Olen ihmetellyt hieman kun näin kylmemmillä ei käyttövesi lämpiä kovinkaan nopeasti vaikka piirretyt käppyrät näyttävät, että lämpöä tuotetaan melkolailla. Kesällä käyttövesi lämpesi ihan hyvin. Tsekkasin juuri, että kolmitieventtiili toimii oikein ja käyttöveden lämmityksen aikana oikeat putket lämpiävät selvästi (eli venttiilille tuleva ja kierukalle lähtevä).
Olen tarkastellut tekemääni kytkentää ja tulossa siihen tulokseen, että olen tehnyt asioita hölmöllä tavalla. Eli jos katsomme alla olevaa piirtämääni yksinkertaistettua kuvaa joka osoittaa tilannetta käyttöveden teon aikana, niin mitä tapahtuu tuossa punaisella merkityllä alueella? Siinä sekoittuu nyt lattialämpövesi sekä kierukalta tuleva käyttöveden lämmitysvesi, eiköstä?
Kiteytänköhän tämän nyt oikein, jos totean, että tuolta kierukalta tuleva putki pitäisi liittyä tuohon paluuputkeen lähempänä lämpöpumppua, jolloin sekä LKV-kierto ja lattialämmityskierto voisivat toimia oikein ilman että nämä vedet "kohtaavat" toisiaan merkittävästi?
Sen lisäksi, että käyttövesi lämpiää hitaasti, olen ihmetellyt, kun käyttöveden lämmityksen jälkeen ei puskurivaraajan vettä ole tarvinnut lämmittää pariin tuntiin. Kesällä tätä ongelmaa ei tietenkään havaitse, kun lattialämmityskierto on aivan minimaalista.
Olen tarkastellut tekemääni kytkentää ja tulossa siihen tulokseen, että olen tehnyt asioita hölmöllä tavalla. Eli jos katsomme alla olevaa piirtämääni yksinkertaistettua kuvaa joka osoittaa tilannetta käyttöveden teon aikana, niin mitä tapahtuu tuossa punaisella merkityllä alueella? Siinä sekoittuu nyt lattialämpövesi sekä kierukalta tuleva käyttöveden lämmitysvesi, eiköstä?
Kiteytänköhän tämän nyt oikein, jos totean, että tuolta kierukalta tuleva putki pitäisi liittyä tuohon paluuputkeen lähempänä lämpöpumppua, jolloin sekä LKV-kierto ja lattialämmityskierto voisivat toimia oikein ilman että nämä vedet "kohtaavat" toisiaan merkittävästi?
Sen lisäksi, että käyttövesi lämpiää hitaasti, olen ihmetellyt, kun käyttöveden lämmityksen jälkeen ei puskurivaraajan vettä ole tarvinnut lämmittää pariin tuntiin. Kesällä tätä ongelmaa ei tietenkään havaitse, kun lattialämmityskierto on aivan minimaalista.