Tyhjiömittari

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Asentaja2000
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
A

Asentaja2000

Vieras
Käytättekö erillistä tyhjiömittaria vai pärjääkö tuolla pumpunmittarilla??
 
Vs: Tyhjiömittari

Yksi parhaimmista on analoginen 0 ... 150 mBar mittari. Sillä näkee melko nopeasti pienenkin vuodon ja se ei ole arka pakkaselle, kuten digitaaliset mittarit. Itseltäni rikkoontui auton peräkontissa säilyttämäni digitaalinen mittari muutama vuosi sitten. Mittarin anturi ei kestä pakkasta. Ja lukihan se manuaalissakin. Säilytyslämpötila plussan puolella. Ovh, sis alv, mittarilla tonnin luokkaa. Nettohinta riippuu saamasi alennuksista tukkurilta.

0...1000 mBar mittari on noin satasen luokkaa, ovh. Sekin kelpaa, mutta tyhjiöintiä olisi hyvä tehdä ainakin 45 min ja samoin tyhjiön pysymistä seurattava sama aika.

Pumpun mittaria ei voi käyttää, koska, kun sammutat pumpun, niin sen kauttaa pääsee ilmaa putkistoon ja järjestelmään ellei pumpussa ole magneettiventtiiliä tai sitten käsiventtiiliä pumpun ja pumpun mittarin välissä.
 
Vs: Tyhjiömittari

Toisaalta tuollaisesta 150mbar mekaanisesta mittarista ei kyllä kunnolla näe tiettyjä tyhjiöintiongelmia, kuten veden kaltaisten tai muiden haihtuvien epäpuhtauksien läsnäoloa putkistossa, varusteissa tai pumpun öljyssä (digitaalimittarilla näkee). Ilmalämpöpumpun kaltaisissa laitoksissa tällaiseen diagnostiikkaan tosin ei pitäisi olla muutoin oikealla tavalla toimittaessa tarvettakaan.
 
Vs: Tyhjiömittari

Scroll sanoi:
Tästä mittarista kellään kokemuksia?

https://www.ahlsell.fi/34/kylma/14-huoltolaitteet/tyokalut/elektroniska-manometerstall/769012615/

Eräs tuttava osti tuollaisen hiljakkoin, vielä tuskin on ehtinyt sitä testaamaan, kun aloitti sähköinssiopinnot. Testaa kyllä lähiaikoina, täytyypä hoputtaa nyt kun on kunnon pakkasta.
 
Vs: Tyhjiömittari

Scroll sanoi:
Kupariputkiin on voinut kertyä kondenssia lämpötilavaihtelujen seurauksena. Kyllä se veden höyrystymisen valvonta olisi tärkeää.

Myöskään tyhjiön pitävyyttä et pysty analogimittarilla luotettavasti toteamaan toisin kuin digi-digillä.

Osa kylmäpiirin pitävyyden varmennusta on juurikin tuo tyhjiön pitävyyden varmennus (muut on sitten koestuksia kylmäaineen kera)

Prot jotka pyrkivät oikeaan tyhjiöön kyllä huuhtelee ensin vedet pois viinalla - ja pumppaa vasta sitten. Kylmäveikot vetelee enempi sisulla ajan kanssa.
 
Vs: Tyhjiömittari

kotte sanoi:
Toisaalta tuollaisesta 150mbar mekaanisesta mittarista ei kyllä kunnolla näe tiettyjä tyhjiöintiongelmia, kuten veden kaltaisten tai muiden haihtuvien epäpuhtauksien läsnäoloa putkistossa, varusteissa tai pumpun öljyssä (digitaalimittarilla näkee). Ilmalämpöpumpun kaltaisissa laitoksissa tällaiseen diagnostiikkaan tosin ei pitäisi olla muutoin oikealla tavalla toimittaessa tarvettakaan.

Kertoisitko tuosta lisää tarkemmin? Olisi mukava oppia siltä osin uutta.

