Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

E

esko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
esko sanoi:
Voi voi... tuolla 7000e olisit saanu MLP:n ja 50 m kaivoa.

korjattu! ;D

No nyt meni yli hilseen ??? onko tämä jotain sisäpiiri huumoria. :-\Jos noin korjattu taitaa olla suomen kallein metrihinta. :eek:
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Maalämpökeskustelua varten on oma fooruminsa osoitteessa http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi

Maalämpö vs. ilma-vesilämpötappelua toki voi haluttaessa käydä, mutta vain sitä varten perustetulla omalla alueella. Tällaista aluetta ei taida vielä löytyä, mutta jos tämä provosointi jatkuu vielä viestinkin verran niin tulee löytymään.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Valoa risukasaan ;D ulkona -7°C ja lukemat. Pumppu käynyt n 10 h kulutus 44 kwh. Käynnistynyt vain 12 kert. Tuosta laskien kompressorin ja ulkoyksikön ottama teho kesk. 4,4 kW eli alkaa olla sinne päin. Edelliseen vrk:een verrattuna kulutus tippui 24 kWh eli 44/68 = 0,65 % eli 35 %. Ei huonompi juttu. Nyt alkaa olla hommat ihan ok tasolla. Pumpulle 28 °C ja vähä yli 50°C ulos. Katsotaan, mitä vielä keksitään ;D
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Alussa tais tulla 48°C ulos ja sitten sellainen 52°C. dT ~ 20 °C eli alaosan lämpötila nousi hitaasti, mutta varmasti ;D
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Juu. Mulla dT aika nakutetusti sen 20C ollu. Tosin yleensä pumpulle mennee 40-52C ;D
 
V

Vilmari

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Valoa risukasaan ;D ulkona -7°C ja lukemat. Pumppu käynyt n 10 h kulutus 44 kwh. Käynnistynyt vain 12 kert. Tuosta laskien kompressorin ja ulkoyksikön ottama teho kesk. 4,4 kW eli alkaa olla sinne päin. Edelliseen vrk:een verrattuna kulutus tippui 24 kWh eli 44/68 = 0,65 % eli 35 %. Ei huonompi juttu. Nyt alkaa olla hommat ihan ok tasolla. Pumpulle 28 °C ja vähä yli 50°C ulos. Katsotaan, mitä vielä keksitään ;D
Voi kun pääsis edes vähän samaan suuntaan mihin olet onnistunut pääsemään. Millaisilla asetuksilla olet tempun tehnyt? Voisitko auttaa meitä, joilla lompakko vuotaa nyt pahasti sähköyhtiön suuntaan? Voitko laittaa asetuksesi oheiseen taulukkoon tai lähettää sen mulle s-postilla?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Tank min A ja B asetettu 28°C, tank max 65°C, diff/stop 10°C, Ylävastus 45°C & 6 kW ja alavastuksesta manuaalisesti piuhat irti. Eniten vaikutti tuo viimeinen piuhojen nykäisy irti. Tankin softa on huhtikuulta.

Talossa on noin 180 m2 ja 470 m3. Nereuksen lattialämmitys, mutta huonekohtaiset termostaatit eivät ole vielä kiinni. Talokäyrä 28°C ja korjaus 0. Rakentamisvuosi 2008.

Voin laittaa vielä tarkemmat tiedotkin, mutta säädöillä en saanut juurikaan muutoksia. Piuhojen irroitus vastuksista vasta auttoi ;D
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Niin ne alavastukset mitkä manuaalin mukaan on vaan erik. vikatilanteita varten... ;D
 
V

Vilmari

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Tank min A ja B asetettu 28°C, tank max 65°C, diff/stop 10°C, Ylävastus 45°C & 6 kW ja alavastuksesta manuaalisesti piuhat irti. Eniten vaikutti tuo viimeinen piuhojen nykäisy irti. Tankin softa on huhtikuulta.
Talossa on noin 180 m2 ja 470 m3. Nereuksen lattialämmitys, mutta huonekohtaiset termostaatit eivät ole vielä kiinni. Talokäyrä 28°C ja korjaus 0. Rakentamisvuosi 2008.
Voin laittaa vielä tarkemmat tiedotkin, mutta säädöillä en saanut juurikaan muutoksia. Piuhojen irroitus vastuksista vasta auttoi ;D

