Talviasennuksen lämötila

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tilu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Talviasennuksen lämötila

VesA sanoi:
Uhmm.. miksi siinä ilmassa pitäisi olla alle juurikin 10ppm ?

Joku kellokas varmaan joskus historiassa on vaan tykästynyt sopivan pyöreisiin lukuihin .Voisi se yhtä hyvin olla vaikka
1ppm ,vaan tällöin vakumointi olisi täyttä tuskaa .Kylmäaineessahan raja on myös tuo 10ppm/H2O tasapainotilassaan,joka osapuilleen saavutetaan ,kun POE-öljy menettää osan kosteudestaan kylmäkkeen latausvaiheessa kompressoriin.Lähtökohtaisesti kylmäainehan voi olla erittäin kuivaa.Kierrätystavarana tuo 10ppm on
standardiraja.

Ei liene tarkoituksenmukaista kaiketikkaan ,että asennusputkiston "kaasulla" enää "kuivatetaan" muuta systeemiä määräänsä enempää!
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

DIY sanoi:
Joku kellokas varmaan joskus historiassa on vaan tykästynyt sopivan pyöreisiin lukuihin .Voisi se yhtä hyvin olla vaikka
1ppm ,vaan tällöin vakumointi olisi täyttä tuskaa .Kylmäaineessahan raja on myös tuo 10ppm/H2O tasapainotilassaan,joka osapuilleen saavutetaan ,kun POE-öljy menettää osan kosteudestaan kylmäkkeen latausvaiheessa kompressoriin.Lähtökohtaisesti kylmäainehan voi olla erittäin kuivaa.Kierrätystavarana tuo 10ppm on
standardiraja.

Ei liene tarkoituksenmukaista kaiketikkaan ,että asennusputkiston "kaasulla" enää "kuivatetaan" muuta systeemiä määräänsä enempää!

Njoo.. mutta 10ppm muutamassa grammassa ilmaa on sitten aika vähän peepeeämmiä vaikkapa kilossa kylmäainetta jos se sinne päätyy.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

VesA sanoi:
Njoo.. mutta 10ppm muutamassa grammassa ilmaa on sitten aika vähän peepeeämmiä vaikkapa kilossa kylmäainetta jos se sinne päätyy.
En väitä vastaan!

PPM:ähän tarkoittaa aina suhdetta (useinmiten massasuhdetta) kahden samassa olomuodossa olevan puhtaan komponentin kesken.

10ppm :ää kilossa on siis (10/1000000 )x1kg =10mg=0,010g
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Pakkasilmassa on noin 0,5g vettä kilossa ilmaa.

Ilpin sisyksikössä ja putkissa on noin 10g ilmaa eli 0,01 kg.

Ilpin sisäyksikössä on siis 0,01 x 0,5 = 0,005g vettä kun pakkasilmaa täynnä oleva putkisto otetaan käyttöön ilman tyhjiöintiä.

Tämä sekoittuu ulkoyksikössä piilevään noin 1kg kylmäaineeseen.

Tästähä vasta sotku syntyy!

Vesitetty freoni!
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Mitä tulee sinun pedanttisuuteen siitä en olisi niinkään varma, miksi poistaa omia viestejä ,miksi pitää kotisivuillaan asiakkaita harhaan johtavia esitteitä esim: mitsu fd-25 kataikon tuoma 3 vuoden takuu (ollut kolme vuotta sitten) välissä 5 vuoden takuu nyt vain 2 vuoden takuu. ;D

FD25:lle maahatuojan myöntämä takuu on 3v täystakuu + 2v kompressorin osatakuu. Ja näin lukee tarjouksessakin jonka asiakas saa kirjallisena.
Totta, Kataikko myöntää nykyään 2 vuoden takuun. Kyseinen esite on vanha, mutta siksi esillä koska painettuna on kyseinen esite edelleen käytössä ja oli käytössä silloinkin kun takuu oli 5v.

Ongelmia oli erään IE:n version kanssa aikanaan ja silloin kaikki viestit eivät tallentuneet foorumille. Kun myöhemmin huomasin että osa viesteistä puuttuu niin poistin loputkin selvyyden vuoksi.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

ekopentti sanoi:
Pakkasilmassa on noin 0,5g vettä kilossa ilmaa.

Ilpin sisyksikössä ja putkissa on noin 10g ilmaa eli 0,01 kg.

Ilpin sisäyksikössä on siis 0,01 x 0,5 = 0,005g vettä kun pakkasilmaa täynnä oleva putkisto otetaan käyttöön ilman tyhjiöintiä.

Tämä sekoittuu ulkoyksikössä piilevään noin 1kg kylmäaineeseen.

Tästähä vasta sotku syntyy!

Vesitetty freoni!

Voisko joku ammattilainen kommentoida tuota suhdetta? Äkkiseltään vaikuttaa nimittäin että muu maailma on oikeassa ja ilpin tyhjiöinti on huuhaata ja on vähintään kyseenalaista maksaa tuosta 0.5g veden poistosta satoja euroja.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

ollikuhta sanoi:
Voisko joku ammattilainen kommentoida tuota suhdetta? Äkkiseltään vaikuttaa nimittäin että muu maailma on oikeassa ja ilpin tyhjiöinti on huuhaata ja on vähintään kyseenalaista maksaa tuosta 0.5g veden poistosta satoja euroja.

