Sanyo 124:n toiminta pakkasella

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja illi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
I

illi

Vieras
Onpa jäänyt askarruttamaan tällainen ominaisuus Sanyon toiminnasta, nimittäin puhalluslämpötilan nousu kylmemmillä keleillä. Alle kymmenen asteen pakkasilla asiaan ei juurikaan kiinnitä huomiota koska lämpöä riittää, mutta kylmemmillä keleillä lämmönnousu on todella verkkaista. Jopa niin verkkaista, että -16-20' pakkasilla ehtii sulatus väliin ennen kuin pumppu innostuu puhkumaan kunnolla ja maksimipuhalluslämpötila jää 35-36 asteeseen. Vaikuttaa siltä, että siinä on joku lämmönnostomoodi - kerää kiukkua tjsp. - alle 40 asteen puhalluslämpötiloilla (en siis tarkoita normaalia vedonestotoimintoa).

Toiminta vaikuttaa siksi oudolta, koska kun käyttää sulatuksen jälkeen virrat pois päältä ja käynnistää uudelleen, niin ei kestä kuin reilu viisi minuuttia kun puhalluslämpö on 40 astetta ja määrä täysillä ja näin jatkuu sulatukseen asti. Mutta ensimmäisen sulatuksen jälkeen ei Sanyo saa lämpöjä ylös alle puolen tunnin, ja sitten tuleekin jo sulatus. Ottoteho on joka tapauksessa sama, noin 1750W, eikä laite ilmoita vikakoodeja.

Miten muilla Sanyo-pumppaajilla, kuulostaako tutulta vai riittääkö potkua toiminta-alueen rajalle asti? Entä osaisiko joku muu kertoa onko toiminta normaalia tahi epänormaalia?

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Oliko kaken patterit vaihdettu? Kake näköetäisyydellä sisäyksiköstä? Onko pyynnin ohjaus kaken anturilla vaiko laitteen imuilma-anturilla?

Kannattaa kokeilla onko kaken paikalla mitään vaikutusta toimintaan. Jättää kaken vaikka kokeeksi lattialle. :)
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

janti sanoi:
Oliko kaken patterit vaihdettu? Kake näköetäisyydellä sisäyksiköstä? Onko pyynnin ohjaus kaken anturilla vaiko laitteen imuilma-anturilla?

Kannattaa kokeilla onko kaken paikalla mitään vaikutusta toimintaan. Jättää kaken vaikka kokeeksi lattialle. :)

Patterit ovat iskussa, ja kake nimenomaan ohjaa lämmitystä viereisen huoneen lattialta rintsikkatalon alakerran 'kierron' loppuvaiheilta. Patterien loppumisen ja kaken väärän sijainnin kyllä huomaa kun mittaus siirtyy pumpulle. Jäi myös mainitsematta, että ottoteho on koko lämmönnousun ajan sen 1750 wattia, eli coppi mahtaa pakkasilla olla jo melkoisen huono kun ei lämpöäkään tahdo irrota.

Kokonaisuutena lämpöä kuitenkin riittää, säästöt kun ovat olleet luokkaa >5000kWh/vuosi, mutta tuo pakkaskäyttäytyminen meinaa askarruttaa.

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

En ole mittaillut arvoja, mutta en ole kyllä huomannut moista meillä. 124 puhaltaa kuumaa ihan reilusti ja tuonne n. -20 asti pumppu jaksaa yksinään lämmittää tuon reilun 90 neliön alueen minne puhaltaa (pyynti 23 ja lämpötila kakella n. 20-22 astetta). Nyt kun on illasta aamuun n. -25 astetta otetaan vähän apua pattereilta säätäen ne 17.5 asteeseen. Muutoin lämpötila laskee alle 20 asteen.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
En ole mittaillut arvoja, mutta en ole kyllä huomannut moista meillä. 124 puhaltaa kuumaa ihan reilusti ja tuonne n. -20 asti pumppu jaksaa yksinään lämmittää tuon reilun 90 neliön alueen minne puhaltaa (pyynti 23 ja lämpötila kakella n. 20-22 astetta). Nyt kun on illasta aamuun n. -25 astetta otetaan vähän apua pattereilta säätäen ne 17.5 asteeseen. Muutoin lämpötila laskee alle 20 asteen.
Eikö sulla pumppu sammu -20 asteessa vai oletko laittanut 'mokkulan' lämpötila-anturiin?

