Videolla käydään läpi ilmalämpöpumpun käyttöönotto. Kun laite on asennettu niin putkisto ja sisäyksikön tuubit huuhdellaan typellä ja suoritetaan painekoe. Tämän jälkeen suoritetaan tyhjiöinti, jonka avulla varmistetaan, ettei putkistoon ole jäänyt ilmaa tai kosteutta. Tyhjiön pysyvyys testataan aikaan nähden, joka myös varmistaa järjestelmän tiiveyden. Näiden toimenpiteiden jälkeen suoritetaan varsinainen käyttöönotto, jolloin testataan ilmalämpöpumpun toimivuus. Lopuksi näytetään vielä Pump Down toiminto, jonka avulla kylmäaine varastoidaan ulkoyksikköön.

 
Yksikään painekoe tai yhjiöinti ei takaa putkiston tiiveyttä.
Tuohon kommenttiin voin sanoa vain että ohhoh. Taidettiin aikoinaan paineastia tarkastajan kanssa tehdä turhaa työtä kun koe ponnistettiin putkistoja ja lämmönvaihtimia :oops: - siis painekokeet olivat täysin turhia :hmm:
 
Jos nyt oikein lähdetään pilkkuja halkomaan, niin sellaistahan ei olekaan kuin "tiivis", mutta riittävän tiivis tällaiseen tarkoitukseen riittää.
 
Jos nyt oikein lähdetään pilkkuja halkomaan, niin sellaistahan ei olekaan kuin "tiivis", mutta riittävän tiivis tällaiseen tarkoitukseen riittää.
Kyllä tiiveys löytyy hermeettisistä systeemeistä, jotka tulevat melko varmuudella käyttöön uuden F-kaasuasetuksen myötä ja varsinkin kun palavat A3 kylmäaineet tulevat laitteisiin enenevässä määrin. Kartioliitokset jäävät pois ja tilalle tulevat juotettavat liitokset, jotka ovat olleet käytössä USAssa jo vuosikymmeniä isommissa ilmalämpöpumpuissa.
 
Kyllä tiiveys löytyy hermeettisistä systeemeistä, jotka tulevat melko varmuudella käyttöön uuden F-kaasuasetuksen myötä ja varsinkin kun palavat A3 kylmäaineet tulevat laitteisiin enenevässä määrin. Kartioliitokset jäävät pois ja tilalle tulevat juotettavat liitokset, jotka ovat olleet käytössä USAssa jo vuosikymmeniä isommissa ilmalämpöpumpuissa.
Meinasin siis 100% tiiviyttä, joka esimerkiksi aiheuttaa ongelmia nasalle, kun maanpäällä ei saada simuloitua avaruuden olosuhteita, eikä avaruudessa estettyä vuotoja.

Nämä kylmäainesysteemit ei loppujenlopuksi ole niin tiiviitä, miltä ne näin äkkiseltään vaikuttavat, eikä niiden ole edes tarpeen olla. Jos vuodot pysyvät muutamissa grammoissa vuodessa, järjestelmää voidaan pitää täysin tiiviinä.
 
Nämä kylmäainesysteemit ei loppujenlopuksi ole niin tiiviitä, miltä ne näin äkkiseltään vaikuttavat, eikä niiden ole edes tarpeen olla. Jos vuodot pysyvät muutamissa grammoissa vuodessa, järjestelmää voidaan pitää täysin tiiviinä.
Valmistajat pystyvät kyllä tekemään täysin hermeettisiä koneikkoja, jos vain olisi halua. Oli kyseessä sitten jääkaappi tai iso vedenjäähdytin ja jos kaikki liitokset olisivat juotettuja, niin kyllä kylmäaineet pysyvät sisällä koko elinkaaren ajan. Faija osti vuonna 1965 Rosenlewin jääkaapin kotiin ja vaihdoin sen vuonna 1995 jääkaappi-pakastin yhdistelmään. Vanha jääkaappi oli ihan hyvässä kunnossa ehkä oven tiivisteitä lukuun ottamatta. Miksi emme pystyisi valmistamaan vastaavanlaisia laitteita tänä päivänä - kyllä voisimme jos olisimme valmiita maksamaan laadusta eikä voitto valmistajille olisi määräävä tekijä.​
 
Tuossa mökin jääkaappi vuodelta 1960. Käy ja kukkuu nyt isän mökillä
 
Tuossa mökin jääkaappi vuodelta 1960. Käy ja kukkuu nyt isän mökillä
Osuit asian ytimeen - juuri näin asia on. Laitteet voisi valmistaa kestämään ellei olisi tämä hullu rumba tuottaa tavaraa halvalla ja tehdä lyhyt näköistä voittoa tulevien sukupolvien elinolosuhteiden kustannuksella.
 
Hermeettiset kylmälaitteet yhtä hermeettisiä kuin ennenkin.
Tämä on ratkaisu siihen että saadaan kylmäaineet pysymään systeemissä. Rakennetaan hermeettisiä koneikkoja kuten VILP tai isot vedenjäähdyttimet, joissa kaikki putkistot ja kaikki komponentit ovat tehtaalla juotettua tavaraa. Asennuskohteessa tarvitaan vain liittää koneikko jäähdytettävään tai lämmitettävään systeemiin. Olen melko varma siitä että palavien kylmäaineiden kuten R600 ja R290 kohdalla tämä tulee olemaan ainoa hyväksyttävä vaihtoehto jos mennään yli 0,5kg täytöille.​
 