Yksi ikuisista riidanaiheista Sanyo-leirissä tuntuu olevan tämä N-mallien sammuminen -20 asteen pakkasilla. Asiassa on ainakin kaksi päänäkökohtaa, joista keskustellaan: kompressorin kestävyys kylmässä käytettäessä, sekä säästämisen tyssääminen pumpun sammumiseen. Tuohon kompressoriasiaan on paha ottaa "maallikkona" kantaa, siitä ovat jo kylmäkalletkin täällä mielipiteitään kertoilleet. Mutta tämän säästöasian selvittäminen on suhteellisen helppo homma, koska taloautomaatiossani on tallessa historiatiedot viime talven lämpötiloista. Teinpä siis pikku laskelman aiheesta.
Lähtötietona laskelmaan on se, että paikkakunnalla ulkolämpötila oli alle -20 astetta viime talvena yhteensä 187 tuntia eli vajaat 8 vuorokautta. Tämä on siis tuntitason historiatieto, eli viime talvena oli 187 sellaista tuntia joiden tuntikeskiarvo oli alle -20 astetta. VTT:n testin mukaan 93EH-mallin sulatusjaksot huomioiva COP on -20 asteessa noin 1,5. Laitteen antoteho taas on samaisessa lämpötilassa (myöskin sulatukset huomioiden) noin 1500 W. Näinollen laite antaa ilmaista energiaa tuossa EHN-mallien sammutuslämpötilassa noin 500 W teholla.
Jotta laskelma olisi mahdollisimman yksinkertainen, teen kaksi olettamusta joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ne kuitenkin yksinkertaistavat laskelmaa niin paljon, että ne kannattaa tehdä. Oletukset ovat:
1. Lämpötila on tuon 187 tuntia ollut juuri ja juuri alle -20 astetta, eikä esim. -25 tai -30.
2. EHN-mallien omistajat resetoivat pumppunsa sähköt sammuttamalla heti, kun lämpötila nousee yli -20:n ja saavat laitteensa näinollen heti käyntiin eikä vasta -16:ssa asteessa.
Näillä karkeilla olettamuksilla saamme yksinkertaisen laskelman: 93EH-mallin tuottama ilmainen energia tuon 187:n tunnin aikana on noin 94 kWh. Jos sähkö maksaa 7,5 snt/kWh, tuon ilmaisen energian tuottamiseen suorasähköllä menisi rahaa noin 7 euroa !! Jos ja kun lämpötila on ollut välillä kuitenkin kylmempi kuin tuo -20 astetta, on säästö todellisuudessa vieläkin pienempi. Parempaan suuntaan säästöä taas vie se, että N-malli käynnistyy vasta -16 asteessa jollei sitä kikkailemalla saa käynnistettyä jo kylmemmässä.
Kuitenkin puhutaan niin pienistä rahasummista, että ainakin eteläsuomalaiset Sanyon omistajat voinevat lopettaa turhan riitelyn tästä asiasta: automaattisammutus ei EHN-mallin vuosisäästöjä pudota EH-malliin verrattuna niin paljoa että siitä riittäisi jutunjuurta. Jos mieli tekee kinata, kinatkaamme vastaisuudessa siitä kestääkö kompura paremmin käyttämistä alle -20 asteen lämmössä vai käynnistämistä -16 asteen lämmössä. Tai siitä pysyykö se pohjapelti sulana ilman vastusta vai ei, ja tuhlaako EHN-malli energiaa turhaan kuumakaasusulatuksen korkeaan loppulämpötilaan.

Lähtötietona laskelmaan on se, että paikkakunnalla ulkolämpötila oli alle -20 astetta viime talvena yhteensä 187 tuntia eli vajaat 8 vuorokautta. Tämä on siis tuntitason historiatieto, eli viime talvena oli 187 sellaista tuntia joiden tuntikeskiarvo oli alle -20 astetta. VTT:n testin mukaan 93EH-mallin sulatusjaksot huomioiva COP on -20 asteessa noin 1,5. Laitteen antoteho taas on samaisessa lämpötilassa (myöskin sulatukset huomioiden) noin 1500 W. Näinollen laite antaa ilmaista energiaa tuossa EHN-mallien sammutuslämpötilassa noin 500 W teholla.
Jotta laskelma olisi mahdollisimman yksinkertainen, teen kaksi olettamusta joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ne kuitenkin yksinkertaistavat laskelmaa niin paljon, että ne kannattaa tehdä. Oletukset ovat:
1. Lämpötila on tuon 187 tuntia ollut juuri ja juuri alle -20 astetta, eikä esim. -25 tai -30.
2. EHN-mallien omistajat resetoivat pumppunsa sähköt sammuttamalla heti, kun lämpötila nousee yli -20:n ja saavat laitteensa näinollen heti käyntiin eikä vasta -16:ssa asteessa.
Näillä karkeilla olettamuksilla saamme yksinkertaisen laskelman: 93EH-mallin tuottama ilmainen energia tuon 187:n tunnin aikana on noin 94 kWh. Jos sähkö maksaa 7,5 snt/kWh, tuon ilmaisen energian tuottamiseen suorasähköllä menisi rahaa noin 7 euroa !! Jos ja kun lämpötila on ollut välillä kuitenkin kylmempi kuin tuo -20 astetta, on säästö todellisuudessa vieläkin pienempi. Parempaan suuntaan säästöä taas vie se, että N-malli käynnistyy vasta -16 asteessa jollei sitä kikkailemalla saa käynnistettyä jo kylmemmässä.
Kuitenkin puhutaan niin pienistä rahasummista, että ainakin eteläsuomalaiset Sanyon omistajat voinevat lopettaa turhan riitelyn tästä asiasta: automaattisammutus ei EHN-mallin vuosisäästöjä pudota EH-malliin verrattuna niin paljoa että siitä riittäisi jutunjuurta. Jos mieli tekee kinata, kinatkaamme vastaisuudessa siitä kestääkö kompura paremmin käyttämistä alle -20 asteen lämmössä vai käynnistämistä -16 asteen lämmössä. Tai siitä pysyykö se pohjapelti sulana ilman vastusta vai ei, ja tuhlaako EHN-malli energiaa turhaan kuumakaasusulatuksen korkeaan loppulämpötilaan.