K
kimbe67
Vieras
Moi, Sanyo SAP-KRV93EHN sähkösyötöstä kysymys: oletteko asentaneet omalle ryhmälle syötön sisä- vai ulkoyksikköön. Entä onko teillä "välissä" turva- tai vikavirtauojakytkin.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
PauliG sanoi:Sisäyksikölle sähkönsyöttö tuossa Sanyossa ei vaadi omaa sulaketta mutta toki voi laittaa.
Samoin tuo laite on voitava erottaa sähköverkosta jotenkin muuten kuin sulakeella (pistotulppa, turvakytkin)
Vikavirtasuojaa ei tarvita ei sisällä lämmityskaapelia, mutta (suositeltavaa)
PauliG sanoi:- Lämmityskaapelit, jotka voivat olla kosketeltavissa (esim räystäskourujen ja syöksytorvien lämmitys)
- Lämmityskaapelit, joissa ei ole suojamaadoitettua kosketussuojausta tai metallista vaippaa
- pistokytkimellä liitetyt lämmityskaapelit.
TUOSSA ON JO AIKA MONTA KOHTAA
PauliG sanoi:Virtapiirin erottamiseen riittää johdonsuoja katkaisn muta koneiden erottamiseen ei..

Jarmo sanoi:Ei mikään ilp tarvitse turvakytkintä talon seinälle ainakaan sähkömääräysten mukaan.
PauliG sanoi:ELi turvakytkin ei pakollinen!
Sallitut vaihtoehdot:
-Turvakytkin
-Pitotuppa
-Erotuskytkin joka ei voi olla johdinsuoja katkaisin
PauliG sanoi:Kylläne ihan samalla lailla koskevat ilmalämpöpumppuja, ja onhan siinäkin liikuvia osia joihin huoltotilanteessa on pääsy käsiksi.
Jos et usko pyydäpä kannanotto tukesilta tai sähköurakoitsija liitolta.
Kari sanoi:Pähkinän kuoressaan tarkotetaan sitä että laite pitää luotettavasti pystyä irroittamaan verkosta
huoltotöiden ajaksi.