Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
En tiedäkään, mutta tehdas asetus (ja ohje) on 3, eli täys teho. Jos muuttaa tuota niin eihän se muuta sitä asiaa että paljonko energiaa otetaan ulkoyksiköltä, koska nopeasti virtaavaan veten ei ehdi siirtyä niin paljon energiaa kuin hitaaseen. Kun hidastin kiertonopeutta niin veden lämpötila nousi luonnollisesti, mutta siirtyvän energian määrä ei tietysti muutu ellei ulkoyksikön kompuraa ajeta isommilla arvoilla.

4,5kW sisäyksikössä eri pumppu kuin 9kW yksikössä, lue Solarshopin viesti aiheesta, jossain ketjujen syövereissä.

Muistaakseni pumppu on Grundfors.
Vai niin, tälläkin on ohje 3 nopeus mutta kokemuksesta 2-nopeudella nostaa nopeammin lämmöt varaajassa sinne 58 asteseen josta voi päätellä että tehoa siirtyy näin enemmän ja nopeammin.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Niin enpä osaa sanoa onko joku virtausnopeus optimaalisempi kuin joku toinen, mutta tuo 2-asento tuntuu paljon loogisemmalta, nythän se edes teoriassa saa nostettua lämmön siihen mitä pyydetään. 3-asennolla noin ei ole vaan laite tuottaa esim. 45C vettä kun pyyntö on 55C.

Kolmosnopeudella tulee vaikka x sekunnissa 10l vettä, kakkosnopeudella vettä siirtyy x sekunnissa vain 7l. Tuo 7l on kuumempaa kuin 10l vesi, mutta molemmissa n. saman verran lämpöenergiaa.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
wattis sanoi:
En tiedäkään, mutta tehdas asetus (ja ohje) on 3, eli täys teho. Jos muuttaa tuota niin eihän se muuta sitä asiaa että paljonko energiaa otetaan ulkoyksiköltä, koska nopeasti virtaavaan veten ei ehdi siirtyä niin paljon energiaa kuin hitaaseen. Kun hidastin kiertonopeutta niin veden lämpötila nousi luonnollisesti, mutta siirtyvän energian määrä ei tietysti muutu ellei ulkoyksikön kompuraa ajeta isommilla arvoilla.

4,5kW sisäyksikössä eri pumppu kuin 9kW yksikössä, lue Solarshopin viesti aiheesta, jossain ketjujen syövereissä.

Muistaakseni pumppu on Grundfors.
Vai niin, tälläkin on ohje 3 nopeus mutta kokemuksesta 2-nopeudella nostaa nopeammin lämmöt varaajassa sinne 58 asteseen josta voi päätellä että tehoa siirtyy näin enemmän ja nopeammin.

Koska menoveden lämpötila lämmitysjärjestelmään pyrkii nousemaan nopeammin latauksen aikana (pieni nopeus latauspumpulla), ajaa shuntin pienemmälle ja näyttää, että tehoa tulisi nopeammin koneelta, koska teho siirtyy pääsääntöisesti varaajaan eikä enää juurikaan lämmitykseen. Todellisuudessa likipitäin sama teho. Saman saa aikaiseksi laittamalla sen shuntin käsin kiinni ja ajamalla, millä nopeudella tahansa.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
Niin enpä osaa sanoa onko joku virtausnopeus optimaalisempi kuin joku toinen, mutta tuo 2-asento tuntuu paljon loogisemmalta, nythän se edes teoriassa saa nostettua lämmön siihen mitä pyydetään. 3-asennolla noin ei ole vaan laite tuottaa esim. 45C vettä kun pyyntö on 55C.

