Sanyo "Shiki Sai Kan" SAP-KRV124EHDXN ei lämmitä, apuja?

Anttijii

Tulokas
Moi

Onko vinkkejä kun vanha Sanyo "Shiki Sai Kan" SAP-KRV124EHDXN oli kesän sammutettuna (autotallikäytössä). Alkukesästä 2020 laite siirrettiin toimivana talosta -> autotalliin. Siihen laitettiin kylmäaineet ja sisä- sekä ulkoyksikkö puhdistettiin. Silloin asentamisen jälkeen laite lämmitti ja jäähdytti normaalisti.

Nyt syksyllä pistin laitteen päälle niin ei lähde enää lämmittämään. Sisä ja ulkoyksikkö kyllä käynnistyy, mutta sisäyksikkö käy "tyhjäkäyntiä" n. 30min, jonka jälkeen sisäyksikön punainen operation merkkivalo jää vilkkumaan..

Manuaalin mukaan kyse olisi vikakoodi S01 "Room temperature sensor failure". Olen ottanut virrat pois sulakkeen takaa ja antanut olla virrattomana yli 30min, mutta ei apua. Kokeilin myös vaihtaa lämpötilan mittauksen kaukosäätimen sijasta sisäyksikköön, mutta ei vaikutusta.

Olisiko mitään vinkkejä saisiko laitetta elvytettyä kotikonstein vielä kuntoon, vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi tilalle?
 

Anttijii

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Kiinnostaisi myös tietää missä tuo sisälämpötila anturi sijaitsee itse sisäyksikössä. Jos on tietoa niin saa jakaa, kiitos :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Löytyisikö anturi näistä kuvista?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Löytyisikö anturi näistä kuvista?
Tuossahan se olikin, tuon mustan muoviritilikön alla oikeassa kennon päällä oikealla
sis%C3%A4yksikk%C3%B6-suodattimet-ja-kansi-irrallaan-jpg.48049

kasaus-menossa-jpg.48109
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Olisiko mitään vinkkejä saisiko laitetta elvytettyä kotikonstein vielä kuntoon, vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi tilalle?
Toimiiko laite jäähdytyksellä?

Uusia 5 kohm (25C) NTC-antureita saa Kiinasta tosi edullisesti, mutta jos on kiire niin saa niitä Suomestakin rahalla. :cool:

Tuossa samassa pistokkeessa on kaksi anturia, toinen kennoanturi ja toinen imuilma-anturi (9231642171).
 

Anttijii

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Paljon kiitoksia avusta. Löytyyköhän mitään lukemia mitä tuon anturin tai antureiden kuuluisi näyttää jos mittaisi esim. resistanssin? Olisiko tuo LG sisäyksikön NTCF anturi sopiva tuohon? Ja missähän lämpötilassa tuo 5kOhmia on?
 

Anttijii

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Ja mistä löysit että tuo anturi pitää olla 5kohm? Enpäs ole näillä keleillä kokeillut jäähdytystä. En tiedä alkaako edes jäähdyttämään kun tallin sisälämpötila on nyt noin 10 astetta.
 

Anttijii

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Oiskohan tossa kaaviossa sitten tuo ympyröity osuus nuo kaksi mainitsemaasi anturia? Kumpaankohan muuten tuo operation valon vilkkuminen viittaa " Room temperature sensor failure " ?

EDIT: No eiköhän se ole tuo "room" tuossa kaaviossakin... :)
 

Liitteet

  • kaavio.jpg
    kaavio.jpg
    69,1 KB · Katsottu: 330
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Paljon kiitoksia avusta. Löytyyköhän mitään lukemia mitä tuon anturin tai antureiden kuuluisi näyttää jos mittaisi esim. resistanssin? Olisiko tuo LG sisäyksikön NTCF anturi sopiva tuohon? Ja missähän lämpötilassa tuo 5kOhmia on?

5 kohm +25C.

Sivu 12 Service Manual
 
Viimeksi muokattu:

blobbo

Aktiivinen jäsen
Kannattaa toki kokeilla anturin vaihtoa, mutta Sanyon vanhemmassa 93/123 sarjassa sisäyksikön antureihin viittaava vikakoodi oli aika tyypillinen "kuolemanvilkutus", eli vaati käytännössä jomman kumman piirikortin vaihdon. Voi toki olla, että tässä "uudemmassa" vikakoodit on enemmän kohdallaan.
 

Anttijii

Tulokas
Purin sisäyksikön ja mitasin anturin. Näytti 10 asteen lämpötilassa vajaa 10kohm eli toimii kuten pitää. Taidan ostaa uuden pumpun tilalle.
 

kimmok

Vakionaama
Onko kyseessä että ulkoyksikkö kyllä käy ja putket on lämpimät ei kuumat.
Ja sisä yksikkö puhaltaa pienimmällä nopeudella ja lämpöä tulee niin vähän että sitä ei juurikaan tunne.
Ja jäähdytys toimii moitteetta.
 
Back