Talviasennuksen lämötila

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tilu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Tilu

Jäsen
Meille on ensiviikolle sovittu Fujitsu ASYA09-12LE: asennus ja sääennuste ennustelee hieman lauhtuvaa.
Pumppuahan ei kannata asentaa kovalla pakkasella ja asentaja sanoikin että pakkasraja olisi n.-5 astetta.

Mietimmekin nyt kannataako pakkasilla asentaa ja mikä olisi optimi asennuslämpötila? /g025
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

No asentaja joutuu ramppaamaan edes takaisin oven ollessa auki. Eli sisäilma viilenee siinä. en kyllä muuta estettä näe siinä. Ainakin oma pumppu asennettiin -15 pakkasessa. mulla ainakin sähkärinä on mmj:n asennus -25 jo raja. en noista putkista tiiä mitään. vai paleltuuko asentajan kädet jo - 5 asteessa
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

No sillä käsien palelemisella ei ole hevon vitun tekemistä ton pakkasrajan kanssa,syy miksi hommia ei tehdä kylmemmillä on että tyhjiön muodostaminen on paljon vaikeampaa.(tyhjiöintiaika pitenee paljon,eikä tulos ole luotettava)
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Både sanoi:
No sillä käsien palelemisella ei ole hevon vitun tekemistä ton pakkasrajan kanssa,syy miksi hommia ei tehdä kylmemmillä on että tyhjiön muodostaminen on paljon vaikeampaa.(tyhjiöintiaika pitenee paljon,eikä tulos ole luotettava)

Mulle viikko sitten vaihdettiin tossuun sisälle uudet soossit ja asentaja silloin kanssa mainitsi, että raja on -5, kylmemmillä on tuo kylmäaine jo liian tahmeeta tms. Ei ainkaan tule koneesta ulos kunnolla.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Tämäkin on hevonpaskaa,koska pullon voi laittaa sisälle lämpeämään ennen lisätäyttöä,pikkupullo menee pakun sisätilassakin niin pysyy lämpöisenä.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Både sanoi:
No sillä käsien palelemisella ei ole hevon vitun tekemistä ton pakkasrajan kanssa,syy miksi hommia ei tehdä kylmemmillä on että tyhjiön muodostaminen on paljon vaikeampaa.(tyhjiöintiaika pitenee paljon,eikä tulos ole luotettava)

Kyllä sinne tyhjiö tulee niinkuin kesälläkin, mitä nyt alipainepumpun öljyt on aluksi vähän kankeet. Mutta putkistossa oleva kosteus on jäätyneenä ja se täytyy saada alipaineella suoraan höyryksi - tähän tarvitaan niinpaljon aikaa, että maksumiestä ei löydy.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sublimoituminen
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Jäätyneenä tai kosteutena,mutta niin kauan kun on kosteutta eli suomeksi HOOKAKS OOTA jossa on myös happea EI TYHJIÖTÄ MUODOSTU!!
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Både sanoi:
Jäätyneenä tai kosteutena,mutta niin kauan kun on kosteutta eli suomeksi HOOKAKS OOTA jossa on myös happea EI TYHJIÖTÄ MUODOSTU!!

Ei se auta vaikka huutaa kovempaa, fysiikka on silti fysiikkaa.. Pakkasella veden keittämiseen täytyy vaan saada todella suuri alipaine ja silti aikaa menee paljon.

Taulukko kirjasta: Kylmäsuunnittelun perusteet
 

Liitetiedostot

  • kiehumislt.jpg
    kiehumislt.jpg
    66,5 KB · Lukukerrat: 527
Vs: Talviasennuksen lämötila

JRA sanoi:
Ei se auta vaikka huutaa kovempaa, fysiikka on silti fysiikkaa.. Pakkasella veden keittämiseen täytyy vaan saada todella suuri alipaine ja silti aikaa menee paljon.

