Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Joo, toivotaan että toimii toi muutos. En tiedä kuinka monelle ne noita romppeita on laittanu, ilmeisesti ainaki wattis on saamassa samaisen paketin... Jos tuo toimii myös näissä 4,5 kW vehkeis ja patteri systeemis ni uskosin että varmaan fixaavat sitä mukaa kun valitetaan? (tai no, niin PITÄISI)

Wanhaan varaajan tää "korjaus"... toimineekohan?
 

ankl

Jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
Joo, toivotaan että toimii toi muutos. En tiedä kuinka monelle ne noita romppeita on laittanu, ilmeisesti ainaki wattis on saamassa samaisen paketin... Jos tuo toimii myös näissä 4,5 kW vehkeis ja patteri systeemis ni uskosin että varmaan fixaavat sitä mukaa kun valitetaan? (tai no, niin PITÄISI)

Wanhaan varaajan tää "korjaus"... toimineekohan?
No mulle ainakin on useammastakin suunnasta (mm. SolarShop) annettu ymmärtää että wanhaan varaajan tämä putkitusmuutos ei tuo parannusta. En tiedä tarkoittaako tämä sitä että putkitusmuutos tekee uudesta varaajasta yhtä hyvän (?) kuin vahasta varaajasta vai sitä että vanhaan varaajaan ei auta mikään temppu.
 

SON

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Ihan vaan muistutuksena siitä mitä luvataan ja mistä myyjä kuluttajasuojalain mukaan vastaa. ;D

http://www.solarpower.fi/pdf/CO2tekniset.pdf
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

SON sanoi:
Ihan vaan muistutuksena siitä mitä luvataan ja mistä myyjä kuluttajasuojalain mukaan vastaa. ;D

http://www.solarpower.fi/pdf/CO2tekniset.pdf
Yltiöpäiset lupaukset + käänteinen näyttövelvollisuus... ei olisi hauskaa olla Asshell:in pöksyissä ;D
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Näin ensimmäisten 16,5h kulutus ei lupaa mitään uutta... ennuste 24h kulutukselle ~40 kWh (ei käyttövettä), ulkona +1 astetta.

Tuo pelkkä systeemi ahistaa tuota virtausta niin paljon että latauspumppu pysyy koko ajan 99%:ssa. Sen seurauksena dT on luokkaa 10 astetta (vaikka olis manuaali asennolla I tuo pumppu, ei ole juuri eroa veden lämmöissä onko I vai III). Lisäksi se pumpulle menevä vesi ei kylmene kun talo ei juuri kuluta energiaa...

3-tie termarin pitäs avautua 55 asteessa... Ihan kiva jos veden lämpö nousis 55 asteeseen... Nyt jos käyttää kuumaa vettä niin vastuksilla lämmitellään että napse käy.
Pakkasilla toimis varmaan paljon paremmin kun ulkoyksikkö älyäis tehäkin sitä kuumaa. Nyt se pyörii jollain 70Hz pääosan ajasta.

Jos kuristaa tankin alaosaan menevän virtauksen todella pieneksi, silloin se pumplta tule vesi kuumenee yli sen 55 asteen. Tällöin termari avautuu, virtaus isonee ja... lämpö laskee alle 55 ja termari menee kii :p

En ole vielä havainnut että olis noussut tuo VARAAJA YLÄ LT lämpö kun pumppu on ollut käynnissä... (paitti silloin kun se heittää vastukset päälle) :(

Näin äkkiseltään siis tää purkkaviritelmä ei toimi tähän 4,5 kW vehkeeseen... pitää jatkaa kulutusten lukemista :p

Pitää testata pitää tankkia kuumempana (esim. max = 56, min B = 52, s/t ero = 4) jos se termari vaikka joskus aukeis ;D
(illalla sauna... hirvittää jo etukäteen se vastusten laulanta taas... ??? )
 
O

OAlanen

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Itselleni tuli myös keskiviikkona tuo uusi softa-päivitys sekä eilen perjantaina kävi asentaja lyömässä kiinni tuon 3-tie termarin. Sähkönkulutusta alan seuraamaan tiiviimmin vasta huomisesta lähtien, sillä oma pönttöni jouduttiin käytännössä tyhjentämään kokonaan tämän muutoksin takia.