Onko lattiaan lähtevä vesi myös 28°C? Onko talo pysynyt yhtä lämpimänä piuhojen irroituksen jälkeen? Jos niin on, silloin asetukset näyttäisivät kokeiltuja ja luultua yksinkertaisemmilta: Tank min A, Tank min B ja talokäyrä suunnilleen verkoston tarvitsemaan lämpötilaan (lattialämmitys 28-32°C, patterilämmitys 40-45°C), tank max hieman enemmän kuin lämpöpumpulta tulevan veden max lämpötila on, ylävastusta sen verran, että jaksaa pitää verkostoon lähtevän veden lämpötilan asetuksen mukaisena.

Käyttikö varaaja alavastuksia vaikka ne oli asetettu 0 kW:iin? Mitä peliä se on, että ohjekirjassa ei kerrota ja laitteen näytössä ei näy alavastusten käyttö normaalitoiminnassa, jääköön jokaisen oman arvion varaan. Minua kiinnostaa muutkin arvot ja ennenkaikkea sulatusten määrät uusimmilla asetuksilla.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Vilmari sanoi:
A-P.K sanoi:
Tank min A ja B asetettu 28°C, tank max 65°C, diff/stop 10°C, Ylävastus 45°C & 6 kW ja alavastuksesta manuaalisesti piuhat irti. Eniten vaikutti tuo viimeinen piuhojen nykäisy irti. Tankin softa on huhtikuulta.
Talossa on noin 180 m2 ja 470 m3. Nereuksen lattialämmitys, mutta huonekohtaiset termostaatit eivät ole vielä kiinni. Talokäyrä 28°C ja korjaus 0. Rakentamisvuosi 2008.
Voin laittaa vielä tarkemmat tiedotkin, mutta säädöillä en saanut juurikaan muutoksia. Piuhojen irroitus vastuksista vasta auttoi ;D

Onko lattiaan lähtevä vesi myös 28°C? Onko talo pysynyt yhtä lämpimänä piuhojen irroituksen jälkeen? Jos niin on, silloin asetukset näyttäisivät kokeiltuja ja luultua yksinkertaisemmilta: Tank min A, Tank min B ja talokäyrä suunnilleen verkoston tarvitsemaan lämpötilaan (lattialämmitys 28-32°C, patterilämmitys 40-45°C), tank max hieman enemmän kuin lämpöpumpulta tulevan veden max lämpötila on, ylävastusta sen verran, että jaksaa pitää verkostoon lähtevän veden lämpötilan asetuksen mukaisena.

Käyttikö varaaja alavastuksia vaikka ne oli asetettu 0 kW:iin? Mitä peliä se on, että ohjekirjassa ei kerrota ja laitteen näytössä ei näy alavastusten käyttö normaalitoiminnassa, jääköön jokaisen oman arvion varaan. Minua kiinnostaa muutkin arvot ja ennenkaikkea sulatusten määrät uusimmilla asetuksilla.

Joo - nyt lattialle menevä vesi on 24°C ja nousee pakkasen kiristyessä. Kone käynnistyy, kun lattia lähtevä + 5°C eli nyt 29°C alittuu. Sen jälkeen pumpataan se dT ~ 10 °C, jotta pönttö kerkee lämmetä tasaisesti. Jos dT ~5°C jää spurtti aika lyhyeksi - mittaukset ovat niin lähellä kuumaa tulevaa virtausta. Lopussa koneelle menee noin 35 °C vesi sisään. Ylävastukset tiputin sinne 45 °C paikkeille, koska latauksen alussa tulee haaleaa ja sitten alkaa nousta hieman yli 50 °C. Laskin vielä tank maxin sinne 55 °C, jotta ei tarvii jauhaa niin pitkään pöpösyklissä - jopa 50°C vois olla ok, mutta sitten yläpönttö jäähtyy aina ja voi alkaa ajella ylävastusta.

Ylävastus uskoo käyttäjän asetuksia, mutta alavastuksella on tod.näköisesti ylemmän tason ohjauksia. Kun pakkasta on alle -26°C tai pumppu menee sulkuun, pitäähän vastukset tulla päälle, vaikka asetettu 0 kW käyttäjän toimesta. Nyt sitten taitaa olla vielä jotakin muuta ohjausta kattilassa, joka ohittaa myös käyttäjän pyhän 0 kW alavastuksien osalta. Ylavastuksien asetukset toimivat ok.

