RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pikkupakkasilla mennään tasaisesti sulatellen. Pienemmällä lämpötilapyynnillä (Auto +2) putosi puhalluslämpötila ja imulämpötila aluksi tietenkin enemmän ja asettui jatkossa ulkolämpötilan mukaan. Puhallus on nyt ihan sopiva Auto asetuksella. 24 tunnin keski-ottoteho oli koko mittausjaksolle 883W ja ulkona -4,0 C.
 

Liitteet

  • 2012-12-08_0918.png
    2012-12-08_0918.png
    188,4 KB · Katsottu: 561

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vähitellen mennään taas kylmempään suuntaan ja luntakin on tänään tullut koko päivän. Eilen illalla alkoi tuntua jo vähän liian viileältä kun LTO:n jäähdyttämä kiertoilma on viilentänyt lattioita jo tarpeeksi, eli laitoin säädetyn jälkilämmityksen Valmet Kotilämmön ilmapatterille sähkövastuksella olevalta öljykattilalta. Seuraan lähipäivinä jälkilämmitykseen vaikutusta LKV lämmitykseen (LKV sähkön kulutusvaihtelut ovat aika suuria vuorokaudesta toiseen, 5 - 10 kWh/vrk riippuen LKV käytöstä).
 

Liitteet

  • 2012-12-11_1430.png
    2012-12-11_1430.png
    190,1 KB · Katsottu: 544

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lumipyryä ja kovaa tuulta on ollut kuluneen vuorokauden aikana. Vuorokauden keski-ottoteho jäi pineksi (761 W) kun saunassa poltettiin 30-40 kWh edestä puita. LKV:tä meni vastaavasti reilusti (n. 22 kWh) kun saunojiakin oli tavallista enemmän ja nostin termostaatin 90 C paikkeille. Sulatusvettäkin on jäätynyt pulkkaan jo hieman.
 

Liitteet

  • 2012-12-16_1630.png
    2012-12-16_1630.png
    187,4 KB · Katsottu: 570

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Odotin vähän kovempia pakkasia, että ILPit olisivat joutuneet lähemmäs maksimitehoja. Nyt oli 24 tunnin keski-otto-teho "vain" 1278 W ja suurin ottoteho yhden tunnin aikana 1613 W (tänään klo 07-0:cool:. Sisällä ihan mukavat 21,5 - 22 C ja LTO:lta jälkilämmitettynä huoneisiin 20,1 C. Kokonaiskulutus 81 kWh/24h ilman puita tai muuta lisälämmitystä. Öljykattilan 6 kW vastus ottaa 17,5 kWh/24h LKV:lle ja LTO jälkilämmitykseen. Ilmanvaihto on ollut asennossa 1 (1-3).
 

Liitteet

  • 2012-12-21_1700.png
    2012-12-21_1700.png
    194,7 KB · Katsottu: 568

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkaset ovat hieman kiristyneet ja sulatuksetkin siitä syystä harventuneet, joukossa on jopa 6 tunnin yhtämittainen jakso ilman sulatusta. Keskiottoteho oli 24 tunnin aikana 1356 W ja suurin ottoteho yhden tunnin aikana 1676 W (tänään klo 03-04). Yksi pesällinen puita takassa tänään klo 14 eteenpäin laski ottotehoa aika huomattavasti.
 

Liitteet

  • 2012-12-22_1840.png
    2012-12-22_1840.png
    188,4 KB · Katsottu: 565

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jouluaaton pakkaset ja Joulupäivän nopeasti lauhtuva sää jouluvieraineen näkyy selvästi ottotehoissa, 24 tunnin keskiarvo 1034 W (alin yhden tunnin keskiarvo 562 W ja ylin 1298 W). Suodattimien putsaus osui klo 15 aikoihin tänään.
 

Liitteet

  • 2012-12-25_1700.png
    2012-12-25_1700.png
    190,7 KB · Katsottu: 561

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viime yönä pakkanen lähti kiristymään kun taivas oli pilvetön ja tyyni sää vallitsi. ILP meni aamulla pidemmälle 6 tunnin sulatusjaksolle noin -17 C ulkolämpötilassa.
Keskiottoteho 24 tunnin aikana oli 1060 W ja maks 1504 W yhden tunnin aikana klo 7 - 8.
 