Meillä pitää laittaa lisälämpöä n. -10 asteen jälkeen, mutta lämmitettävääkin on enemmän. Vanhemmillani on Sanyon 94, ja sekin myös pitää pienemmän ok-talon lämpimänä toiminnan rajalle -20 asteeseen asti.

Mutta eniten tosiaan ihmetyttää toiminta käynnistyksen/buutin (lämmöt viidessä minuutissa ylös) jälkeen vrt. jatkuva käyttö sulatuksineen ja kiukun keräyksineen. Eikä toiminta ole muuttunut vuosien varrella, nyt on neljäs talvi menossa tällä pumpulla.

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Eli summat ja rummit yhteenvetona, onko toi punppu viallinen vai vaan omanlaisillaan ominaisuuksilla varustettu?

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
Modauspalikka on laitettuna joo. Sitä ennen kyllä sammui -20 asteessa.

Sulla ei varmaan vielä ole kokemusta palikalla varustetun koneen toiminnasta nollakeleillä? Entä oliko minkälainen operaatio asentaa paikoilleen?

Soitin myös Honkoliinille, ainakin nettisivujen mukaan korjaavat myös Sanyoita. Sanoivat toiminnan olevan normaalia, koska sammutuksen jälkeen ensimmäisellä 'ajolla' kompura nostaa paineet korkeammalle ja tulistaa kuumemmaksi kuin sulatuksen jälkeen ns. ylläpidolla. Vaan eipä tuo haittaisi vaikka kuumempaakin puhaltaisi...

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

illi sanoi:
Soitin myös Honkoliinille, ainakin nettisivujen mukaan korjaavat myös Sanyoita. Sanoivat toiminnan olevan normaalia, koska sammutuksen jälkeen ensimmäisellä 'ajolla' kompura nostaa paineet korkeammalle ja tulistaa kuumemmaksi kuin sulatuksen jälkeen ns. ylläpidolla. Vaan eipä tuo haittaisi vaikka kuumempaakin puhaltaisi...

- illi -

Esim. Aikon sanoi puhaltelevan kuumaa toiminnan rajoille asti, eli lämpenee huomattavasti nopeammin kuin meidän Sanyo joka ei ehdi nostaa lämpöjä ennen sulatusta. Mites muilla tuo puhalluslämpötilan nosto sujuu kylmemmillä keleillä, kauanko kestää esim. 40 asteen saavuttaminen? Vaikka huollon mukaan pienemmät paineet kuuluvat asiaan, niin eikö noiden silti pitäisi kutakuinkin vastaavasti toimia? Voisiko kysymyksessä olla esim. lievä vajaatäyttö? Eikös siinä tapauksessa puhalluslämpötila jää matalaksi vaikka pumppu täydet tehot ottaakin?

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Ehkäpä joku aktiivisempi mittailija jolla on myöskin Sanyo 124 voi antaa sinulle parempaa dataa sillä itse en mittaile ja seuraa pumpun sulatuksia ja ottotehoja ym. (jotka olisivat tosin ihan mielenkiintoisia) vaan katson "tuloksen" ainoastaan sähkömittarista. Mutta eilen iltasella tämän keskustelun muistaessani mittasin huvikseni puhalluslämmön ja lukema oli 48-49 astetta. Ulkolämpötila tuohon aikaan n. -15 astetta ja pumpussa pyyntinä 23 astetta ja puhallus automaatilla.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
Ehkäpä joku aktiivisempi mittailija jolla on myöskin Sanyo 124 voi antaa sinulle parempaa dataa sillä itse en mittaile ja seuraa pumpun sulatuksia ja ottotehoja ym. (jotka olisivat tosin ihan mielenkiintoisia) vaan katson "tuloksen" ainoastaan sähkömittarista. Mutta eilen iltasella tämän keskustelun muistaessani mittasin huvikseni puhalluslämmön ja lukema oli 48-49 astetta. Ulkolämpötila tuohon aikaan n. -15 astetta ja pumpussa pyyntinä 23 astetta ja puhallus automaatilla.

Osaatko mutulla heittää kauanko kestää ennenkuin pumppu puhaltaa täysillä? Ja puhalluslämpö on suunnilleen sama vähän kylmemmilläkin keleillä?