Kursseilla, kun ollaan käytetty noita halvimman luokan digityhjömittareita, niin minua on epäilyttänyt ne sen takia, kun tyjiöinnin lopettaa venttiilin sulkemalla, niin niiden lukema pienenee eli tyhjö paranee. Minun järkeni mukaan pitäisi tapahtua juuri päinvastoin, koska mittari on lähellä tyhjöpumppua ja paine putkiston toisessa päässä on suurempi, niin mittarin näyttämän pitäisi nousta mieluimmin kuin laskea, kun putkiston paine tasaantuu.

Ilpin asennuksessa pidän liitokset tukittuna mahdollisimman pitkään, jotta kosteutta ei pääsisi sisäyksikköön eikä putkistoon. Tällöin tyhjiöintiaikakin tehokkaalla pumpulla, >200 l/min, on kohtuullisen lyhyt.
 
Vs: Tyhjiömittari

Havaintoja.

Olen käyttänyt vuosikausia digitaalisia tyhjiömittareita. Sekä Refco että ITE ovat olleet luotettavia ja varmatoimisia.

Oppilaitoskäytössä analogiset mittarit ovat paljon herkempiä vaurioitumaan kuin digitaalit.

Molemmat ovat herkkiä öljylle ja muille epäpuhtauksille. Jos öljyä pääsee mittapäähän mittaustulos saattaa pienentyä venttiilä suljettaessa.

Mittapää puhdistetaan tentulla, ravistetaan ja kuivataan.

Mittareissa on koukku aivan syystä. Kun mittari on oikeassa asennossa ei öljyn pääsy laitteeseen ole kovin todennäköistä.

Uusien ilppien asennuksessa öljy tietenkin haittaa vähemmän mutta harrastamme paljon huolto- ja korjaustoimintaa.

Neulaventtiilin avaus ja sulkuventtiili (kuvassa vaaleanpunainen sormipyörä) on helpottanut letkujen kanssa ähräämistä.

Täysin ulkona oleva kara sulkee letkun tiiviisti, väliasennossa voi tarkistaa huoltoliittimen liitoksen tiiveyden ja kara sisällä asennossa neulaventtiili avautuu kunnolla, ei vain raolleen.

https://www.ahlsell.fi/34/kylma/12-putki--ja-asennustarvikkeet/putki--ja-asennustarvikkeet/neulaventtiilit/767126020/

Uusin ajatus ilppien tyhjiöinnistä on pitkähkö letku jonka avulla tyhjiöpumppu ja -mittari ovat huoltoauton lämpimässä ohjaamossa ja vain neulaventtiilin avaustyökalu ja letku ovat ulkona pakkasessa.

Tyhjiötyökalut säilytetään lämpimässä!
 

Liitetiedostot

  • Neulaventtiilin avaustyökalu.JPG
    Neulaventtiilin avaustyökalu.JPG
    116,8 KB · Lukukerrat: 1 392
  • Tyhjiömittarit.JPG
    Tyhjiömittarit.JPG
    77,5 KB · Lukukerrat: 1 404
Vs: Tyhjiömittari

Scroll sanoi:
Njah, huono idea. Tyhjiöntiletkua ei kannata suotta tehdä yhtään pidemmäksi kuin mitä sen minimissään tarvitsee olla.

Jos tyhjömittarin näytön jäätymistä pelkää niin kannattaa mieluummin rakentaa sille pieni kotelo pleksi-ikkunalla ja sisään pieni PTC-vastus lämmittämään sitä.

Tosin mittari saattaa silti näyttää mitä sattuu. Tyhjömittarin valmistajan pitäisi oikeasti sertifioida ja testata vehkeensä miinuskeleille. Analogimittareilla (bourdon-tyyppiä) tämä ei toteudu käytännössä koskaan. Digimittareilla se olisi teoriassa aika helppokin siihen softaan toteuttaa, mutta moniko valmistaja on jaksanut nähdä vaivaa?