P.S. Asia on jo työn alla, joten odottakaa ja seurailkaa varaajianne, mitä ne puuhaavat. Asiaa tutkitaan, joten odotellaan. Minäkin jatkan seuraamista kulutuksen suhteen ;D piuhat irti

Toivottavasti näistä on apua. Minulla nyt kompressoritunnit vastaavat kulutusta, mitä menee. Kompura ottaa noin 4,5 kW eli 4,5 kWh:ssa. 10 h ~45 kWh ja 20h ~90 kWh jne... Pienempi versio ottaa sen 2,5-2,7 kW eli vuorokaudessa 24 h ~ 60 kWh.
 
T

Thimpy

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Tässä asiaa sivusta seuranneena olen mietiskellyt seuraavaa, jota en ole nähnyt näissä keskusteluissa käsiteltävän: Eikös näitä Sanyon pumppuja ole myyty Ruotsissa huomattavastikin enemmän kuin Suomessa... Onko kukaan seurannut, onko siellä samat ongelmat ja onko siellä löydetty mitään ratkaisuja?

Jos Ruotsissa näitä on isompiakin määriä myyty, niin luulisi, että sieltä päin alkaa valmistajalle tulla aikamoista painetta jo korjata tämä homma...
 
B

Backwoods

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Niin miten piuhojen irtiotto vaikutti sulatustusten määrään ?
Pumpun tulevan ja lähtevän veden lämpotilaero on noin suuri, niin luulisi kennon jäätyvän het ?
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Ongelma tuntuu olevankin uusi varaaja. Sitäkään ei ilm. ole Ruotsissa ollut kovin kauaa.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Benzona sanoi:
Ongelma tuntuu olevankin uusi varaaja. Sitäkään ei ilm. ole Ruotsissa ollut kovin kauaa.

Tänään taas kuivempaa ja vähemmän sulatuksia. Talon kulutus noussut hieman (menevä 25°C), mutta sisällä mukava 22 °C. Tänään meni sitten viimeisen vrk:den osalta kompura-aikaa 11 h ja sähköä 54 kWh. Tuossa tosin mukana hiukan jo 1000 W työvaloa ja sirkkeliä jne.

Menevä vesi 27-35°C ja ulos tuleva 47-55°C. Ylävaraajassa noin 50-55°C. Nyt mennään pumpulla poijaat ;D
 
M

MrAndy

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Ahlsellin kaveri oli tänään minuun yhteyksissä. Jotenkin sai valettua minuun uskoa että meitä ei tulla jättämään yksin kylmään ja pimeään, vaan ongelmat tullaan korjaamaan niillä joilla niitä esiintyy.

Laitteisto asennettaneen meille sittenkin..

700litraa on jäljellä vielä ja Oiloni laulaa toistaiseksi.

-A-
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Benzona sanoi:
Ongelma tuntuu olevankin uusi varaaja. Sitäkään ei ilm. ole Ruotsissa ollut kovin kauaa.

Tänään taas kuivempaa ja vähemmän sulatuksia. Talon kulutus noussut hieman (menevä 25°C), mutta sisällä mukava 22 °C. Tänään meni sitten viimeisen vrk:den osalta kompura-aikaa 11 h ja sähköä 54 kWh. Tuossa tosin mukana hiukan jo 1000 W työvaloa ja sirkkeliä jne.

Menevä vesi 27-35°C ja ulos tuleva 47-55°C. Ylävaraajassa noin 50-55°C. Nyt mennään pumpulla poijaat ;D

Samaa 50 kWh rataa mennään edelleen - pakkasta ollut -5 ja -10°C välissä. Lähempänä -10 °C alkaa jo potku olla kortilla. Silloin lämmintä vettä pitää tehdä myös ylävastuksen avustuksella.

Aikaisemmin imaisi sellaista 70-80 kWh näillä keleillä. Kaipa tää alkaa olla jo sinne päin ;D

Itseasissa paras päivä 104 kWh ja -10°C (katsoin muistiinpanoista). Taitaahan tuossa jo jotain säästyä ;D Rauhassa levätköön alavastus ;D
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

sitä en vieläkään ymmärrä et millä logiikalla toi softa yrittä tehdä tuota kuumaa...

mulla oli tavoitteena 49 ja lasissa 47... Pumppu pyöri 94 Hz ja latauspumppu 99%... Pumpulle meni 37 asteinen vesi ja sieltä tuli 48 asteinen vesi!!
Siis... täh?