Asiasta toiseen, minkälaisia kommentteja voit sanoa 'mokkulan' toiminnasta esim. sulatusten suhteen, pidentääkö/lyhentääkö välejä? Sellainen on nimittäin postissa tulossa ei-tyytyväiseltä (ollut 123-mallissa kiinni) käyttäjältä..

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

illi sanoi:
Osaatko mutulla heittää kauanko kestää ennenkuin pumppu puhaltaa täysillä? Ja puhalluslämpö on suunnilleen sama vähän kylmemmilläkin keleillä?

Seurasin pienen pätkän toimintaa äsken josko siitä olisi jotain apua sinulle. Ajat eivät kuitenkaan otettu sekuntikellolla kun samalla piti touhuta lasten kanssa :)

Ulkolämpötila n. -21.5 astetta, pyynti pumpulla 23 astetta ja puhallus automaatilla.
Aloitin seurannan sulatuksen jälkeen. Sanyo 124 alkaa puhaltaa lämmintä välittömästi sulatuksen jälkeen elikkä:
0-15 minuutin kohdalla puhalteli kohtuullista vauhtia (mutta ei täysiä) ja puhalluslämpö n. 36-38 astetta
n. 15-30 minuutin kohdalla puhallusvoimakkuus kovempi ja puhalluslämpö n. 45-47 astetta.
n. 30 minuutin kohdalla tuli sulatus, joka kesti vain reilut 3 minuuttia.
Tämän jälkeen siis lämmitys alkoi taas välittömästi ja aika lailla identtinen jakso joka päättyi taas nopeaan reilun 3 minuutin sulatukseen.
Eli tällä tavalla näyttäisi toimivan näin kylmällä.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Mulla on mod palikka 93 ehn mallissa ja ei ongelmia kovilla pakkasilla. Pahin ongelma on joku -10...-15 pakkanen. Sulattelee silloin n.45min välein ja sulatus kestää pari minuuttia. Sulatusaika on liian lyhyt. Alkaa keräämään jääpuikkoja koneen alle kun ei tule kunnon sulatuksia. Yli -15..-28 pakkasella ongelma poistuu kun sulatusaika pitenee ja sulatusvälikin pitempi. Pikku pakkasilla pelaa taas normaalisti.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Saitko Illi asian selville, oliko vajaatäyttöä tms? Mulla on vähän samoja oireita 124:ssa ja näillä sivuilla näkyvien "hemmotestien" tulokset jäävät minullakin selvästi alakanttiin. Olet varmaan hemmotesteihin jo perehtynyt?!

Onko sinulla kysymyksessä kylmä asunto (mökki, jossa peruslämpö) vai tasalämpöinen omakotitalo tms? Tuolla voisi ehkä olla jokin merkitys, nimittäin siinä mielessä, että jos ottoilma on kylmempää niin ehkä puhallusilmakin jää kylmemmäksi.

Joka tapauksessa olisi kiva kuulla, miten ratkaisit asian. Eihän voi olla niin, että toiset 124:t toimivat moitteetta ja toiset eivät...

- Niilo -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Niilo_ILP sanoi:
Eihän voi olla niin, että toiset 124:t toimivat moitteetta ja toiset eivät...

No toki voi.. mistähän nämä on ostettu / milloin ja mitä on lisäkirjaimia tyyppikoodissa ?

Sanyo 94 on mekaanisesti sama laite, mutta foorumin melko vähäisten havaintojen mukaan niissä on ollut järjestään täkäläiseen käyttöön melko huonot softat.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Kyllähän tuo omakin toimii välillä oudosti, mutta nyt aika määrätietoisesti, kun sammuu jo illalla (-20 katkasuun) ja käynnistyy näin iltapäivällä auringon lämmittäessä. Nyt seurasin jonkin aikaa, kun käynnistymisen jälkeen heräsi henkiin. Sisäilma noin 22-23 astettta kaapiston päällä. Ulkona hieman epämääräinen, kun mittarit näyttää auringossa lähes nollaa. Tiehallinnon mittari näyttää kuitenkin -15. Aluksi puhalsi täysillä pari minuuttia ja lämmitysilma nousi lähelle 40 heti. Sen jälkeen pieni sulatus, alta minuutin ajan ja sitten alkoi taas lämmittään. Nyt hönkii jo 48 asteista, kun sisäilma on yli 23 katonrajassa. Näin siis jo 10 minuutin päästä käynnistymisestä. Aika nopeasti nousi heti yli 40 asteen. Seurailen kun nyt tulee eka sulatus tuosta. Ja samoin illalla kun lämpötila laskee.