Tällä hetkellä konetta ajellaan asetuksilla Varaaja MAx = 55, Min A = 35 ja Min B = 40. Ulkoyksiköltä tulee noin 63 asteista soppaa ja sinne palaa sisältä noin 33 asteista juomaa. Sama suhde ollut tosin kokoajan.

Ylävaraaja lämpesi pyyntiinsä suhteellisen nopeasti, meniköhän noin tunti. Lähtö lämpötila oli jossain 20 asteessa ja 55 tavoite. Mutta ala-varaajan lämpötila 55 asteiseksi, siinä menikin sitten se 18 tuntia. :\

Vieläkään ei ole Varaaja LT pyynnissään (50) 32 'c. Kahtellaan miten tää uusi tsydeemi toimii.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

siis toi sama 3-tei termari(55 astees aukeeva) ja linjasäätövena jne?

OAlanen sanoi:
. Ulkoyksiköltä tulee noin 63 asteista soppaa ja sinne palaa sisältä noin 33 asteista juomaa. Sama suhde ollut tosin kokoajan.

siis täh?
mulla hääviin koskaan dT yli 15, sama mikä asento latauspumpulla...

mulla esim. nyt meni äsken pumpulle 47 asteista ja tuli 54 asteista... :(

vittu tän kans menee hermo
 
O

OAlanen

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
siis toi sama 3-tei termari(55 astees aukeeva) ja linjasäätövena jne?

OAlanen sanoi:
. Ulkoyksiköltä tulee noin 63 asteista soppaa ja sinne palaa sisältä noin 33 asteista juomaa. Sama suhde ollut tosin kokoajan.

siis täh?
mulla hääviin koskaan dT yli 15, sama mikä asento latauspumpulla...

mulla esim. nyt meni äsken pumpulle 47 asteista ja tuli 54 asteista... :(

vittu tän kans menee hermo

http://pentelesh.jaakari.net/VILP/FI%20Asennusohje%20Sanyo%20CO2%20SHP%2045-90%20ECO.pdf

Tuosta ohjeesta sivulta 30 löytyy nuo asetukset joilla nyt ajalen. Pumppu on muistaakseni 2-nopeudella. Ulkoyksikkö on muuten sammuksissa tällä hetkellä, kun kaikki arvot on saavutettu ;D
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Jotain hyvääkin ???, kaveri oli tekemässä kauppoja Sanyosta, ei enää.
Minä en ole mitenkään naimisissa tämän vermeen kanssa, mutta ketkä ovat hankkineet, otan osaa.

Eiköhän Ahlsellin olisi aika vetää liinat kiinni tämän kanssa?
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Olisi ja purkaa kaupat pois, ei se paska pakkeloimalla parane.

Just käytiin saunomassa... viileitä suihkuja, ah ihanaa. Vastukset huutaa täysillä, kone sulattelee, jne... ihanuuden multihuipennus.
 
O

Omatoimi-Oskari

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot / Softa

Mitä tarkoittavat Espeliini ja OAlanen uudella softalla? Minulla on versio 08-08-29 ja buginen tuntuu olevan (4.5 kW malli, asennettu joulukuussa). Onko teillä joku uudempi viritelmä?

Joskus ulkoyksiköltä on tullut jopa 65-asteista vettä, mutta kun tankin yläosa saavuttaa 50 C lämmön, ei kompura suostu enää käymään, vaikka asetus on 65 C. Eilen ei suostunut käynnistymään, vaikka ylälämpö laski 40:een. Tänään taas kävi muutaman tunnin ja sai tankkiin 50 C.