Liitteet

  • 2012-12-26_1443.png
    2012-12-26_1443.png
    192,6 KB · Katsottu: 567

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Plussan puolella käytiin ja aluksi oli muutama pidempi sulatusväli ja sen jälkeen tiheämmin. 24 tunnin mittauksen keskiottoteho oli 791 W ja klo 17 - 18 oli suurin yhden tunnin keskiarvo 887 W. Lisäsin vielä yhden lämpötilamittauksen (CH5) Valmet Kotilämmön vesi/ilma patterin lähtevän veden putkeen (punainen melkein vaakasuora viiva ja viimeisin mitattu numeerinen arvo näkyy punaisella tekstillä oikeassa laidassa keskellä).
 

Liitteet

  • 2012-12-28_2001.png
    2012-12-28_2001.png
    196,1 KB · Katsottu: 564

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Graafit saavat nyt vähän aikaa odottaa. Siirsin ILPpien ja yleisen sähkön seurannan Excelistä Access tietokantaan, työmäärän vähentämiseksi. Accessissa on sähkölaskut ja muut tilastotiedot helposti muokattavissa, laitan ehkä myös siitä sivuja nettiin. Oheisena malleja Access taulukoista, joulukuu 2012 ja tammikuu 2013 tähän päivään asti.
 

Liitteet

  • Joulukuu 2012.png
    Joulukuu 2012.png
    311,2 KB · Katsottu: 565
  • Tammikuu 2013.png
    Tammikuu 2013.png
    141,5 KB · Katsottu: 545

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jatkan taas loggausta kun sää on jo aika talvinen. Aamulla kymmen aikoihin oli jo -13,7 C. Kattilan vastuksen muutin yösähkölle muutama päivä sitten (olisi pitänyt tehdä jo marraskuun alussa, kausisähköllä kun toimitaan). Toinenkin muutos tuli tehtyä LTO jälkilämmitykseen, rajoitin säätäjän max 25% lähtöarvoon jotta säätö ei karkaisi "ylilämmölle" klo 22 kun yösähkö menee päälle. Tämä ilmiö näkyy punaisen viivan nousuna heti klo 22 jälkeen. Alensin myös säätäjän asetusarvon +18,5 C ja mittaus on siis vesi/ilma patterin tulevassa lämpimän veden putkessa, koska siinä näkyy paremmin pienetkin patterin tehomuutokset. Päivisin olen nyt polttanut pesällisen puita takassa lisälämmöksi.
 

Liitteet

  • 2013-01-12_1203.png
    2013-01-12_1203.png
    205,8 KB · Katsottu: 512

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viime yönä taisi tulla talven toistaiseksi kovin pakkaspiikki -21,1 C klo 0:41 ja ottotehot sen mukaan. Korkein yhden tunnin keskimääräinen ottoteho oli 1812 W klo 03 - 04 ja 24 tunnin keskiottotehokin nousi 1484 W, osittain Powerful Modella. Pari pesällistä puita tuli poltettua takassa eilisen illan mittaan. Öljykattilan 6 kW vastuksella tuli tehtyä 10,5 kWh edestä LKV:tä + LTO jälkilämmitystä. Ostosähköä kului mittausjakson aikana 85,5 kWh
 

Liitteet

  • 2013-01-13_0910.png
    2013-01-13_0910.png
    209 KB · Katsottu: 641

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tämän talven pakkasennätys -26,6 C tuli meillä tänään klo 9 aamulla. Suurin yhden tunnin keskiottoteho 1863 W oli äsken klo 11 - 12 ja 24 tunnin keskiottoteho 1521 W. En ole laittanut Powerful Modea päälle, koska aloitin takan polton klo 9 ja äsken laitoin vielä toisen pesällisen. Katsotaan saako aurinko aikaiseksi jotain lämpöä, kirkas ilma kun on. Eilen illallakin tuli poltettua kaksi pesällistä takassa. Toimistossa ei ole tarvittu lisälämpöä, 18SX8 painaa siellä aivan riittävästi lämpöä ja sisälämpötilakin on ollut alimmillaan 22,8 C klo 9:34 :)
 

