Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pori
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Otetaan 1m3 +20 asteista sisäilmaa ja johdetaan se passiivisen LTO:n kautta, joka toiselle puolelleen ottaa vastaavasti korvaavan 1m3 0 asteista ulkoilmaa. Lämpötilat tasoittuvat LTO:ssa ja näin ulos puhalletaan +10 asteista, kuten otetaan taloon sisäänkin +10 asteista sillä ilmamäärät olivat samat ja LTO:n hyötysuhteeksi oletetaan 100%. Eli tuo LTO:lta sisään tuleva +10 asteinen ilma 1m3 pitää sitten lämmittää esim. ILP:llä +20 asteiseksi huoneilmaksi = sähköä kuluu ILP:n pyörittämiseen. Vai menikö tuossa päättelyssä nyt joku pieleen ???

Eikös, jos LTO = 100 %, niin tulevan ilman lämpötila ole 20°C ja ulos menevän 0°C? ;D
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Tuo maininta että "tuolloin oli ILPO" johtuu siitä että nyt 2011 toimituksissa on kuulemma siirrytty takaisin Niben tuotepalettiin, olikos tuo F370 tms. Mutta Älvsbyssä ei siis vieläkään koneellista tuloilmaa 8)

Nykyään siis Nibe F750
http://alvsbytalo.phpbb.fi/viewtopic.php?f=3&t=310#p1803
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

A-P.K sanoi:
Eikös, jos LTO = 100 %, niin tulevan ilman lämpötila ole 20°C ja ulos menevän 0°C? ;D
Jos laitat samaan laatikkoon 90 asteisen vesipaljun ja 10 asteisen yhtä suuren vesipaljun, veikkaan että jonkin ajan kuluttua ne ovat molemmat 50 asteisia vesipaljuja edellytyksellä ettei laatikkoon tule tai sieltä karkaa energiaa lainkaan = laatikon hyötysuhde on 100%, eikös 8)

Vaan taitaapa se olla melkoinen looda jos jonkin ajan kuluttua noiden vesipaljujen lämpötilat ovatkin vaihtuneet päittäin - ja tästä tulisi teoriasi mukaan vasta 100% hyötysuhde tuolle laatikolle ;D
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Niinpä olikin, thnx :)

F750 -mallissa siis invertteri kompressori jonka ottoteho vaihtelee välillä 400 - 2800 W.
Poistoilma menee alimmillaan -15C saakka.

http://www.nibe.se/F750
http://www.nibe.se/F750#tab-3

COPeja. Mitäköhän nuo olisivat jos ne ilmoitettaisiin niin että tuloilma on lämmitetty takaisin +20C? 8)
http://www.nibeonline.com/pdf/M11040-2.pdf

Aiempi juttu tuosta mallista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12537.0
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Vaan taitaapa se olla melkoinen looda jos jonkin ajan kuluttua noiden vesipaljujen lämpötilat ovatkin vaihtuneet päittäin - ja tästä tulisi teoriasi mukaan vasta 100% hyötysuhde tuolle laatikolle ;D

Vastavirta- ja roottorilämmönvaihtimet mm. kylläkin toimivat "vähitellen", eli tasata kaikkea yhteen paljuun, vaan sotketaan aina melko samanlämpöistä poisto- ja tuloilmaa keskenään (eli 100% hyötysuhde on periaatteessa mahdollinen, ei toki aivan käytännössä).
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

Perhana kun tuo jälkieditointi on kielletty, niin nyt tämä juttu pirtoutuu hiukka liikaa :-\

Vai pitäisikö LTO ajatellakin noiden laatikoiden sarjana ???

Eli jos laitetaan vaikka 3 laatikkoa sarjaan, joista tuo eka esim. oli ikäänkuin se keskimmäinen, niin kun tuo sisältä peräisin ollut nyt +10 asteinen ilma siirretään seuraavaan ja "pariksi" otetaan sitä ulkoilmaa, niin lämpötilojen jälleen tasoituttua molemmat ilmat ovatkin +5 asteisia. Ja vastavasti siinä toiseen suuntaan menevässä kun tuon +10 asteisen tuloilman pariksi otetaankin sitä sisäilmaa => 3 laatikon jälkeen sisään puhallettava ilma on jo +15 asteista => jääkin enää vain 5 astetta nostotarvetta ILP:lle. Ja laatikoita lisäämällä päästään yhä vain lähemmäs ja lähemmäs valmista sisäilmaa pelkällä LTO-laatikostolla. Hmm... Smiley211006