Taulukko kirjasta: Kylmäsuunnittelun perusteet

Niin ja edelleen toistaen itseäni:niin kauan kun on kosteutta ei tyhjötä muodostu.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Oi voi, eipä auta tuo teidän kinastelunne ???!
Toivoisin saavani selkeitä vastauksia, mutta eipä taida olla mahdollista.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Eikai kukaan putkistoon kosteutta päästä tai silloin on väärällä alalla.
Huom Combi Cool myy cuporin eristettyä putkea jonka sisässä on typpeä .Ei pitäisi olla mahdotonta asentaa vaikka -20 pakkasta
miinus 5 jonakin rajana on keksittyä. Nää kaverit taisivat pyöritellä sormia viime vuonna yli 6 viikkoa yhteen menoon ;D

Ja kun putki leikataan niin sinnekkö ei pääse ilmaa niinkö?
Toihan on vaarallinen asenne jos kutsuu itseään ammattilaiseksi ja puhuu mitä sattuu.
Kannattaisiko miettiä ennekuin sanoo..tai opiskella alaa.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Kun sen ulkoilmaa hitusen lämpimämmän putken leikkaa auki ulkona, niin siihen ei ainakaan mitään kondensoidu, jos nyt hieman kuivaa pakkasilmaa sinne sisään pääseekin. Talon sisällä voisin kuvitella vahingon mahdollisuuden suuremmaksi, jos kylmän putken leikkaa auki ja typet kerkeävät karata. Mahtaa kuitenkin olla aika pieni määrä kosteutta joka putkeen pääsee, jos on nopea liikkeissään, ja putken toinen pää on kiinni.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Olen koettanut huolto/korjaushommia noin -10 asteen lämpötilassa ja suurimman ongelman on tuottanut työkalut: huoltosarjan liittimet, venttiilien karat yms tuppaavat vuotamaan ja tekevät luotettavan tyhjiöinnin mahdottomaksi. Koko ajan pitää lämmitellä instrumentteja kuumailmapuhaltimella, tyhjömittari herjaa jo pikkupakkasella: Temperature out of range ja sammuttaa itsensä.
Täyttövaa'an käyttölämpötila alkaa +10 asteesta, kolmitieventtiili pitää lämmittää ennen karan kiertämistä, muuten vuotaa o-renkaan välistä...
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Eikö Korhosella käytetä kunnon putkia.Tälläin voi käydä halvoilla putkilla kunnon putkissa on pieni typpi täytös,ei sinne ilmaa sisään mene :) .20 asteen pakkas ilma sisältää kosteutta vähän vaikka suhteellinen kosteus olisi 100%

No sitä sinun kannattaa kysyä korhoselta,omasta eikä yritykseni nimestä ei kyseistä nimeä löydy.
Joten ota lisää siitä lauantaipullosta vaaaaaaaaan.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

jukka sanoi:
Mulle viikko sitten vaihdettiin tossuun sisälle uudet soossit ja asentaja silloin kanssa mainitsi, että raja on -5, kylmemmillä on tuo kylmäaine jo liian tahmeeta tms. Ei ainkaan tule koneesta ulos kunnolla.

Jos asentajan ammattitaito on tuota luokkaa, kannataisiko vaihtaa.
Miähän lieneen kyseisen kylmäaineen kiehuimispiste?
Jos pullosta ei saa sitä ainetta tyhjään laitteeseen, on jossain vikaa. Tai hoitaa asennukset 14.2 ja ajatella lämpimiä.
Jos ei sittenkään onnistu olisiko aihetta laittaa pulloon vaikka lämpävastus sais vaikka paine-eron.
Jollakin lailla ymmärtää, kun eleltroniikka vehkeet ei asentajalla toimi, voisi niitä käyttää tavallisia.
Kuten slpoy sanoi ei rajaa ole, aikaa saattaa mennä kauemmin kun sormia palelee.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

HI hii...

Putki kuivana paikalleen, ja huoltoventtiilit lämmitetään ennen käyttöä.