1 asteen erollako toi alaosa sitten vedetään lämpimäksi? Tietenki kun se joskus laskee toi latauspumpun kierrokset niin luulisi veden lämmön nousevan, eikös niin?

No.. minä nohevana testaamaan ja tempasin tank MAX ylemmäs että mitä tapahtuu.. HALLELUJA! Pumppu nosti kierroksia 100 Hz ja pudotti latauspumpun kierroksia ensin 78%, sitten 56% sitten 38% ja viimein minimiinsä eli 19%.

Mutta, mitä ihmettä ???

Pumpulle meni edelleen 37 asteinen vesi, mutta nyt sieltä tuli VAIN 44 asteista vettä ???
ARGH!? Ei tajua ei...
 
P

pirkka

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
sitä en vieläkään ymmärrä et millä logiikalla toi softa yrittä tehdä tuota kuumaa...

mulla oli tavoitteena 49 ja lasissa 47... Pumppu pyöri 94 Hz ja latauspumppu 99%... Pumpulle meni 37 asteinen vesi ja sieltä tuli 48 asteinen vesi!!
Siis... täh?
Sivustakatsojana tekee mieli kysyä, että eikös tuo ole aika hyvä tilanne?

Eihän se sitä ikinä kovin kuumaksi saa, mutta 47 riittää käyttövedeksi ja pumppu tuottaa lämpöä taloon melkein täydellä teholla. Se talohan syö sitä lämpöä koko ajan, koska eihän siellä muuten voisi riittää 37 asteista vettä pumpulle vietäväksi... Eli siis oikeasti asiaa ymmärtämättä kuulostaa, että energiaa tulee taloon ja COPpi on ihan ok?
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

niin, mutta tavoite oli tehdä alaosaan 49 asteinen ja jos yläosaan tehdään 48 asteista niin eihän se ikinä tule onnistumaan?
(tosin tuohan olisi varmaan jossain vaiheessa laskenut latauspumpun kierroksia ja siten veden lämpötila olisi noussut --> tavoite saavutettu)

kuitenkin... tuo kompura 100 Hz ja latauspumpun kierrokset alas --> lämmöt tippui
ilmiö minua enemmän huolestuttaa... :(

huomioinut sen aikasemminkin... kun kompura lähtee pyörimään 100 Hz niin pumpulta tulevan veden lämmöt laskevat kun kaiken järjen mukaan niitten pitäisi nousta?

pirkka sanoi:
Eli siis oikeasti asiaa ymmärtämättä kuulostaa, että energiaa tulee taloon ja COPpi on ihan ok?

Niinno... COP oli ~1.1 (ulkoyksikkö päällä verrattuna ulkoyksikkö pois) :p
Eli ei ihan ok, TOKI energiaa tulee taloon

Ainiin ja sitten se vastusviive, mihin se muka vaikuttaa?
oli eilen(vai toissapv) -2 astetta ja taulussa vastusviive 1:34 tms... talon sisälämpö oli jostain syystä laskenut liikaa ja Sanyo halusi huudattaa pattereille 50 asteista vettä.
Ilmeisesti se oli päättänyt että ei tule lämpöä tarpeeksi ja nappas tuon viiveen päälle...

Miten sen pitäis sitten käyttäytyä? Minusta siinä ei ole mitään viivettä. Se nostaa tylysti pöntön yläosan lämpöä (tai sitä rajaa siis oikeasti), jonka seurauksena vastukset menevät päälle heti (ainakin mulla oli 52 rajana ja laite oli nostanut rajan 57 asteeseen --> naks naks vastukset päällä, vaikka tuo "VIIVE" ei ollut vielä lähelläkään nollaa ???)
ja tosiaan -2 asteessa pitäisi riittää kompuran lämmöntuotto kirkkaasti, eikö?
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

pirkka sanoi:
Espeliini sanoi:
sitä en vieläkään ymmärrä et millä logiikalla toi softa yrittä tehdä tuota kuumaa...

mulla oli tavoitteena 49 ja lasissa 47... Pumppu pyöri 94 Hz ja latauspumppu 99%... Pumpulle meni 37 asteinen vesi ja sieltä tuli 48 asteinen vesi!!
Siis... täh?
Sivustakatsojana tekee mieli kysyä, että eikös tuo ole aika hyvä tilanne?