Kaksi tuntia meni ensimmäiseen sulatukseen joka kesti noin minuutin vain ja heti lähti puhaltaan kuumaa yli 40 asteista. Nyt lähestytään -15 pakkasia ja seurataan toimintaa.

No niin, klo 19 sammutus update. Sulatuksia teki päivällä noin 1.5h välein. Nostin pyynnin täysille ja puhalteli pitkään tuolla tavalla. Aurinkokin lämmitti sisälle mukavasti. Lämpö nousi sisällä vähän turhan paljon, kun tytölläkin on kuume päällä, että alkoi kerrankin tulee tuskasia valituksia. Pudotin pyynnin 25:een ja sitten teki sulatuksen hetken päästä. Sulatus kesti noin pari minuuttia. Tuon jälkeen hönkäsi muutaman minuutin ajan ja nousi tuonne 36 asteeseen. Kaapin päällä mittarikin näytti 27 muutenkin jo. Hiljeni hetkeksi ja ajattelin että nyt löi jo sammutuksen päälle. Ulkona ollaan siinä -20 - -21 välillä. Lähti sitten taas parin minuutin päästä puhalteleen kovempaa, ei täysillä, sellasta 37 asteista tuli. Nostin asteella pyyntiä ylös päin ja puhallus vähän kasvoi, mutta ei lämpö. Ottoteho pyöri 1500-1600W:ssa. Hetken ehti tuolla yrittää puhkua kunnes tuli sammutuspyyntö ulkoa. Sisäyksikkö pyörii hiljaa 17 asteista ilmaa ja ulkoyksikkö ulvoi hetken. 16W ottaa tehoa ja sisäpuhallin pyörii hiljaksiin varmaan jonkin aikaa. Mielestäni toimii aika samalla tavalla kuin illin ja Aikonin pumppu. Itse olen huomannut nuo sulatuksen jälkeiset puhahdukset, jota seuraa hiljasempi hetki ennen kuin lähtee täysillä hönkiin.

Jälkiupdate, 5 minuuttia tuon kirjottamisesta kone heräsi vielä pariksi minuutiksi ja puhalsi hetken aikaa 35 asteista ja sammui taas. Ulkona ei ainakaan pakkanen ole laskenut.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
Ulkolämpötila n. -21.5 astetta, pyynti pumpulla 23 astetta ja puhallus automaatilla.
Aloitin seurannan sulatuksen jälkeen. Sanyo 124 alkaa puhaltaa lämmintä välittömästi sulatuksen jälkeen elikkä:
0-15 minuutin kohdalla puhalteli kohtuullista vauhtia (mutta ei täysiä) ja puhalluslämpö n. 36-38 astetta
n. 15-30 minuutin kohdalla puhallusvoimakkuus kovempi ja puhalluslämpö n. 45-47 astetta.
n. 30 minuutin kohdalla tuli sulatus, joka kesti vain reilut 3 minuuttia.
Tämän jälkeen siis lämmitys alkoi taas välittömästi ja aika lailla identtinen jakso joka päättyi taas nopeaan reilun 3 minuutin sulatukseen.
Eli tällä tavalla näyttäisi toimivan näin kylmällä.
Kiitos vaivannäöstä. Juuri tuossa tulee ero esille, meidän 124 ei nosta yli -18 asteen pakkasilla puhallusta yli 40 asteen, vaan yrittää hiljaisella puhalluksella nostaa lämpöjä kunnes sulatus tulee ja katkaisee operaation. Mutulla tuntuisi, että kone on vajaa jolloin paineiden nosto kestää liian kauan. Vai olenko ihan hakoteillä? :D

SPL sanoi:
Mulla on mod palikka 93 ehn mallissa ja ei ongelmia kovilla pakkasilla. Pahin ongelma on joku -10...-15 pakkanen. Sulattelee silloin n.45min välein ja sulatus kestää pari minuuttia. Sulatusaika on liian lyhyt. Alkaa keräämään jääpuikkoja koneen alle kun ei tule kunnon sulatuksia. Yli -15..-28 pakkasella ongelma poistuu kun sulatusaika pitenee ja sulatusvälikin pitempi. Pikku pakkasilla pelaa taas normaalisti.
Puikkoja tuo on tehnyt tähänkin asti, mutta neljäs talvi on nyt menossa, eikä toistaiseksi niistä ole muodostunut ongelmaa, eli ei ole tarvinnut erikseen sulatella.