Säteilylämmitin on erittäin mukava sormille ja venttiileille!

Tyhjöpumppu ja tyhjömittari letkun nokassa sisälle, jos mahdollista, loppu herrasmieshommaa sisältä käsin. Onnistuu täyttömäärän tarkistus ja kunnollinen tyhjiöinti vysiikan lait huomioiden. Ultin lelupumpullakin alle 100Pa tyhjö ja onnistuminen on varmaa.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

repomies sanoi:
Kun sen ulkoilmaa hitusen lämpimämmän putken leikkaa auki ulkona, niin siihen ei ainakaan mitään kondensoidu, jos nyt hieman kuivaa pakkasilmaa sinne sisään pääseekin. Talon sisällä voisin kuvitella vahingon mahdollisuuden suuremmaksi, jos kylmän putken leikkaa auki ja typet kerkeävät karata. Mahtaa kuitenkin olla aika pieni määrä kosteutta joka putkeen pääsee, jos on nopea liikkeissään, ja putken toinen pää on kiinni.
Aika nopee saa olla putken katkaisussa ja laipan teossa + laippamutterin kiristyksessä ettei sillä aikaa ilmaa putkeen pääse !!!

Itse en jostain syystä ole törmännyt typellisiin kupareihin. Miten jos jää vajaa kieppi ? Tyhjiöinti ja typpi sisään, vai ?

Kylmäaine ja kosteus eivät samassa putkessa viihdy, kuka sitten missäkin asteessa onnistuu kosteuden pois saamaan on toinen juttu...
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Relative_Humidity.png

Tuosta voi katsoa paljonko kilossa ilmaa on vettä kylmillä, muutama gramma. Kilo ilmaa on vajaa kuutio. Putkiin mahtuu litra tai pari joten putkissa olevassa ilmassa on vettä tuhannesosagrammoja. Siitäkin saadaan suurin osa pumpattua ulos.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Ei niitä laippoja montaa kymmentä sekunttia tehdä ,osaat varmaan sulkea kiepin neuvomatta .Ei tarvi esittää tyhmää jos olet oikeasti kylmäasentaja.Kai teillä on tyhjiömittarit käytössä niillä näkee aika hyvin onko kosteutta putkistossa
Oli kyse siitä kun putkessa on typpeä. Ei siellä avaamisen jälkeen enää pelkkää typpeä ole niinkuin aiemmin esitettiin.
Niin, eihän sitä kosteutta muulla näekkään kuin tyhjiömittarilla.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Kumma juttu mutta typpee siellä on, ei se vaihdu ilman kanssa,mutta putkia pitää käsitellä niin ettei ne ole montaa kymmentä sekunttia auki (nythän oli kyse 1/4 ja 3/8 putkista)
Ja eikös putki ole yleensä auki vain yhdestä päästä kerrallaan. Eihän se typpi silloin sekoitu ilman kanssa kuin korkeintaan muutaman sentin matkalta avonaisesta päästä??
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Kumma juttu mutta typpee siellä on, ei se vaihdu ilman kanssa ...

Onko todella ymmärrys kylmäalan suojatöissä "slpoy:n ja både:n" edustamaa tasoa .Te olette kyllä häpeäksi koko ammattikunnalle!

Ei se typpi siellä putkistoissa kauaa säily puhtosena,jollei päitä ole alunalkaen typistetty/juotettu hermeettiseksi.
Jä näitähän putkia ei taida löytyä kuin lääketieteeliiseen tai vastaavaan käyttöön.Tulpitus ei ole mikään kaasutiiveyden tae vaan lähinnä roska- ja itikkasuoja pitempään varastointiin!

http://www.cupori.com/tuotteet#/tuotteet/cupori_200_jl-putket

Tuo sisätilavuus esim. 2x7,5m matkalla (nythän oli kyse 1/4 ja 3/8 putkista) on 0,5 litraa.

