Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Tässä lyhykäisyydessään Sanyon ja Panasonicin yhteistyösopimus. Arvot ovat laskettuja eikä niissä huomioida auringon vaikutusta summuuta.

EDIT:Aloittelijapumpistin aloistusdialooki toisella foorumilla : http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=4655&p=37622&hilit=sanyo+c02#p37622

***

'EDIT 3.3.2010: Kaaviot poistettu vanhentuneina, tuossa alla kuitenkin ylläpitäjän taltioimina. Laitan uudet jahka saan exeliin räplättyä nykyiset lukemat.

EDIT 2009: Statistiikkaa
'Lasketut arvot' 'Toteutuneet'
'kWh/kk keskla' 'kWh/d keskla' 2005 2006 2007 2008

'tammikuu' 3410 113,67 4357 4357 4547 2626
'helmikuu' 3310 110,33 3883 3883 5041 2305
'maaliskuu' 2280 76 3213 3213 3161 2459
'huhtikuu' 1720 57,33 2943 2943 2166 1497
'toukokuu' 990 33 2392 2392 1820 1063
'kesäkuu' 640 21,33 1593 1593 1240 844
'elokuu' 580 19,33 1351 1351 1346 809
'elokuu' 610 20,33 1412 1412 1407 997
'syyskuu' 1000 33,33 1947 1947 1548 1401
'lokakuu' 1580 52,67 2609 2609 2258 1688
'marraskuu' 2230 74,33 3446 3446 3071 2408
'joulukuu' 3310 110,33 4312 4312 2302 2746
'summa' 21660 33458 33458 29907 20843

'ILP 2004 syksy (2005 ja 2006 laskettuja kun tarkkoja lukemia kuukausilta ei saanut vf:ltä)'
'VILP 2007 syksy'


EDIT:2009 Käyttötiedot

2009 kok käyttö lämmitys Orig/a 38000
ta 3493 780 2713
he 2898 780 2118
ma 2692 780 1912
hu 1644 720 924
to 1058 660 398
ke 976 660 316
he 862 660 202
el 875 660 215
sy 1083 720 363
lo 2144 780 1364
ma 2521 780 1800
jo 4496 780 3716

2010 kok käyttö lämmitys
ta 5757 780 4977
he 4145 780 3365
ma 2906 780 2126
hu 1879 720 1159
to 1348 660 688
ke 913 660 253
he 736 660 76
el 870 660 210
sy 1163 720 443
lo 1904 780 1124
ma 3268 780 2488
jo 4792 780 4012
 
J

Joppe112

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Hyvin mielenkiintoisia havaintoja ja ekaa kertaa meidän foorumilla tarinaa myös CO2-IVLPeistä. ::)

Näin ollen, sijoitin kuvistasi nämä pikku versiot myös varmuuden vuoksi tänne foorumin päähänkin etteivät katoa bittiavaruuteen niin helposti... :cool:
 
J

Joppe112

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus


Sinun käyrissäsihän olikin jo ennestään dokumentoitu tämän CO2-systeemin apuvastuksen starttaaminen -7 C:ssa ja ilmeisesti ihan omien havaintojen perusteella.

Mitä muuten tarkoitat tuolla -7 C:ssa kun "vastustarve" käyrä kWh:ssa menee negatiiviseksi? ???

Eikös sähkövastus toimi aina joko OFF (= 0 kWh) tai sitten lämmöntuottajana.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Joppe112 sanoi:
Mitä muuten tarkoitat tuolla -7 C:ssa kun "vastustarve" käyrä kWh:ssa menee negatiiviseksi? ???