Kolmosnopeudella tulee vaikka x sekunnissa 10l vettä, kakkosnopeudella vettä siirtyy x sekunnissa vain 7l. Tuo 7l on kuumempaa kuin 10l vesi, mutta molemmissa n. saman verran lämpöenergiaa.
Siinäpä se asian ydin onkin, kun pitää saada kattila käyttöveden takia sinne yli 55 asteeseen ja minusta 3- nopeus ei siihen pysty vaan tulee monta käynti/ sulatus sykliä ja energiaa palaa turhaan. Nyt kun start/stop on 4 astetta niin yhdellä n.15min käynnillä saadaan taas kattila tavoitteeseen ja sitten parin tunnin päästä uusiksi.
Jo syksyllä kirjoitin johonkin että 4,5kw laite toimisi jos käyttövedelle laitetaan oma pieni (100 l) varaaja perää jolla tulistetaan käyttövesi loppulämpöönsä ja pumpulla vain hoidetaan sitten lämmitystä ja kv:n esilämmitystä.
Tämä on halpa korjaus (n.500e) jos muita keinoja ei ole. Sitten voidaan pumpulta pyytää esim 50 astetta jonka se pystynee saavuttamaankin. Tietysti edellyttäen että lataus tehdään kattilan yläpäähän pääasiassa ja osa alaosaan. Sitten voi vastukset asettaa vaikka 47 asteeseen hätävaraksi. Olenko ihan metsässä??
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

A-P.K sanoi:
Koska menoveden lämpötila lämmitysjärjestelmään pyrkii nousemaan nopeammin latauksen aikana (pieni nopeus latauspumpulla), ajaa shuntin pienemmälle ja näyttää, että tehoa tulisi nopeammin koneelta, koska teho siirtyy pääsääntöisesti varaajaan eikä enää juurikaan lämmitykseen. Todellisuudessa likipitäin sama teho. Saman saa aikaiseksi laittamalla sen shuntin käsin kiinni ja ajamalla, millä nopeudella tahansa.

Juuri noin. Olitko A-P.K aikeissa korostaa tuota latausnoupeutta vielä jotenkin muutenkin? EDIT: Eiku taisit ollakin tekemässä juuri päinvastaista modifikaatiota, jossa shutti on auki ja lämmitetään koko lämmitysjärjestelmän vettä.

Oswald, kuvailemasi käyttöveden tulistusjärjestelmä parantaisi aivan varmasti laitteen COP:a. Samanlainen systeemihän on käytössä ainakin Daikin Althermassa, lisäksi se on "sisäänrakennettu" suurempiin varaajiin jotka toimivat oikein. :)
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Koska menoveden lämpötila lämmitysjärjestelmään pyrkii nousemaan nopeammin latauksen aikana (pieni nopeus latauspumpulla), ajaa shuntin pienemmälle ja näyttää, että tehoa tulisi nopeammin koneelta, koska teho siirtyy pääsääntöisesti varaajaan eikä enää juurikaan lämmitykseen. Todellisuudessa likipitäin sama teho. Saman saa aikaiseksi laittamalla sen shuntin käsin kiinni ja ajamalla, millä nopeudella tahansa.

Juuri noin. Olitko A-P.K aikeissa korostaa tuota latausnoupeutta vielä jotenkin muutenkin? EDIT: Eiku taisit ollakin tekemässä juuri päinvastaista modifikaatiota..

Oswald, kuvailemasi käyttöveden tulistusjärjestelmä parantaisi aivan varmasti laitteen COP:a. Samanlainen systeemihän on käytössä ainakin Daikin Althermassa, lisäksi se on "sisäänrakennettu" suurempiin varaajiin jotka toimivat oikein. :)
Nii juuri eihän tämä ole mikään ongelman ratkaisu vaan ongelman seurausten korjaaminen, mutta ei sekään ole pois suljettu jos yksikertasesti laite on liian pienitehoinen niinkuin hieman näyttää etenkin jos on iso talo ja patterilämmitys käytössä.
Periaatteessa tämä on ihan samnlainen ratkaisu kuin tänään "joka kodin asunto markkinoilla" esiteltiin Green asennusta saneeraustaloon, niin sielläkin oli Jäspin varaaja tulistamassa käyttöveden lopulliseen kuntoonsa.
Kuitenkin pitää muistaa että talon lämmitys vie varmasti pääosan lämmitysenergiasta ja kun sen vaikka saa pumpulla kohtuullisin kustannuksin niin onhan se jo jotain.
Tämä ei suinkaan poista sitä että laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, mutta helpottaa elämää ;D

Viimeinen ja 3:s vuorokausi muutoksen jälkeen pumpun kulutus n. 20kwh/ 8h ja 13 start, näyttää kohtuulliselta :)
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
Nii juuri eihän tämä ole mikään ongelman ratkaisu vaan ongelman seurausten korjaaminen, mutta ei sekään ole pois suljettu jos yksikertasesti laite on liian pienitehoinen niinkuin hieman näyttää etenkin jos on iso talo ja patterilämmitys käytössä.