Jos putkisto täynnä esim +15C ilmaa => kosteutta 2,5-5mg (RH 50 ..100%).Sisäputken seinämän huokosiin sitoutunutta kosteutta ei pysty kuin arvailemaan ja se hakeutuu tasapainoon ympäröivän kaasun kanssa!

Yks tippa H2O on n. 50-99mg .
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Vettä putkeen saa viemällä hiasen perästä putken avopäisenä sisätilaan lämpenemään ;D

Jos putkia avataan ulkona rittävän kovassa pakkasessa, niin putkissa ei ole kosteutta lähes lainkaa ja ilmaakin vain 0,5 litraa eli 0,5 x 1200 g/1000 dm3 = 0,6 g.
Jos ilpissä on kylmäainetta 900g niin ilmapitoisuus on huomattavasti alle kylmäaineelle sallitun 1% höyrystymättömien kaasujen pitoisuuden.

VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ?

Provosointiako?
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Et ole tainnut nähdä oikeita putkia .Kunnon putket ovat alkujaankin kiinni. NS tulpatut putket ovat onnisen ja ultimaten ym kiinalaisten laatua.95%asennuksista on alle 3 metriä 7,5 m tulee kuukaudessa vastaan vain muutama .Miten saat 20 C pakkasessa putkeen ilmaa jonka lämpötila on +15 astetta ja jonka suhteellinen kosteus 50-100% .Ehkä sinun ei kannattaisi arvailla vaan ajatella mitä kirjoitat ettemme BÅden kanssa joutuisi häpeisi sinua.

Voi ellun kevät! Sulla sisälukutaito hakusessa!
Tuo eimerkkilaskelmahan oli vain arvio siitä,mitä putkesta voi ajan mittaan löytyä.Eihän tässä kukaan ole työntämässä putkeen noita ehdottamiasi lämpimiä kaasuja pakkasella ,eikä muutenkaan!

Tuossahan oli Cuporin putki esimerkkinä ja tulpat näkyy ainoastaan päissä... vai .. onko havainto väärä?Oninen toki kauppaa Cuporin putkia.Kenen/keiden putki/putket siis hermeettisesti suljettu päistään?
Ei edes Wieland kerro putkikaasuistaan mitään ... jotain ainoastaan jäännöshiilestä ...myös tulpitettu!

http://www.lvi-wabek.fi/Ladattavat/Frigotec_dual_plus_fi.pdf

ekopentti sanoi:
;D

Jos putkia avataan ulkona rittävän kovassa pakkasessa, niin putkissa ei ole kosteutta lähes lainkaa ja ilmaakin vain 0,5 litraa eli 0,5 x 1200 g/1000 dm3 = 0,6 g.
Jos ilpissä on kylmäainetta 900g niin ilmapitoisuus on huomattavasti alle kylmäaineelle sallitun 1% höyrystymättömien kaasujen pitoisuuden.
VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ?

Provosointiako?

Tuo raja taisi olla jopa 1,5%,jos oikein muistan ... mutta mitattuna TILAVUUDESTA ,ei massasta!!.
Jos mietit,miten tuon "vapaan " tilavuuden sitten mieltää systeemitasolla ,tulee tenkkapÅÅ.Sulla on siellä enemmän tai vähemmän paineenalaista kaasutäytteistä rööriä ennen ja jälkeeen kompressorin aina lauhduttimelle asti.Paljonkohan tuota tilavuutta sitten olisikaan,jotta asiaa voisi suhteuttaa?

VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ?


Vois siis kysyä:Missä tasapainolämpötilassa saavutetaan 10ppm:n kosteustaso putkistoissa (unohdetaan siis putkiston haitallinen ilma kokonaan tässä tarkastelussa .)

Taulukon mukaan tuolla -37C:n tasolla ollaan 10ppm:n tasolla.
Fiksummat kommentoikoot ,ymmärsinkö asian oikeala tavalla!

