Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää vaihtoehtoista selainta..
Onko Sanyo SAP-CRV93 EHNA -pumppuun saatavana piirikorttia? Siis sulatus ei toimi ja kenno menee jäähän ja laitos on käännettävä jäähdytykselle tai sulatettava esim. lämpimällä vedellä.... Niin ja kannattaako tuota yleensä korjata?
Siis sulatus = jäähdytys toimii, mutta laite ei tunnista sulatustarvetta.
=> Ensimmäisenä epäilisin ulkoyksikön sulatus-/kennoanturin (coil) kuntoa ja sitten ulkolämpöanturia (outdoor). niiden vastusarvot pitäisi tarkistaa (ks. sivu 11 ja 24).
Kiitos vihjeestä! Ulkolämpötilassa +3 C on ulkolämpötila-anturin vastus 14,1 Kohm ja sulatusanturin vastus 15,2 Kohm, kennossa alaosassa vielä vähän huurretta. Anturit siis lienee ehjät, jääkö siis muuta vaihtoehtoa kuin kortin vaihto?
Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön personoimiseksi, käyttökokemuksesi räätälöimiseksi sekä pitämään sinut kirjautuneena sisään mikäli rekisteröidyt.
Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.