Ihan silkkaa excel-laiskuutta, eli nollahan se.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Kesän projektia, eli tuosta metallista pitäisi mennä läpi ja tuoda se tuon pienen luukun kautta ulos. Osanottoja ja hyviä kokemuksia (jos sellaisia on) kaivataan. Kyselin paria virolaista jotka olivat tehneet aspestipurkuhommia, notta josko kiinnostaisi sahata pieni (6000 litraa) säiliö ulos talosta, sanoivatten etteivät paskahommiin rupia.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Kesän projektia, eli tuosta metallista pitäisi mennä läpi ja tuoda se tuon pienen luukun kautta ulos. Osanottoja ja hyviä kokemuksia (jos sellaisia on) kaivataan. Kyselin paria virolaista jotka olivat tehneet aspestipurkuhommia, notta josko kiinnostaisi sahata pieni (6000 litraa) säiliö ulos talosta, sanoivatten etteivät paskahommiin rupia.

Minulla on 3000l öljysäiliö ihan tasan keskellä kellarissa. Sillä on oma huone johon menee sellainen konttauskokoinen luukku. Pitäisi vielä putsata ennenkuin alkaa rikkomaan...
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

VesA sanoi:
Minulla on 3000l öljysäiliö ihan tasan keskellä kellarissa. Sillä on oma huone johon menee sellainen konttauskokoinen luukku. Pitäisi vielä putsata ennenkuin alkaa rikkomaan...


Moi Vesa!

Millä aioit säiliösi jyrsiä ulos?

Itselläni, kuten rakenteista hyvin näkee ei perinteinen rälläkkä tule kysymykseen. Tänään teen koekairauksen ja sahauksen Bauhauksen puukkosahalla (viiden vuoden takuu :D). Pidetään peukkuja ettei ainakaan yli 4 millistä ole.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
VesA sanoi:
Minulla on 3000l öljysäiliö ihan tasan keskellä kellarissa. Sillä on oma huone johon menee sellainen konttauskokoinen luukku. Pitäisi vielä putsata ennenkuin alkaa rikkomaan...


Moi Vesa!

Millä aioit säiliösi jyrsiä ulos?

Itselläni, kuten rakenteista hyvin näkee ei perinteinen rälläkkä tule kysymykseen. Tänään teen koekairauksen ja sahauksen Bauhauksen puukkosahalla (viiden vuoden takuu :D). Pidetään peukkuja ettei ainakaan yli 4 millistä ole.

No vähän katselin josko olisi helpompi kaataa tiiliseinää kuin pilkkoa säiliö riivatun vuotokaukalossa (säiliön viereen ei mahdu millekään puolelle), tosin on aika hiinä&hiinä mahtuuko säiliö ulos sittenkään, ja sen jälkeen pitäisi purkaa kellarin betonirappuset jne.. ehkäpä välimuoto: senverran seinää nurin että mahtuu jotain tekemään, ja säiliö poikki.

Säiliö kun on poikittain tiiliseinään nähden, ehkä sen voisi katkaista. Putsaus maksaisi ensin 200€.

Itse asiassa sinun puuseinäsi näyttää siinä suhteessa aika paljon helpommalta, ja seinän uudelleenrakennus pienemmältä työltä kuin säiliön viipalointi puukkosahalla. Itse varmaan purkaisin sinun tapauksessasi seinää enemmän, ja sahaisin säiliötä vain senverran että seinän korjaamisvaiva pysyy kohtuullisena.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

VesA sanoi:
Itse varmaan purkaisin sinun tapauksessasi seinää enemmän, ja sahaisin säiliötä vain senverran että seinän korjaamisvaiva pysyy kohtuullisena.

Jupo!

Ajattelin tehdä ensin nuo koekairaukset ja sen jälkeen katsella pitäkö olla isompi rööri eli ei, akkuna tuohon kuitenkin tulee. Aika näyttää. Tänään tuli sellainen sukellus pumpuliin (=lasivillaan), etä se koekairaus jäi tuonnemmaksi ja tuli havaittua, että säiliö lepää jollain omallaan perustuksella, ei suinkaan millään laatalla, ja suoraan säiliön alla on vesiputkia ja sähköjohtoja. Saa nähdä jääkö säiliön 'pohjalevy' laattian alle maailmanloppuun saakka.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Säiliössä on reikä, mutta siellä se on vielä sisällä. Odottelee iloisena ensi kevättä.