KYLLÄSTYNEEN VEDEN HÖYRYNPAINERIIPPUVUUS LÄMPÖTILSTA/PAINEESTA

saturated
watervapour
content

Cdeg inch Hg bar
-55 0,015 0,00001974 0,00000000 0,00001228
-50 0,029 0,00003816 0,00000000 0,00002374
-45 0,052 0,00006842 0,00000000 0,00004256
-40 0,093 0,00012237 0,00000000 0,00007612
-38 0,119 0,00015658 0,00000000 0,00009741
-36 0,15 0,00019737 0,00000000 0,00012279
-34 0,185 0,00024342 0,00000000 0,00015144
-32 0,227 0,00029868 0,00000000 0,00018584
-30 0,28 0,00036842 0,00000000 0,00022924
-28 0,345 0,00045395 0,00000000 0,00028248
-26 0,425 0,00055921 0,00000000 0,00034802
-24 0,521 0,00068553 0,00000000 0,00042669
-22 0,636 0,00083684 0,00000000 0,00052095
-20 0,772 0,00101579 0,00000000 0,00063246
-19 0,85 0,00111842 0,00000000 0,00069644
-18 0,935 0,00123026 0,00000000 0,00076617
-17 1,027 0,00135132 0,00000000 0,00084166
-16 1,128 0,00148421 0,00000000 0,00092455
-15 1,238 0,00162895 0,00000000 0,00101486
-14 1,357 0,00178553 0,00000000 0,00111258
-13 1,486 0,00195526 0,00000000 0,00121856
-12 1,627 0,00214079 0,00000000 0,00133443
-11 1,78 0,00234211 0,00000000 0,00146021
-10 1,946 0,00256053 0,00000000 0,00159674
-9 2,125 0,00279605 0,00000000 0,00174402
-8 2,321 0,00305395 0,00000000 0,00190537
-7 2,532 0,00333158 0,00000000 0,00207917
-6 2,761 0,00363289 0,00000000 0,00226790
-5 3,008 0,00395789 0,00000000 0,00247159
-4 3,275 0,00430921 0,00000000 0,00269193
-3 3,566 0,00469211 0,00000000 0,00293225
-2 3,879 0,00510395 0,00000000 0,00319094
-1 4,216 0,00554737 0,00000000 0,00346971
0 4,581 0,00602763 0,00000000 0,00377192
1 4,924 0,00647895 0,00000000 0,00405619
2 5,291 0,00696184 0,00000000 0,00436062
3 5,681 0,00747500 0,00000000 0,00468447
4 6,097 0,00802237 0,00000000 0,00503027
5 6,539 0,00860395 0,00000000 0,00539810
7 7,51 0,00988158 0,00000000 0,00620768
8 8,041 0,01058026 0,00000000 0,00665130
9 8,606 0,01132368 0,00000000 0,00712400
10 9,204 0,01211053 0,00000000 0,00762509
11 9,839 0,01294605 0,00000000 0,00815806
12 10,512 0,01383158 0,00000000 0,00872391
13 11,226 0,01477105 0,00000000 0,00932534
14 11,982 0,01576579 0,00000000 0,00996340
15 12,781 0,01681711 0,01681711 0,01063916
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

DIY sanoi:
VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ?[/color]

Jos laittaa pullosta reilusti kylmäainetta puhtaaseen putkeen niin että sitä siellä kiehuu niin ilmat poistuvat niin eipä kai putkesta mitään pahaa enää löydy. Tästä ei ehkä Tukes-poliisi tykkää. Mitenkähän puhdasta mahtaa olla sisäyksikössä, sieltä voisi kuitenkin ehkä imuroida tehdaskatkut pois ?

