Ostin kaverilta käytetyn sanyon ja se toimi pari viikkoa kunnolla ja sitten lopetti lämmittämästä.
-tyhjiöity 0,5mbar pari tuntia
-Vikakoodit E09(kylmäpiiri) S07(ulkokortti)
-kun käynnistää, ottaa virtaa vain 400W, ja lopettaa, (toimiessaan otti jopa 1800W)
-nestettä oli kun suhautti, ei pystytty mittaamaan määrää
-lisätty nestettä n. 400g, ei muutosta käytökseen
-vuodonilmaisimilla ei näytä vuotoja, öljyjälkiä ei missään
-puhaltimet pyörii, kompressori pyörii, kierrosnopudet muuttuu, mutta ei kasvata painetta, eikä putket lämpene yhtään
Vaikuttaa, että voisi kuitenkin olla nestevajaus, koska toimi pari viikkoa, ja alkoi oirehtimaan vähitellen, mutta kun ei ole öljyjälkiä missää.
Laite on vuodelta 2005, joten kovin kallista korjausta ei kannata tehdä.
Onko kellään ideoita?
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Ei välttämättä näy öljynjälkiä.
Ei kai ole päässyt jäätymään? Katsoppas kenno tarkkaan ettei ole sieltä porsinut.
Ja kyllä ne laippaliitoksetkin pystyy ryssimään niin että aineet karkaa suht huomaamattomasti..
 

kohanon

Jäsen
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Oiskohan kompressori hajonnut. Kompressorista särkynyt "venttiilien" jouset.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

hesu00 sanoi:
Hei
Ostin kaverilta käytetyn sanyon ja se toimi pari viikkoa kunnolla ja sitten lopetti lämmittämästä.
-tyhjiöity 0,5mbar pari tuntia
-Vikakoodit E09(kylmäpiiri) S07(ulkokortti)
-kun käynnistää, ottaa virtaa vain 400W, ja lopettaa, (toimiessaan otti jopa 1800W)
-nestettä oli kun suhautti, ei pystytty mittaamaan määrää
-lisätty nestettä n. 400g, ei muutosta käytökseen
-vuodonilmaisimilla ei näytä vuotoja, öljyjälkiä ei missään
-puhaltimet pyörii, kompressori pyörii, kierrosnopudet muuttuu, mutta ei kasvata painetta, eikä putket lämpene yhtään
Vaikuttaa, että voisi kuitenkin olla nestevajaus, koska toimi pari viikkoa, ja alkoi oirehtimaan vähitellen, mutta kun ei ole öljyjälkiä missää.
Laite on vuodelta 2005, joten kovin kallista korjausta ei kannata tehdä.
Onko kellään ideoita?

Ei nyt ihan arvailulinjalle lähdetä.

Jos venttiilin jousi olisi paskana,se katkoisi lämpösuojaa liiallisen paineennousun takia ja pysähtyisi.
Koska laite ei nosta edes paineita se ei venttiilivika ole.

Nyt ongelma viittaa kylmä-aineen vähyyteen siitäkin syystä kun ottotehot ovat noin matalat.
Eikä tietääkseni Sanyossa ole ollut tuota halpis-Pansujen vikaa.
 

kohanon

Jäsen
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Omasta Sanyostani hajosi nämä tarkoittamani jouset. Eihän ne mielestäni varsinaiset venttiilit ole, vaan pikemmin luistit ja tällöin se kompura ei nosta painetta ollenkaan. Itselläni siihen vaihdettiin uusi kompura.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

No sitten siellä on läppäventtiilit.

Silloin tässä kohanonin diagnoosi voi hyvinkin olla oikea.

Kannattaa kuitenkin tarkistaa tuo kylmä-aineen määrä.
 

apa

Jäsen
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Kokeile,saatko high power asetuksella kiinnijuuttuneen EEV:n aukeamaan.
 
