Käyttämäsi selain on vanhentunut. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita nettisivustoja oikein. Suosittelemme päivittämään nykyisen selaimen tai käyttämään vaihtoehtoista selainta..
Onko Sanyo SAP-CRV93 EHNA -pumppuun saatavana piirikorttia? Siis sulatus ei toimi ja kenno menee jäähän ja laitos on käännettävä jäähdytykselle tai sulatettava esim. lämpimällä vedellä.... Niin ja kannattaako tuota yleensä korjata?
Siis sulatus = jäähdytys toimii, mutta laite ei tunnista sulatustarvetta.
=> Ensimmäisenä epäilisin ulkoyksikön sulatus-/kennoanturin (coil) kuntoa ja sitten ulkolämpöanturia (outdoor). niiden vastusarvot pitäisi tarkistaa (ks. sivu 11 ja 24).
Kiitos vihjeestä! Ulkolämpötilassa +3 C on ulkolämpötila-anturin vastus 14,1 Kohm ja sulatusanturin vastus 15,2 Kohm, kennossa alaosassa vielä vähän huurretta. Anturit siis lienee ehjät, jääkö siis muuta vaihtoehtoa kuin kortin vaihto?