RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Katkolla näyttäisi ajelevan tuon mukaan.

Missä sulla oli tuo puhalluslämpötilamittari? Mikä olikaan imulämpötila suurinpiirtein?
Mielestäni aika alhaisiksi jäivät nuo puhalluslämpötila noilla ottotehoilla. Kyllä lämpötilan pitäisi yli 40 C mennä noilla otoilla.
Puhalluslämpömittari on 10 cm oikealle keskipisteestä ja ohjauslevyjen välissä. Lämpötila voi olla hyvinkin 40 C koska en ole kalibroinut mittaria. Imulämpötila lähellä 22,5 C 40 cm katon alapuolella. Ilmalämpökoneen iso puhallin kierrättää 25 Hz kierroksilla koko asunnon sisäilmaa tehokkaasti. Totta se on espejot mittaukset antavat varmuutta ilmiöitten tulkintaan. Kokeilin kyllä II kierroksia SY puhaltimella, ei mainittavaa eroa syntynyt katkoihin. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Nostan hattua /g050 RAFUn sitkeälle ja vilpittömälle työlle selvittää Hitachinsa toimintaa. Tosin saadut arvot kertovat karua kieltä siitä että mistään "veret seisauttavasta" ihmelaitteesta ei ole kyse. Smiley211004
Dramaattista arviointia, ei tämä nyt niin vakavaa ole. ;D

Palaan uudestaan aiheeseen kun säät vähän tästä kylmenevät.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ei tuostakaan hirveästi saa ulos oleellista tietoa minimiottotehosta.

Minusta saa, minimiottoteho on tuossa 500w tuntumassa niinku näissä fd25/35 mitsuissakin.
Jos laitteessa kykenisi pienemmälle ottoteholla niin se kävisi sillä eikä pätkisi vuorin päälle ja vuoroin pois tuota 500w tehoa. Tämän pienemmän tehon saisi myös pyyntilämpötilalla kikkailemalla päälle pidemmäksikkin aikaa.
 
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt kun ulkolämpötila laski alle 5c, niin oma SX25:nen käy putkeen pitkiä jaksoja...eli meneeköhän siinä se maaginen lämpötilaraja? :eek:

Pyynti +23, puhallus autolla.
Otto näkyy olevan noin 430W.
 
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Onkos noista puhallusilmamääristä eri nopeuksilla missään tietoa?

Löytyi...tuolta löytyy kaikki.-> http://www.hitachiaircon.com/argws/category.do?action=getCategories&rangeId=1#

Tässä eka mittaus.
Ulkona +5c

Ilmamäärä puhallus man 2 -> 480m2/h
Puhalluslämpö 36c
Imuilma 23,4c
Sähköotto 455W
COP 4,82
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pate Pumppumies sanoi:
Tässä eka mittaus.
Ulkona +5c

Ilmamäärä puhallus man 2 -> 480m2/h
Puhalluslämpö 36c
Imuilma 23,4c
Sähköotto 455W
COP 4,82

Näin sitä tietoa omasta laitteesta kertyy ja varmuus säästöistä myös.
Viime yönä tuli tämän syksyn yksi harvoista sulatuksista noteerattua.
Pyynti 23 C puhallus AUTO, ulkona aika tasaisesti +5 C ja 100% RH (sankka sumu koko yön)
Kohta alkaa käppyrät suoristua kun päästään 0 C ja alle.
 

Liitteet

  • 18SX8 ottoteho 2011-11-04 klo 0000 - 0100.png
    18SX8 ottoteho 2011-11-04 klo 0000 - 0100.png
    43,3 KB · Katsottu: 552

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Viime yönä tuli tämän syksyn yksi harvoista sulatuksista noteerattua.