Oikeanlaisella varaajalla COP:n saa ylös vaikka laite olisi kuinka vajaatehoinen hyvänsä. Eikö tämä pitäisi ajatella jopa niin päin, että vajaatehoisen laitteen COP pitäisi olla periaatteessa parempi kuin täysitehoisen, koska talo viilentää lämmitysveden tehokkaasti ja näin ollen lauhduttimelle saadaan mahdollisimman kylmää vettä. COP on aina parempi mitä kylmempään veteen lämpö luovutetaan.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Se on totta täysin, mutta kun se "lämpötila" on liian korkea jota tavoitellaan, niin toiminta tökkää siihen kun kv-pyyntiä ei saavuteta.
Se että pumppu on hieman alimittainen aiheutta kyllä mainitsemasi hyvän kertoimen jos varaajaa ladataan oikein ja dt pysyy koko ajan isona.
Siispä jatkossa voi odottaa parempaa kunhan sen putkimuutoksen saat tehtyä/ teetettyä.
Yksi tuttu hankki 9kw laitteen ison hallin lämmitukseen ja kone käy kuulemma koko ajan joten siinäkin voi olettaa että hyötysuhde olisi kohdallaa kun laite ei pysty saavuttamaan pyyntiä ja tuleva vesi on aina jotain 30 paikkeilla.
Se mitä sulatukset sitten vie tuollaisessa käytössä onkin sitten jo eri juttu?
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
Yksi tuttu hankki 9kw laitteen ison hallin lämmitukseen ja kone käy kuulemma koko ajan joten siinäkin voi olettaa että hyötysuhde olisi kohdallaa kun laite ei pysty saavuttamaan pyyntiä ja tuleva vesi on aina jotain 30 paikkeilla.
Se mitä sulatukset sitten vie tuollaisessa käytössä onkin sitten jo eri juttu?

Noissa sulatuksissa se villakoiran ydin onkin ja syy siihen miksi on ollut hankaluuksia saada tähän asiaan korjauksia. Laite toimii suorasähkönä kun se on vajaatehoinen. Jokainen laitehan on väkisilläkin vajaatehoinen kun ulkona on riittävän kylmää.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
oswald sanoi:
Yksi tuttu hankki 9kw laitteen ison hallin lämmitukseen ja kone käy kuulemma koko ajan joten siinäkin voi olettaa että hyötysuhde olisi kohdallaa kun laite ei pysty saavuttamaan pyyntiä ja tuleva vesi on aina jotain 30 paikkeilla.
Se mitä sulatukset sitten vie tuollaisessa käytössä onkin sitten jo eri juttu?

Noissa sulatuksissa se villakoiran ydin onkin ja syy siihen miksi on ollut hankaluuksia saada tähän asiaan korjauksia. Laite toimii suorasähkönä kun se on vajaatehoinen. Jokainen laitehan on väkisilläkin vajaatehoinen kun ulkona on riittävän kylmää.
Se onkin jo valmistajan heiniä korjata se asia, kun ns. käsipelissä ei mahda mitään ohjelmille ja ohjauksille ulkoyksikössä ::)
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
mutta eikös sullekkin tullut jo uus kortti ulkoyksikköön?
Joo tuli, mutta ei ole vielä varmaa tietoa sen vaikutuksesta. Ainakin sulatukset on harventuneet, mutta kun kelit on laúhtuneet ym. Kuitenkin parempi on kuin vanha kortti.
 

ankl

Jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
Sain asiakkaalta nyt toisen vuorokauden tiedot kun putkimuutos on tehty :)

Pumppu ottanut 23kwh
Käyntiaikaa 6,3h
Käynnistyksiä 13kpl
Joten keskimääräinen tuntikulutus on ollut 3,6kwh
Jos oletetaan antoteho vaikka se 9kw niin näyttää laskin 2,5 COP:tä voiko olla totta :eek:

