oswald sanoi:
HIEMAN LOHTUA SANYOMIEHILLE!
Olen muuttanut latauksen uudenvaraajan yläosaan ja homma toimii aivan erilailla kuin ennen, täytyy vielä vaihtaa tankin ohjaava termari myös ylös niin sitten voi pitää yläosaa l-pumpulla halutussa ja samalla myös alaosa lämpiää kun jätin sinnekkin putken jota vaan kuristin pienemmälle. Asensin termariventtiilin yläputkeen jolla estetään kierto ylös kun pumppu ei käy.
Käyntiajat n.4-5h ja startteja 10-13kpl/vrk:
Pistin MINB:44 ja ero 4 ja TANKMAX: 49 tämän muutoksen jälkeen ja hyvältä näyttää kun lataa tankin oikein ylös n.56, välille n. 54 ja alas tuo 44+4=48.
Annan tietoa toiminnansta tällä viikolla joka päivä. Ei kannata muiden nyt tehdä vielä samaa josko tehdas sitten tekisi sen?
Tämä auttaa ainakin lattialämmitystalossa ja 9kW:n koneessa jossa tehoa on kyllä riittävästi kunhan ohjaus saadaan kuntoon varaajan suuntaan.
Voi myös laittaa yv: tä asiasta jos haluaa.
Jahas, täällähän onkin käyty "räväkkää" keskustelua aiheesta

Joten kun lupasin kertoa kokemuksiani tuosta putkimuutoksesta, niin tässä sitä tulee. Nämä tiedot menee myös maahantuojalle tiedoksi, jos niistä olisi jotain hyötyä jatkossa muualla.
Lisäsin siis l-pumpulta tulevasta putkesta haaran varaajan paisuntayhteeseen ja väliin asensin termostaatilla ohjatun venttiilin, jonka asetus on noin 55-60 astetta. Säädin myös alapäähän menevää kiertoa pienemmäksi jolloin sain varaajan latautumaan niin kuin varaajan kuuluukin, eli yläpää kuumempi kuin alapää.
Kokeilin myös muuttaa pumpua ohjaavan anturin paikkaa ylemmäs varaajassa, mutta se ei toimi kun pumpun seistessä lämpö nousee ylös ja jos ei käytetä lämmintä vettä niin alapään lämpö romahtaa ja pumppu ei lähde käynttiin ollenkaan kun ylghäällä on yli 50 astetta, vaan pyytää vain alavastuksia peliin mukaan tosin piuhat on ollu irti jo pitkään.
Siirsin anturin takaisin alas ja kun olen löytänyt hanoille "oikean" asetuksen niin nyt toimii lataus niin hyvin kuin näillä pikavirityksillä voi toimia.
Täällä on myös ulkoyksikössä ns. uusin verio ohjelman puolesta vaihdettu n. viikko sitten joten nyt vaan odotellaan pakkasia niin nähdään toimita oikeissa olosuhteissa.
Nyt on pumppu käynyt n. 6,5h ja startteja 13 ja kulutus ollut 28kWh vuorokaudessa. Mutta mikä parasta nyt lataustilanteen dt on koko ajan 25-30 astetta ja aiemmin se oli alle jopa 20 astetta. HUOM!Täällä on lataus pummppu 2-nopeudella koska 3:sella ei jaksa nostaa mielestäni riittävän korkealle pytyn lämpöä vaan jurraa ja jurraa ja sitte sulattaa ja .....
Nyt pitää muistaa että täällä on lattilämmitys joka ei tarvii kauheesti tehoja kun on matalaenergiatalo kyseessä, siis "termospullo"
Asetukset:
Tank Max 50
MinA 40
MinB 44
Ero 4
Näin lämpötilat latauksen jälkeen:
Tank Temp n.56
Tank Up n.60
Tank Lo 48
Latauksen lopussa pumpulle menevä vesi n. 40 ja palaava n. 64.
Summasummarum:
Mielestäni 9kW.n laitos voisi toimia "ehkä" nyt varaajan puolesta pienin ohjelma korjauksin, mutta ulkoyksikön toiminnasta saan varmuuden vasta myöhemmin kunhan saamme kokemuksia pakkasella tästä uudesta tilanteesta latauspiirissä.
Siis valoa on nähtävissä tunnelin päässä ainakin jos omistaa 9kW:n laitten ja lattialämmityksen, muihin en osaa ottaa kantaa