Hei
Ostin kaverilta käytetyn sanyon ja se toimi pari viikkoa kunnolla ja sitten lopetti lämmittämästä.
-tyhjiöity 0,5mbar pari tuntia
-Vikakoodit E09(kylmäpiiri) S07(ulkokortti)
-kun käynnistää, ottaa virtaa vain 400W, ja lopettaa, (toimiessaan otti jopa 1800W)
-nestettä oli kun suhautti, ei pystytty mittaamaan määrää
-lisätty nestettä n. 400g, ei muutosta käytökseen
-vuodonilmaisimilla ei näytä vuotoja, öljyjälkiä ei missään
-puhaltimet pyörii, kompressori pyörii, kierrosnopudet muuttuu, mutta ei kasvata painetta, eikä putket lämpene yhtään
Vaikuttaa, että voisi kuitenkin olla nestevajaus, koska toimi pari viikkoa, ja alkoi oirehtimaan vähitellen, mutta kun ei ole öljyjälkiä missää.
Laite on vuodelta 2005, joten kovin kallista korjausta ei kannata tehdä.
Onko kellään ideoita?
Ostin kaverilta käytetyn sanyon ja se toimi pari viikkoa kunnolla ja sitten lopetti lämmittämästä.
-tyhjiöity 0,5mbar pari tuntia
-Vikakoodit E09(kylmäpiiri) S07(ulkokortti)
-kun käynnistää, ottaa virtaa vain 400W, ja lopettaa, (toimiessaan otti jopa 1800W)
-nestettä oli kun suhautti, ei pystytty mittaamaan määrää
-lisätty nestettä n. 400g, ei muutosta käytökseen
-vuodonilmaisimilla ei näytä vuotoja, öljyjälkiä ei missään
-puhaltimet pyörii, kompressori pyörii, kierrosnopudet muuttuu, mutta ei kasvata painetta, eikä putket lämpene yhtään
Vaikuttaa, että voisi kuitenkin olla nestevajaus, koska toimi pari viikkoa, ja alkoi oirehtimaan vähitellen, mutta kun ei ole öljyjälkiä missää.
Laite on vuodelta 2005, joten kovin kallista korjausta ei kannata tehdä.
Onko kellään ideoita?