Sulatuksella ottoteho 1540 W 6 minuutin ajan. Miksi tuo huilii 14 minuuttia tuon sulatuksen lopuksi ja lähes saman verran sitä ennen? :eek:

Miksi tuo nyt sulatti? Eihän +5C pitäisi olla tarvetta sulatuksille normaalissa käytössä tuossa tilassa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Sulatuksella ottoteho 1540 W 6 minuutin ajan. Miksi tuo huilii 14 minuuttia tuon sulatuksen lopuksi ja lähes saman verran sitä ennen? :eek:

Miksi tuo nyt sulatti? Eihän +5C pitäisi olla tarvetta sulatuksille normaalissa käytössä tuossa tilassa.
Onhan tuo pitkäkestoinen 100% kosteus ja +5 C aivan riittävä syy. Todisteena kuvasin äsken ulkoyksikön alla olevan pulkan, jossa 2 - 3 cm sulatusvettä pohjalla.
 

Liitteet

  • DSCN0295.jpg
    DSCN0295.jpg
    115,1 KB · Katsottu: 539

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Onhan tuo pitkäkestoinen 100% kosteus ja +5 C aivan riittävä syy. Todisteena kuvasin äsken ulkoyksikön alla olevan pulkan, jossa 2 - 3 cm sulatusvettä pohjalla.

Kyllä se ulkoyksikkö kondensoi sitä vettä siihen pulkkaan koko ajan ilman sulatuksiakin, jos kosteus on 100%. ;)
Jos on lämmitystehontarvetta, niin sitä kondessivettä voi tulla ämpärikin päivässä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Mielestäni tuo raju ottoteho viittaa selvästi sulatukseen, taitaa olla vain 2 kpl samanlaisia tilanteita (lämpötila, ottoteho ja kosteus) tämän syksyn aikana. Ottoteho on muuten pysynyt koko syksyn alle 600 W. Yöllä varsinkaan ei sisälämpötila putoa rajusti esim. ovia auki pitämällä, mikä muuten voisi selittää tuon 1540 W ottotehon. Aina se tietämys lisääntyy vaikka kokemusta monesta vehkeestä olisikin. ;)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Oliko Rafulla ulkoyksikön päällä ulospuhallusta ahdistavaa katosta, mikä aiheuttaisi ulkoilmaa viileämmän ilmavirtauksen imupuolelle & ulkoyksikön lt:n mittausanturille?
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Mielestäni tuo raju ottoteho viittaa selvästi sulatukseen,

Minusta taas ei mitenkään. Jos kone käy katkokäynnillä +5asteen kelissä niin ei millään pitäisi ulkoyksikköä vetää jäähän. Eli järki perustetta ei sulatukselle ole.

RAFU sanoi:
mikä muuten voisi selittää tuon 1540 W ottotehon.

Siinä sitä onkin ihmettelemistä. Aika harppauksen tekee 500w:sta 1500wattiin jos tuo johtuisi lämmitystarpeen lisääntymisestä, luulisi että invertteripumpussa olisi jotakin väliportaitakin.
Jos taas vastoin arvailujani olisi sulatus niin kyllä kai tuollaiset romahduttaa pidemmän ajan cop:n johonkin 2pintaan, siis jos kelien kylmetessä noita alkaa tulla tiheämminkin pienellä lämmitystarpeella.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

ekomies sanoi:
Oliko Rafulla ulkoyksikön päällä ulospuhallusta ahdistavaa katosta, mikä aiheuttaisi ulkoilmaa viileämmän ilmavirtauksen imupuolelle & ulkoyksikön lt:n mittausanturille?
Ei ole katoksia, pitkä suora seinä ja räystäs liki 3 m korkeudessa. Tuulta ei ole ollut ollenkaan "sulatuksen" aikoihin, aivan tyyntä ja sumuista koko yön. Kyllä tuo "sulatus" minutkin vähän yllätti. Pari kertaa on ulkolämpötila mennyt syksyn aikana 1 - 2 C miinukselle yöllä ja silloin on tullut vähän pidempi "sulatus". ???
Ps. Ulkolämpötilan mittari on n. 4 m korkeudella maasta, ulkoyksikkö reilun metrin korkeudella maasta. Maasto talon ympärillä laskee länsipuolella noin 1 m / 15 m, idässä melko tasaista ja metsää siellä suunnassa. Ilmatieteen laitoksen Maasojan mittausasemalla on aina 2 - 3 astetta kylmempää, koska se on varsinaisessa montussa, johon kylmä ilma kerääntyy yöllä tähän vuodenaikaan.
 