Niilo_ILP sanoi:
Saitko Illi asian selville, oliko vajaatäyttöä tms? Mulla on vähän samoja oireita 124:ssa ja näillä sivuilla näkyvien "hemmotestien" tulokset jäävät minullakin selvästi alakanttiin. Olet varmaan hemmotesteihin jo perehtynyt?!

Onko sinulla kysymyksessä kylmä asunto (mökki, jossa peruslämpö) vai tasalämpöinen omakotitalo tms? Tuolla voisi ehkä olla jokin merkitys, nimittäin siinä mielessä, että jos ottoilma on kylmempää niin ehkä puhallusilmakin jää kylmemmäksi.

Joka tapauksessa olisi kiva kuulla, miten ratkaisit asian. Eihän voi olla niin, että toiset 124:t toimivat moitteetta ja toiset eivät...

- Niilo -
Viikonlopun ollut nyt työasioiden takia vähän tauolla nämä pumppuhommat, mutta ajattelin alkuviikosta soitella paikalliseen liikkeeseen josko kävisivät määrän tarkistamassa.

Tässä taustaa ja Hemmo-testien tuloksia:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7506.msg92318#msg92318
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7539.msg101748#msg101748
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.msg66340#msg66340
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5250.msg66757#msg66757

VesA sanoi:
No toki voi.. mistähän nämä on ostettu / milloin ja mitä on lisäkirjaimia tyyppikoodissa ?

Sanyo 94 on mekaanisesti sama laite, mutta foorumin melko vähäisten havaintojen mukaan niissä on ollut järjestään täkäläiseen käyttöön melko huonot softat.
Sekä vanhempieni että omani ovat ostettu naapuripitäjän kauppiaalta lokakuussa -07, ja sisäyksiköt ovat tarkemmalta malliltaan SAP-KRV94/124EHDXN, eli ihan 'nordic'-mallia. Samaa kertoo myös lie autosammutus -20 asteessa.
Tosiaan vanhempieni pumppu pitää kiltisti n. 120-neliöisen omakotitalon lämpimänä toiminnan rajoille asti, ja uskallan väittää, että meidän 124 ei sitä tekisi ilman apuja, vaikka onkin 'tehokkaampi' versio.

Katsotaan ja kokeillaan ensi viikolla mitä 'mokkula' vaikuttaa koneen toimintaan.

- illi -

kahe sanoi:
Kyllähän tuo omakin toimii välillä oudosti, mutta nyt aika määrätietoisesti, kun sammuu jo illalla (-20 katkasuun) ja käynnistyy näin iltapäivällä auringon lämmittäessä. Nyt seurasin jonkin aikaa, kun käynnistymisen jälkeen heräsi henkiin. Sisäilma noin 22-23 astettta kaapiston päällä. Ulkona hieman epämääräinen, kun mittarit näyttää auringossa lähes nollaa. Tiehallinnon mittari näyttää kuitenkin -15. Aluksi puhalsi täysillä pari minuuttia ja lämmitysilma nousi lähelle 40 heti. Sen jälkeen pieni sulatus, alta minuutin ajan ja sitten alkoi taas lämmittään. Nyt hönkii jo 48 asteista, kun sisäilma on yli 23 katonrajassa. Näin siis jo 10 minuutin päästä käynnistymisestä. Aika nopeasti nousi heti yli 40 asteen. Seurailen kun nyt tulee eka sulatus tuosta. Ja samoin illalla kun lämpötila laskee.

Kiitos, kaikki vertailukelpoinen tieto on tervetullutta, koska ihan purematta en niele, että -07 vuonna tehokkain pumppu pakkasella käyttäytyisi tällä tavalla parin asteen lämpötilan jäähtymisen takia..
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

