Vs: Sanyo CO2 Eco korjauskustannukset ja - kokemukset
CO22 sanoi:
Omat oppini jos joskus vielä Sanyon ostaisin:
1. Ostaisin valtuutetulta CO2 jälleenmyyjältä http://www.sanyoshop.fi/jalleenmyyjat . Varmistaisin, että hoitavat asennuksen ja huollot ja saan apua laitteen kanssa 24h/vrk (tai ainakin jonkinlaisen kuvauksen huoltotoiminnasta). Vaatisin myös takuutodistuksen oston yhteydessä.
Kyllä tämänkaltaiset tekniset laitteet tulisikin aina ostaa sellaisen toimittajan kautta joka tietää mitä myy ja vastaa siitä.
Valittetavasti omatarverakentajat yrittävät säästää kaikessa mahdollisessa. Tämä kostautuu sitten monella tapaa ja säästämällä aikaansaatu lopputulos on kalliimpi kuin olisi ollut alkuperäinen urakkatarjous avaimet käteen.
CO22 sanoi:
2. Jos valtuutettu jälleenmyyjä ei hoitaisi sähköpuolen asennuksia, perehtyisin itse mm. tätä foorumia lähteenä käyttäen asiaan ja varmistaisin että pätevä sähköasentaja noudattaa mukana tulevaa sähkökaaviota ja tekee asennukset oikein etenkin seuraavien asioiden osalta:
A) sähkösyöttö taululta erikseen sisä- ja ulkoyksikölle (4,5kw ulkoyksikkö 16A L1, sisäyksikkö 3*16A L1,L2,L3)
B) taulun L1 käytännössä varattava kokonaan Sanyolle (ainakin jos 3*25A liittymä), kaikki muu (pesukoneet, kuivuri, autolämmitykset, iv-kone, yms.) mahdollisuuksien mukaan pois L1:stä.
C) virtamuuntajat oikein asennettu (mulla onneksi on, mutta nämä ovat haasteellisia)
D) turvakytkimet
E) nollapiirin liitos
Kyllä asia on niin että ei näiden asioiden tarkistusta voi foorumeiden varaan laskea. Jos ei sähkömies osaa tehdä asennusohjeiden mukaan oikein, niin kyllä on vaikea maallikon sitä lähteä tarkastelemaan.
Pari kommenttia kohtiin
A) Sanyon asennusohjeen sivun 7 ja 8 kohtien 4-2 ja 4-3 mukaisesti ei esitetä turvakytkimiä tai erillisiä varokkeita ja sähkönsyöttö haaroitetaan myös jakorasialta.
B) Taloissa suurimmat virtasyöpöt ovat kiuas ja liesi jotka toimivat 3 vaiheisina. Näitä ei voi jakaa muille vaiheille. Myös pesukoneet, kuivausrumpu, AKP jne. ottavat osansa jota kuormaa ei voi myöskään laittaa pelkästään kahden vaiheen varaan, muuten alkaa ongelmat pääsulakkeessa.
C) näidenkään asennus ei Sanyon ohjeessa ole kovin tarkasti esitetty, joten virhemahdollisuuksia on olemassa useita.
D) Turva(huolto)kytkimet eivät sinällään vaikuta laitteen toimintaan vaan varmistavat sitä että huoltotilanteessa voidaan toimia turvallisesti. Jos näitä laitteessa aina vaadittaisiin niin niiden tulisi kuulua jo laitetoimitukseen. Turvakytkintä ei määräysten mukaan kuitenkaan kaikissa tapauksissa vaadita. Ilmeisesti tästä syystä ne eivät myöskään automaattisesti tule mukana.
E) Liitoksia on kaikki sähkölaitteet täynnä. Ei nollaliitos niistä mitenkään poikkea. Sen tarkastus voidaan tehdä jatkuvuusmittaukseen käytettävällä asennustarkastustesterillä joka antaa riittävän suuren mittavirran(ei milläään yleismittarilla) tai sitten silmukkaimpedanssimittauksella. Näitä ei maallikko voi mitenkään tehdä.
CO22 sanoi:
3. Laitteen huoltovarmuuden puutteisiin varautuisin toisella lämmitysjärjestelmällä. Käytännössä varautuisin käyttämään jotain muuta ainakin kuukauden (korjaus kesti mun tapauksessa 7.12.-5.1. välisen ajan).
Rakennuslakihan edellyttää jo muutenkin varajärjestelmää uudisrakennuksissa, eli tämä asia on jo huomioitu lainsäädäntötasolla. Sitä täytyy vain noudattaa.
CO22 sanoi:
i) Otin uuden sähköurakoitsijan varmistamaan ensimmäisen asennukset. Mittasi virrat, ja varmisti, että menee Sanyon kaavion mukaisesti. Ei löytänyt poikkeamia.
Tämä on jo hieman vainoharhaista ja ainakin kuluja lisäävää, kuten tuossa alussa totesinkin. Tietysti jos itse lähtee hommailemaan tällaistä monimutkaista järjestelmää niin kuluihin tulee varautua.
CO22 sanoi:
ii) Keskuksen sulakejärjestelyt uuteen uskoon niin, että L1 on Sanyolle, tai suurempi liittymä & pääsulakkeet (3*35A) - päätän ensi viikolla.
Sähkölämmitystalossa tulisi aina olla vähintään 3*35A liittymä, muu on vaikeuksien kerjäämistä. Ei se sulakekoon nosto ole kuin kertamaksu.
CO22 sanoi:
iii) Kaikki mahdolliset jännitesuojaukset keskukseen koska Sanyo on ilmeisen herkkä jännitteen muutoksille. Pitää vielä perehtyä tarkemmin, mitä hankin.
Tämän osaa sähköurakoitsija hoitaa sen kummenmin perehtymättä.
CO22 sanoi:
iv) Hankin takkaimurin ja talonvieruksen täyteen polttopuita takkaa varten, että voi niitä poltella jos/kun vikaa ilmaantuu.
Tästä olikin jo ylempänä.
CO22 sanoi:
v) Hankin myös ilmalämpöpumpun, koska nukkuessa polttopuiden lataaminen takkaan on hankalaa. Sekä ilmalämpöpumpun että Sanyon samanaikainen vikaantuminen on epätodennäköistä, ja jos näin tapahtuisi on mulla myös aikaisemmin hankkimani Bauhausin 30€ öljytäytteiset patterit tallella.
Varaavaan takkaan /takkauuniin ei tarvi kokoaikaa puita lapata. Varaus toimii ja lämpöä riittää hyvin koko yöksi.
(Entisajan takat ovat sitten eri asia. Nehän ovat lähinnä puilla toimivia huippuimureita eivät lämmityslaitteita)