Vs: R32 ja Vulkan liitokset
janti sanoi:
Tällainen varoitusteksti löytyy kuitenkin LN-mallin asennusohjeesta
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Installation_Manual#page-2-3
Yleisesti lämpöpumppujen putkiliitoksissa noudatetaan standardia SFS-EN 378 Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Standardin osassa 2 käsitellään mm. suunnittelua, rakennetta, testausta, merkintää ja dokumentointia.
2 osa kohta 6.2.3.2.3 sanoo näin :
Irrotettavia liitoksia käytetään vain, kun pysyvät liitokset eivät ole teknisistä syistä soveliaita. Irrotettavia liitoksia ovat laippaliitokset, kartiolaippaliitokset, kartiokierreliitokset ja puristusliitokset.
-Laippaliitoksissa käytetään standardisoituja laippoja.
-Kartiolaippaliitoksia saa käyttää ainoastaan hehkutettujen putkien kanssa ja putkien ulkohalkaisija saa olla enintään 20 mm.
-Kartiokierreliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 40 saakka ja vain kytkettäessä ohjaus-, turva- ja osoitinlaitteita komponentteihin.
-Puristusliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 32 saakka.
Standardi SFS-EN 378-2 sallii pienissä putkissa muutkin kuin pysyvät liitokset.