No se 0,5g tulee ilman mukana ja ilma kannattaa poistaa tai vaihtaa kylmäaineeseen. Ilman käytös perus-ILPissä on näköjään huonosti tunnettua, mutta eiköhän se samaa kiusaa tee kuin vesijohdossa tai patteriverkostossa. Lisäksi ilmassa oleva pieni määrä happea voi innostua reagoimaan, se kemia kyllä tiedetään mutta kunnollista lähdettä ei ole vielä näkynyt. Kokonaan eri juttu on jos siellä putkessa on oikeasti vettä jonkun vahingon takia. Tyhjiön kehittymisestä näkee oliko siellä jotain.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

Mietin ,pitäisikö ennemmin kirjoittaa FD25:n takuuehdoista Niksula-osastolla ,vai kaivella topiccia!

No ,kaivellaan topiccia.

VesA sanoi:
No se 0,5g tulee ilman mukana ja ilma kannattaa poistaa tai vaihtaa kylmäaineeseen. Ilman käytös perus-ILPissä on näköjään huonosti tunnettua, mutta eiköhän se samaa kiusaa tee kuin vesijohdossa tai patteriverkostossa. Lisäksi ilmassa oleva pieni määrä happea voi innostua reagoimaan, se kemia kyllä tiedetään mutta kunnollista lähdettä ei ole vielä näkynyt. Kokonaan eri juttu on jos siellä putkessa on oikeasti vettä jonkun vahingon takia. Tyhjiön kehittymisestä näkee oliko siellä jotain.

Aiemmin Foorumilla esiintyi kerrassaan erinomainen tiivistelmä ilman(=hapen) pitkäaikaisvaikutuksesta systeemitasolla.

Determine the mechanism for copper plating and methods for Its Elimination from HVAC Systems.

http://www.thefreelibrary.com/Determine+the+mechanism+for+copper+plating+and+methods+for+Its...-a0201378217

Artikkelin perusteella HFC-puolella happi ja POE-öljyn osittainenkin hajoaminen systeemissä (ylikuumeneminen) johtaa reaktiotuotteisiin,joita (nykyajan) kuivaimittomissa (moisture+acid) vehkeissä enää hallita.
Peruskosteus järjestelmässä ei kuvioita heilauta suuntaan eikä toiseen.


Mikä sitten olisi syynä ylikuumentumiseen minispliteissä ?Tapahtuuko oikeesti edes tämmöistä luonnossa?
Heittäkää nyt jotain !

Aiemmin jopa kompressorivalmistajat (Danfoss/Hitachi) tunnustivat ,että n. 200-330mg kosteuskertymät per kompressori ovat tätä päivää,siis ennen POE -lisäystä kompressoriin.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13394.msg162499#msg162499

.pdf 10/36 (kappale 4.1)
http://www.hawco.co.uk/UserFiles/MediaLibrary/Zs75s.PDF

Me (tai minä) täällä foorumilla revitellään jostain <10mg:n kosteuspitoisuudesta ,kun isot pojat jo tehtaalla ryssii koko divetyoksidiketjun!Tämä teollinen "kylmäketju" ei vakuuta!

Minun viesti on se ,että puhalla/huuhtele edes auttavasti ilmat pihalle asennusputkista ennen käyttöönottoa ,typpi/argon/propaani/etaani/butaani jne. parempi kuin ,että jätät putket ilman huuhtelua.
Jäta typpi/argon pois ,jos välttelet lauhtumattomia kaasuja.

Siis ,jos et omista tyhjöpumppua!Tällöinkin välihuuhtele putkisto!

Tuo pakkasilmakäsittely lähinnä kuriositeetti,joka jättää hapen putkistoon.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

MIELIPIDE!

Tyhjiöinti on näppärä tapa tarkistaa digitaalisen tyhjömittarin avulla järjestelmän pitävyys.

Ilman mittaria tyhjiöinti on lähinnä kosmetiikkaa.

Jos esim. ultin pumpulla päästään 50Pa tyhjöön niin jokseenkin varmasti kaikki on kunnossa.

Lisäetuna ilmaa ja kosteutta on vähemmän!

Pakkasilma sisältää aurettavan vähän vettä, siis 5mg konetta kohden, ei 0,5g.

Tuo 0,5 grammaa löytyy kilosta ilmaa eli noin 1m3

Purimme juuri koululla Fiat-jääkaapin kultaiselta 60-luvulta. Koneen freoni oli haihtunut (ei näkyvää vuotokohtaa) mutta uudella korvaavalla litkulla jääkaappi toimi.

Uskotteleeko joku nykyisten invertterihärpäkkeiden kestävän 45 vuotta?
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

TSOT, TSOT!

Niin, Fiiu purettiin ja kun siellä ei ollut R12 kuin muutama gramma kokeilimme onko kompura toimintakunnossa. Oli muuten!

Testin jälkeen koeaine poistettiin asianmukaisesti.

Tarkoituksena oli sanoa, että vuosikymmenten aikana kylmäaine voi haihtua ilman silminähtävää vuotoa.

Täyttömäärä oli 130 grammaa ja vuotoaikaa 45 vuotta ja muutama gramma vielä jäljellä.

Jos 12 tunnin koeajon aikana kylmäainetta katoaa samaa vauhtia kyseessä on 0,004 gramman ympäristörikos.
 
Vs: Talviasennuksen lämötila

slpoy sanoi:
Opetetaanko siellä sellaista ,että kylmäaine voi haihtua putkistojen läpi ilman selvää vuotokohtaa.Sehän on ympäristörikos jos vuotoa ei tukita ja kone täytetään.Kenenkähän kylmäluvilla siellä kohelletaan?

http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2011-12-13_tau_005_fi.html

Tässä yllä on todennäköisesti ammattilaisten suoraan tai välillisesti aikaansaamat päästöt joten jonkinlaista suhteellisuudentajua pitäisi olla kun ympäristörikoksesta alkaa pitäämään mekkalaa muutaman gramman perusteella. /c020
 