Osui käteen tuossa vanha lasku laatikoita siivoillessa, siitä ja uudesta laskusta sai koostettua mukavan trendin sähkönkulutuksesta. Olisipa laskukin laskenut samassa suhteessa...
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Lisätty ensimmäiselle sivulle kuukausikulutuksia 2008 ( ja hieman historialukuja puhtaalta VILP ajalta)
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Lisätty ensimmäiselle sivulle linkki ensikokemuksiin pumpusta (rintamamiestalofoorumilla http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=4655&p=37622&hilit=sanyo+c02#p37622 ).
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Lisätty 2009 alun tiedot myös käyttösähkö vähennettynä. Kokonaiskulutuksen kehitystä syssyllä voi seurata http://community.diykyoto.com/members/tyrkkolan_mies Panasonic pysyy nyt kiinni kunnes toisin ilmoitan (eli jos käyttövesi ei riitä...).
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Pannaan tämmöinen Wattson mainospläjäys välillä.

Niinkuin tuossa aiemmin tuolla sanoin, niin nyt lämmitellään pelkällä Sanyolla. Mielenkiinnolla odotan että koska tuo 'bongattava' jää päälle. ELi ettei ole vain tuo turha 'vastuspiikki', joka nyt näyttää olevan lähes jokaisen kierron alussa (ylälämpö 52 astetta).

Ensimmäiset 'pöristykset' alkavat näkyä kulutuksessa.
 

Liitteet

  • holmes1.JPG
    holmes1.JPG
    17,1 KB · Katsottu: 680
  • holmes2.JPG
    holmes2.JPG
    17,9 KB · Katsottu: 664
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Wattson part II

Wielä selviytyy pannahinen purkki lämmönlaskusta suht kunnialla... ...otamma seuraavan otannan kun mennään pakkasille, ja sulatuksille ja...
 

Liitteet

  • paivalampoja.jpg
    paivalampoja.jpg
    36,1 KB · Katsottu: 642
  • lampo_laskee.jpg
    lampo_laskee.jpg
    61,6 KB · Katsottu: 640
  • saa.JPG
    saa.JPG
    17 KB · Katsottu: 671
  • paivakulutuksia.jpg
    paivakulutuksia.jpg
    55 KB · Katsottu: 658
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Wattson part III

Ei nyt ihan vielä sakkaa, mutta rajoilla oli laitos tuossa lämpötilan laskussa. Lähinnä nämä lämpötilanmuutokset ovat niitä, jotka täällä etelässä puoltavat isompaa laitetta.


EDIT: Laitetaan nyt vielä ne kuuluisat asetukset millä talven tuloa nykyisin seurataan jännityksellä:

EL HEAT 52
TANK MAX 50
MIN A 35
MIN B 40
MIN LIMIT 6

Käppyrä 50 / -3. Huonelämpötila asetettu 21.5:een

EDIT1:Muutettu 25.9 käppyrä 45 / -3.

EDIT2:Muutettu 30.9 kello 22:00 seuraavat vastaamaan Ahsellin suosituksia, suluissa vanha arvo.

'Vapaat' asetukset:
VARAAJA LT 50 (52)
VARAAJA MAX LT 3 (9)

Suojatutut asetukset:
VARAAJA MAX 50 (50)
VARAAJA MIN A 49 (35)
VARAAJA MIN B 49 (40)
PUMPUN MIN TEHO 10 (5)
 

Liitteet

  • kovillaon.JPG
    kovillaon.JPG
    61,2 KB · Katsottu: 577
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

"Sakkauslämpötila" on näköjään heti nollassa. TIedä tuosta sulatteleeko vai mitä väkästää, mutta kait se on pakko laittaa ILP:ppi päälle näissä lämpötiloissa, ainakin kun päisisinkin aletaan menemään pakkaselle.