Lämpötilat ylä 53 väli 51 ja ala 51 :cool:
Onko tietoa/arviota parantaisiko kyseinen putkimuutos myös vanhan mallisen varaajan COP:ia ?
Ajattelin itsekin ottaa yhteytta Ahlsell:lle ja vaatia takuukorjausta pumppuuni (uusi kortti +putkimuutos) mutta sitä ennen olisi hyvä saada käsitys auttaisiko muutos myös minun tapauksessani.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
Espeliini sanoi:
mutta eikös sullekkin tullut jo uus kortti ulkoyksikköön?
Joo tuli, mutta ei ole vielä varmaa tietoa sen vaikutuksesta. Ainakin sulatukset on harventuneet, mutta kun kelit on laúhtuneet ym. Kuitenkin parempi on kuin vanha kortti.

ennenhän sulatukset tiheni kun kelit lauhtu, eikös?
mullekin tommonen uus kortti!! Kuka sieltä Ahlsellilta otti yhteyttä, toi mun "yhteyshenkilö" oli tosiaan lomalla :p
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

ankl sanoi:
oswald sanoi:
Sain asiakkaalta nyt toisen vuorokauden tiedot kun putkimuutos on tehty :)

Pumppu ottanut 23kwh
Käyntiaikaa 6,3h
Käynnistyksiä 13kpl
Joten keskimääräinen tuntikulutus on ollut 3,6kwh
Jos oletetaan antoteho vaikka se 9kw niin näyttää laskin 2,5 COP:tä voiko olla totta :eek:

Lämpötilat ylä 53 väli 51 ja ala 51 :cool:
Onko tietoa/arviota parantaisiko kyseinen putkimuutos myös vanhan mallisen varaajan COP:ia ?
Ajattelin itsekin ottaa yhteytta Ahlsell:lle ja vaatia takuukorjausta pumppuuni (uusi kortti +putkimuutos) mutta sitä ennen olisi hyvä saada käsitys auttaisiko muutos myös minun tapauksessani.

Vaikea sanoa, kun en oikein tunne sen toimintaa, mutta jos seuraat latausjakson aikana meno ja paluulämpötilaa L-pumpulle niin se kertoo paljon miten homma toimii. Kuvan mukaan tulo ja paluuputken päät ovat varsin lähekkäin varaajassa, mutta riippuu siitä onko välipelti mitenkin tiivis, että kuinka hyvin lämpö nousee ylös. Samalla seuraa latauksen aikan lämpötiloja (ylä ja keskiosa) kumpi nousee ylemmäs latauksen aikan ratkaisee minne lämpö menee.
Mutta ei se ainakaa haittaa jos "latausjakson" aikana on yhdysputki auki myös ylös paisarin yhteeseen.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
oswald sanoi:
Espeliini sanoi:
mutta eikös sullekkin tullut jo uus kortti ulkoyksikköön?
Joo tuli, mutta ei ole vielä varmaa tietoa sen vaikutuksesta. Ainakin sulatukset on harventuneet, mutta kun kelit on laúhtuneet ym. Kuitenkin parempi on kuin vanha kortti.

ennenhän sulatukset tiheni kun kelit lauhtu, eikös?
mullekin tommonen uus kortti!! Kuka sieltä Ahlsellilta otti yhteyttä, toi mun "yhteyshenkilö" oli tosiaan lomalla :p

Kyllä se näin oli ja kyllä parannusta on tapahtunut ja sain nyt myös Ahlselliltä ns. vapaat kädet testata tätä konetta jotta saisitte muutkin kokemukesta apua omiin laitteisiinne, kunhan toimenpiteiden vaikutukset selviää Ahlsell lupasi sitämukaa tutkia mahdollisia korjauksia. Sisäyksikön ohjelmaan voi vielä esittää muutoksia kaikki jotka keksivät järkeviä parannuksia. Niistä sitten tehnevät valinnan mitä kannattaa korjata ja mitä ei. Niitä voi laittaa vaikka yv:nä minulle niin viesitän ne omien ehdotusten mukana sitten sinne.
Ilmoittautukaa myyjänne kautta tai suoraan maahantuojalle näistä ongelmista, minä koitan osaltani auttaa antamalla tesitietoja ja kokemuksia täällä kaikille laitteen omistajille. Huomioikaa että minun tiedot ovat tästä 9kw:n laitteesta ja ne ei kaikilta osin sovi 4,5kw:n laitteeseen.
Niin, olenhan itsekin samassa veneessä kun asiakas vaati minua korjaamaan laitteen kuntoon mahdollisimman pian, vaikka vika tuskin oli asennuksessa ;).
 

