Mitsumetässä sanoi:Hyvinkin pitkälti samalla hommalla olen liikkeellä, eli kyseinen pumppu ollut seinällä nyt reilut 2.v ja "tuntuu" että pumppu pyörii nykyään mielellään vaan osateholla ja puhalluslämmöt ovat aivan olemattomat. Tietenkin tähän voi välillä vaikuttaa huonelämpötilan ja pyynnin pieni ero. Mutta tuossa äsken pyöräytin Hemmo-testin läpite ja tulokset olivat tuollaiset:
Ulkolämpötila -4'c
Sisälämpötila 22'c
Imu 24'c
Puh 44'c
Pyynti 31'c
Ottoteho 1800w
Vertailun vuoksi tein sitä ennen "osateho"-mittauksen, eli pyynti oli 3'c yli huonelämmön.
Ulkolämpötila -4'c
Sisälämpötila 22'c
Imu 22'c
Puh 37.2'c
Pyynti 25'c
Ottoteho 1000w
Ovatko nuo ihan ok tuloksia ? ???
>>jotain epätavallista on laatupumppu mitsun lämpötiloissa, kun vertaan omakäytössä olevaan vm.-06 Sanyo 124 siki-saiskanii joka ulospuhaltaa -15c ulkolämpötiloissa +54--+56c lämpötiloja täysinopeudella.