A
Asentaja2000
Vieras
Käytättekö erillistä tyhjiömittaria vai pärjääkö tuolla pumpunmittarilla??
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Scroll sanoi:Tästä mittarista kellään kokemuksia?
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/14-huoltolaitteet/tyokalut/elektroniska-manometerstall/769012615/
Scroll sanoi:Kupariputkiin on voinut kertyä kondenssia lämpötilavaihtelujen seurauksena. Kyllä se veden höyrystymisen valvonta olisi tärkeää.
Myöskään tyhjiön pitävyyttä et pysty analogimittarilla luotettavasti toteamaan toisin kuin digi-digillä.
Osa kylmäpiirin pitävyyden varmennusta on juurikin tuo tyhjiön pitävyyden varmennus (muut on sitten koestuksia kylmäaineen kera)
kotte sanoi:Toisaalta tuollaisesta 150mbar mekaanisesta mittarista ei kyllä kunnolla näe tiettyjä tyhjiöintiongelmia, kuten veden kaltaisten tai muiden haihtuvien epäpuhtauksien läsnäoloa putkistossa, varusteissa tai pumpun öljyssä (digitaalimittarilla näkee). Ilmalämpöpumpun kaltaisissa laitoksissa tällaiseen diagnostiikkaan tosin ei pitäisi olla muutoin oikealla tavalla toimittaessa tarvettakaan.
Scroll sanoi:Njah, huono idea. Tyhjiöntiletkua ei kannata suotta tehdä yhtään pidemmäksi kuin mitä sen minimissään tarvitsee olla.
Jos tyhjömittarin näytön jäätymistä pelkää niin kannattaa mieluummin rakentaa sille pieni kotelo pleksi-ikkunalla ja sisään pieni PTC-vastus lämmittämään sitä.
Tosin mittari saattaa silti näyttää mitä sattuu. Tyhjömittarin valmistajan pitäisi oikeasti sertifioida ja testata vehkeensä miinuskeleille. Analogimittareilla (bourdon-tyyppiä) tämä ei toteudu käytännössä koskaan. Digimittareilla se olisi teoriassa aika helppokin siihen softaan toteuttaa, mutta moniko valmistaja on jaksanut nähdä vaivaa?
Testo on ainoa, jolla olen nähnyt valmistajan edes lupaavan käyttölämpötiloiksi reiluja miinusasteita (-20 C). Toivottavasti ovat testatteet vehkeensä myös sille lämpötilalle.
Ja nuo ohjeet tyhjömittarin putsaamisestahan annettiin jo sinua aiemmin tuolla toisessa ketjussa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,23609.0.html
Tentun sijasta on fiksumpi käyttää 100%:sta IPAa. Esim. samaa laatua mitä elektroniikkakorjaajat käyttävät. Tentussa on epäpuhtauksia, jotka haittaavat puhditustulosta.
Kerran putsasin kentällä tyhjömittarin - kun ei muuta ollut - jarrukliinerillä. Sekin näkyi toimivan.
Scroll sanoi:Njah, huono idea. Tyhjiöntiletkua ei kannata suotta tehdä yhtään pidemmäksi kuin mitä sen minimissään tarvitsee olla.
ekopentti sanoi:Olen käyttänyt vuosikausia digitaalisia tyhjiömittareita. Sekä Refco että ITE ovat olleet luotettavia ja varmatoimisia.
Toinen vuotoherkkä alue letkujen rinnalla on ajan myötä kovettuvat ja haurastuvat liittimien tiivisteetekopentti sanoi:Herää kysymys, mitä haittaa on muutaman metrin lisäletkusta.
Tyhjiöinnin haastava kohta on neulaventtiili ja siitä varmistuminen että se avautuu kunnolla.
Jos 5 metrin letku on todettu kaasutiiviiksi esim. 20Pa tyhjössä niin letkun molemmissa päissä on sama paine ja tyhjiöinti onnistuu.
Olen todennut että vanhemmiten kumiletkut vuotavat erityisesti pakkasessa molekyylien kutistuessa haurastuneessa rakenteessa.