Liitteet

  • 2013-01-18_1202.png
    2013-01-18_1202.png
    213 KB · Katsottu: 603

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Koville ovat ILPit ajoittaan joutuneet. Sunnuntai Lauantai aamuna yhdeksän maissa mittari kävi -31,6 C lukemassa ja nejän aikaan aamulla tuli melkein kahden tunnin sähkökatko kun ulkona oli jo lähes -30 C. Tästäkin Hitachit selvisivät "naarmuitta" uudelleenkäynnistymisineen. Naapuri (tien toisella puolella) sai yöllä tekstiviestin Fortumilta jossa ilmoitettiin sähkökatkoksesta ja kehoitettiin soittamaan vikapäivystykseen mikäli sähkökatko jatkuu. Näin toisille, mutta ei kaikille, mikähän ajatus tämän kaltaisella "palvelulla" on. Onhan minunkin kännykkänumero siirtoyhtiön tiedossa. ???
No- tuo ohitettiin onnellisesti aikaisella aamulämmityksellä takassa.
Seurailen kulutuksia ja tulevaa sähkölaskua oheisella tietokantataulukolla. Samalla siinä tulee seurattua Suomen Pörssisähkön aluehintaa. Hyvin on saatu systeemihinta ja aluehinta samalle tontille, johtuisikohan venäläisten uudelleen aloittamista sähkötoimituksista (lähes 1500 MW jatkuvasti).
Tammikuun sähkölasku näyttäisi ylittävän 310 € sisältäen siirron, energian, kaikki verot ja lisukkeet ja koko tammikuun kulutusarvio on 2535 kWh (12,2 c/kWh). :)
 

Liitteet

  • Tammikuu 2013-01-21.png
    Tammikuu 2013-01-21.png
    241,4 KB · Katsottu: 552

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Joulukuu 2012 ja tammikuu 2013 alkaa näyttää aika samanlaisilta näin sähkölämmittäjän kannalta. Jos loppuosa tammikuuta jatkuu kuten tähän asti ei oikein muissa luvuissa ole huomattavampia eroavaisuuksia kuin pörssisähkön aluehinnan "ylihinnoittelussa" - joulukuussa (+8,5%) ja tammikuussa hyvin kohtuullinen (+0,4%). Tosiaan ellei yllätyksiä tule tammikuun viimeisen 7 päivän aikana. :)
 

Liitteet

  • Joulukuu 2012.png
    Joulukuu 2012.png
    316,4 KB · Katsottu: 555
  • Tammikuu 2013-01-23.png
    Tammikuu 2013-01-23.png
    256,4 KB · Katsottu: 537

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä olisi 5 vuoden sähkön kulutuksen tiedot sitä kaivanneille ja lisäksi lämmitettävää m2 kohden laskettuna fortum.fi/valpas palvelusivultani. Öljyn poltto loppui kokonaan 25.11.2011 joten 2012 tiedot ovat lähes kokonaan ilman muuta lämpöä (korkeintaan 1 pinokuutio takkapuita on poltettu vuodessa). Eiköhän noista saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksista.
 

Liitteet

  • 2008-2012 kWh_m2.png
    2008-2012 kWh_m2.png
    101,9 KB · Katsottu: 607
  • 2012.png
    2012.png
    176,1 KB · Katsottu: 611
  • 2011.png
    2011.png
    157,9 KB · Katsottu: 529
  • 2010.png
    2010.png
    153,1 KB · Katsottu: 541
  • 2009.png
    2009.png
    150 KB · Katsottu: 559
  • 2008.png
    2008.png
    152 KB · Katsottu: 545

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tammikuu alkaa kohta olla historiaa ja säätkin ovat pysyneet viime päivinä kohtuullisen lämpimämpänä. Koko energialasku siirtoineen näyttäisi tammikuussa jäävän alle 310 € (12,1 c/kWh) kuten aikaisemmin jo arvelin. LKV energian mittauksessa on ollut harmillinen virhe suunnilleen kuukauden puolesta välistä tähän päivään asti, kun 6 kW vastuksen kaksi mittausjohtoa kolmesta oli irronnut langattomasta lähettimestä. Joku tikas tai muu kapine on ilmeisesti osunut johtoihin ja siellä ne roikkuivat ilmassa, aika löysästi kun ovat kiinnitettynä seinällä olevaan lähettimeen. Tuo eilinen kulutus oli kyllä harvinaisen korkea paljosta saunomisesta ja lisäporukasta johtuen viikonloppuna.
Kuten ennustin eilen tuolla Pörssisähkö puolella tammikuun pörssihinta tulee jäämään noin 5,5 c/kWh veroineen ja välityspalkkioineen. :)
 