illi sanoi:
Juuri tuossa tulee ero esille, meidän 124 ei nosta yli -18 asteen pakkasilla puhallusta yli 40 asteen, vaan yrittää hiljaisella puhalluksella nostaa lämpöjä kunnes sulatus tulee ja katkaisee operaation.
Voisiko olla että pumppusi on vaan niin lähellä sitä automaattista sammumista silloin kun mittarisi näyttää -18 astetta? En tiedä miten tuo automaattinen sammuminen on toteutettu, mutta sellainen mielikuva jäi (ennen modauspalikkaa) että hieman ennen automaattista sammumista tehot laskivat, mutta pumppu vielä yritti lämmittää kunnes sitten pakkanen kiristyi vielä vähän ja pumppu sammui.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
Voisiko olla että pumppusi on vaan niin lähellä sitä automaattista sammumista silloin kun mittarisi näyttää -18 astetta? En tiedä miten tuo automaattinen sammuminen on toteutettu, mutta sellainen mielikuva jäi (ennen modauspalikkaa) että hieman ennen automaattista sammumista tehot laskivat, mutta pumppu vielä yritti lämmittää kunnes sitten pakkanen kiristyi vielä vähän ja pumppu sammui.
Aika lähellä on, se sammuu ulkolämpötilamittarin näyttäessä -19,5-19,8, kun vajaatehoisuus on lähinnä -16 ja sammumisrajan välillä.
Tosin, lämpöjen nosto kestää kauan myös lämpimämmilläkin keleillä, 15-25 minuuttia tuohon maagiseen 40 asteen puhalluslämpöön -10 asteen pakkasella, mutta kylmemmällä se korostuu kun ei ehdi lämmetä ollenkaan.

Puhun tuosta 40 asteen puhalluslämmöstä koko ajan siksi, koska silloin puhallusmäärä nousee täysille, alhaisemmilla lämmöillä on päällä vedonesto ja pienemmät puhallusmäärät. Siksi tuo onkin niin rasittavaa tuo hidas lämmönnousu, kun pumpun tuottama lämpöteho putoaa niin radikaalisti vrt. yli 40 asteen lämpöihin.


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Aikon sanoi:
Seurasin pienen pätkän toimintaa äsken josko siitä olisi jotain apua sinulle. Ajat eivät kuitenkaan otettu sekuntikellolla kun samalla piti touhuta lasten kanssa :)

Ulkolämpötila n. -21.5 astetta, pyynti pumpulla 23 astetta ja puhallus automaatilla.
Aloitin seurannan sulatuksen jälkeen. Sanyo 124 alkaa puhaltaa lämmintä välittömästi sulatuksen jälkeen elikkä:
0-15 minuutin kohdalla puhalteli kohtuullista vauhtia (mutta ei täysiä) ja puhalluslämpö n. 36-38 astetta
n. 15-30 minuutin kohdalla puhallusvoimakkuus kovempi ja puhalluslämpö n. 45-47 astetta.
n. 30 minuutin kohdalla tuli sulatus, joka kesti vain reilut 3 minuuttia.
Tämän jälkeen siis lämmitys alkoi taas välittömästi ja aika lailla identtinen jakso joka päättyi taas nopeaan reilun 3 minuutin sulatukseen.
Eli tällä tavalla näyttäisi toimivan näin kylmällä.
Nyt on siis vertailukelpoista 'dataa', kun laitoin mokkulan paikalleen eilen illalla, ja aamukaffetta hörppiessä seurasin pumpun toimintaa. Ulkolämpötila oli -21,5-22 astetta, pumppu toimi kuin Aikonilla, lämmitysjakso oli n. puoli tuntia, tosin sulatus muutaman minuutin pitempi. Mutta puhalluslämpötila ei saavuttanut edes pienellä puhallusteholla 35 astetta. Alkulämpötila muutama minuutti sulatuksen jälkeen oli 32 astetta, ja 1,7kW:n teholla puoli tuntia kirnuttuaan sai nostettua 34,7 asteeseen kunnes tuli taas sulatus.

Onko tämä vajaatäytöstä johtuvaa, ohjelma/korttivikaan viittaavaa vai ominaisuus tahi laatuvaihtelua? Tuskn näillä eroilla voi enää puhua mittaustapojen eroista tai mittarivirheistä.. ???


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Soitin Ahlsellille, ja heidän tuotevastaava tai joku totesi jotakin häikkää pumpussa olevan. Sen kuulemma pitäisi puhaltaa kuumaa toiminnan rajalle asti, ja olimme yhtä mieltä siitä että alle 40-asteinen lehmänhenkäys ei ole kuumaa puhallusta ;D

Nyt pitäisi kuulemma tehdä vikatestit ja sitä kautta lähteä ongelmaa tarkomaan. Kuukausi sitten tein testit, ja ilmoitti muistaakseni kylmäaineen vähyyttä. Resetoin vikamuistin ja kokeilin uudestaan, enää ei vikoja löytynyt, eli olisiko lie asentajilta jäänyt nollaamatta.