M

mikkoff

Vieras
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

tuossa varaosia jos tarttee...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17301.0
 

hesu00

Jäsen
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Ei ole vielä selvinnyt, kokeilin high powerilla, mutta ei vaikutusta. Tässä kokeessa muuttui virhekoodi, antoi pelkästään ulkokorttivikaa S07, ennen antoi myöskin kylmäpiirivikaa, mihin tässä nyt uskoo.
Siinä oli vielä sellainen piirre, kun se alkoi oirehtimaan, että se itsekseen lopetti lämmittämästä, jäi vaan puhaltelemaan, ja sitten kun käytti sähköt poikki, niin käynnistyi kolisemalla, mutta alkoi kuitenkin lämmittämään, ja teki tätä pari kertaa, sitten ei enää lämmittänyt ollenkaan, viittaisiko tämä kompressorivaurioon, eihän siellä muuta liikkuvaa ole?
Aion vielä kokeilla vähän koputella kompuraa, auttaisko se niihin mahdollisiin venttiilijumiin.
Noista varaosista: tuo tyyppi näyttää erilaiselta, äkkiseltään en tunne mikä mallis se on, olisiko osat käypäsiä, kompessori ehkä, piirikortti ei varmaan?
Hessu
 
M

mikkoff

Vieras
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

En kyllä tarkemmin tiedä osaako tuo keskustella EHN sisäyksikön piirikortin kanssa joku viisaampi varmaan tietää. Scanoffice on tuota mallia myyny ite ostin sen K-raudasta. tässä paketissa tulee mukana sisäyksikön kortti eli sen jos vaihtaa ni pitäs kyllä toimia.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

mikkoff sanoi:
En kyllä tarkemmin tiedä osaako tuo keskustella EHN sisäyksikön piirikortin kanssa joku viisaampi varmaan tietää. Scanoffice on tuota mallia myyny ite ostin sen K-raudasta. tässä paketissa tulee mukana sisäyksikön kortti eli sen jos vaihtaa ni pitäs kyllä toimia.

Eiköhän tuo juttele. Veikkaisin että vehkeen äly on etupäässä sisäyksikössä, ainakin ne juttelevat koko ajan kiihkeästi keskenään niin että sisäykkö tekee aloitteen ja ulkoyksikkö vastaa. En aikoinaan yrittänyt tutkia mitä siellä menee, keskityin kaken liikenteen ihmettelyyn.
 

hesu00

Jäsen
testiä lisää, ja ulkokortti irti

Testailin nyt lisää pumppua:
-kokeilin sulkea putkilinjoja vuorotellen ja käynnistää, ja tulos oli nyt se että aina oli virheilmoitus S07 ulkokorttivika, aivan sama kumpi tai molemmat linjat oli kiinni tai auki, tai pumppu oli lämmityksellä tai jäähdytyksellä. Ulkolämpö -2 sisä +22, pyynnöt tapissa tilanteen mukaan.
Otin ulkokortin irti varovasti, liittimet oli hankalia lukituksineen, mutta johdoissa oli reilusti varaa, yhden tehokiven sähköä eristävä jäähdytysjohde oli aika tiukassa, mutta varovasti meisselillä sain irti, sehän pitää olla juuri sen oikean kiven alla, koska se eristää sen sähköisesti.
Kortissa ei ollut mitään ulkoista vikaa, ainoastaan eristystahnat oli aika kovaa, joten voi olla että puolijohdekytkimien lämmöt saattaa nousta, joka voi laukaista suojan päälle. Kaikki konkat oli ehjiä, ei vuotoja tai pullistumia, kortilla ei lämmenneitä kohtia eikä kosteusvaurioita.
Pitää nyt koittaa panna kortti takaisin uusilla jäähdytys(pii)tahnoilla, tenulla lähtee vanhat pois ja kokeilla tuliko toimintaan muutoksia.
 

hesu00

Jäsen
toisen ulkoyksikön sopivuus??

Nyt olisi tarjolla tuo "ehfp"-mallin ulkoyksikkö, mulla on ehn.
Mitä eroja noissa on? Miten tuo "EHFP" eroaa "EHN"? N=nordic(ohjelmaero, ei sulatuskaapelia) Mistä tulee FP?
Mukana tulisi korjattu sisäkortti. Onko korjaus onnistunut, testattu??
Toimiiko??
Voiko pelkästään ulkoyksikön vaihtaa? Jos vaihtaa vielä sisäkortin, onko sisäyksikössä jotain eroja?