Minulle alkaa vahvistua käsitys, että kyse on nimen omaan ohjelmaviasta.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

jaa-a, mulla on nyt 09-02-18

ennoo huomannu tosiaan kauheesti eroa kulutukseen (ainakaan vielä... pitää kurjuuttaan testaa se menovesianturi paluuputkeenkin kun ehtii), putkimuutoksen ja softanvaihdon myötä siis... samat ~40 kWh/vrk näyttäs menevän +2-3 keleis ku ennenkin
eli varmaan ~1.3 COP:lla
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
jaa-a, mulla on nyt 09-02-18

ennoo huomannu tosiaan kauheesti eroa kulutukseen (ainakaan vielä... pitää kurjuuttaan testaa se menovesianturi paluuputkeenkin kun ehtii), putkimuutoksen ja softanvaihdon myötä siis... samat ~40 kWh/vrk näyttäs menevän +2-3 keleis ku ennenkin
eli varmaan ~1.3 COP:lla

Eikö coppi ole nousussa yhtään?
 
O

OAlanen

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
eipä voi sanoa että olis...
mut katotaan nyt pari pv viel

Itselläni aivan sama, puolen tunnin välein olen seurannut laitteen näyttöä ja kertaakaan ei ole Varaaja LT ollut tänään lähelläkään pyyntiä. Ulkolämpötilakaan ei ole kuin asteen viileämpi kuin eilen!
 

SON

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Onko tässä ensimmäinen yritys joka on vetänyt johtopäätökset Sanyon CO2 pumpusta?

http://www.raittius.net/demo/kkhluoma/pages/etusivu--shiki-sai-kan-94-ja-124/sanyo-co2.php

Kukahan on seuraava?
 

Adamooppeli

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Juuri tästä asiasta olen yrittänyt sanyon myyjille vihjailla. Hyvä että jollakin on vielä maalisjärki tallessa. ;)

Ne jotka jatkaa myyntiä edelleen, munille tulee että kolisee ennemmin tai myöhemmin. ;D
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Joopa joo... 3. päivä muutoksen jälkeen... 35 kWh/vrk

Lisäksi aamulla loppui kuuma vesi suihkuista aika nopsaan... haaleeta sentään tuli ettei ihan niin ketuttanut...
(ylävastusraja 50)

Oikeen tiijä minkälaisia asetuksia tuonne lykkis... pönttö vaan kuumaksi? (eli esim. minimit 51 ja max 55, s/t ero 4)
Jotenkin ei noi ohjeistetut max 55, minimit 35 oikeen vakuuta... voisha noita testaa noitakin...
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Etkö voisi kokeilla Tank Maxiin jne. kovempia arvoja niin olis reserviä? Nousisikohan kulutus oleellisesti?
Ei oo meinaan lämmin vesi ikinä loppunu..
 

SON

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Eräs seikka joka on kiinnittänyt huomiota koko Sanyon CO2 problematiikassa on se että kirjoituksissa ei ole otettu kantaa oikeaan kylmäainemäärään ja kylmäpiirin paineisiin. 860 g tai 1400 g kylmäainetta on senverran vähän että pienikin vaje saattaa aiheuttaa ongelmia.
 

Harba

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Meillä kävi tänään asentaja mittaamassa laitteen tehon ja talon energiankulutuksen. Laite antoi mittaushetkellä reilu 8kW tehoa ja talon kulutus oli reilu 6kW. Ulkolämpötila 2 astetta. Sähköä kulunut viimeisen vuorokauden aikana n. 90kWh ja keskilämpötila ollut noin +1. COP näillä keleillä siis huimat 1.6. Viimeisen vuorokauden kompr.käyntiaika 20 tuntia.

Meidän tapauksessa ulkoyksiköstä loppuu tehot noin neljässä pakkasasteessa, ehkä jopa aikaisemmin koska sulatukset tiputtavat keskimäärin saatavaa tehoa.

Hyvä puoli tässä on se, että Ahlsell on kiinnostunut tutkimaan näitä laitteita. Eri asia sitten on, saako näitä tästä tehokkaammaksi millään. Muuta keinoa en tehon kasvattamiseen nää, kuin sulatusten määrän vähemmäksi saamisen. Tuolla varaajalla ei todennäköisesti ole suurtakaan merkitystä, koska ulkoyksikkö ei vaan pysty tekemään yhtään enempää lämpöä kuin se nyt näillä sulatusten määrillä tekee.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Harba sanoi:
Meillä kävi tänään asentaja mittaamassa laitteen tehon ja talon energiankulutuksen. Laite antoi mittaushetkellä reilu 8kW tehoa ja talon kulutus oli reilu 6kW. Ulkolämpötila 2 astetta. Sähköä kulunut viimeisen vuorokauden aikana n. 90kWh ja keskilämpötila ollut noin +1. COP näillä keleillä siis huimat 1.6. Viimeisen vuorokauden kompr.käyntiaika 20 tuntia.