EDIT: ILP ei mene päälle ennenkuin käyn kaksi kylmäää suihkua ja teen kuluttajavalituksen (tai mikä lie) laitteesta. Sen verran vituttaa tämä touhu (taas tänään), että pääsevät lehtiin ja televisioon laitteensa kanssa siinä sivussa.

EDIT2: Yksi kylmä suihku riitti. ILP päälle 11.10.2007 kello 17:30 (tosin asetus alkuun 19 celsiusta).

EDIT3: Eihän se tuolla hurissut ole ollenkaan 19 asteen asetuksella, pakko panna 20 astetta, puhallin ykkösasetuksella ja silent-mode päällä (12.10.2009). Laitan trendin perjantaina.

EDIT4: Lisätty luvattu trendi ilpin käynnistyksen jälkeen. Ei suuria muutoksia kulutukseen, tosin on ollut hieman viileämpääkin.
 

Liitteet

  • 5.10_b.jpg
    5.10_b.jpg
    97,8 KB · Katsottu: 592
  • 15.10.png
    15.10.png
    32,5 KB · Katsottu: 578
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus


Seinään ei pumppua kannata asentaa, sen sijaan kannattaa tehdä kunnon perustus maatelineelle.
 

Liitteet

  • pumppu.JPG
    pumppu.JPG
    43,5 KB · Katsottu: 595
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus


Hyvä meininki näin pakkasilla.

8 ekaa päivää kokonaiskulutus noin 1750 kWh. Klapejakin palaa...
 

Liitteet

  • 9.1.jpg
    9.1.jpg
    69,1 KB · Katsottu: 544
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus


Nyt Panasonic on ihan dead (timer blink), kulutukset sen mukaisia pikkupakkasillakin. Ollut kuollut kuulemma jo muutaman päivän. Kun vain muistaisi miten se vikakoodi saadaan selville. Olihan tämä tosin jo odotettavissa...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Nyt Panasonic on ihan dead (timer blink), kulutukset sen mukaisia pikkupakkasillakin. Ollut kuollut kuulemma jo muutaman päivän. Kun vain muistaisi miten se vikakoodi saadaan selville. Olihan tämä tosin jo odotettavissa...

Ohjeet tässä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=855.0
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Nyt Panasonic on ihan dead (timer blink), kulutukset sen mukaisia pikkupakkasillakin. Ollut kuollut kuulemma jo muutaman päivän. Kun vain muistaisi miten se vikakoodi saadaan selville. Olihan tämä tosin jo odotettavissa...

Näitä sattuu. Itselläni toimii huonosti jääkaappi, astianpesukone ja PILPpi. Onneksi yksi (uudempi) APK lojuu varastossa odottamassa viitseliäisyyden puuskaa, mutta nuo kaksi muuta ovatkin sitten valitettavasti kertaluokkaa kalliimpia.

Mitäs sinulle on tulossa sen Sanyon tilalle? Uusi Sanyo?
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

repomies sanoi:
Mitäs sinulle on tulossa sen Sanyon tilalle? Uusi Sanyo?

Jep!

Toivottvasti hieman tehokkaampi.

EDIT:
 

Liitteet

  • 14012010.jpg
    14012010.jpg
    74,4 KB · Katsottu: 609
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Uusi pumppu asennettu tänään 3.2.2010, näyttäisi pumppavan paljon paremmin kuin vanha, noin niinkuin ensikokemuksena.

EDIT:Hieman lämpeni tiistaista, notta tiedä nyt sitten onko tuo 40kWh päiväpudotusta vai sinnepäin. Asennuspäivän lukemat on ihan huuhaata, oli piuha vähän yhdestä anturista irti asennuksen ajan ja laite luuli että meillä hitsataan.