Eihän se sitä ikinä kovin kuumaksi saa, mutta 47 riittää käyttövedeksi ja pumppu tuottaa lämpöä taloon melkein täydellä teholla. Se talohan syö sitä lämpöä koko ajan, koska eihän siellä muuten voisi riittää 37 asteista vettä pumpulle vietäväksi... Eli siis oikeasti asiaa ymmärtämättä kuulostaa, että energiaa tulee taloon ja COPpi on ihan ok?

niin energiaahan taloon tulee, mutta. itselläni oli öljykattilassa 4,5kw vastus pahanpäivän varalle. se 4,5kw riitti mainiosti lämmittämään pannun 60c -10 pakkasessa, huilaili jopa suurimman osan ajasta. sanyon luvattu 4,5kw tuntuu olevan jokseenkin erilainen kun ei riitä, vesitila molemmissa sama ja lämpimän kulutus vähintään sama.
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

missä asennossa teillä on latauspumpun 3-asentoinen nopeuden säädin. joka on pumpun persustassa. tai mihin asentoon teitä on opastettu se laittamaan 4,5kw laitteessa.
 

Roger

Jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

marko sanoi:
missä asennossa teillä on latauspumpun 3-asentoinen nopeuden säädin. joka on pumpun persustassa. tai mihin asentoon teitä on opastettu se laittamaan 4,5kw laitteessa.

Omassa näyttäis tuolla ykkösellä toimivan parhaiten.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

marko sanoi:
missä asennossa teillä on latauspumpun 3-asentoinen nopeuden säädin. joka on pumpun persustassa. tai mihin asentoon teitä on opastettu se laittamaan 4,5kw laitteessa.

3-asennossa, siihen kehotettiin laittamaan
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Kolmosella oli mulla tehdasasetuksena. Pistin kakkoselle. Mihin se nyt vaikuttaa käytännössä kun sen nopeutta laskee?
 
M

MrAndy

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Kun vesipumppu toimittaa ulkoyksikölle vähemmän vettä, niin ulkoyksikkö, tuottaessaan vakiomäärän lämpöenergiaa, saa pienemmän määrän vettä siis lämpenemään kuumemmaksi.

-A-

ps. siis takaisinpalaavan veden pitäisi siis olla kuumempaa, mutta enempää lämpöenergiaa laite siis ei kuitenkaan saa aikaiseksi, koska sitä kuumempaa vettä on vähemmän.
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

eli selvää ohjetta ei ole. itselle asennuksen jälkeen sanottiin että paras asetus 1 että jaksaa pakkasellakin nostaa lämmöt, myös ahlsell:kin oli tätä mieltä, nyt kun pakkaset nousseet eikä jaksanut nostaa -10c pakkasella lämpöjä, varsinkin kun alaosan lämpö tippunut alle 35c. aloin testailemaan ja totesin 2- asennon parhaaksi 1-asento liian hidas ja 3-asento välillä liian nopea. pikkupakkasilla 1-asento oli hyväntuntuinen ,kun pakkanen nousi -7c tai enemmän ja alaosan lämmöt esim. saunareissun jälkeen tippui alle 35c ei jaksanut nostaa enää lämpöjä. 2-asennolla lämmöt taas lähti vastaavasti nousuun vielä tuossakin pakkasessa. ongelma alkaa tuolla nopeudella taas kun alkaa "pöpösykli" eli alkaa ajamaan korkeampaa lämpöä varaajaan. itsellä asetettu 55c. silloin pitäisi alkaa leikkiä nopeuksilla parhaan tuloksen saamiseksi. ensin hitaammalla jotta saisi latauspumpun kierrokset paremmaksi (prosenttiluku) sen jälkeen kääntää 2-asentoon jolla nopeuttaa pumppua lisää. toimii tuonne 55c. siksi olen asettanut muut kolme kiertoa nostamaan lämmöt n.49c mutta alle 50c koska silloin latauspumppu pyörii täydellä teholla, dt välillä huonompi mutta toimii.
3-asennolla ajettaessa oli huomattavissa suurempi sähkönkulutus.
soitin ahlsell:le, oikea arvo heidän mukaansa on nykyään 3. omien testien perusteella tuolla ohjelmapohjalla joka laitteessa on, ei oikeaa nopeutta ole. kaikki tuntuu olevan aina eri oloissa vääriä.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Pienennä niin saat kuumaakin vettä ulos.