Meidän tapauksessa ulkoyksiköstä loppuu tehot noin neljässä pakkasasteessa, ehkä jopa aikaisemmin koska sulatukset tiputtavat keskimäärin saatavaa tehoa.

Hyvä puoli tässä on se, että Ahlsell on kiinnostunut tutkimaan näitä laitteita. Eri asia sitten on, saako näitä tästä tehokkaammaksi millään. Muuta keinoa en tehon kasvattamiseen nää, kuin sulatusten määrän vähemmäksi saamisen. Tuolla varaajalla ei todennäköisesti ole suurtakaan merkitystä, koska ulkoyksikkö ei vaan pysty tekemään yhtään enempää lämpöä kuin se nyt näillä sulatusten määrillä tekee.

Moi!

Onhan tuolla varaajalla merkitystä. Kun varaajaan saa ladattua tarpeellisen määrän lämpöä reserviin, niin lämpötilan laskiessa ei tarvitse nostaa koko vesimäärän lämpötilaa niin nopiasti. Käytännössä ilmenee kait niin, että vastukset huutaa ensimmäisenä päivänä kun pakkanen nousee, mutta tasaantuu kun lämmöt saavutettu. Lisäksi tuon lämpimän käyttöveden aikaansaaminen 'online' tälläisessä pikku pöntössä jossa alaosa huitelee kriisirajoiilla ja yläosassa on muutama litra vettä on aikas hailee yhtälö.
 

Harba

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Tyrkkölän Mies sanoi:
Harba sanoi:
Meillä kävi tänään asentaja mittaamassa laitteen tehon ja talon energiankulutuksen. Laite antoi mittaushetkellä reilu 8kW tehoa ja talon kulutus oli reilu 6kW. Ulkolämpötila 2 astetta. Sähköä kulunut viimeisen vuorokauden aikana n. 90kWh ja keskilämpötila ollut noin +1. COP näillä keleillä siis huimat 1.6. Viimeisen vuorokauden kompr.käyntiaika 20 tuntia.

Meidän tapauksessa ulkoyksiköstä loppuu tehot noin neljässä pakkasasteessa, ehkä jopa aikaisemmin koska sulatukset tiputtavat keskimäärin saatavaa tehoa.

Hyvä puoli tässä on se, että Ahlsell on kiinnostunut tutkimaan näitä laitteita. Eri asia sitten on, saako näitä tästä tehokkaammaksi millään. Muuta keinoa en tehon kasvattamiseen nää, kuin sulatusten määrän vähemmäksi saamisen. Tuolla varaajalla ei todennäköisesti ole suurtakaan merkitystä, koska ulkoyksikkö ei vaan pysty tekemään yhtään enempää lämpöä kuin se nyt näillä sulatusten määrillä tekee.

Moi!

Onhan tuolla varaajalla merkitystä. Kun varaajaan saa ladattua tarpeellisen määrän lämpöä reserviin, niin lämpötilan laskiessa ei tarvitse nostaa koko vesimäärän lämpötilaa niin nopiasti. Käytännössä ilmenee kait niin, että vastukset huutaa ensimmäisenä päivänä kun pakkanen nousee, mutta tasaantuu kun lämmöt saavutettu. Lisäksi tuon lämpimän käyttöveden aikaansaaminen 'online' tälläisessä pikku pöntössä jossa alaosa huitelee kriisirajoiilla ja yläosassa on muutama litra vettä on aikas hailee yhtälö.