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vaikka minulla ei olekaan Hitachia niin hyvin erilaisten kokeilujen ja ilmansuuntausyritysten perusteella ilpin saa käymään mitä ihmeellisemmin ja hyppimään tehoalueelta toiselle jos imuilmasensori eli room temp. sensori haistaa vaihtelevaa lämpötilaa. Toki sensorin vika ja lämmitettävään tilaan nähden ylimitoitettu ilp voisi saada aikaan tuollaisen toiminnan. Jälleen kerran, imuilman ja puhallusilman luotettava mittaus valaisisi huomattavasti asiaa. Sulatukseen on vaikeampi ottaa kantaa jos höyrystimen olosuhteista ei ole tarkempaa tietoa. Smiley211006
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Sulatukseen on vaikeampi ottaa kantaa jos höyrystimen olosuhteista ei ole tarkempaa tietoa.
Taidan laittaa lämpötilaloggerin yöksi ulkoyksikön puhaltimen lähtöpuolelle, jos sulatustilanne selviäisi sillä. ;)
Kiitos SON arvioistasi, eiköhän tämäkin asia kohta selviä.
 
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Oma ilppi kyllä tuossa sulatteli, kun oli yhtenä yönä pakkasta ja kenno oli huurteessa!
Asiaankuuluvat porinat ja lurinat kuului sisäyksiköstä...mutta ei virrankulutus noussut missään vaiheessa yli kilovatin tehoihin, mittarin mukaan kulutus oli sulatuksen aikoihin noin 450-600W. ???
 
T

torwinen

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Taidan laittaa lämpötilaloggerin yöksi ulkoyksikön puhaltimen lähtöpuolelle, jos sulatustilanne selviäisi sillä. ;)
Kiitos SON arvioistasi, eiköhän tämäkin asia kohta selviä.

On mullakin ollut sulatus tänä syksynä plussakelillä. Buginen laite :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Oliko RAFUlla sähkömittarin impulssilaskuri josta noita tehoja päättelet?
Olisikohan sittenkin 2000 imp/kWh eikä 1000 imp/kWh siinä mittarissa? :cool: ;D
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Oliko RAFUlla sähkömittarin impulssilaskuri josta noita tehoja päättelet?
Olisikohan sittenkin 2000 imp/kWh eikä 1000 imp/kWh siinä mittarissa? :cool: ;D
Impulssimittarikin löytyy, mutta käytän näissä mittauksissa virtasilmukkamittaria jossa 230 V AC tai joku muu tarkemmin määritelty jännite syötetään laitteeseen 1 V askelissa. Nyt on tosiaan 230 V AC jänniteasetuksena. Yhden minuutin kWh mittaus muutetaan laitteessa kertoimella 60 jolloin tulos on suoraan kW graafissa. Power Factor (PF) ei huomioida mittauksessa, eli vastaa siltä osin Fortumin pyörivää kWh mittaria sähkökaapissa (ei etäluettava).
http://www.theowl.com/index.php?page=about-owl
 

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Eipä ole käynyt selville kuinka tarkkoihin mittauksiin RAFU pyrkii. Sen verran kuitenkin kommenttia tuosta 230 V vakiojännitteeseen perustuvasta tehomittauksesta että jännite voi vaihdella pj- jakeluverkon kuormitustilanteesta johtuen huomattavastikin. Jakelumuuntajan pj- navoissa voi olla säädettynä jopa hieman yli 240 V jännite ja pienellä verkon kuormalla se ilp: n saama jännite voi olla 240 V ja kovemmalla kuormalla siinä 220 V tuntumassa. Toki 230 V edustaa hyvää keskiarvoa.

/a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Toki 230 V edustaa hyvää keskiarvoa.
Tuossa tyypilliset jännitevaihtelut meillä kun kerran otit asian esille. Keskiarvo 232,3 V AC eli 0,1 % keskimääräinen virhe kun käytän 230 V AC. En ole katsonut aiheelliseksi laittaa esim. 232 V AC mikä toki olisi varsi helppo toimenpide. Parempi, että sama "virhe" jatkuu omien vertailujeni vuoksi.
Viime yö ei tuonut lisäinformaatiota sulatusten suhteen, koska ulkolämpötila oli siinä +6 C +7 C välillä.
Ulkoyksikön puhaltimen lähtevän ilman lämpötila vaihteli +1 C ja + 7 C välillä ja keskiarvo 6,6 C.
 

