuntaventtiilin minimiavautuma pilaa COPin tehokkaasti (jos ei ajeta täysillä). Minimiavautumalle kun antaa vähän pelivaraa niin pumppu osaa hoitaa tulistuksen tehtaan Kelvineihin ja COP paranee. En edelleenkään ymmärrä miksi tuo tulistus on tehtaalla tapettu.
En edelleenkään ymmärrä miksi tuo tulistus on tehtaalla tapettu.
Eipä ole täällä tota pakkosulatusta sovelluksessa näkyvissä. Paneelista se toimii painamalla hetken aikaa tota ykköstä.Onkos kukaan saanut sovelluksesta pakotettua sulatusta päälle? Itse en ole onnistunut.
Kuinkahan pääsi eroon siitä ihan turhasta sulatuksesta jolla kone aloittaa pidemmän seisonnan jälkeen.
Muistelen manuaalistakin lukeneeni, että tietyn lämpötilan alle ollessa ja yli 30 minuuttia jos kompura seissyt aloitetaan aina sulatuksella.Kerropa tuosta lisää.
Itse olen pannut merkille omasta R32 laitteesta, että välittömästi käynnisyksen jälkeen höyrystin menee todella kylmäksi. Paljon kylmemmäksi kuin sulatusraja. Jos esim. nostan kierroksia pitkän käynnin jälkeen reippaasti, höyrystin kylmenee hetkessä ja laite vetäisee sulatukselle, koska se on ehtinyt käydä jo kauemmin kuin minimikäyntiaika sulatusten välissä edellyttää.
Lämpötila nousee ajan kanssa korkeammaksi ja normaalisti sitten sulatus tapahtuu kun huurre aiheuttaa höyrystimen lämpötilan laskua.
Epäilen että havaintosi voisi liittyä tuohon äkilliseen kylmenemiseen, jolta ei oikein voi välttyä nähtävästi tekemättä jotain säätöjä paisunnan aloitusasentoon.
Muistelen manuaalistakin lukeneeni, että tietyn lämpötilan alle ollessa ja yli 30 minuuttia jos kompura seissyt aloitetaan aina sulatuksella.
Pitää kaivella jos löydän sen.
Joku aamu kun oli pakkasta vähän enemmän (ehkä yli 10) ja pumppu oli pitänyt 30 minuutin tauon niin teki alkuun sulatuksen ja sen jälkeen lähti lämmittämään paisuntaventtiilin arvolla 350 vaikka sellaista ei minulla missään asetuksissa ole??? No tuo käynti meni kyllä sittä aivan persiilleen. Täytyy laittaa varmaan niin että ei pääse seisomaan 30 minuuttia jos pakkasta vähänkin enemmän.Muistelen manuaalistakin lukeneeni, että tietyn lämpötilan alle ollessa ja yli 30 minuuttia jos kompura seissyt aloitetaan aina sulatuksella.
Pitää kaivella jos löydän sen.
No nyt on rannikollakin todella kuiva ilma ja sulatellaan turhaan.Joskus pumppu mielestäni vetkuttelee sulatusta jopa liikaa vaikka ehdot täyttyvät.