Tyhjiöintiimme kuluukin letkujen tiiveyden tarkastaminen ennen tyhjiöintiä.
slpoy sanoi:Jos putkistoon on päässyt vettä tai kosteutta niin silloin kannattaa vaihtaa alaa. Kaikki alan ammattilaiset käyttävät kuivattua typpeä putkistossa niin ettei sinne pääse kosteus
Jos putkistossa on kosteutta (tai tyhjiöpumpun öljyyn on tiivistynyt epäpuhtauksia), kyllä tuo näkyy varsin hyvin painealueella muutamasta millibarista alaspäin, eli kunnon tyhjiötä ei saa aikaan. Vesi vielä näkyy niin, että vaikka paineen sattuisi saamaan alle millibarin, niin tyhjiö ei pysy, vaan lukema alkaa nousta. Riippuu sitten putkiston lämpötilasta, kuinka moneen millibariin tuo sitten tasaantuu ja aika voi heitellä paljonkin. En käsitä, miten tuon suuruusluokan heittoja pystyisi näkemään mekaanisesta 150mbarin asteikolla varustetusta mittarista.Rauski sanoi:Kertoisitko tuosta lisää tarkemmin? Olisi mukava oppia siltä osin uutta.
slpoy sanoi:Huomaa kyllä että et tiedä asiasta mitään , ammattilaiset tekevät asiat vähän erilailla . Kaupan kylmäputket ovat tulpattuja puhdistettuja kupariputkia jotka myös suljetaan heti kun käytetty myös juottaessa käytettään kokoajan typpeä.. Kieppikuparin päät tukitaan heti kun niistä otettu pätkät oikeat ammattilaiset laittavat vielä typet putkikieppiin. . Eikä niitä säilytettä muiden romujen joukossa , jokainen ammattilainen kiinnittää kuparit autossa kuljetettaessa. Muuten jos ne ovat irrallaan ne heiluessaan kovettuvat.
Ultimarketin putket ovat romukuparista kiinassa valmistettuja niissä on rauta joukossa jotka ruostuvat ja vuotavat aikaa myöten

Ja jos edes yksikin liitos tehdään kovajuottamalla, on veden tiivistyminen putkistoon mahdollista, olkoon päällä millainen suojakaasupuhallus tahansa. Suojakaasua ei voi puhaltaa juotettavaan putkistoon sellaisella paineella, joka ehdottomasti estäisi vesihöyryn pääsyn putkistoon, koska riittävä paine haittaisi juotteen luotettavaa imeytymistä saumaan. Saumaan imeytyvä juote myös kuljettaa mukanaan liekin kaasuja, joissa on huomattava määrä vettä.VesA sanoi:Ei niin hienoja putkia ole saanut kuin Ultimatemarketista, ammattilaiset nättävät käyttävän etupäässä avopäisiä kieppejä joissa on valkoinen eriste - varmaan sitten Scanofficesta saa sellaisia. Siellä se on pakun perässä muiden romujen joukossa. Tai sitten jos tehdään kaupan kylmää niin sitten on kupariputkea suorana kankena - avopäin ulkona kinoksessa tai autossa. Mistä sinne kieppiin tai kankeen typpeä yhtäkkiä tulisi. Sitten imuroidaan.
kotte sanoi:Ja jos edes yksikin liitos tehdään kovajuottamalla, on veden tiivistyminen putkistoon mahdollista, olkoon päällä millainen suojakaasupuhallus tahansa. Suojakaasua ei voi puhaltaa juotettavaan putkistoon sellaisella paineella, joka ehdottomasti estäisi vesihöyryn pääsyn putkistoon, koska riittävä paine haittaisi juotteen luotettavaa imeytymistä saumaan. Saumaan imeytyvä juote myös kuljettaa mukanaan liekin kaasuja, joissa on huomattava määrä vettä.
kotte sanoi:En käsitä, miten tuon suuruusluokan heittoja pystyisi näkemään mekaanisesta 150mbarin asteikolla varustetusta mittarista.