sitäkin on koitettu, ei vaikutusta kokonaisuuteen (muistaakseni)
voishan tuota silti koittaa pienentää (taas) ;D

MrAndy sanoi:
ps. siis takaisinpalaavan veden pitäisi siis olla kuumempaa, mutta enempää lämpöenergiaa laite siis ei kuitenkaan saa aikaiseksi, koska sitä kuumempaa vettä on vähemmän.

juurikin näinhän se menee...
tosin, jos virtaus on liian suuri, emmehän voi lauhduttaa liian kylmästä vedestä lämpöä pois tuonne tankkiin ja sitä kautta patterikiertoon, eikö?
(siis jos vaadittu lämpötila on liian korkea suhteessa pumpulta tulevan veden lämpöön vaikka sitä vettä tulisikin sieltä riskisti)
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Toi kytkimen paras asento on myös riippuvainen latauspumpun merkistä ja mallista. Noita kun on asennettu eritehoisilla pumpuilla.
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

itse silloin aluksi kun laite asennettiin 11/08 kyseistä arvoa tiedustelin, koska tuntui toiminta "typerältä". typerähän se on vieläkin, eikä muutoksista ole kuulunut mitään. luulisi laitetta suunniteltaessa ja testattaessa insinööri ihmisten tajuavan samankaltaisia laitteita käyttävän, tai ohjelmoivan laitteeseen arvot jotka sopivat siinä oleville komponenteille, tuntuu olevan hatusta vedetyt, ehkä esim. arvo 19% kuulostaa hienolta ja tarkalta kun ei ole tasaluku.
äskenkin alaosan lämpö 46c pyynti 48c. ulkoyksiköltä tuli 48c, pumpun asento 2. vaihdoin 3:ksi, tuleva lämpö tippui 47c:een, takaisin 2, lämpö nousi 48c:een ja taas 3:ksi nyt tuleva lämpö pysyi 48c. huomannut aiemminkin vastaava, niinkuin jokin rajoittaisi pumpun antamaa tehoa hz riippumatta. tämän tein kun laite oli kyseisillä arvoilla toiminut jo aika kauan. antoteho pumpulta ei myöskään nouse samassa suhteessa kuin pumpulle tuleva vesi lämpenee vaikka näin olettaisi.
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

MrAndy sanoi:
Ahlsellin kaveri oli tänään minuun yhteyksissä. Jotenkin sai valettua minuun uskoa että meitä ei tulla jättämään yksin kylmään ja pimeään, vaan ongelmat tullaan korjaamaan niillä joilla niitä esiintyy.

Laitteisto asennettaneen meille sittenkin..

700litraa on jäljellä vielä ja Oiloni laulaa toistaiseksi.

-A-

toivottavasti et ole laitetta vielä maksanut. jos tuollaisia lupaa pystyisit pienemmällä vahingolla laitteesta pääsemään eroon, jos ei kuntoon saakaan.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

-10°C ja 46 kWh. Ei tämä nyt niin huono ole ;D Tosin vehkeessä ei taida piisata potku, jos ottaa pitkiä suihkuja ;D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
-10°C ja 46 kWh. Ei tämä nyt niin huono ole ;D Tosin vehkeessä ei taida piisata potku, jos ottaa pitkiä suihkuja ;D

Nyt on A-P.K:lla säädöt kohillaan.

Näyttää että kylmillä ilmoilla (-20 - -25C) laite toimii huomattavasti paremmin kuin esim. +4 - -15C. Kylmällä kompura pyörii täydellä teholla ja tekee dt 20 astetta. Kun taas -15C ja lämpimimmillä ilmoilla laite ajaa kompuraa vajaa teholla (dt 10- 15 välillä) ja siitä huolimatta sulattelee jatkuvasti.

Oma ostopäätös syntyi juuri siitä että tuo 4,5kW tuotetaan jatkuvasti, nyt kun näin ei ole niin laite on ollut täysin epäonnistunut ostos.