Suurempi varaaja voisi tosiaan olla parempi, kun päivälämpötila selkeästi yölämpötilaa korkeampi. Tarkoitin kuitenkin, että varaajan rakenteella ei ole merkitystä siihen, ettei pumppu jaksa nostaa varaajan lämpöä tarpeeksi korkealle niin että pumppu sammuisi, ainakaan meidän tapauksessa. Ulkoyksiköstä loppuu vain teho kesken.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

A-P.K sanoi:
Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D

no onneksi on hyvä vertailupohja, vanha paska öljylaitteisto joka toimi max 75% hyötysuhteella ja 2500-3000L oljaa /v
~ 20000 kWh suorana sähkönä, eli cop 2 päästäkseen Sanyo ei sais kuluttaa kun 10000 kWh / v

Taitaa mennä likemmä tuota 20k :p

nostin muuten tank max 60, min b 51
seurauksena se, että kulutus on ainakin noussut kun pönttö jouduttiin lataamaan kuumemmaksi ja pidetään sitä kuumana

jos sais joskus tän kaupan purettua niin vois tilata öljypannun, hieman usko menny näihin LP höpötyksiin

ainiin... kävin äsken vilaseen
pumpulle menovesi 49 astetta, pumpulta tuli 54 asteista... termostatti ei auki yläosaan... jonku ajan kuluttua meni 55 asteeseen ja kuului kun termari aukes... jee, kuumaa yläosaan :p

ainiin VARAAJA LT pyynti oli 55 ja lämpö tuolloin 52 siellä...

pääsis sisälle ni pumppu sammui... ilmeisesti pumpulle menevä vesi saavutti 50 asteen lämmön...

on tämä mainio peli :-X
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Harba sanoi:
Tarkoitin kuitenkin, että varaajan rakenteella ei ole merkitystä siihen, ettei pumppu jaksa nostaa varaajan lämpöä tarpeeksi korkealle niin että pumppu sammuisi, ainakaan meidän tapauksessa. Ulkoyksiköstä loppuu vain teho kesken.

Näinhän se on. Ongelma on kuitenkin siinä, että lämpöpumpun COP:n pitäisi olla jotain muuta kuin ~1, loppuipa siitä teho tai ei.

Hyvä esimerkki on ILP. Jos ILP:n COP olisi 1 silloin kun se ei yksin jaksaisi pitää koko taloa lämpimänä niin menisiköhän niitä paljoa kaupaksi?
 

Harba

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

wattis sanoi:
Harba sanoi:
Tarkoitin kuitenkin, että varaajan rakenteella ei ole merkitystä siihen, ettei pumppu jaksa nostaa varaajan lämpöä tarpeeksi korkealle niin että pumppu sammuisi, ainakaan meidän tapauksessa. Ulkoyksiköstä loppuu vain teho kesken.

Näinhän se on. Ongelma on kuitenkin siinä, että lämpöpumpun COP:n pitäisi olla jotain muuta kuin ~1, loppuipa siitä teho tai ei.

Hyvä esimerkki on ILP. Jos ILP:n COP olisi 1 silloin kun se ei yksin jaksaisi pitää koko taloa lämpimänä niin menisiköhän niitä paljoa kaupaksi?

Veikkaan, että Sanyon COP on aika lähellä ilmoitettuja arvoja, kun sulatuksia ei huomioida. Sulatukset pilaavat ulkoyksikön COPin alle ilmoitettujen arvojen. Kokonais COPille (sisä- ja ulkoyksikkö) ei mahda mitään, jos ulkoyksikön teho on vain liian pieni. 9kW mallin teho on oikeasti 6kW ja 4.5kW mallin 3kW.

Arvioisin, että nolla kelissä ulkoyksikkö ottaa tehoa noin 4kW ja tekee lämpöä 9kW. Cop olisi siis yli kahden. Tähän kun lisätään sulatukset, tippuu ulkoyksikön antama lämpöteho n. 6-7kW ja COP siinä mukana n. 1.6-1.7. Eilisten arvojen perusteella COP oli meillä 1.6 (sisältää kiertovesipumput ja sisäyksikön). Tuo on minusta lähellä maksimia, mihin tuo laite pääsee kun se ei käy 24h vuorokaudessa ja joutuu kuitenkin sulattamaan kennoa.