Testo on ainoa, jolla olen nähnyt valmistajan edes lupaavan käyttölämpötiloiksi reiluja miinusasteita (-20 C). Toivottavasti ovat testatteet vehkeensä myös sille lämpötilalle.

Ja nuo ohjeet tyhjömittarin putsaamisestahan annettiin jo sinua aiemmin tuolla toisessa ketjussa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,23609.0.html

Tentun sijasta on fiksumpi käyttää 100%:sta IPAa. Esim. samaa laatua mitä elektroniikkakorjaajat käyttävät. Tentussa on epäpuhtauksia, jotka haittaavat puhditustulosta.

Kerran putsasin kentällä tyhjömittarin - kun ei muuta ollut - jarrukliinerillä. Sekin näkyi toimivan.

Pakkasella - jos siellä putkessa oikeasti on määrissä vettä, voi kyllä olla hankaa saada sitä kaikkea ulos asti jos se matkalla kovettuu jonnekin. Muutenkin pelkkä pumppaus ei poista kaikkea vettä putkista ilman viinaa - sitä jää aina kerros kiinni putken sisäpinnalle vaikka pumppaisi maailman tappiin, vesi kun on tässäkin mielessä hankalaa ainetta.
 
Vs: Tyhjiömittari

Scroll sanoi:
Njah, huono idea. Tyhjiöntiletkua ei kannata suotta tehdä yhtään pidemmäksi kuin mitä sen minimissään tarvitsee olla.

Herää kysymys, mitä haittaa on muutaman metrin lisäletkusta.

Tyhjiöinnin haastava kohta on neulaventtiili ja siitä varmistuminen että se avautuu kunnolla.

Jos 5 metrin letku on todettu kaasutiiviiksi esim. 20Pa tyhjössä niin letkun molemmissa päissä on sama paine ja tyhjiöinti onnistuu.

Olen todennut että vanhemmiten kumiletkut vuotavat erityisesti pakkasessa molekyylien kutistuessa haurastuneessa rakenteessa.

Tyhjiöintiimme kuluukin letkujen tiiveyden tarkastaminen ennen tyhjiöintiä.
 
Vs: Tyhjiömittari

ekopentti sanoi:
Olen käyttänyt vuosikausia digitaalisia tyhjiömittareita. Sekä Refco että ITE ovat olleet luotettavia ja varmatoimisia.

Noita ITEn mittareita juuri koulussa ollut.

Schrader-venttiilin avaajia olen käyttänyt useamman vuoden ajan. Ensimmäisen ostin Entradelta, toisen Ruotsista. Näihin löytyy varatiivisteitäkin. Hinta noin nelinkertainen Ahlsellin avaajiin. Tosin laatu on kyllä parempikin. Jos letkuun jää kylmäainetta ja tuota karaa hieman avaa, niin paine helposti puhaltaa kumitiivisteen hukkaan (ei suteen ;) ).
 
Vs: Tyhjiömittari

ekopentti sanoi:
Herää kysymys, mitä haittaa on muutaman metrin lisäletkusta.

Tyhjiöinnin haastava kohta on neulaventtiili ja siitä varmistuminen että se avautuu kunnolla.

Jos 5 metrin letku on todettu kaasutiiviiksi esim. 20Pa tyhjössä niin letkun molemmissa päissä on sama paine ja tyhjiöinti onnistuu.

Olen todennut että vanhemmiten kumiletkut vuotavat erityisesti pakkasessa molekyylien kutistuessa haurastuneessa rakenteessa.