ankl

Jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
ankl sanoi:
Onko tietoa/arviota parantaisiko kyseinen putkimuutos myös vanhan mallisen varaajan COP:ia ?
Ajattelin itsekin ottaa yhteytta Ahlsell:lle ja vaatia takuukorjausta pumppuuni (uusi kortti +putkimuutos) mutta sitä ennen olisi hyvä saada käsitys auttaisiko muutos myös minun tapauksessani.

Vaikea sanoa, kun en oikein tunne sen toimintaa, mutta jos seuraat latausjakson aikana meno ja paluulämpötilaa L-pumpulle niin se kertoo paljon miten homma toimii. Kuvan mukaan tulo ja paluuputken päät ovat varsin lähekkäin varaajassa, mutta riippuu siitä onko välipelti mitenkin tiivis, että kuinka hyvin lämpö nousee ylös. Samalla seuraa latauksen aikan lämpötiloja (ylä ja keskiosa) kumpi nousee ylemmäs latauksen aikan ratkaisee minne lämpö menee.
Mutta ei se ainakaa haittaa jos "latausjakson" aikana on yhdysputki auki myös ylös paisarin yhteeseen.

Olen saanut sen käsityksen että vanhassa varaajassa ei ole lainkaan välipeltiä. Tarkoittaisiko tämä että putkituksesta ei todennäköisesti olisi niin paljon hyötyä vanhan varaajan kanssa? Toisaalta jos Ahlsell suostuisi muutoksen tekemään/maksamaan eikä siitä olisi haittaakaan niin kannattaisihan se teettää.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Jos ei ole peltiä niin sitten se lienee turha, koska lämpö menee muutenkin sinne jopa ehkä liiankin helposti.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

oswald sanoi:
Jos ei ole peltiä niin sitten se lienee turha, koska lämpö menee muutenkin sinne jopa ehkä liiankin helposti.

Jep. Siksipä varten vanha malli toimii jotensakin hyvin kun yläosan pyynti on vain tuon 50. Eli sulatusvaiheen kylmä ei haittaa menoa. Jos tuo on ylempänä niin siten ropsautelaan vastuksia.

Tuossa ihmeinsinöörivälitilalevyssä on varmaan haettu jotain parannusta tuohon sulatusvaiheen 'kylmäpölläytykseen', mutta rakennuttu siinä samalla aivan liian tiivis 'immenkalvo' jotta yläosa toimisi muuta kuin vastuksilla. Varsinkin kun tuo pattereiden 'lisäotto' on jätetty sinne yles (noin kait se oli)...

***

Mitä tämän vanhan kannun reklaamiin tulee niin se lienee hieman hankalampaa. Laitteessa ei ole mielestäni suurin vika on se että se on 'ON/OFF pumppu' eikä invertteri. Toinen suuri vika on tuo pieni säiliö johon pumpataan lämmintä lämpöiseen 'lämpöisellä' ajalla, eli hyötysuhde ei silloinkaan mene kohdalleen. Kaikenkaikkiaan laite on teoriassa hyvä, mutta nykykombinaatiosta huimasti viritettävissä ennenkuin saavuttaa nuo teoreettiset arvot joita esitteissä luvataan kaikissa olosuhteissa, eli siis loppupelissä reklamoitavissa mutta ei mielestäni em. putkiveto parannuksin...
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Ihmeellistä on tään uuden varaajan käyttäytyminen. Kun pienensin latauspumpun nopeutta, saan kuumenpaa vettä, mutta silti, kun pakkanen alkaa kiristyä, alkaa yläosan lämpötila laskea varaajassa. Jotenkin noi virtaukset menevät vissiin juuri väärinpäin tuon ylätilan osalta - vetäisikö kylmää sinne kuuman sijaan, kun shuntti alkaa aueta lattiaan päin ???
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

esim. www.sanyoshop.fi mainostaa edelleen täysin väärää tietoa laitteista. Koittasivat nyt miehistyä siellä...