Liitteet

  • Tammikuu 2013-01-27.png
    Tammikuu 2013-01-27.png
    284,4 KB · Katsottu: 558

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Yli kuukauden tauko tuli pidettyä, kun lämpötilaloggeri EDAM9015 hajosi ja piti hankkia uusi samanlainen Acceed GmbH:lta Saksasta. Kiinnostukseni kohde on nyt saada LTO jälkilämmitystä seuraamaan paremmin haluttua lämpötilaa myös klo 22 jälkeen kun 6 kW vastus kattilassa menee päälle. Säätö on tarkoituksella melko hidas, mutta säätäjän lähtöviestiä rajoittamalla saan hetkellisen "ylilämmön" rajoitettua. Säätäjän max lähtö oli eilen 25% ja laskin sitä tänään 22%, huomenna muutoksen vaikutus selviää.
Eilen klo 18:30 sulatukselta näyttävä puhalluslämpötilan lämpötilapiikki alaspäin on todellisuudessa automaattinen suodattimien putsaus, joka tapahtuu samaan aikaan kerran vuorokaudessa. Vuorokauden keskikulutus oli 1069 W (25,66 kWh/24h) jota pidän vähän korkeana kun eilen illalla tuli poltettua 2 pientä pesällistä takassa. Katsotaan mitä ottotehoja menee jatkossa. :)
Nuo kaksi piikkiä tänään klo 12 ja 13 ovat jotain mittausketjun hetkellisiä häiriöitä, joita joudun vielä tutkimaan, mistä johtuvat. Langaton Modbus mittaus ei ole aivan sieltä helpommasta päästä, kun langallisissakin esiintyy välillä selittämättömiä virheitä. Sääasemanikin on temppuillut parina päivänä yöllä, luultavasti liikaa lunta tai ISS:n elektroniikan heikkouksia (uusi parannettu versio tulossa ensi kuussa). Langatonta tekniikkaa tuokin.
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IUUSIMAA3
 

Liitteet

  • 2013-02-22_1600.png
    2013-02-22_1600.png
    195,5 KB · Katsottu: 542

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pikkupakkasilla jatketaan loggausta, LTO jälkilämmityksen lämpötilan säätökin tuli kertaheitolla kuntoon.
24 tunnin keskiottoteho oli odotusten mukainen 984 W (23,61 kWh/24h). Helmikuussa onnistun näillä näkymin lisäämään yösähkön osuutta koknaiskulutuksesta 42% => 43,4%, edistystä tuokin. Aika paljon lämpimämpi näyttäisi helmikuusta tulevan tammikuuhun verraten -6,4 C => -2,8 C joka tietää noin 50 eur pienempää sähkölaskua helmikuulle. Kohta alkaa myös aurinko vaikuttamaan oikein kunnolla ullakolta imettävän tuloilman lämpötilaan, kunhan lumi ensin sulaisi katolta. Tästä päivästä taitaa tulla helmikuun aurinkoisin päivä. :)
 

Liitteet

  • 2013-02-24_1200.png
    2013-02-24_1200.png
    203 KB · Katsottu: 538

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tosi aurinkoisia päiviä on nyt jo kaksi peräkkäin, iltapäivällä tänään jo niin paljon plussalla, että sulatukset loppuivat. 24 h keskiteho oli 1059 W (25,41 kWh/24h) vaikka eilen illalla poltin kaksi täyttä pesällistä, kun pakkanen lähti reipasta vauhtia kiristymään illan mittaan. Sääasema teki taas tepposen yöllä, no kohta tulee uusi parempi tilalle. Klo 22 jälkeinen LTO jälkilämmitys-kyttyrä on nyt aika sopivan kokoinen, eikä häiritse ILPpien toimintaa. Taiwanin InLog Ms. Gloria lähetti toimivan reseset ohjeen EDAM9015:lle ja nyt olisi kaksi 7-kanavaista PT100 Modbus loggauslaitetta käytettävissä. En vielä tiedä mihin laittaisin toisen, ehkä toimiston ILPpiin.
Perusteellisempi tarkistus tänään osoitti arvion liian aikaiseksi. Risa se vielä on ja luultavasti pysyy. Laitoin uuden kyselyn Taiwanin Ms.lle
 