Liitteet

  • Verkkoijännite 2011-11-04_Page_1.png
    Verkkoijännite 2011-11-04_Page_1.png
    41 KB · Katsottu: 494

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

30 m2 tilassa olevalle 18SX8 Hitachille tehty syyshuolto. Pölylaatikko täysin puhdas, verkot täysin puhtaat, pölysieppareissa hyvin vähän kevyitä pölypalleroita samoin pölykanavassa, lamellit täysin puhtaat kuten myös sisäpuhallin. Ulkona ei mitään puhdistettavaa, kuin uusi! Helppoa tämä huoltohomma on puhtaissa tiloissa, ei mitään "rassaamista".:D
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
30 m2 tilassa olevalle 18SX8 Hitachille tehty syyshuolto. Pölylaatikko täysin puhdas, verkot täysin puhtaat, pölysieppareissa hyvin vähän kevyitä pölypalleroita samoin pölykanavassa, lamellit täysin puhtaat kuten myös sisäpuhallin. Ulkona ei mitään puhdistettavaa, kuin uusi! Helppoa tämä huoltohomma on puhtaissa tiloissa, ei mitään "rassaamista".:D

Helppoa on, ei ole tossun toista sisäyksikkö tarvinnut putsata koskaa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä olisi taas vähän pohdittavaa 18SX8 minimiottotehosta. 15 minuuttia tasaisesti 144 W ???
Jos joku väittää, että kompura ei tuossa käy, niin olen vahvasti eri mieltä. Alle 64 W kompura tuskin käy ;D
Tämä graafi on siis 32 m2 tilasta viime yönä. Kukaan ei ole käynyt toimistossa siihen aikaan, ulkona oli +6,9 C ja RH 93%. Olisiko tämä sittenkin sitä ennenkin mainitsemaani Hitachin FUZZY logiikkaa? ja voisiko DC käyttö myös selittää välillä tulevat tehopiikit? Keräisikö laite mahdollisesti kondensaattoreihin lisäpotkua välillä?
 

Liitteet

  • 18SX8 30 m2 ottotehot tunnin aikana 2011-11-07.png
    18SX8 30 m2 ottotehot tunnin aikana 2011-11-07.png
    49,7 KB · Katsottu: 507

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Omat kokemukseni omien Ilp:n "sielunelämästä" perustuvat siihen että seuraan reaaliajassa noin 20 eri mittauspistettä ja näistä laskettuja arvoja. Tämän kokemuksen perusteella voin sanoa että vain ottotehoa seuraamalla saa hyvin vajavaisen kuvan ilp:n toiminnasta. Sen perusteella saa vain ja ainoastaan sen tehotiedon. Muu on arvailua. Niinkin yksinkertainen asia kuin sisäyksikön puhalluslämpötilan arvo samamanaikaisesti mitattuna tehon kanssa, kertoo ainakin minulle huomattavasti enemmän ilp: n toiminnasta. /a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Jos se tuossa putsailee niitä suodattimia :eek: ;D
Ei tuo suodattimien putsaus sentään mikään "maantiejyrä" ole, jos maks 20W ylimääräistä siihen menisi, voisin uskoa. SONille vain sen verran, että mittaukset jatkuvat ja kyllä tuo puhalluslämpötila myös mukaan tulee myöhemmin. Mittalaitteita kun ei vain ole joka lähtöön rajattomasti, eikä virittäjä tee tätä kokopäiväisesti. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ei tuo suodattimien putsaus sentään mikään "maantiejyrä" ole, jos maks 20W ylimääräistä siihen menisi, voisin uskoa.

Ei taida tämäkään olla niitä uskon asioita ::) Kai tuon nyt kuitenkin voi mitata sillä tehomittarilla?