Tilanne muuttuu kun pakkanen kiristyy. Meidän talon energiantarve -10 asteessa on arviolta n. 9.5kW. Jos Sanyon ulkoyksikkö antaa keskimäärin lämpötehoa 6.5kW, joudutaan vastuksillä lämmittämään 3.5kW. Ulkoyksikkö ottaa tehoa arviolta noin 4.5kW ja ulkoyksikön COPiksi tulee 1.44. Tähän kun lisätään sisäyksikön sähkönkulutus, kokonais COP on 1.25. Pakkasen kiristyminen ei enää paljoa huononna COPpia, koska sulatusten määrä vähenee pakkasen kiristyessä. Tämä on meillä linjassa sähkönkulutuksen ja aikaisemman öljynkulutuksen kanssa.

MAINOSMATERIAALIN MUKAAN: Jos laite antaisi oikeasti 9kW tehoa, tilanne muuttuisi. Sähkövastuksia tarvittaisiin enää 0.5kW. COP olisi 1.9. "Edistyksellisen lämmönsiirtoaineen CO2 ansioista laitteen lämmöntuotto pysyy vakiona (9kW) ulkolämpötiloissa +7C- -18C.". Sulatuksista ei mainita mitään mainosmateriaalissa. ???
 

Harba

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Espeliini sanoi:
A-P.K sanoi:
Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D

no onneksi on hyvä vertailupohja, vanha paska öljylaitteisto joka toimi max 75% hyötysuhteella ja 2500-3000L oljaa /v
~ 20000 kWh suorana sähkönä, eli cop 2 päästäkseen Sanyo ei sais kuluttaa kun 10000 kWh / v

Taitaa mennä likemmä tuota 20k :p

nostin muuten tank max 60, min b 51
seurauksena se, että kulutus on ainakin noussut kun pönttö jouduttiin lataamaan kuumemmaksi ja pidetään sitä kuumana

jos sais joskus tän kaupan purettua niin vois tilata öljypannun, hieman usko menny näihin LP höpötyksiin

ainiin... kävin äsken vilaseen
pumpulle menovesi 49 astetta, pumpulta tuli 54 asteista... termostatti ei auki yläosaan... jonku ajan kuluttua meni 55 asteeseen ja kuului kun termari aukes... jee, kuumaa yläosaan :p

ainiin VARAAJA LT pyynti oli 55 ja lämpö tuolloin 52 siellä...

pääsis sisälle ni pumppu sammui... ilmeisesti pumpulle menevä vesi saavutti 50 asteen lämmön...

on tämä mainio peli :-X

Onko teillä käynyt Alhsellin edustaja mittaamassa laitteen tehon? Vaikuttaisi, että teillä ei ulkoyksikkö toimi.
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Harba sanoi:
Espeliini sanoi:
A-P.K sanoi:
Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D

no onneksi on hyvä vertailupohja, vanha paska öljylaitteisto joka toimi max 75% hyötysuhteella ja 2500-3000L oljaa /v
~ 20000 kWh suorana sähkönä, eli cop 2 päästäkseen Sanyo ei sais kuluttaa kun 10000 kWh / v

Taitaa mennä likemmä tuota 20k :p

nostin muuten tank max 60, min b 51
seurauksena se, että kulutus on ainakin noussut kun pönttö jouduttiin lataamaan kuumemmaksi ja pidetään sitä kuumana

jos sais joskus tän kaupan purettua niin vois tilata öljypannun, hieman usko menny näihin LP höpötyksiin

ainiin... kävin äsken vilaseen
pumpulle menovesi 49 astetta, pumpulta tuli 54 asteista... termostatti ei auki yläosaan... jonku ajan kuluttua meni 55 asteeseen ja kuului kun termari aukes... jee, kuumaa yläosaan :p

ainiin VARAAJA LT pyynti oli 55 ja lämpö tuolloin 52 siellä...

pääsis sisälle ni pumppu sammui... ilmeisesti pumpulle menevä vesi saavutti 50 asteen lämmön...

on tämä mainio peli :-X

Onko teillä käynyt Alhsellin edustaja mittaamassa laitteen tehon? Vaikuttaisi, että teillä ei ulkoyksikkö toimi.
Ei se toimi kenelläkään meistä. Ainakaan se ei toimi niinkuin sen pitäisi esitteiden mukaan toimia.
Olen edelleenkin jonkinlaisen kimppareklamaation kannalla jolla tuo ulkoyksikkö saadaan vaihdettua/korjattua.
 

