Yleistä
Meillä on ollut työn alla RM- talo projekti noin vuoden. Rakentamista ja peruskorjausta on tehty mutta tässä on tarkoitus keskittyä lämmitykseen. Rakennuksessa ei nyt asuta mutta peruslämmitys on päällä "työskentelylämmössä".
Alkutilanne
Talossa oli alkuaan vain öljylämmitys. Noin vuosi takaperin hankin joka kerrokseen huoneilmastointilaitteet ja laitoin kattilassa olleen sähkövastuksen käyttöön. Monestakin syystä näiden lämpölaitteiden seuranta on edennyt asteittain.
Taloautomaatio
Viime talven aikana asensin taloautomaatiota joka on Siemens´ìn valmistetta. Keskusyksikkö on PRV2.64 ja modulit ovat PTM sarjaa. Näillä saadaan aikaiseksi: erilaiset mittaukset, pulssilaskenta, laiteohjaukset, moottoriventtiilien säädöt ja laitteiden tilatiedot. Kyseinen yksikkö on kytketty sen yhdestä sarjapostista RasP´in USB porttiin ja RasPi´in Etehernet postista on yhteys Huawei E 5172 4g reitittimeen. RasPi´ssa ovat tietokanta ja TaloLogger. Nämä mahdollistavat paikallis- ja kaukokäyttöseurannan.
Erilaisia pisteitä on taloautomaatiossa nyt käytössä yli 50 ja aika monesta on jo kraafinen seuranta valmiina. Systeemi laajenee koko ajan. Taloautomaation kaikki osat on hankittu Saksasta.
Huoneilmatointilaitteet, poltin ja kattilan vastus
Huoneilmastointilaitteita on 3 kpl, 1 joka kerroksessa. Nämä muodostavat keskeisen osan lämmitystä. Öljylämmitys on "reservissä" valmiina. Sähkövastusta on käytetty enemmän mm viime talvena patteriverkon "suojauslämmitykseen". Tulevana pakkaskautena saattaa öljylämmityksen käyttö tulla kysymykseen. Kaikilla näillä on jo jonkinasteinen kulutus ym seuranta.
Huoneilmastointilaitteet ovat Midean valmistetta ja Ultimaten 13 pro+ invertter mallia. Ulkoyksiköt ovat tyypiltään MOZ-12HFN1-QRDOGW ja sisäyksiköt ovat MS12FU-12HFRN1-QRDOGW(B). Nämä ovat olleet käytössä nyt noin vuoden ja toimineet moitteetta.
Poltin on todennäköisesti 1990 luvulta ja vaihdan sen jossain vaiheessa uudempaan. Vastus on 6 kW. Kattila on myös 1990 luvulta. Polttimen päälle laittoa ei ole automatisoitu muutoin kuin jos kattilan vastus on päällä niin poltin ei voi käynnistyä. Vastuksen- ,patteriverkon pumpun ja moottoriventtiilien säätö ovat taloautomaationohjauksessa. Putkituksessa ja lisäventtiileillä on jo varauduttu joko IVLP.n tai muun vastaavan tuloon.
Muuta
Huoneilmastointilaitteiden teho ja COP laskenta tapahtuu PRV yksikössä ja mm COP laskennassa keskeisenä sisäyksikön tilavuusvirran arvona on käytetty kiinteää arvoa 450 m3/h. Valmistaja ilmoittaa arvoiksi Hi 650 m3/h Med 560 m3/h ja Lo 450 m3/h. Näistä huoneilmastointilaitteista tarkempaa tarinaa myöhemmin.
Alla kuva alakerran huoneilmastointilaitteen viime vuorokauden toiminnasta ja VAK.
/a045b
Meillä on ollut työn alla RM- talo projekti noin vuoden. Rakentamista ja peruskorjausta on tehty mutta tässä on tarkoitus keskittyä lämmitykseen. Rakennuksessa ei nyt asuta mutta peruslämmitys on päällä "työskentelylämmössä".
Alkutilanne
Talossa oli alkuaan vain öljylämmitys. Noin vuosi takaperin hankin joka kerrokseen huoneilmastointilaitteet ja laitoin kattilassa olleen sähkövastuksen käyttöön. Monestakin syystä näiden lämpölaitteiden seuranta on edennyt asteittain.
Taloautomaatio
Viime talven aikana asensin taloautomaatiota joka on Siemens´ìn valmistetta. Keskusyksikkö on PRV2.64 ja modulit ovat PTM sarjaa. Näillä saadaan aikaiseksi: erilaiset mittaukset, pulssilaskenta, laiteohjaukset, moottoriventtiilien säädöt ja laitteiden tilatiedot. Kyseinen yksikkö on kytketty sen yhdestä sarjapostista RasP´in USB porttiin ja RasPi´in Etehernet postista on yhteys Huawei E 5172 4g reitittimeen. RasPi´ssa ovat tietokanta ja TaloLogger. Nämä mahdollistavat paikallis- ja kaukokäyttöseurannan.
Erilaisia pisteitä on taloautomaatiossa nyt käytössä yli 50 ja aika monesta on jo kraafinen seuranta valmiina. Systeemi laajenee koko ajan. Taloautomaation kaikki osat on hankittu Saksasta.
Huoneilmatointilaitteet, poltin ja kattilan vastus
Huoneilmastointilaitteita on 3 kpl, 1 joka kerroksessa. Nämä muodostavat keskeisen osan lämmitystä. Öljylämmitys on "reservissä" valmiina. Sähkövastusta on käytetty enemmän mm viime talvena patteriverkon "suojauslämmitykseen". Tulevana pakkaskautena saattaa öljylämmityksen käyttö tulla kysymykseen. Kaikilla näillä on jo jonkinasteinen kulutus ym seuranta.
Huoneilmastointilaitteet ovat Midean valmistetta ja Ultimaten 13 pro+ invertter mallia. Ulkoyksiköt ovat tyypiltään MOZ-12HFN1-QRDOGW ja sisäyksiköt ovat MS12FU-12HFRN1-QRDOGW(B). Nämä ovat olleet käytössä nyt noin vuoden ja toimineet moitteetta.
Poltin on todennäköisesti 1990 luvulta ja vaihdan sen jossain vaiheessa uudempaan. Vastus on 6 kW. Kattila on myös 1990 luvulta. Polttimen päälle laittoa ei ole automatisoitu muutoin kuin jos kattilan vastus on päällä niin poltin ei voi käynnistyä. Vastuksen- ,patteriverkon pumpun ja moottoriventtiilien säätö ovat taloautomaationohjauksessa. Putkituksessa ja lisäventtiileillä on jo varauduttu joko IVLP.n tai muun vastaavan tuloon.
Muuta
Huoneilmastointilaitteiden teho ja COP laskenta tapahtuu PRV yksikössä ja mm COP laskennassa keskeisenä sisäyksikön tilavuusvirran arvona on käytetty kiinteää arvoa 450 m3/h. Valmistaja ilmoittaa arvoiksi Hi 650 m3/h Med 560 m3/h ja Lo 450 m3/h. Näistä huoneilmastointilaitteista tarkempaa tarinaa myöhemmin.
Alla kuva alakerran huoneilmastointilaitteen viime vuorokauden toiminnasta ja VAK.