Onkos joko kokeillut miten toimii?
Meillä on testi menossa. Mlp on Jämän sisarmalli Nibe F1255 3-12:lle.
En väitä täysin ymmärtäväni miten tuo toimii, mutta se muuttaa laskennallisen menoveden lämpötilaa ylös tai alas sähkön hinnan mukaan.
Tämä aiheuttaa sen, että halvan sähkön aikaan pyydetään lämpimämpää menovettä, jolloin asteminuutti- tai lämmitysvelkaa kertyy helpommin ja pumppu tekee kovemmin työtä, tuottaa enemmän lämpöä ja käyttää siihen luonnollisesti enemmän sähköä.
Vastaavasti kalliin sähkön aikaan pyydetään viileämpää menovettä, asteminuuttivelka kertyy hitaammin tai ei ollenkaan, tuotetaan vähemmän lämpöä ja käytetään vähemmän sähköä.
Asetuksissa voidaan antaa sähkön hinnan vaikuttavuudelle kerroin (oliko 0-6), joka määrittää kuinka voimakkaasti sähkön hinnan muutoksiin reagoidaan (arvolla 6 reagointi on suurinta).
Käyttöveden lämmitykseen voidaan myös määrittää kerroin ja mlp ilmeisesti yrittää oppia (tai oppiikin) milloin lämmintä vettä pääasiassa käytetään ja lämmittää sitä sitten niin, että tuohon aikaan tai niinä aikoina vesi riittää. Lämmitys ohjautuu halvemmille tunneille.
Lämmitys siis perustuu edelleen asteminuutteihin ja sitä kautta kalliimmat tunnit eivät ole ehdoton este lämmittämiselle, lämmön tuotanto vain kohdistuu pääasiassa halvempaan aikaan.
Meillä on nyt lämmitetty keskellä yötä ja päiväaikaan pumppu on ollut levossa. Rinnetalossa on puoliksi maanpinnan alla sijaitseva alakerta, jossa mm. märkätiloja, joita lämmitetään myös keskellä kesää, siksi nyt kelien viilennyttyä lämmitystä tarvitaan jo useamman tunnin ajan. Alapohjan eristeenä 90-luvun säännösten mukaisesti vain 100mm EPS, joten pitkin vuotta sitä lämpöä karkaa lattian kautta alaspäin. Tämä näin selityksenä sille miksi taloa jo lämmitetään
Lämmitettävä neliöitä on n. 250, kaikki lattialämmityksellä. Tekninen tilakin pysyy lämpimänä hukkalämmöllä sekä tilan ympäri kulkevan menoputken lämmöllä, vaikka siellä ei kaiketi omaa piiriä olekaan. Lisäksi (nyttemmin pienemmäksi tilaksi typistetyn) autotallin joskus aikanaan jäätynyt lattialämmitys on korvattu uudella C22 patterilla, jossa siinäkin kiertää sama lattialämmitysvesi ja joka pitää tilan yli 14°C lämmössä kovimmilla pakkasillakin. Talon lattioissa on siis varaavaa massaa.
Tuo Niben Smart Price Adaption ainakin meidän tapauksessa päästää kulutusta "valumaan" myös halpojen tuntien ulkopuolelle. Merkitys on varmaan pieni isoa kuvaa ajatellen, mutta esim. käyttövettä saatetaan tehdä klo 07, vaikka halvat tunnit olisivat olleet 01-06. Ehkä käyttövesisyklin oppiva algoritmi edelleen opettelee tätä meidän käyttöä eikä vielä toimi optimaalisesti.
Olen kokeillut SMA:n käyttöä myös aikaisemmin useampia vuosia sitten, mutta lopetin sen käytön, koska pumppu "ryntäili" halpaan aikaan. Meillä on toisinaan ollut pörssisähkö ja toisinaan taas kiinteä sopimus, mutta invertteripumpun nätti ja rauhallinen toiminta on ollut isompi prioriteetti kuin minimaalinen tai olematon rahallinen säästö sähkön kulutuksessa.
Nyt tilanne on tuonkin suhteen muuttunut ja tarkkailen kuinka kulutus kohdistuu ja mitä pystyn tekemään lisätäkseni halpojen tuntien kulutusta. Lokakuun alusta sähkön myyntihinta muuttuisi sopimuksen mukaan (Kokkolan Energia) jonnekin 45 c/kWh tienoille, joten mikäli näyttää siltä, että oma kululutusprofiili antaa säästöä siihen verrattuna, valitsen pörssisähkön. Nyt kiinteä hinta on jossain 14 c/kWh tienoilla ja harjoittelen ja teen säätöjä sen minkä pystyn, sekä vertaan toteutunutta kulutusta tuntihintoihin.
Kokonaiskulutus on ollut aika tasaisesti 15600 kWh luokkaa joka vuosi (asukkaita aluksi 2+4, sittemmin 2+2/3), joten kulutus ei ole mitenkään mahdoton enkä usko saavani siitä isoa siivua pois talon ollessa sen ikäinen mitä se on. Ainavalmis kiuas on tuonut osan tuosta kulutuksesta, mutta kiukaan muhimisvastus on nyt kytkettynä pois päältä ainakin toistaiseksi.
Talo on vienyt edellisillä asukkailla ja ennen meidän toteuttamaa maalämpösaneerausta 38-41000 kWh/a. Vaikea verrata meidän kulutukseen, kun perhe on toinen (meidän selvästi isompi) ja eri käyttötottumukset ym.
Tuli pitkät jorinat, mutta vastauksena kysymykseen, kyllä, joku on kokeillut ja kokeilee miten Smart Price Adaption toimii.