Harba

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

V70-TDI sanoi:
Harba sanoi:
Espeliini sanoi:
A-P.K sanoi:
Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D

no onneksi on hyvä vertailupohja, vanha paska öljylaitteisto joka toimi max 75% hyötysuhteella ja 2500-3000L oljaa /v
~ 20000 kWh suorana sähkönä, eli cop 2 päästäkseen Sanyo ei sais kuluttaa kun 10000 kWh / v

Taitaa mennä likemmä tuota 20k :p

nostin muuten tank max 60, min b 51
seurauksena se, että kulutus on ainakin noussut kun pönttö jouduttiin lataamaan kuumemmaksi ja pidetään sitä kuumana

jos sais joskus tän kaupan purettua niin vois tilata öljypannun, hieman usko menny näihin LP höpötyksiin

ainiin... kävin äsken vilaseen
pumpulle menovesi 49 astetta, pumpulta tuli 54 asteista... termostatti ei auki yläosaan... jonku ajan kuluttua meni 55 asteeseen ja kuului kun termari aukes... jee, kuumaa yläosaan :p

ainiin VARAAJA LT pyynti oli 55 ja lämpö tuolloin 52 siellä...

pääsis sisälle ni pumppu sammui... ilmeisesti pumpulle menevä vesi saavutti 50 asteen lämmön...

on tämä mainio peli :-X

Onko teillä käynyt Alhsellin edustaja mittaamassa laitteen tehon? Vaikuttaisi, että teillä ei ulkoyksikkö toimi.
Ei se toimi kenelläkään meistä. Ainakaan se ei toimi niinkuin sen pitäisi esitteiden mukaan toimia.
Olen edelleenkin jonkinlaisen kimppareklamaation kannalla jolla tuo ulkoyksikkö saadaan vaihdettua/korjattua.

Niin, ei toimi meilläkään ulkoyksikkö niin kuin pitäisi, mutta Espeliinillä tuntuisi toimivan tosi huonosti.

4.5kW laitteen omistajilla voisi toimia 9kW malli, mutta mitä Ahlsell tekee meidän 9kW mallin jo omistavien kanssa.
 
B

Bumber

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

V70-TDI sanoi:
Olen edelleenkin jonkinlaisen kimppareklamaation kannalla jolla tuo ulkoyksikkö saadaan vaihdettua/korjattua.

Kimppareklamaatiohan on jo menossa!
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Bumber sanoi:
V70-TDI sanoi:
Olen edelleenkin jonkinlaisen kimppareklamaation kannalla jolla tuo ulkoyksikkö saadaan vaihdettua/korjattua.

Kimppareklamaatiohan on jo menossa!
Empä tiennytkään, laitatko tietoa vaikka privana jos ei muuten.
 
E

ekkoman

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Voiko tähän kimppareklamaatioon vielä liittyä jossakin ?
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Harba sanoi:
Espeliini sanoi:
A-P.K sanoi:
Talot vain taitaa ottaa aika paljon energiaa - passiiviratkaisuissa / uusien talojen eristys- ja lämmönkulutuslaskelmissa taitaa olla saman verran ilmaan kuin lämpöpumppujen mainoksissa ;D

no onneksi on hyvä vertailupohja, vanha paska öljylaitteisto joka toimi max 75% hyötysuhteella ja 2500-3000L oljaa /v
~ 20000 kWh suorana sähkönä, eli cop 2 päästäkseen Sanyo ei sais kuluttaa kun 10000 kWh / v

Taitaa mennä likemmä tuota 20k :p

nostin muuten tank max 60, min b 51
seurauksena se, että kulutus on ainakin noussut kun pönttö jouduttiin lataamaan kuumemmaksi ja pidetään sitä kuumana

jos sais joskus tän kaupan purettua niin vois tilata öljypannun, hieman usko menny näihin LP höpötyksiin

ainiin... kävin äsken vilaseen
pumpulle menovesi 49 astetta, pumpulta tuli 54 asteista... termostatti ei auki yläosaan... jonku ajan kuluttua meni 55 asteeseen ja kuului kun termari aukes... jee, kuumaa yläosaan :p

ainiin VARAAJA LT pyynti oli 55 ja lämpö tuolloin 52 siellä...