RAFU sanoi:
Mittalaitteita kun ei vain ole joka lähtöön rajattomasti, eikä virittäjä tee tätä kokopäiväisesti. ;)

Ei siihen edelleenkään tarvi sitä lämpömittaria ja tietokonesysteemeitä. Lähdet aste kerrallaan nostamaan pyyntiä ja kun sisäyksikkö alkaa puhaltamaan lämmintä niin kopressori hurahti käyntiin minimiottoteholla. Pidä minuutin parin tauko jokaisen pyyntilämpötilan noston jälkeen ja puhallusilman lämpenemisen huomaa vaikka kädellä. Kokeiluun menee aikaa yhtä vähän kuin tähän viestiin vastaamiseen.
Kaikki käyrät viittaa kyllä siihen että minimiottoteho lämmityksellä on tuossa 500w paikkeilla.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Kai tuon nyt kuitenkin voi mitata sillä tehomittarilla?
Ei tehomittarilla saa ulkoyksikön sisältä erikseen mitattua AC mittarilla kompuran DC tehoa millään, sehän nyt pitäisi olla täysin selvää jokaiselle. Tuo ideasi pyyntilämpötilan nostosta 1 C portaissa, vaikka 10 min välein ovat tosiaan helposti toteutettavissa, vaikka vielä tänään. Kiitos vinkistä! ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ei tehomittarilla saa ulkoyksikön sisältä erikseen mitattua AC mittarilla kompuran DC tehoa millään, sehän nyt pitäisi olla täysin selvää jokaiselle.

En minä sitä ehdottanutkaan, vaan tuon puhdistusohjelman tehoa.
Pistät siis sen harjausohjelman käyntiin ja katsot paljonko se ottaa tehoa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä nyt sitten se kauan kaivattu puhalluslämpötilan, ottotehon ja pyyntilämpötilan graafi kun pyyntilämpötilaa on nostettu 1 C askelissa. Ajoitus ei ihan natsannut kun oli paljon muuta tekemistä samaan aikaan. Toimistossa (30 m2) olin itse koekaniinina ja kyllä lämpöä riitti. ;D
Repikää siitä, minä en paljon tuosta irti saa. ;)
 

Liitteet

  • 2011-11-07 18SX8 testi.png
    2011-11-07 18SX8 testi.png
    54,4 KB · Katsottu: 596

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Revitään, revitään. Smiley211007 Olen ihan vakuuttunut siitä että RAFU suoritaa mittauksia vilpittömin mielin mutta tulokset ovat kuitenkin kuin "kissa kiertää kuumaa puuroa". Kuten tuolla aiemmin totesin, näiden mittausten on oltava ajallisesti samanaikaiset, sykroonissa jotta niistä saisi oikean kuvan ilp:n toiminnasta.

Tuo, olike se punainen "sinikäyrä" joka edustaa ilmeisesti puhalluslämpötilaa, ei näyttäisi olevan sykroonissa ottotehon kanssa mutta jos ei puututa siihen niin kyllä tämän käyrän vaihteluvälikin kertoo siitä että kompura humppaa päälle ja pois ja aikaasaa tämän sinikäyrää muistuttavan puhalluslämpötilavaihtelun. Puhalluslämpötilan vaihteluväli on tosin asteissa aika pieni ja max arvokin on tuolla ottoteholla aika alhainen, joten jotain outoa on myös noissa arvoissakin. Tuo min arvo voisi kertoa sen tosiaan että tilassa on ollut kohtuu lämmin.

Tässä nyt aluksi asialliseksi kommentiksi tarkoitettua revittelyä. /a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Kuten tuolla aiemmin totesin, näiden mittausten on oltava ajallisesti samanaikaiset, sykroonissa jotta niistä saisi oikean kuvan ilp:n toiminnasta.
Kyllä nyt narahti. Synkroonissa on kun paras tietokoneen kello, loggerikin on synkattu samaan tietokoneeseen, että se siitä synkroonista. ;) Kiitos kuitenkin muuten asiallisista kommenteista näin alkuun.

Ps. "Ajoituksella" tarkoitin lähinnä pyyntilämpötilan nostojen erilaisia muutosaikoja, kun en ehtinyt muuttaa niitä säännöllisesti esim. 30 min välein. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Repikää siitä, minä en paljon tuosta irti saa.