Ton kohdan TÄRKEÄ TIEDOTE VALMISTAJALTA vois kans päivitellä...
Maahantuojan asenne on kyllä ihmeellinen koko asiaan. Ovatko hylkäämässä koko Sanyo-merkin kun ei maineen menetys pelota?
Vaan turhapa täällä on vikistä.. ;)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Benzona sanoi:
esim. www.sanyoshop.fi mainostaa edelleen täysin väärää tietoa laitteista. Koittasivat nyt miehistyä siellä...

Ton kohdan TÄRKEÄ TIEDOTE VALMISTAJALTA vois kans päivitellä...
Maahantuojan asenne on kyllä ihmeellinen koko asiaan. Ovatko hylkäämässä koko Sanyo-merkin kun ei maineen menetys pelota?
Vaan turhapa täällä on vikistä.. ;)

Ehkäpä joku menisi ja vikisisi ruotsin foorumilla. Ja ehken tanskassa ja norjassa on omansa.
 
C

CO22

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Benzona sanoi:
esim. www.sanyoshop.fi mainostaa edelleen täysin väärää tietoa laitteista. Koittasivat nyt miehistyä siellä...

Meinasin revetä:
Ovat markkinoinnin pojat sitten keksineet uusia (yli)sanoja:

"markkinoiden pienin ympäristövaikutus"
"...maksimaalinen hyötysuhde ja ylivoimainen lämmitysteho"
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

VesA sanoi:
Benzona sanoi:
esim. www.sanyoshop.fi mainostaa edelleen täysin väärää tietoa laitteista. Koittasivat nyt miehistyä siellä...

Ton kohdan TÄRKEÄ TIEDOTE VALMISTAJALTA vois kans päivitellä...
Maahantuojan asenne on kyllä ihmeellinen koko asiaan. Ovatko hylkäämässä koko Sanyo-merkin kun ei maineen menetys pelota?
Vaan turhapa täällä on vikistä.. ;)

Ehkäpä joku menisi ja vikisisi ruotsin foorumilla. Ja ehken tanskassa ja norjassa on omansa.

mä siellä jo vikisin, mutta lienee myyty eteläruotsiin nuita laitteita suurimmaksi osaksi ja vanhan pöntön omistajat olivat aika tyytyväisiä...
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Tyytymättömät olkaa yhteyksissä Ahlsell Panu Lammi nimiseen henkilöön. Hän lupasi ongelmiin korjauksia.

Oswald, softakorjaustarpeita lueteltu sanyo ivlp ongelmat -ketjussa, kuten pöpösyklin poisto tai ajastus kerran 2 viikossa. Useiden bugien korjaus kuten pitkät jaksot ilman sulatusta jne.

Ps. Hankalaa tämä kännyllä vastailu.
 
J

ju5u

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Olen seuraillut tätä ketjua, itsellänikin on tuollainen 4,5 vanhempi Sanyo.

En ole oikein kärryillä milloin puhutaan uudesta ja milloin vanhasta laitteesta?

Mitä/mikä tuossa vanhemmassa myllyssä on vikana?
 
M

MrAndy

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Tämä kokemus lämpöpumpuista päättyi minun osaltani tänään, kun rahat palautuivat tililleni. Myyjäliike kävi hakemassa viime viikolla romppeet pois. Kohdallani tilanne oli tavallaan "helppo", kun vehkeitä ei oltu vielä asennettu.

Tsemppiä ja jaksamista kaikille.

-A-
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

MrAndy sanoi:
Tämä kokemus lämpöpumpuista päättyi minun osaltani tänään, kun rahat palautuivat tililleni. Myyjäliike kävi hakemassa viime viikolla romppeet pois. Kohdallani tilanne oli tavallaan "helppo", kun vehkeitä ei oltu vielä asennettu.