Jos jättää ilmat systeemiin veikkaisin, että lämmityskäytössä ne tislautuvat erilleen sisäyksikössä eivätkä välttämättä kierrä kokonaan nesteen mukana takaisin kompuraan. Ilmakupla ( paine rutistaa sen aika pieneksi ) syönee sitten jonkun osan sisäyksikön tehosta.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

.... reilusti kylmäainetta puhtaaseen putkeen niin että sitä siellä kiehuu niin ilmat poistuvat niin eipä kai putkesta mitään pahaa enää löydy ..
Tämä varmasti perimältään totta ... tuo putkiston huokosiin iskostunut kosteus kuitenkin arvoitus,etenkin määrältään!
Tehtaalta lähtiessään toki kuiva,mutta tulpituksella ei tähdätä/pystytä kaasutiiveyteen.

Jos jättää ilmat systeemiin veikkaisin, että lämmityskäytössä ne tislautuvat erilleen sisäyksikössä eivätkä välttämättä kierrä kokonaan nesteen mukana takaisin kompuraan. Ilmakupla ( paine rutistaa sen aika pieneksi ) syönee sitten jonkun osan sisäyksikön tehosta.

Nopeudet ahtaissa kylmäaineputkissa ovat sitä luokkaa ettei kaasutaskuja välttämättä synny.Systeemissä n.1001 kpl erilaista painetta ,eli kyllä siellä turbulenssia löytyy ja paha mennä sanomaan mihin tuo ilma majoittuu !

Lauhtumaton kaasuosuus nostaa kuumakaaasun lämpötilaa ja hakeutuu periaatteessa systeemin korkeimmalle paikalle,ja syö tehoja,kuten totesit.Missä lämpötilaolosuhteissa sitten ylitetään kriittinen POE-öljyn sietoraja ,en tiedä.
=> ilma+syntyvä happo+ jäännöskosteus on huono kombinaatio!

Korroosiotuotteita muodostuu vähitellen lisää ja sakkaverkot tukkiintuvat paisuntaelimssä => vaikutus kuumakaaasun lämpötilaan ?
Eli kyllä tuo ilma on pois saatava ,jos pitkää ikää pumpulle halajat.Tuo happi on paska aine,kosteuden kanssa vielä pystyy elämään ja onhan sitä kosteutta tuo POE-öljy jo alunperinkin pullollaan.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Jos haluaa hifistellä niin putket pitää huuhtoa absoluuttisella alkoholilla tms aineella joka sitoo kosteuden metallin pinnasta itseensä. Tyhjiöpumpulla vesimolekyyli ei metallista irtoa vaikka kuinka kauan pumppailisi. Toki ei vettä paljon sinne jää, ei haittaa näissä tarkkuuksissa.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

8)
Kaikkihan täällä on periaatteessa oikeassa, mutta tosiasioiden mittasuhteet heittelee aikalailla.

Jos asentaa näitä hyvänlaatuisia esim Cuporin typellä huuhdeltuja putkia, niin kyllä sinne putkeen pääsee minimaalisesti ilmaa.
Oletetaan tietenkin, että asentaja teippaa tai muuten tulppaa putkenpäät kiinni heti kun leikka ne leikkurilla poikki.

Mitä kovempi pakkanen sen vähemmän siinä ilmassa on kosteutta.

Tyhjöpumpun kun muistaa viedä sisälle lämpiämään asennuksen alkuvaiheessa, niin lähtee ketterästi käyntiin.
Tyhjöaika on pakkasella hieman pitempi, se on tosiasia.
Mutta ei se niin radikaalisti pidempi ole, etteikö sitä voisi tehdä.
Tässäkin on oletuksena, ettei asentaja ole räkinyt, kussut tai päästänyt lumihiutaletta sinne putkeen.
Jos näin on käynyt, niin sitten ei kyllä onnistu.....

Sekin on tosiasia, että -5 lämpötilassa on mukavampi tehdä töitä kun -20 C lämpötilassa.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Freeze sanoi:
8)
Kaikkihan täällä on periaatteessa oikeassa, mutta tosiasioiden mittasuhteet heittelee aikalailla.