Kassotaas ny kuin homma etenee...


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Illi, ilmoittele, kun saat homman selville. Meinaan, että seuraan diagnoosiasi & johtopäätöksiäsi erittäin suurella mielenkiinnolla.

- Niilo -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Päivitin tuonne edelliseen sunnuntain tulokset. Eilen teki sammuessa saman. Käynnistyi uudestaan 5-10 minuutin jälkeen sammutuksesta. Ja ulkona vain kiristyi pakkanen jossain -22 paikkeilla. Silläkin kerralla hönkäsi muutaman minuutin yli 40 asteista, kunnes sammui uudestaan. Eli aika nopeasti nosti tehot. Palikkaa en enää tälle keväälle hanki, mutta jos ensi talveksi. Olisi kyllä ollut tarpeen. Eroja näissä varmaan on.
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Niilo_ILP sanoi:
Illi, ilmoittele, kun saat homman selville. Meinaan, että seuraan diagnoosiasi & johtopäätöksiäsi erittäin suurella mielenkiinnolla.

- Niilo -

Näin arvelinkin, ja siksi päivitänkin tänne tarinaa. Saattaapa siitä jopa joku muukin hyötyä ;)


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Olin yhteydessä Ahlselliin, juttelimme hetken ja olivat myös sitä mieltä ettei meidän pumppu täysiä tehoja anna ulos. Tällä hetkellä epäilyn alla vajaatäyttö tai sisäyksikön piirikortti, koska antaa vikakoodin S07. Tosin ihan varma tuosta vikatestin suorittamisesta en ole, koska pitääkö pumpun olla päällä (antaa vikakoodin) vai pois päältä (piippaa kuin vikatestissä mutta ei anna koodia).

Huolto tulee jollakin aikataululla mittaamaan kylmäainemäärän, ja tutkii samalla myös piirikortin.


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Tulipa mieleen, että mitenhän tuo "mokkula" vaikuttaa vikatestin ottamiseen ja muutenkin koko yhtälöön? ???

- Niilo -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Niilo_ILP sanoi:
Tulipa mieleen, että mitenhän tuo "mokkula" vaikuttaa vikatestin ottamiseen ja muutenkin koko yhtälöön? ???

- Niilo -
Jaa-a, en kokeillut mokkulan ollessa paikoillaan koodien lukua. Mutta otin sen pois, koska se aiheutti sulatuksen puolen tunnin (tai vähän yli) välein, ja kun ongelma on hidas lämpeneminen niin ei mitään järkeä edes -15 asteen pakkasella. Kunhan pumppu alkaa kunnolla puhisemaan, niin laitan sen toimimaan katkaisijan läpi, jolloin voin itse valita onko se käytössä vai ei. Käytännössä se tulee olemaan käytössä vain alle -20 asteen lämpötiloilla.


- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

illi sanoi:
Olin yhteydessä Ahlselliin, juttelimme hetken ja olivat myös sitä mieltä ettei meidän pumppu täysiä tehoja anna ulos. Tällä hetkellä epäilyn alla vajaatäyttö tai sisäyksikön piirikortti, koska antaa vikakoodin S07. Tosin ihan varma tuosta vikatestin suorittamisesta en ole, koska pitääkö pumpun olla päällä (antaa vikakoodin) vai pois päältä (piippaa kuin vikatestissä mutta ei anna koodia).

- illi -
Eihän se testaus sitten mennyt edes sinne päinkään oikein. Suomenkielisten 'ohjeiden' mukaan tehtynä antaa mukamas vikakoodin, mutta sehän olikin lontoon murteella viännetyn serviisimanuaalin mukaan vain koneen ilmoitus meneillään olevasta testiajosta. Self diagnostics ei anna mitään vikakoodia.

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Talvihan se loppui kesken ennenkuin asiaa saatiin eteenpäin. Uuden pumpun hankinnan yhteydessä piti Sanyon ulkoyksikköä siirtää puolikkaan sijansa verran, ja kuvailtuani ongelmaa asentajalle samalla kokeiltiin lisätä jonkinverran kylmäainetta. Asiasta ja kokemuksista lisää seuraavilla pakkasilla.. ;)

- illi -
 
Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella

Ok, jään odotuskannalle ja toivotan hyvää kesää. ;)

- Niilo -
 