EDIT2:Uusi "4.5 kW" pumppu telineellään
 

Liitteet

  • 5.2.jpg
    5.2.jpg
    84,4 KB · Katsottu: 561
  • 06022010.jpg
    06022010.jpg
    83,9 KB · Katsottu: 573
V

V70-TDI

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Joko on kokemuksia? Toi vanha alitehoinen taipui jo pikkupakkasilla.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

V70-TDI sanoi:
Joko on kokemuksia? Toi vanha alitehoinen taipui jo pikkupakkasilla.

Moi!

En sano vielä sen enempää kuin tuossa yllä tuosta säästöstä. Itse pumppu on kaiken aikaa tehnyt 40 asteisesta 60 asteista kun on ollut päällä ja latauspumppu on ollut aina sen 99%. Vesipalju pitää tyhjentää nyt 5:n päivän jälkeen (n 60 litraa).

Suihkuvesi onnistui haalenemaan tuossa 10 pakkasen korvilla kun laite sattui sulattelemaan samaan aikaan kun olin suihkussa, eli hinkattavaa tässä on (ei kuitenkaan suihkussa...).

Paremmin toimii ainakin ensikokemuksemuksena kuin entinen. 10 pakkasesta ainakin selvittiin vastuksitta lämmityksen osalta. Copista en tiedä satavarmaan mutta laite teki ainakin 7 kW ilman vastuksia (meillä patteriverkon meno ja paluuverkon erotus on tasan 1 kW per aste), kävi tuolloin kuitenkin 100% päivästä.

EDIT: Ja tuo äänenpainetaso sekä ulkona että sisällä, se on muuttunut radikaalisti paremmaksi, siis hiljaisemmaksi. Vielä kun tietäisi mitä tuo armaflex on jota vissiin Bergman suositeli sisäänmenoon. Nyt siinä on pieni polliuretaanikieppi ja putket jätettiin ihan kuparisiksi mikä ei ainakaan omasta mielstäni haittaa tässä mitään (jollei tuota seinän sisäänmenon eristystä lasketa).
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Moi!

Juu, ilmeisesti inansa tippui sähkönkulutus tämän uuden "4.5 kilowattisen" laitteen myötä. Sanoisin, että sellaiset 20 - 30% verrattuna (lapsen pyynnöstä hieman naamoja väliin /a080 /a080 /g050 /g050 /g050 /a080 /a080 /a080

/party5 /party5 /party5 /party5 /party5 /party5 /party5 /party5
)

Parasta on ollut, että suihkuvedet ovat nyt riittäneet, vaikkakaan ihan kuumaa ei suihkua ei ole saanut.

Pumppu on nyt riittänyt sellaiseen - 7 lämpötilaan asti, jonka jälkeen on alkanut vastuksen polttelu. Paluuvesi on tuolloin sellaiset 40 astetta.

Sanoisin että pumpuista ei ole mihinkään jos ei paluuveden lämpötilaa saa - 15 - asti pysymään alle 35 asteen. Mieluummin alle tuonkin.

Seuraavaksi pohdintaan menee josko yhden puhallinpatterin laittaisi olohuoneeseen laskemaan paluuveden lämpötilaa. Ehkä noin, ehkä ei.

Alla lämpösemmän kelin statistiikkaa ja pieni runo asiaan liittyen.

Luulen saaneeni kaksi jänistä, kun toinen niistä
jatkaakin juoksemistaan.
Vähitellen se muuttuu valkoiseksi, niin että tulee talvi.
Niillä on sopimus keskenään lihan kätkemisestä
saman värin alle
>>Juhani Ahvenjärvi<<

EDIT:Lapsen toiveesta lisää palleroita, "riverdance":

/party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9

/party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9

/party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9 /party9


EDIT2 24.3: Lisää palleroita

/p045 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070 /g070
 

Liitteet

  • 10.3.jpg
    10.3.jpg
    89,7 KB · Katsottu: 541

Adamooppeli

Vakionaama
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Uusi pumppu asennettu tänään 3.2.2010, näyttäisi pumppavan paljon paremmin kuin vanha, noin niinkuin ensikokemuksena.