Jos asentaa näitä hyvänlaatuisia esim Cuporin typellä huuhdeltuja putkia, niin kyllä sinne putkeen pääsee minimaalisesti ilmaa.
Oletetaan tietenkin, että asentaja teippaa tai muuten tulppaa putkenpäät kiinni heti kun leikka ne leikkurilla poikki.

Mitä kovempi pakkanen sen vähemmän siinä ilmassa on kosteutta.

Tyhjöpumpun kun muistaa viedä sisälle lämpiämään asennuksen alkuvaiheessa, niin lähtee ketterästi käyntiin.
Tyhjöaika on pakkasella hieman pitempi, se on tosiasia.
Mutta ei se niin radikaalisti pidempi ole, etteikö sitä voisi tehdä.
Tässäkin on oletuksena, ettei asentaja ole räkinyt, kussut tai päästänyt lumihiutaletta sinne putkeen.
Jos näin on käynyt, niin sitten ei kyllä onnistu.....

Sekin on tosiasia, että -5 lämpötilassa on mukavampi tehdä töitä kun -20 C lämpötilassa.

Hienoa Freeze ! On hyvä kun joku osaa tiivistää asian näin.
Mittasuhteet heittelee ja kun itse kuulun siihen pedanttien kylmämiesten ammattikuntaan niin oikeasti "pilkulla" on väliä.
Ainut missä ei ole ole tinkimisen varaa vaikka "projektin" hinnassa olisikin niin on se että kylmäputkistoon ei saa jäädä kosteutta. ;)
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Kaksi vuorokautta piti Robinairin 2-aste pumpulla
pumpata että sain kylmiön putkesta kosteuden pois, oli patterin päät auki ja laitoimpa sukset päälle, seurauksena,että olipa lumihiutale pudonnut putkeen,kyllä se kuivaksi saadaan , joskus vaan vaivan kautta.
Kosteus on kylmämiehen pahin vihollinen.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ

Vois siis kysyä:Missä tasapainolämpötilassa saavutetaan 10ppm:n kosteustaso putkistoissa (unohdetaan siis putkiston haitallinen ilma kokonaan tässä tarkastelussa .)

Taulukon mukaan tuolla -37C:n tasolla ollaan 10ppm:n tasolla.
Fiksummat kommentoikoot ,ymmärsinkö asian oikeala tavalla!

KYLLÄSTYNEEN VEDEN HÖYRYNPAINERIIPPUVUUS LÄMPÖTILASTA/PAINEESTA

saturated
water vapour
content
kg H2O/ kg kuivaa ilmaa

Cdeg inch Hg bar
-55 0,015 0,00001974 0,00000000 0,00001228
-50 0,029 0,00003816 0,00000000 0,00002374
-45 0,052 0,00006842 0,00000000 0,00004256
-40 0,093 0,00012237 0,00000000 0,00007612
-38 0,119 0,00015658 0,00000000 0,00009741
-36 0,15 0,00019737 0,00000000 0,00012279

Kuten en itsekkään ,ei myöskään alati tarkkaavainen ja kommentointiin taipuvainen foorumi huomannut aiempaa karkeaa dekadi-luokan ersettäni,joka vaani meitä meidän sisälukutaidottomien pisa-menestyjien keskuudessa.

Jos tuohon pongaamaani taulukkoon ja omaan tulkintaani on luottaminen tuo 10ppm(w,H2O) :n taso on saavutettavissa vasta n.-56C :n tietämillä.Joten ei edes Kainuun holotna avita kosteuden lähdetyksessä!

Yhtyykö foorumi tulkintaan?

Tuplavaiheisella tyhjöpumpulla päästään näemmä vähintäin 0,027mbar:n tasoon (vastaa n. -53C:tta taulukossa)

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=157.0
 

Liitetiedostot

  • H2O-vakumointi-PPM.jpg
    H2O-vakumointi-PPM.jpg
    68,4 KB · Lukukerrat: 445
Takaisin
Ylös Bottom