Tsemppiä ja jaksamista kaikille.

-A-

Pitikö paljon perustella, että sait kaupan purettua vai mites se meni?
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
Tyytymättömät olkaa yhteyksissä Ahlsell Panu Lammi nimiseen henkilöön. Hän lupasi ongelmiin korjauksia.

Oswald, softakorjaustarpeita lueteltu sanyo ivlp ongelmat -ketjussa, kuten pöpösyklin poisto tai ajastus kerran 2 viikossa. Useiden bugien korjaus kuten pitkät jaksot ilman sulatusta jne.

Ps. Hankalaa tämä kännyllä vastailu.

Ajattelin soitella tällä viikolla kaverille, numerokin jopa löytyi puhelinluettelosta kun Ahlsellin tiedoista etsiskelin. Mites muut, joko ootta tilanneet muutossarjan koneelle?
 
M

MrAndy

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Mika_Oulu sanoi:
Pitikö paljon perustella, että sait kaupan purettua vai mites se meni?

Itseasiassa mä neuvottelin kaupan purun suoraan Ahlsellin kanssa. Todettiin yhdessä että jos on luotto mennyt laitteeseen jo ennenkuin sitä on kokeiltukkaan, niin päästään molemmat tahot helpommalla, kun puretaan kauppa. Mulla ei oikeastaan ole mitään pahaa sanottavaa Ahlsellista. Ne hoiti mun kohdalla homman tosi mallikkaasti. Itselleni jäi myyjäliikkeen kanssa sovittavaksi vain käytännön järjestelyt ja aikataulut kyydeille yms.

Voin hyvinkin ajatella, että hankin seuraavat laitteet samalta maahantuojalta tai kauppiaalta, kun vain ensin keksisin mitkä ne laitteet olisivat.

-A-
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

En ole tilannut muutosarjaa kun tilanne hämmentää hieman.
Jos tilaat ja saat sen niin onko sen jälkeen sinun laitteesi tavallaan laitettu kuntoon ja oletetaan että vaikenet. Softaviat olis jättekiva saada kans hoidettua.
JA mielestäni minun sitä ei pitäisi tilata vaan sieltä pitäisi olla yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin.
Eikö täällä olla tultu siihen tulokseen että ei ole ongelmatapauksia vaan kaikissa laitteissa joissa on uusi varaaja on apaut samat viat?
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Jaapa... jossei se paska kummene tuolla satsilla niin sitten koitan itekkin kaupan purkua, laittakoot vehkeensä takaisin jaappaniin. Sisäyksikön voin pitää kun ei ole muutakaan lämmitystä enään... mut kattelis miten tää etenee...
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

linjasäätöventtiili, 3-tie termari + putket asennettu, ynnä myös uusi softa... (kuva oli jossain Solarshopin postaamana tässä säikeessä... tuollahan se:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6073.msg76166#msg76166

voisiko joku fiksu vielä kertoa mihin asentoon tuo linjasäätö kannattaa vääntää? :p

ja onko 4,5 kW koneelle tiedossa mitään hyviä asetuksia... ite laitoin max=54, min b=44 ja s/t ero = 4
softassa oli myös joku uusi START/STOP = (-5 - +5 astetta... annoin sen olla +5... ei tietoa mitä vaikuttaa? tämä asetus siis tuon s/t ero lisäksi)

meleko hassusti käyttäytyypi näin ainakin +1 asteen keleissä... latauspumppu huutaapi koko ajjan 99% ja pumpulta tulevan veden lämmöt ei meinaa nousta yli 50 asteen millään... jos kuristaa tuon linjasäätövenan melkeen kiinni niin sitten lämpö nousee ja kun 3-tie termari aukee niin lämmöt tippuu taas 50 pintaa ja termari sulkeutuu jne...

noinko sen pitääkin toimia?

hassuinta minulla on se, että yläosan lämmöt Sanyon anturin mukaan ei ole kertaakaan nouseet yli 54 asteen... varaaja YLÄ lt asetus on minulla 51... kerran oli jopa 1,5 kW vastus päällä kun oli lämmöt laskenut siihen 51 asteeseen (lämmintä vettä EI ole käytetty... )

Tekis mieli nostaa tuota min B:tä ylemmäs (ja jopa tank MAX:ia) niin että se varmasti tekis yli 55 asteista vettä pumpulla (notta se termari olis auki ja sitä menis sinne ylöskin)


pitää katella pari pv miten tuo tuohon asettuupi...

ps. ainiin pattereille menevän veden pyynti ~30 asteen pinnassa näillä keleillä ja moottorisuntti on ajellut ittensä melkeen kiinni...
 