Liitteet

  • 2013-02-25_1630.png
    2013-02-25_1630.png
    195,7 KB · Katsottu: 513

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Yöllä pikkupakkasta ja päivällä plussaa, 24 tunnin keskiottoteho 934 W (22,41 kWh/24h). Vain kahdeksan sulatusta vuorokaudessa, yöllä ja aamulla klo 00:00 - 10:00
Klo 18 suodattimien putsaus kuten aina säännöllisesti suurin piirtein samaan aikaan kerran vuorokaudessa.
Muut "hypyt/sukellukset" ovat langattoman tiedonsiirron tai mittauksen häiriöitä (syy ei vielä ole selvinnyt). Taiwanin Ms. yrittää sitkeästi neuvoa toisen hajonneen lämpötilaloggerin kalibroinnissa, hatunnosto hänelle! Vähän ristiriitaista tietoa on alkanut tulla, mutta yritys on kova. :)
 

Liitteet

  • 2013-02-27_1300.png
    2013-02-27_1300.png
    188,7 KB · Katsottu: 532

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Koko 24 tunnin mittausjakso on mennyt pluskeleillä ja keskiottoteho on ollut 787 W (18,88 kWh/24h). Sulatuksia ja katkokäyntiä ei ole ollut ollenkaan, klo 18 puhalluslämpötilan pudotus on suodattimien puhdistusta.
 

Liitteet

  • 2013-02-28_1000.png
    2013-02-28_1000.png
    171,2 KB · Katsottu: 540

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt tuli Hitachi testattua nopean kiristyvän pakastumisen aikana. Sääasemani teki tietysti taas "tenän" keskiyöllä ja heräsi vasta kymmentä vaille kahdeksan aamulla jolloin oli -18,4 C. Sääpovaajat ehdottelivat jopa -21 C täällä klo 5 aamulla, samapa se. Klo 24 laitoin Powerful Mode päälle jotta sisälämpötila ei olisi päässyt laskemaan pakkaspiikin aikana, hyvin ILP siitä selvisi. Sulatuksiakaan ei tullut kuin 8 kpl joista vain yksi 5 tunnin sulattamattoman jakson jälkeen, alhaisimman ulkolämpötilan aikaan.
24 tunnin mittausjakson aikana oli keskiottoteho 1240 W ja suurin yhden tunnin keskiottoteho 1739 W klo 07:00 - 08:00
Takassa ei sitten poltettu klapiakaan ja LKV valmistukseen meni 7,55 kWh.
Jos on kommentoitavaa, löytyy paikka tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg225135#msg225135
 

Liitteet

  • 2013-03-02_1000.png
    2013-03-02_1000.png
    190,4 KB · Katsottu: 508

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vähän saman tyyppinen tilanne kuin edellinen loggaus. Sääennusteiden perusteella en odottanut näin kovia pakkaslukemia aamulla, klo 06:46 oli -25,8 C (piti olla -20 C). No, tuostakin selvittiin lievästi alentuneella huoneilman lämpötilalla (klo 08:00 oli +19,8 C). Korkein yhden tunnin keskiottoteho oli 1831 W klo 3 - 4 ja 24 tunnin vastaavasti 1342 W (32,21 kWh/24h) ilman Powerful Modea. Muutin eilen ilmavirtauksen suuntausta kymmenkunta astetta ylöspäin, nyt on noin 30 ast vaakatasosta.
 

Liitteet

  • 2013-03-04_0800.png
    2013-03-04_0800.png
    193,3 KB · Katsottu: 521

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aurinkoista ja kuivaa on ollut, erityisesti eilen iltapäivällä jolloin suhteellinen kosteus tipahti 33%:n. Ei ole aikoihin nähty näin matalia arvoja talvellakaan. Melko tavanomaista ILP toimintaa, lisäsin LTO jälkilämmityksen maks lähtöviestin 22% =>25% kun ulkolämpötila heittelee noin rajusti. Kevättä kohden mennään kuitenkin, valoisammat aamut kertoo sen.
Keskiottoteho 24 tunnin aikana oli 1179 W ja suurin yhden tunnin ottoteho 1539 W aamu-kuudelta, seitsemään.
 