pääsis sisälle ni pumppu sammui... ilmeisesti pumpulle menevä vesi saavutti 50 asteen lämmön...

on tämä mainio peli :-X

Onko teillä käynyt Alhsellin edustaja mittaamassa laitteen tehon? Vaikuttaisi, että teillä ei ulkoyksikkö toimi.

ei ole näkyny
 
B

Bumber

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

V70-TDI sanoi:
Bumber sanoi:
V70-TDI sanoi:
Olen edelleenkin jonkinlaisen kimppareklamaation kannalla jolla tuo ulkoyksikkö saadaan vaihdettua/korjattua.

Kimppareklamaatiohan on jo menossa!
Empä tiennytkään, laitatko tietoa vaikka privana jos ei muuten.

Voe voe pojat, nimenomaan tässä keskustelussa haettiin halukkaita mukaan,
mutta helposti se tänne massaan hukkuu...
No toivottavasti ehitte mukaan, viestiä ilmeisesti ootte saanut jo.

KAIKILLE MUILLEKKIN NYT VIELÄ TIEDOKSI:
http://www.arcticoutcomes.com/kampanjat.html#sanyo
 

SON

Vakionaama
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Mikäs kapula on nyt rattaiden välissä kun CO2 Sanyo juttu pysähtyi kuin seinään, juttua ei ole tullut vuorokauteen. Pirhonen eikä Solarsoppikaan ole pukahtanut halaistua sanaa.

Toisaalta, tuon edellisen viestin liiteen sanoma seurauksineen on kyllä paljonpuhuva.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Alkaa olla kaikki sanottu. Pitää testata itsekin vielä uudella kytkennällä joka tehdään huomenna ja sitten edetä asian kanssa jos tarve vaatii.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

Vaihdoin vanhan softankin kun en uskonut uutteen... juuei, samaa jaskaa kun ennekin...
Nyt arvioitu vrk kulutus ~60 kWh. (-4 tais olla mittarissa).

Just kattelin tuota Sanyon sähkönkulutusta ja mennyt n. 8000 kWh marraskuun alusta tähän
päivään... (siis pelkkä Sanyo)

Vanha systeemi kulutti 2500-3000 L öljyä / vuosi. 3000 L öljyä vastaa 75% hyötysuhteella n.
20000 kWh / v suorassa sähkössä.
(Vanha oli siis 60 luvun Högfors 2-pesä kattila, johon oli viritelty kylkeen 1500 L
varaajahässäkkä).

Minulla alkaa olla ns. takki tyhjä tämän vehkeen kanssa...
Kaupan purku voisi piristää mieltä :p

Toki tuon 20 MWh alle päässee, mutta kokovuotinen COP tulee olemaan korkeintaan luokkaa 1.3
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot

SON sanoi:
Mikäs kapula on nyt rattaiden välissä kun CO2 Sanyo juttu pysähtyi kuin seinään, juttua ei ole tullut vuorokauteen. Pirhonen eikä Solarsoppikaan ole pukahtanut halaistua sanaa.

Toisaalta, tuon edellisen viestin liiteen sanoma seurauksineen on kyllä paljonpuhuva.
Ei ole mitään uutta tiedossa, kun on putkimuutos testissä ja kokeilin uusi ohjeita asetuksille 35/35-> ei toimi 9kw laitteessa jos halutaan lämmittää kv myös pumpulla ???
Nyt on MINB 42 ja dif 4 jolloin yläpää on kivasti 56 käyntijakson jälkeen.
Kulutus ollut pumpulla n.30kwh/vrk ja muusähkö n.35kwh/vrk.

PS. Huousut ei tutise tuon reklaamin takia, koska meillä ainakaan ei asennuksessa ole ongelman ydin, vaan jossaain ihan muualla. ;)
 