Viimeisin vuorokausi, 105kWh ja ulkoyksikön osuus 59kW. Takkaa lämmittänyt päivittäin.
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

eilen yöllä tein testin kun pakkanen nousi -20c. lämmöt ei nousseet enää varaajassa. latauspumpun nopeusvalitsin asennossa 3 ja sisäyksikkö antoi sille tehon 19% ja patteripyynti oli 42c. ulkoyksikölle meni 34c vesi ja ulos tuli 52c. yläosan vastuksia käytti siis apuna lämmityksessä. käsikäyttö valikosta annoin latauspumpulle tehoksi 55-60%.jolloin ulkoyksikkö luovutti 47c vettä ja lämmöt nousi ettei tarvinnut enää vastuksia. tätä toimintoa ei ikävä kyllä voi jättää päälle, mutta kokeilemaan pääsi, kiertovesipumpun kytkin myös valikosta päälle, eli kulutukset oli samat.
tuntuu ainakin patteritalossa että latauspumpun nopeuden nosto pitäisi perustua ulköyksikölle menevän ja sieltä tulevan veden lämpötila eroon. aina kun eroksi tulisi 10c latauspumpun nopeus nousisi vaikka 10-15%. nyt vaatii nostoa 60 tai 65 asteiseksi ennenkuin nostaa nopeutta. mahdoton tehtävä kylmemmillä keleillä, ainakin meillä.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
-10°C ja 46 kWh. Ei tämä nyt niin huono ole ;D Tosin vehkeessä ei taida piisata potku, jos ottaa pitkiä suihkuja ;D

Nyt on A-P.K:lla säädöt kohillaan.

Näyttää että kylmillä ilmoilla (-20 - -25C) laite toimii huomattavasti paremmin kuin esim. +4 - -15C. Kylmällä kompura pyörii täydellä teholla ja tekee dt 20 astetta. Kun taas -15C ja lämpimimmillä ilmoilla laite ajaa kompuraa vajaa teholla (dt 10- 15 välillä) ja siitä huolimatta sulattelee jatkuvasti.

Oma ostopäätös syntyi juuri siitä että tuo 4,5kW tuotetaan jatkuvasti, nyt kun näin ei ole niin laite on ollut täysin epäonnistunut ostos.

Viimeisin vuorokausi, 105kWh ja ulkoyksikön osuus 59kW. Takkaa lämmittänyt päivittäin.

Käykö kone jatkuvasti? Tuo 60 kWh olisi 2,5 kW jatkuvaa tehoa eli ok, jos kone on päällä kaiken aikaa. Ulos pitäs saada sellainen 90-108 kWh lämmitystehoa.

Muuta kulutusta olisi noin 1,9 kW. Onko vastukset päällä vai ei? Oletko kytkenyt jo alavastuksen kylmäksi?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

marko sanoi:
eilen yöllä tein testin kun pakkanen nousi -20c. lämmöt ei nousseet enää varaajassa. latauspumpun nopeusvalitsin asennossa 3 ja sisäyksikkö antoi sille tehon 19% ja patteripyynti oli 42c. ulkoyksikölle meni 34c vesi ja ulos tuli 52c. yläosan vastuksia käytti siis apuna lämmityksessä. käsikäyttö valikosta annoin latauspumpulle tehoksi 55-60%.jolloin ulkoyksikkö luovutti 47c vettä ja lämmöt nousi ettei tarvinnut enää vastuksia. tätä toimintoa ei ikävä kyllä voi jättää päälle, mutta kokeilemaan pääsi, kiertovesipumpun kytkin myös valikosta päälle, eli kulutukset oli samat.
tuntuu ainakin patteritalossa että latauspumpun nopeuden nosto pitäisi perustua ulköyksikölle menevän ja sieltä tulevan veden lämpötila eroon. aina kun eroksi tulisi 10c latauspumpun nopeus nousisi vaikka 10-15%. nyt vaatii nostoa 60 tai 65 asteiseksi ennenkuin nostaa nopeutta. mahdoton tehtävä kylmemmillä keleillä, ainakin meillä.

Kun menet käsivalikkoon tekemään käsiohjauksia, pysähtyy lämmityksen kiertovesipumppu, jos se on varaajan ohjauksen perässä. Ainakin minulla näin. No nouseehan ne lämmöt sitten ;D
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

kyllä kytkin kiertovesipumpun päälle, niinkuin aiemmin kirjoitin. eli kulutukset samat
 
Back