Liitteet

  • 2013-03-11_1700.png
    2013-03-11_1700.png
    183,7 KB · Katsottu: 529

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aurinkoinen ja kuiva keli jatkuu mutta sulatuksia ei tarvitsisi olla näin paljon. Tuo klo 22 jälkeen tapahtuva LTO jälkilämmityksen lämpötilan nousu on hieman turhan suuri, mutta sen kesto on melko lyhyt.
Ei se haittaa kun yösähkön käytön osuuskin koknaiskulutuksesta on noussut maaliskuun aikana jo 47,5%:n kun se helmikuussa oli 43,7% ja graafissa ei ole samaan aikaan tapahtunut ILP ottotehon laskua, jota janti SON ja viirret pitkään päivittelivät täällä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg227982#msg227982
24 tunnin keskiottoteho oli 1191 W ja suurin yhden tunnin keskiottoteho 1365 W klo 05 - 06.
Fortumilta tuli eilen kirje, jossa ilmoittavat etäluettavan Älyboksin asennuksesta. Saa nähdä minkä tasoista älyä ja tarkkuutta siitä löytyy onpa oma tarkistusmittari asennettu jo syksyllä, varmuuden vuoksi. ;)

Ps. klo 11:45 tänään taisi vaimo olla pölyimurin kimpussa, pieni sisälämpötilan nousupiikki näkyy ja samalla alentunut puhalluslämpötila noin tunnin aikana.
 

Liitteet

  • 2013-03-13_1307.png
    2013-03-13_1307.png
    184 KB · Katsottu: 509

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kovat on yöpakkaset vielä maaliskuun puoli-välissä, melkein -30 C meni rikki tänä aamuna. ILPit eivät ole moksiskaan, puita poltin "varoiksi" kaksi pesällistä eilen illalla (noin 12+12 kg).
24 tunnin keskiottoteho oli 1443 W (34,62 kWh/24h). Suurin yhden tunnin keskiottoteho 1828 W osui klo 8 - 9 välille amulla. Sisälämpötila oli tasaisesti 21,3 - 21,5 C, ihan sopiva. :)
 

Liitteet

  • 2013-03-14_1005.png
    2013-03-14_1005.png
    191,9 KB · Katsottu: 518

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vielä jatkuu suuret lämpötila-erot aamun ja päivän välillä. ILP joutuu sopeutumaan näihin automatiikkansa ja Fuzzy Logic avulla. Hienosti nämäkin koettelemukset ovat menneet. Tähän 24 tunnin jaksoon ei sisältynyt puilla lämmittämistä. Keskiottoteho oli 1461 W (35,07 kWh/24h) ja suurin yhden tunnin keskiottoteho 1885 W klo 07:30 - 08:30. Graafi kertoo loput. :)
 

Liitteet

  • 2013-03-15_1331.png
    2013-03-15_1331.png
    194,1 KB · Katsottu: 529

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vuorokauden lämpötilavaihtelut ovat vähän tasaantuneet ja ulkoilman suhteellinen kosteus iltapäivisin on harvinaisen matala (30%). 24 tunnin keskiottoteho oli 1118 W, suurin 1412 W klo 07 - 08 ja pienin 710 W klo 17 - 18. Sisälämpötila on ollut tasaisesti 21,2 - 22 C ja sulatuksia harvakseen. Rutikuivia koivuklapeja poltin takassa yhden pesällisen (10 kg) varoiksi.
 

Liitteet

  • 2013-03-18_1003.png
    2013-03-18_1003.png
    186,2 KB · Katsottu: 590

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä näkyy yösähkön päälle kytkeytymisen siirtyminen mittarinvaihdon jälkeen. Fortum yrittää sumuttaa asiakkaitaan tyyliin että sähkön mittausta ei ole muutettu mitenkään. Tottahan se on, mutta yösähkön päälle kytkemistä Älymittarin kautta on lyhennetty 2 tuntia (aikaisemmin 9 tuntia, nyt 7 tuntia). ???
24 tunnin keskiottoteho oli 1032 W, melko korkea keskilämpötilaan nähden. Kova tuuli on selvästi vaikuttanut kulutukseen. :)
 

Liitteet

  • 2013-03-21_1430.png
    2013-03-21_1430.png
    188,8 KB · Katsottu: 523

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kevätaurinko alkaa jo vaikuttaa ratkaisevasti ottotehoon, vaikka alle nolla asteen ollaankin koko vuorokausi.
24 tunnin keskiottoteho oli 1059 W kovan tuulisuuden ansiosta. Suurin yhden tunnin ottoteho oli 1530 W klo 7 - 8 aamulla ja pienin 691 W klo 16 - 17.
Uusi etäluettava mittari (mallia Fortum "Äly") laittoi 6 kW vastuksen öljykattilassa päälle klo 22 kun se edellisenä iltana/yöllä oli klo 24. Näin yrittävät ohjailla asiakkaittensa sähkönkäyttöä mielivaltaisesti ja sopimuksen vastaisesti. Tuo peli loppuu viimeistään ensi viikon keskiviikkona kun sähkäri tulee laittamaan oman digitaalisen kello-ohjauksen vastuksen releelle. ;D
 

