Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
lmfmis sanoi:Ero taisi olla siinä että jos laitetta pitää (joskus) huoltaa pitää se pystyä luotettavasti tekemään jännittettömäksi.. Asentajaa varten tuo on.

jarski73 sanoi:meille nyt kuitenkin laitettiin mitsu FD 35 pumppu pistotulpalla sisältä ja ilman turvakytkintä,mut ottaa töpselin pois seinästä jos haluaa käpälöidä laitetta,niin voi olla varma että ei ole koneessa virtaa :![]()
sähkäri laittoi rasian sisäyksikön viereen katonrajaan ja on nimikoitu pelkästään ILPille ja suoraan oma kaapeliveto sulake taulultajanti sanoi:Tuliko vikavirtasuojattuun rasiaan ja onko yksinkertainen rasia vain ILPille nimikoitu ja esim. katonrajassa?
Raksaaja sanoi:Toivottavasti ei ole "nollattu pistorasia".MiLe sanoi:Jaa, että näin ei olisi saanut asentaa? Toivottavasti ei ole käytännön elämässä vaarallinen. Ainakaan ei tule ihan heti mieleen, että miten tuo voisi olla tappava yhdistelmä...
Voi olla nollattu aiemmin, jos kytkentöjä sähkötaulun ja pistorasian välillä.Janos sanoi:Ei ole nollattu pistorasia kun käytetään kolmea karvaa.
Leipuri sanoi:kyllä meillä esim. saunassa on lämminvesivaraaja pistotulpalla ja pistokkeelle tulevassa johdossa turvakytkin.
Olen ihan samaa mieltä.pva009 sanoi:Olen muuten huomannut, että varsinkin vähän nuoremmat asentajat eivät edes tiedä mitä kalusteita on saatavilla. Ollaan oltu tunneilla pipo silmillä jalat pulpetilla ja valmistumisen jälkeen on kateltu mallia miten omaan/mummolan kämppään on saneeraussähköt tehty. Sällit eivät ole koskaan avanneetkaan minkään tukkurin luetteloa ja netissäkin kiinnostaa vain lärvikirjat ja tviitterit. Myös järjen käyttö kalusteiden sijoittamisessa on usein näillä hemmoilla hukassa. Tekemällähän sitä oppii, mutta näköjään kukaan ei jaksa/ehdi valvoa asentajiensa jälkeä. Opi siinä sitten kun koskaan ei tarvitse korjata omia tekeleitään. Tuntuu että työpäivän kohokohta on tukka sekaisin mennä snagarille Onnisen t-paita päällä ja 50 erilaista työkalua helisten snikersien koukuissa. No, tulipahan taas avauduttua, sori. Onhan niitä hyviäkin tyyppejä, siinä mitään.
nonyssitään ny pilikkua "saunassa" eli "saunarakennuksessa" eli "pesuhuoneessa" hei hiffasitkona nääs. Minä en tiedä onko tollasii pakko olla tai saako olla mut -90 ku toi on kasattu tohon pihalle niin on sellanen laitettu sinne.Yoman sanoi:No huh huh, ilmoita Tukesille niin saat asentajalta luvat pois. Siis väitätkö että siellä on ns. pistorasia saunassa?
Leipuri sanoi:nonyssitään ny pilikkua "saunassa" eli "saunarakennuksessa" eli "pesuhuoneessa" hei hiffasitkona nääs. Minä en tiedä onko tollasii pakko olla tai saako olla mut -90 ku toi on kasattu tohon pihalle niin on sellanen laitettu sinne.

Leipuri sanoi:9000e ei visiin tartte ulos mitään turvakytkintä kun siinä ohjainboxissa sisällä on vikavirtasuoja/pääkatkaisija?
no sittenhän on kaikki kunnossa .lmfmis sanoi:Se on vikavirtasuoja.
Ulos tulee turvakytkin.
Janos sanoi:Silloin sen saa kytkeä sisäyksikön vieressä olevaan pistorasiaan jos syöttö menee sisäyksikölle, mutta jos taas syöttö menee suoraan ulkoyksikölle niin silloin ei saa sähköä ottaa pistotulpalla sisältä.
Kumma juttu että nyt nuo vanhanajan kunnon asentajat sählää (alasta riippumatta) ihan siinä missä nuoremmatkin,lieko opit jo unohtuneet vai onko asenteet muuttuneet.
mstr sanoi:Saako kaikki pumput kytkeä noin? Siis pistorasia sisällä ja välikaapelilla ulkoyksikköön.
Jotkin laitteet näyttävät suunnitellun kytkettäviksi niin että sähköt tuodaan kiinteästi
ulkoyksikköön josta välikaapelilla sisälle.
Samahan se toki on kummin päin sähkö välikaapelissa liikkuu. Tarkoitin sitä sopivatko laitteiden liittimet kaapeleiden liittämiseen noin. Eli voiko sisäyksikköön liittää sekä syöttökaapelin että välikaapelin? ja lisää pistotulpan sisäyksikköön.
Saako kaikki pumput kytkeä noin? Siis pistorasia sisällä ja välikaapelilla ulkoyksikköön.
Jotkin laitteet näyttävät suunnitellun kytkettäviksi niin että sähköt tuodaan kiinteästi
ulkoyksikköön josta välikaapelilla sisälle.
Kari sanoi:Teknisesti katsottuna ainakin osa ILP:eistä on käytännössä välikaapelinsa kautta yhtä puuta eli jos välikaapeli on 2,5mm2
Niin teknisesti se on aivan se ja sama mistä päästä sitä vehjettä syöttää.
Onko rakennuksen osaan mahdollista rakentaa erillinen sähköverkon osa, jossa syöttö tapahtuu esim. irroitettavan 3-vaihepistorasian kautta?
Tällaisella verkolla näkisin kaksikin käyttötarkoitusta, eli ko. verkon osaa voisi turvallisesti syöttää ulkoisesta varageneraattorista (liitäntäpistorasia ulkona) tai sitä voisi ajatella myös sähkön syöttöön ILP:in ulkoyksikön kautta (erotuspistorasia sisällä) ukkosherkällä seudulla.