Aika paljon tuo selventää. Kun pyyntiä lähdetään nostamaan ei ilp:stä löydy mitään alle 500w tehoaluetta vaan alkaa käymään katkokäyntiä. Jos pumpusta löytyisi joku pienempi teho niin aluksi kävisi sillä, eikä 500-600w katkokäynnillä. Joku ihmeellinen tehorajoitus tuossa on. Ottoteho tekee samaa ylös alas liikettä mutta puhalluslämpötila nousee kun pyyntiä nostetaan. Eli rajoittaako tämä puhalluslämpöjä cop:a huonontamalla kuten puuhiksen mittauksien mukaan fd-sarjan mitsutkin?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuossa OWL CM 120 tehonmittauksessa on nyt kyllä jotain häikkää... Onko etäisyys lähettävän ja vastaanottavan yksikön välillä mikä? Onko raudoitettuja tiiliseiniä välissä? Käsitin että 1 minuutin välein tuo laite tallentaa kantaan Wh tiedon, vai olisiko sittenkin kannassa aina Wmin tieto josta kertomalla 60 saadaan kyseisen minuutin keskiteho muutenhan pitäisi jakaa 60. Tuo vanhempi CM160 malli rekisteröi muistaakseni 2 minuutin välein noita Wh tai Wmin lukemia.

Eipä tuo lupaile edes mitään tarkkuutta noihin alle 1 A arvojen mittauksiin. :(
"Accuracy <1A
Current RMS Not Specified"

Oletko kokeillut mitata esim. hiustenkuivainta taikka sähköpatteria tuolla OWLlilla, niin millaista käyrää se tuuppaa? Epäilen että tuo alkaa toimimaan kunnolla vasta yli 1 A virroilla.

Onkohan huithapelillla jo vertailumittauksia tarjolla? http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12197.msg147019#msg147019

SON sanoi:
Tuo, olike se punainen "sinikäyrä" joka edustaa ilmeisesti puhalluslämpötilaa, ei näyttäisi olevan sykroonissa ottotehon kanssa mutta jos ei puututa siihen niin kyllä tämän käyrän vaihteluvälikin kertoo siitä että kompura humppaa päälle ja pois ja aikaasaa tämän sinikäyrää muistuttavan puhalluslämpötilavaihtelun. Puhalluslämpötilan vaihteluväli on tosin asteissa aika pieni ja max arvokin on tuolla ottoteholla aika alhainen, joten jotain outoa on myös noissa arvoissakin. Tuo min arvo voisi kertoa sen tosiaan että tilassa on ollut kohtuu lämmin.

Tuossa ekan puolen tunnin aikana tuo puhallusilmanlämpötila sahaa ylös alas kyllä tuossa ennemminkin puhallusnopeus vaihtelee kuin kompuran ottotehot
=> Jos tuo laite käyttäytyy kuten muut invertterilaitteet kompuran ottoteho on ollut tuossa melko vakaa. Pihtimittarilla tuon voisi vielä varmistaa. ;)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Tuossa ekan puolen tunnin aikana tuo puhallusilmanlämpötila sahaa ylös alas kyllä tuossa ennemminkin puhallusnopeus vaihetelee kuin kompuran ottotehot
=> Jos tuo laite käyttäytyy kuten muut invertterilaitteet kompuran ottoteho on ollut tuossa melko vakaa. Pihtimittarilla tuon voisi vielä varmistaa. ;)

Tuosta on helppo olla eri mieltä. Lopussa kompura menee pois päältä ihan satavarmasti ja puhalluksen kulmakerroin osoittaa tasan samaan suuntaan kuin tuossa mittauksen alkupäässä puhalluslämpötilan sahatessa. Eli alkupäässä vaikuttaa todellakin siltä että käydään katkokäyntiä. Lopussa, kompuran ollessa sammutettuna, käppyrä muuttaa suuntaa sitten kun lämpötila on laskenut tarpeeksi, mikä on ihan normaalia tilanteessa jossa kennon lämpötilaero sisäilmaan nähden pienenee.