**********************
Edit: Maahantuojalta tuli varmistus, että EH-sisä ja EHFP-ulko pelaavat yhteen.
Pakettia vaan odottelemaan.
 

hesu00

Jäsen
Mehujen talteenotto vanhasta: Liikaa tavaraa

Viimeinkin saatiin talteenottolaite ja imettiin mehut pois, nimellinen määrä kilvessä on 1100g, poistamalla tuli ulos 2700g!!!
Poisto kesti reilun tunnin, kylmäpiirin paine laski poiston lopussa n. 0,3 bariin, alussa taisi olla yli 6bar, pakkanen -7.
Kampetta oli pariin otteeseen korjattu, eli lisätty ainetta rukkastuntumalla, eli sitä oli lopulta 1600g liikaa.
Nyt pitää seuraavaksi laittaa sinne nestettä nimellismäärä ja kokeilla toimiiko, todennäköisesti ei, koska ilmoitti aina ulkokorttivikaa.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

No jos siellä on tuplasti ylitäytös en yhtään ihmettele laitteen käytöstä...
 

hesu00

Jäsen
Uusi ulkoyksikkö pöhöttää lämmintä täysillä, vanha on paskana

Joo, vanha oli rikki, kun panin oikean määrän ainetta, ei tehnyt muuta kuin tuuletin pyörähti ja sammui vilkuttelemaan punaista.
Uusi ulkoyksikkö on paikallaan ja puhaltaa maxilla +52, ulkona -10,4, ottaa virtaa 500-1500w (mittari vaan vilkuttelee) entinen antoi +5 ulko, max +44 ja otti virtaa n.1700w. On ihan eri peli. Kannatti vähän nähdä vaivaa.
Kiitokset foorumin väelle hyvistä vinkeistä, varsinkin se uusi ulkoyksikkö oli loistojuttu.
 

hesu00

Jäsen
MIstä sulatuskaapeli

EHFP ulkoyksikkö pelaa nyt, mutta siinä on sulatussyklit lyhemmät, joten se jäätyy, eikä siinä ole sulatuskaapelia. Mistä sen kaapelin saa onko jollain jäänyt, ja mihin se kytketään, suoraanko ulkoyksikön nollaan ja vaiheeseen vai minne? Onko siihen olemassa joku ohje?
 

VesA

In Memoriam
Vs: MIstä sulatuskaapeli

hesu00 sanoi:
EHFP ulkoyksikkö pelaa nyt, mutta siinä on sulatussyklit lyhemmät, joten se jäätyy, eikä siinä ole sulatuskaapelia. Mistä sen kaapelin saa onko jollain jäänyt, ja mihin se kytketään, suoraanko ulkoyksikön nollaan ja vaiheeseen vai minne? Onko siihen olemassa joku ohje?

Miten se siis jäätyy ? Argoissani ( joku 123 aakkossoppa sekin ajalta ennen N-malleja) on 16W itsesäätyvä kaapeli pitämässä reikiä auki, mutta en tiedä tarvitsisiko sitäkään.
 

hesu00

Jäsen
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

Tässä on samanlanen pohjapelti monella reiällä kuten EHN:ssä, mutta reikiin alkaa kerääntyä jäätä ja pieniä jääpuikkoja jo vuorokauden käytön aikana. Samaa tahtia jatkaessa varmaan viikossa on reiät tukossa ja vesi jää sisälle. EHN:ssä sulatussyklit ovat niin pitkiä, että pohjapelti lämpiää ja jäätä ei pitäisi tulla, mutta EHFP:ssä syklit ovat lyhempiä, joten jäätä syntyy. Tätäko tarkoitit?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

hesu00 sanoi:
Tässä on samanlanen pohjapelti monella reiällä kuten EHN:ssä, mutta reikiin alkaa kerääntyä jäätä ja pieniä jääpuikkoja jo vuorokauden käytön aikana. Samaa tahtia jatkaessa varmaan viikossa on reiät tukossa ja vesi jää sisälle. EHN:ssä sulatussyklit ovat niin pitkiä, että pohjapelti lämpiää ja jäätä ei pitäisi tulla, mutta EHFP:ssä syklit ovat lyhempiä, joten jäätä syntyy. Tätäko tarkoitit?

Saa siihen jäätä tulla, ei pohjan tarvitse sula olla. Kaikkien reikienkään ei tarvitse pysyä auki. Noissa vanhemmissa vehkeissä on se 16W vastus reikien päältä vedettynä. Minulla kun nuo ovat katonrajassa ennätys on ylhäältä reidenpaksuinen yli 2m pitkä jääpuikko.. eikä pohja edelleenkään mennyt tukkoon eikä vehje kerännyt jäätä sisäänsä. Kuva lienee edelleen täällä jossakin. Sulatusjaksojen pituudet määräytyivät lämpötiloista, ollen siinä 2-8 minuuttia.
 
M

mikkoff

Vieras
Vs: Sanyo CRV123EHN Lopetti lämmittämästä

sulatus naru ja asennus ohjeet postissa tulossa.
 
Back