Adamooppeli

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

NÄIN näkee vain ilppi/vilppimyyjä.

Ei tu MLP juuri häikäise jos aina ollu yli 40kwh /vrk vaikka ollu nollan paikkeillakin.
[/quote]



Onkohan tapahtunut jonkin sortin lukihäiriö joka tilapäinen tai pysyvä sellainen-- ;D


Tammikuu eräs vrk (-10ast - -11ast) n. 41.5kwh/vrk ;)


Tässä kohteessa lämmitetään minun käsittääkseni isoa taloa, ei koiran koppia. :cool:

Tulee muuten lämpimät käyttövedet samalla energialla. :D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Terveisiä aurinkoisesta paikasta, täällä jäähdytellään, välillä copin kera välillä kuohuvan kera. Tuota espeliinin säätöä siis testaileen itsekin ensi torstaina. Nyt 25c. 8-)
 

SON

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini
En tunne laitetta kuin täällä (foorumilla) kirjoitetun perusteella ja kirjoitustesi perusteella. Asia näyttää yksinkertaisesti siltä että laite ei kehitä sitä lämpöenergiamäärää jota talosi kuluttaa. Esimerkiksi tuo linjasäätöventtiilin asentojen muutos kertoo sen.
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Voisko joku tarkentaa.
Mikä linjasäätöventtiili?
Uusi softa?

Onkos tässä Sanyolaiset jotenkin eriarvoisessa asemassa vai mistä on kyse.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

SON sanoi:
Espeliini
En tunne laitetta kuin täällä (foorumilla) kirjoitetun perusteella ja kirjoitustesi perusteella. Asia näyttää yksinkertaisesti siltä että laite ei kehitä sitä lämpöenergiamäärää jota talosi kuluttaa. Esimerkiksi tuo linjasäätöventtiilin asentojen muutos kertoo sen.

no jos ei kehitä tätä energiaa mitä tämä nyt vie niin sitten joutaa roskakoppaan...
vanha 60 luvun 2-pesä öljykattila + 1500L varaajahärdelli vei n. 8L öljyä vastaavilla keleillä / vrk (jos olettaa 75% hyötysuhteen niin vastaa ~ 53 kWh suorassa sähkössä... eli Sanyon pitäis viedä 2 coppiin päästäkseen ~ 26 kWh /vrk

Testasin muuten linjasäätö täysin auki ja tank MAX = 65 sekä min B = 61, s/t ero = 4
Hyvin teki 68 asteista vettä , dT oli ~30 astetta (latauspumppu manuaaliasennolla II)
tällöin toki oli myös pudotellut nopeuden 19%....
Täytynee nostaa noita jossei se meinaa muuten tuonne yläosaan latailla kuumaa :D


V70-TDI sanoi:
Voisko joku tarkentaa.
Mikä linjasäätöventtiili?
Uusi softa?

Onkos tässä Sanyolaiset jotenkin eriarvoisessa asemassa vai mistä on kyse.

Asentajan kautta laitoin infoa Ahlsellin suuntaan että haluaisin kokeilla tuota putkimuutosta. Meni 3 pv niin asentaja soitti ja sanoi että tuloi tavarat Ahlsellilta, boonuksena mukana oli myös uusi softa? (ei mitään hajua mitä on muutettu jne...)

Tänään vedettiin noi romut kii ja nyt katsellaan auttaako ne vai ei...

eli siis tämä muutos minkä kuva oli jossain Solarshopin postaamana tässä säikeessä... tuollahan se:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6073.msg76166#msg76166
 
J

janilaakso

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliinille peukut pystyyn, hyvä homma! Ei Ahlsell kokonaan asiakkaitaan ole unohtanut :p
 