Jos pitäisi veikata, veikkaisin että da-owl näytteistää aivan liian harvakseltaan tuota ottotehoa, ja tapahtuu aliasoituminen joka sitten näkyy ottotehon käyrässä noin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Laskostuminen

Käytännössä koko tuon Rafun viimeiseksi laittaman mittauksen ajan on käyty pätkäkäyntiä, vain yhdessä kohtaa ilmeisesti pyyntilämpöä nostettaessa on pumppu käynyt aavistuksen pidempään pätkimättä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

repomies sanoi:
Jos pitäisi veikata, veikkaisin että da-owl näytteistää aivan liian harvakseltaan tuota ottotehoa, ja tapahtuu aliasoituminen joka sitten näkyy ottotehon käyrässä noin.
Hyvin olet perillä eri mittaustavoista, hatunnosto. ;) Tein nopean testin kahdella eri resitiivisellä kuormalla, 35 W hehkulamppu ja 1600 W Bosch höyrysilitysraudalla.
35 W kuormalla ei tullut lukemaa, 1600 W kuormalla 1481 W kun jännite oli todellisuudessa 231 - 232 V AC. Laitteessa 230 V AC asetus. Kyllä janti signaalit liikkuvat luotettavast yhden kevyen sisäseinän läpi ja 3 m etäisyydellä. Nuo kaksi alempaa tehoa (592W ja 888W) ovat luonnollsia repomiehen mainitsemia mittausharhoja kun mittausjakso on yksi minuutti. Mittaus voi alkaa ja loppua kesken kuluvan minuutin. Kolme 1481 W mittausta vastaa "todellisuutta". Näin tällä kertaa, harjoitukset jatkuvat ajankäytön puitteissa. ;) ;) Kiitos kiinnostuksestanne!

Ps. 100 W akvaariolämmitin antoi samalla mittarilla 96 W tehon. Eli jollakin 35 - 100 W kuormituksella on pienin mitattavissa oleva tulos!
 

Liitteet

  • 18SX8 30 m2 tehomittaustesti 2011-11-08.png
    18SX8 30 m2 tehomittaustesti 2011-11-08.png
    32,1 KB · Katsottu: 495

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

repomies sanoi:
Käytännössä koko tuon Rafun viimeiseksi laittaman mittauksen ajan on käyty pätkäkäyntiä, vain yhdessä kohtaa ilmeisesti pyyntilämpöä nostettaessa on pumppu käynyt aavistuksen pidempään pätkimättä.

OK lukitaan tämä vastaus. Tuo ottotehomittaus ei näytä millään pysyvän mukana tuossa tieheässä pätkäkäynnissä. Kompura on lisäämässä kierroksia tai sitten se on OFF ja puhaltimet vain pyörivät. :(

Laite ajelee siis noin 6 minuutin katkoja, josta kompressori käynnissä aina noin 3 minuutin ajan kerrallaan. Ehkä tuo hyvin pienitila ja auto-puhallusnopeus vaikuttavat noihin imuilmojen lämpötiloihin joka aiheuttaa näin radikaalia käyttäytymistä. => ON-OFF laite voisi toimia tuossa tilassa kyllä järkevämmin. :cool:
 
T

torwinen

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
OK lukitaan tämä vastaus. Tuo ottotehomittaus ei näytä millään pysyvän mukana tuossa tieheässä pätkäkäynnissä. Kompura on lisäämässä kierroksia tai sitten se on OFF ja puhaltimet vain pyörivät. :(

Laite ajelee siis noin 6 minuutin katkoja, josta kompressori käynnissä aina noin 3 minuutin ajan kerrallaan. Ehkä tuo hyvin pienitila ja auto-puhallusnopeus vaikuttavat noihin imuilmojen lämpötiloihin joka aiheuttaa näin radikaalia käyttäytymistä. => ON-OFF laite voisi toimia tuossa tilassa kyllä järkevämmin. :cool:

Btw, 3min päällä - 3min off on pienin sykli mitä tuo laite tekee valmistajan mukaan. Olen todennut saman käytännössä :)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
ON-OFF laite voisi toimia tuossa tilassa kyllä järkevämmin. :cool:

Ehkä, mutta jos pumppu kestää startit ja COP ei ole liian huono, niin haittaako tuo pätkiminen mitään? Minun mielestäni ei.
 