EDIT:Hieman lämpeni tiistaista, notta tiedä nyt sitten onko tuo 40kWh päiväpudotusta vai sinnepäin. Asennuspäivän lukemat on ihan huuhaata, oli piuha vähän yhdestä anturista irti asennuksen ajan ja laite luuli että meillä hitsataan.

EDIT2:Uusi "4.5 kW" pumppu telineellään

Paljonko maksoit uudesta "9kW" ulkoyksiköstä. :-\
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Adamooppeli sanoi:
Paljonko maksoit uudesta "9kW" ulkoyksiköstä. :-\

Lue TM-rakennusmaailma (joulukuun numero).
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Lompakko kiittää kelien lämpenemisestä!
 

Liitteet

  • 22.3.jpg
    22.3.jpg
    17,4 KB · Katsottu: 583
  • 22.3_B.jpg
    22.3_B.jpg
    12,2 KB · Katsottu: 600
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus


Hepo

Tässä yksi erittäin mielenkiintoinen kuva Sanyon hankintaa harkitsevalle. Otos on maaliskuun 14 - 15 päivä kun yöpakkanen iskee. Kulutus on talon kokonaiskulutusta, mutta peruskulutukseen voi huomioida sellaisen 1 kW. Patterikiertoon menee sellaiset 50 astetta - 15 asteessa.

Nyt kun talvi alkaa olla lusittu niin voidaan tehdä kiteytys tästä uudesta pumpusta jossa on siis 9kW leima:
-Pumppu pitää muuten sen minkä vanha 4.5 kW pumppu lupasi, paitsi että käyttövettä se ei oikein kykene alle -15 asteen enää tekemään riittävästi muuta kuin ruuvaamalla yläosan lämpöjä ylki kuudenkymmenen. Uudemman varaajan kanssa operoiville tuo on kai helpommin saavutettavissa kun vastusta löytyy enempi.
-Pumppu on jääpalakone. Sulatusvettä tulee silmittömät määrät, niitä ei saa missään tapauksessa antaa lorua perustuksen juureen. Vesi pitää saada johdetuksi jonnekin. Talvipakkasilla jääpalakuutioita tulee n. 2 * 60 litran viikkovauhdilla.
-Pumppu haluaisi edelleen viileämpää paluuvettä. Eli peruspatteritaloon ei voi suositella. Ihmettelen jos foorumilta löytyy joku jolla Sanyo toimii korkean lämpötilan pattereissa.

***

Jatkossa joudun siis vielä tuunaamaan käyttövesipuolen ojennukseen, parantamaan rakenuksen enerkiatehokkuutta ja järjestämään sulamisvesille hieman paremma poistumistiet kuin pikku palkun pumpun alla. Ei helppoa, en suosittele en.
 

Liitteet

  • 14-15.3_käppyrä.jpg
    14-15.3_käppyrä.jpg
    49,5 KB · Katsottu: 585
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kas näin helteillä näyttäisi isolta pumpulta menevän herra Wattsonin mukaan sellaisen 10kWh / päivä enemmän kuin meni pikkupumpun kanssa. Pikkupumpulla oli vielä viilennyskone kaverina (ILP) ja tosiaan noin paljon pienempi kulutus.

Mikähän ihmeen imuri tuossa laitteessa on. Käyntiaika on ollut sellaisen 50 min per päivä, ei tuollakaan tuota erotusta oikein selvitä.

***

Vitun hyttyset, ne tulee salaa. Ne vaanii, imee mun jalkaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Kas näin helteillä näyttäisi isolta pumpulta menevän herra Wattsonin mukaan sellaisen 10kWh / päivä enemmän kuin meni pikkupumpun kanssa.
Mikähän ihmeen imuri tuossa laitteessa on. Käyntiaika on ollut sellaisen 50 min per päivä, ei tuollakaan tuota erotusta oikein selvitä.