Liitteet

  • 2013-03-22_1700.png
    2013-03-22_1700.png
    196,8 KB · Katsottu: 497

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Auringon lämmittävä vaikutus alkaa yhä enemmän näkymään ottotehossa ja iltapäivällä sisälämpötilassa.
24 tunnin keskiottoteho oli 878 W. Korkein yhden tunnin keskiottoteho 1290 W klo 6 - 7 ja matalin 535 W klo 16 - 17.
LTO jälkilämmitys on pysynyt halutulla lämpötila-alueella koko mittausjakson ajan eikä puita ole poltettu.
 

Liitteet

  • 2013-03-25_0800.png
    2013-03-25_0800.png
    178,8 KB · Katsottu: 524

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Päivälämpötilat ovat muuttumassa jo niin paljon plussan puolelle, että ILP pysähtyi kun kohonneesta sisälämpötilasta johtuen pudotin Auto lämpötila-asetusta +3 lukemasta +1 lukemaan klo 15:40.
Taitaa se kevät olla jo lähellä, aurinkoa on taas riittänyt vaikka muille jakaa. Ei ihan mennyt vielä +5 C puhki (+4,8 C oli klo 15:48 sääasemani korkein lukema). :D
 

Liitteet

  • 2013-03-25_1809.png
    2013-03-25_1809.png
    168,4 KB · Katsottu: 532
  • 2013-03-25_1810 Ulko LT.png
    2013-03-25_1810 Ulko LT.png
    126,1 KB · Katsottu: 499

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vaihtelu virkistää, aurinko tekee tehtävänsä ja kun kattokin alkaa kohta olla lumeton niin ullakollakin ilma lämpenee kunnolla päivisin.

"Vorttumi" alkaa jo vähän liikaa määräilemään poloisen kuluttajan elämää. Yösähkön mielivaltainen kytkeminen päälle ja pois ei näköjään riitä. Aamula klo 9:00 tuli nopea sähkökatko ja sen jälkeen puuttui L1 vaihe, yhdellä naapurilla L3 ja kolmannella taas L1.
Yksi heistä soitti asiakaspalveluun jossa kerrottiin, että lähettävät asentajan (ajasta ei ollut mitään puhetta) ja varoitus että jos vika on asiakkaalla niin käynti maksaa 120 eur, höhhh!

No se siitä, ottoteho on viime päivinä tipahtanut roimasti, 24 tunnin keskiottoteho oli vain 606 W, korkein yhden tunnin keskiottoteho 1112 W ja alin 336 W. Joka sorttia käyntiä on ollut, pitkää sulatusväliä, lyhyttä ja katkokäyntiä, kuten graafista näkyy.
 

Liitteet

  • 2013-03-27_1001.png
    2013-03-27_1001.png
    194,5 KB · Katsottu: 526

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Maaliskuu on lopuillaan ja ILP lämmitystä tarvitaan vain öisin kun pakkanen on luokkaa -10 C.
Yhden vuorokauden keskiottotehokin on pudonnut lukemaan 452 W. Korkein yhden tunnin ottoteho oli 1254 W klo 3 - 4 juuri sillä tunnilla joka hävisi kellojen siirtämisen aikoihin. DAQFactory loggausohjelma ei siirrä kelloaan automaattisesti. Sähkön kokonaiskulutus oli maaliskuussa 2261 kWh ja ILPpien (2 kpl) osuus oli 1166 kWh (PF 1,0) ja keskilämpötila -8,6 C. Puita meni noin 0,2 pino m3 saunaan ja takkaan.
 