Vai tapahtuikohan tässä nyt jonkun sortin LTO-herääminen, sen sieluntoiminnan lopullinen avautuminen allekirjoittaneelle Smiley211008

Niin ja tuo Älvärin ILPO vs. uusi Nibe, niin samalla tavalla ne molemmat painaa jäteilmansa jo pitkälle pakkaselle (toisin kuin Älvärin wanha, paljon parjattu Nibe), mutta uuden Niben kompressori on hiukan ILPO:a tehokkaampi => lisävastuksille enstistäkin vähempi käyttöä nopeissa kuormamuutoksissa esim. porukalla saunottaessa 8)
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

Onhan tuollainen -15 asteeseen painettu jäteilma suorasähkötalossa huippusuoritus, mutta tosiaan lähinnä suorasähkötaloissa. MLP/ILP/VILP taloon joku passiivinen LTO joka pystyy liki samaan talvella, ja kompuratehon voi sitten käyttää vaikka siihen talon ulkopuolelta lämpöä siirtävään pumppuun..

Tuli mieleeni että isoilla IV-kanavilla ilmanvaihdon kautta lämmittävä ja jäähdyttävä moderni PILP voisi olla aika kova passiivitalossa, jossa on lattioissa muutama sähkövastus kovia pakkasia varten. Ei tarvetta vesikierrolle ja toisaalta isolle ilmavirralle mitoitettu IV toimii sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä. Lattiat voi kylläkin jäädä aika kylmiksi..
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Jos laitat samaan laatikkoon 90 asteisen vesipaljun ja 10 asteisen yhtä suuren vesipaljun, veikkaan että jonkin ajan kuluttua ne ovat molemmat 50 asteisia vesipaljuja edellytyksellä ettei laatikkoon tule tai sieltä karkaa energiaa lainkaan = laatikon hyötysuhde on 100%, eikös 8)

Vaan taitaapa se olla melkoinen looda jos jonkin ajan kuluttua noiden vesipaljujen lämpötilat ovatkin vaihtuneet päittäin - ja tästä tulisi teoriasi mukaan vasta 100% hyötysuhde tuolle laatikolle ;D

HiTec laske tästä hyötysuhdet?
 

Liitetiedostot

  • rotor.jpg
    rotor.jpg
    14,9 KB · Lukukerrat: 665
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

ekis sanoi:
HiTec laske tästä hyötysuhdet?
Kannattaa lukaista myös tuo kommenttini henk-koht. LTO-heräämisestä :-[

Tuossa kuvassa ihmetyttää miten sisäilman 36 asteen laskulla muka aikaansaadaan tuloilman 38 asteen lämpeneminen ??? Jostain sitä energiaa on systeemiin joko tultava lisää tai sitten ilmamäärissä on oltava jotain eroa. Näistä toki jälkimmäinen voisi selittyä esim. talon vaipan vuodoilla (talossa alipaine) ja siten tuo kuvastaisi käytännön esimerkkiä jossa siis laitteen sisällä talosta puhallettava ilmamäärä on suurempi kuin laitteen läpi taloon imettävä (koska osa tulee vaipan ilmavuotoina) :-X
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

Vesipatteri tai sähköpatteri - olisi hauska tietää raikkaan tulevan ilman lämpötila heti kennon jälkeen.

Jos raikkaan ilman määrä olisi 10 % pienempi kuin poistoilman (jäteilman), hyötysuhde olisi 95 %.

Nuilla luvuilla ja samalla virtauksella se olisi 105%, joten ulkoista energiaa täytyy olla mukana.
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Kannattaa lukaista myös tuo kommenttini henk-koht. LTO-heräämisestä :-[

Tuossa kuvassa ihmetyttää miten sisäilman 36 asteen laskulla muka aikaansaadaan tuloilman 38 asteen lämpeneminen ??? Jostain sitä energiaa on systeemiin joko tultava lisää tai sitten ilmamäärissä on oltava jotain eroa. Näistä toki jälkimmäinen voisi selittyä esim. talon vaipan vuodoilla (talossa alipaine) ja siten tuo kuvastaisi käytännön esimerkkiä jossa siis laitteen sisällä talosta puhallettava ilmamäärä on suurempi kuin laitteen läpi taloon imettävä (koska osa tulee vaipan ilmavuotoina) :-X

Tai vaihtoehtoisesti ylimääräinen energia otetaan peltilaatikon "läpi" huoneilmasta....
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Tuossa kuvassa ihmetyttää miten sisäilman 36 asteen laskulla muka aikaansaadaan tuloilman 38 asteen lämpeneminen ???