Eipä kuulosta kovin normaalilta. Palstalla on mainittu suorasähköisen lämminvesivaraajan vievän esimerkiksi sellaiset 3kWh per päivä häviöihin + sitten sen mitä nyt lämmintä vettä on käytetty. Lämmitystarvettahan ei ole ollut.

Itsellä talo vei tyhjänä helteillä noin 6kWh per päivä, ja nyt kun on oltu paikalla, se on vienyt 12-14kWh per päivä. Sisältää kaiken. Mainittakoon että VILPin töpseli ei ole ollut seinässä, PILP on hoitanut hommat. Näin meillä helteillä, sisälämpötila noin 22.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Noniin, todella yllättävää että kun alkaa kylmiämään ja lämpöä kulumaan niin pakko tarkistaa missä mennään.

Yllättäen näyttäisi elokuu jo menneen hieman isommalla kuin viime vuonna pikkupumpulla. Siksi kummallisia nämä asetukset ovat tässä uusimmassa ohjelmaversiossa jostain viime vuodelta, että pakkohan sitä olit taas säätää.

Kahtellaan, ohessa kuitenkin loppukuun lukemat, josko uusi asento jotain auttaa. Tuskin nyt kuitenkaan :)
 

Liitteet

  • 1.9.jpg
    1.9.jpg
    24,8 KB · Katsottu: 521
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Nyt Panasonic on ihan dead (timer blink), kulutukset sen mukaisia pikkupakkasillakin. Ollut kuollut kuulemma jo muutaman päivän. Kun vain muistaisi miten se vikakoodi saadaan selville. Olihan tämä tosin jo odotettavissa...

Hiihaa, Pana heräsi hengistä huoltomiehen kolmannen käynnin jälkeen /party9

Eli YYA on taas voimissaan.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Kirjataampa tänne jotain välillä.

Pumppu röhisee nyt WILO RS25/6-3 pumpun vetämänä 2:s asennolla.

dt on 26 (sisään 41 ulos 67)astetta, latauspumppu 99% ulkona 9 astetta pakkasta.

***

Pummpu on käynyt "kai" 16.8 tuntia, ja patteriverkon mukaan tehonkulutus on 6.5 kW (helbvetisti) (minulla 1 aste eroa on 1 kW, mitattu by Ahlsell, virtaus ei muutu, ei termareita).

Tuosta saa 6.5/ (16.8/24) = 9.28 kW, laite ottaa kait hieman vajaa 5KW niin coppi lienee siis hieman vajaa 2 vai mitä. Joku viisaampi osaa varmaan sanoa noista minun kiertovesipumppuni lukemista pitääkö tuo paikkansa?

EDIT: Tässä verrokki kun lähdettiin liikkeelle 9kW:llä. Eli aloituskulutuksia: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3375.msg109151#msg109151

Pitää lisätä että muutin tuon Wilon asetuksen vasta eilen 3:lta kakkoselle. Kuvittelin olleen 2:lla koko ajan, tiedä kuka tuon on käynyt säätämässä... ...joka tapauksessa kahtellaan mikä on merkitys. Tuntuu pelittävän paremmin noin näppituntumalta kun saa tehdä vähän parempaa dt:tä (käy kait vähemmän ja suihkuvettä on enemmän).

Ja nytby wattson:
 

Liitteet

  • 25.11.jpg
    25.11.jpg
    73,3 KB · Katsottu: 494

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Nuista päätellen minun koneen cop on yli 2, kun koneelle menee sisään 25°C ja ylos tulee 55°C ja tehoakin ottaa vain luokkaa 4 kW.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

A-P.K sanoi:
Nuista päätellen minun koneen cop on yli 2, kun koneelle menee sisään 25°C ja ylos tulee 55°C ja tehoakin ottaa vain luokkaa 4 kW.

Eipä ymmärrä tästä mitään, mihin liittyy?
 