Liitteet

  • 2013-03-31_1211.png
    2013-03-31_1211.png
    191,8 KB · Katsottu: 513

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aika pienellä vuorokautisella keskiottoteholla mennään: 373 W kun aurinko posottaa täysillä koko päivän.
Illalla sitten vähän takkapuita ja ILP päälle. Korkein yhden tunnin ottoteho 1085 W osui aamun kylmimpään hetkeen noin -9 C klo 6 - 7 (loggaus edelleen talviajassa, sääasema jatkaa temppuilua uutta parannettua versiota odotellessa). http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IUUSIMAA3
 

Liitteet

  • 2013-04-01_0800.png
    2013-04-01_0800.png
    172,7 KB · Katsottu: 530

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuollaista vertailevaa tietoa löysin Fortum Valpas palvelusta. Melko hyvin pysyy oma kokonaiskulutus verrokkien kanssa samalla alueella nyt kun öljyn poltto ei sotke kokonaiskuvaa. :)

Tarkempia kulutustietoja ei ole vielä herunut vaikka Äly-mittari asennettiin jo 19.3
 

Liitteet

  • Kulutusraportti 2013, vertailu.png
    Kulutusraportti 2013, vertailu.png
    151 KB · Katsottu: 472

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sää jatkuu hyvin aurinkoisena ja yöllä on edelleen harvinaisen kylmää.
24 tunnin keskiottoteho oli 617 W ja vaihteluväli 7 - 1272 W. ILP pysäyttäminen päivän lämpiminä tunteina on taloudellisesti ajatellen ainoa järkevä vaihtoehto. Olisipa laitteessa vuorokausiajastin, niin säännöllistä tämä pysäyttämistarve on ollut jo lähes kuukauden. Tilasin eilen kaksikanavaisen vuosiajastimen ebay.de sivuilta, Theben TR 462 top2 (Astro funktiolla) ohjelmointipalikoineen ulkovaloja varten. Toinen kanava voisi mennä ILP käyttöön näitä tilanteita varten.
 

Liitteet

  • 2013-04-05_0902.png
    2013-04-05_0902.png
    183,5 KB · Katsottu: 466

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ulkolämpötila on pysynyt koko 24 tunnin mittausjakson ajan plussalla ja ottoteho on siksi ollut melko tasainen. Iltäpäivällä tänään meni katkolle kun en huomannut sulkea ILPpiä kokonaan pois. 24 tunnin keskiottoteho oli 534 W vähäisestä auringosta ja melko kovasta tuulesta johtuen. Uutena on LKV lämpötila menoputken puolesta välistä (sopii parhaiten 1,5 m pitkälle PT100 anturijohdolle), vihreä käyrä. Aamulla lämpötila on reilusti yli 40 C ja illemmalla laskee sitten 25 C paikkeille. Ei oikein vesitilavuus öljykattilassa riitä klo 22 asti, johon asetin Theben TR 612 top2 ajastimen. Nyt ei Fortumin aikataulut enään kiusaa. Kausisähköllä 1.4. alkaen voisi lämmittäminen alkaa jo klo 21. Lämpimän veden kiertovesipumppu ei ole vielä mukana aika-ohjauksessa, siihen olen ajatellut ajastimen toista kanavaa. Huoneilman anturi on muutoksen jälkeen liian korkealla lattiasta mitattuna, koska lämpötila on melkein 2 astetta liian korkealla.
 

Liitteet

  • 2013-04-14_2104.png
    2013-04-14_2104.png
    188,3 KB · Katsottu: 453

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tasaista menoa plusasteilla ja pilvisellä säällä. 24 tunnin keskiottoteho oli 500 W ja ero katkokäynnin ja tasaisen ajon välillä on olematon. Oikeastaan katkokäynti näyttäisi kuluttavan vähemmän ottotehoa kuin tasainen käynti. Graafissa näkyy ylimääräinen SnapShot kuva, mutta siitä huolimatta tärkeämmät asiat tulevat selvästi näkyviin. ;)
 

Liitteet

  • 2013-04-20_0800.jpg
    2013-04-20_0800.jpg
    148,3 KB · Katsottu: 462

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tämäkin graafi puolustaa paikkansa vaikka ILP on ollut pysäytettynä kaukosäätimestä koko mittausjakson ajan ja keskiottoteho on ollut vain 8,3 W 24 tunnin mittausjakson aikana. Syynä ILP pysäyttämiseen on tietenkin saunominen ja suhteellisen lämmin sää päivällä, aurinkolämpöä tuli eilen koko päivän. Saunominen ja muu lämpimän veden käyttö kulutti kuitenkin sähköä 16,36 kWh.
 

Liitteet

  • 2013-04-21_1000.png
    2013-04-21_1000.png
    207 KB · Katsottu: 465
Back
Ylös Bottom