Kuinka monta wattia tarvitaan yhden asteen nostoon kun ilmavirtaus on 50l/sec?
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Kannattaa lukaista myös tuo kommenttini henk-koht. LTO-heräämisestä :-[

Tuossa kuvassa ihmetyttää miten sisäilman 36 asteen laskulla muka aikaansaadaan tuloilman 38 asteen lämpeneminen ??? Jostain sitä energiaa on systeemiin joko tultava lisää tai sitten ilmamäärissä on oltava jotain eroa. Näistä toki jälkimmäinen voisi selittyä esim. talon vaipan vuodoilla (talossa alipaine) ja siten tuo kuvastaisi käytännön esimerkkiä jossa siis laitteen sisällä talosta puhallettava ilmamäärä on suurempi kuin laitteen läpi taloon imettävä (koska osa tulee vaipan ilmavuotoina) :-X

Kyllä tämä selitys on lähinnä oikeaa ja ihan normaalitilanne, eli yleensä korkeintaan 90% poistoilmasta korvataan (loput tulevat vuotoina vaipan lävitse, muuten edes tiivistä taloa ei saa pysymään lainkaan alipaineisena).

Jopa ristivirtakone kykenee aivan samaan (ja harvasssa vanhassa talossa tuloilman lämpeneminen voi olla suhteessa suurempikin, kun tuloilmaa vuotaa eri raoista).
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

HiTec sanoi:
Tuossa kuvassa ihmetyttää miten sisäilman 36 asteen laskulla muka aikaansaadaan tuloilman 38 asteen lämpeneminen ??? Jostain sitä energiaa on systeemiin joko tultava lisää tai sitten ilmamäärissä on oltava jotain eroa.

Ilmankosteuden tiivistymisenergia voisi selittää jotakin. ;)
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

kotte sanoi:
Kyllä tämä selitys on lähinnä oikeaa ja ihan normaalitilanne, eli yleensä korkeintaan 90% poistoilmasta korvataan (loput tulevat vuotoina vaipan lävitse, muuten edes tiivistä taloa ei saa pysymään lainkaan alipaineisena).

Kysäisin tuosta ilmanvaihdon tasapainoituksesta eräältä talotehtaan myyntiedustajalta ja hän totesi, että nykyään ilmanvaihto pyritään säätään vain muutaman prosentin verran alipaineiseksi. Mitä mieltä palstan IV-suunnittelijat?

Ilman sen kummempaa ymmärrystä ko. aiheesta tuntuisi 10% vuoto aika isolta talossa, jonka ilmavuotoluku on alle 1.
Joku paremmin asioista perillä oleva voisi laskea paljonko pitäisi olla alipainetta, että tuo toteutuu ja vielä voisi kertoa onko se alipaine paljon vai vähän :)
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

A-P.K sanoi:
kyllä se ainakin enerventin roottorissa jää 85 % paikkeille, vaikka kostuukin ;D

Minulla ainakin tulo ennen patteria on muutaman asteen alle sisältä tulevaan ilmaan verrattuna.

Jos ajettelette, niin kenno lämpiää pyöriessään jäteilman puolella ja taas virtaus menee läpi koko kennon alan. Koska kenno ei ole tasalämpöisen viileä jäteilmapuolella, osa asteista jää ottamatta talteen ;)
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

Raksaaja sanoi:
Kysäisin tuosta ilmanvaihdon tasapainoituksesta eräältä talotehtaan myyntiedustajalta ja hän totesi, että nykyään ilmanvaihto pyritään säätään vain muutaman prosentin verran alipaineiseksi. Mitä mieltä palstan IV-suunnittelijat?

Jos talo on jäähdytyskaudella 7% alipaineinen, paljonko se on lämmityskaudella ? Onko tuosta mitattua tietoa ?
 
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti

Tulin talosta jonka piirustuksissa oli suunniteltu tulo 81 litraa ja poisto 87 litraa/sek,koneeksi tulee maalitkulla jäähdyttävä Pandion.
Tuosta voi laskea prosentteja.
 