Tyhjiöintiimme kuluukin letkujen tiiveyden tarkastaminen ennen tyhjiöintiä.
Toinen vuotoherkkä alue letkujen rinnalla on ajan myötä kovettuvat ja haurastuvat liittimien tiivisteet
 
Vs: Tyhjiömittari

slpoy sanoi:
Jos putkistoon on päässyt vettä tai kosteutta niin silloin kannattaa vaihtaa alaa. Kaikki alan ammattilaiset käyttävät kuivattua typpeä putkistossa niin ettei sinne pääse kosteus

Ei niin hienoja putkia ole saanut kuin Ultimatemarketista, ammattilaiset nättävät käyttävän etupäässä avopäisiä kieppejä joissa on valkoinen eriste - varmaan sitten Scanofficesta saa sellaisia. Siellä se on pakun perässä muiden romujen joukossa. Tai sitten jos tehdään kaupan kylmää niin sitten on kupariputkea suorana kankena - avopäin ulkona kinoksessa tai autossa. Mistä sinne kieppiin tai kankeen typpeä yhtäkkiä tulisi. Sitten imuroidaan.
 
Vs: Tyhjiömittari

Rauski sanoi:
Kertoisitko tuosta lisää tarkemmin? Olisi mukava oppia siltä osin uutta.
Jos putkistossa on kosteutta (tai tyhjiöpumpun öljyyn on tiivistynyt epäpuhtauksia), kyllä tuo näkyy varsin hyvin painealueella muutamasta millibarista alaspäin, eli kunnon tyhjiötä ei saa aikaan. Vesi vielä näkyy niin, että vaikka paineen sattuisi saamaan alle millibarin, niin tyhjiö ei pysy, vaan lukema alkaa nousta. Riippuu sitten putkiston lämpötilasta, kuinka moneen millibariin tuo sitten tasaantuu ja aika voi heitellä paljonkin. En käsitä, miten tuon suuruusluokan heittoja pystyisi näkemään mekaanisesta 150mbarin asteikolla varustetusta mittarista.
 
Vs: Tyhjiömittari

slpoy sanoi:
Huomaa kyllä että et tiedä asiasta mitään , ammattilaiset tekevät asiat vähän erilailla . Kaupan kylmäputket ovat tulpattuja puhdistettuja kupariputkia jotka myös suljetaan heti kun käytetty myös juottaessa käytettään kokoajan typpeä.. Kieppikuparin päät tukitaan heti kun niistä otettu pätkät oikeat ammattilaiset laittavat vielä typet putkikieppiin. . Eikä niitä säilytettä muiden romujen joukossa , jokainen ammattilainen kiinnittää kuparit autossa kuljetettaessa. Muuten jos ne ovat irrallaan ne heiluessaan kovettuvat.
Ultimarketin putket ovat romukuparista kiinassa valmistettuja niissä on rauta joukossa jotka ruostuvat ja vuotavat aikaa myöten

Näinhän sen varmaan pitäisi olla ;D
 
Vs: Tyhjiömittari

VesA sanoi:
Ei niin hienoja putkia ole saanut kuin Ultimatemarketista, ammattilaiset nättävät käyttävän etupäässä avopäisiä kieppejä joissa on valkoinen eriste - varmaan sitten Scanofficesta saa sellaisia. Siellä se on pakun perässä muiden romujen joukossa. Tai sitten jos tehdään kaupan kylmää niin sitten on kupariputkea suorana kankena - avopäin ulkona kinoksessa tai autossa. Mistä sinne kieppiin tai kankeen typpeä yhtäkkiä tulisi. Sitten imuroidaan.
Ja jos edes yksikin liitos tehdään kovajuottamalla, on veden tiivistyminen putkistoon mahdollista, olkoon päällä millainen suojakaasupuhallus tahansa. Suojakaasua ei voi puhaltaa juotettavaan putkistoon sellaisella paineella, joka ehdottomasti estäisi vesihöyryn pääsyn putkistoon, koska riittävä paine haittaisi juotteen luotettavaa imeytymistä saumaan. Saumaan imeytyvä juote myös kuljettaa mukanaan liekin kaasuja, joissa on huomattava määrä vettä.
 
Vs: Tyhjiömittari

kotte sanoi:
Ja jos edes yksikin liitos tehdään kovajuottamalla, on veden tiivistyminen putkistoon mahdollista, olkoon päällä millainen suojakaasupuhallus tahansa. Suojakaasua ei voi puhaltaa juotettavaan putkistoon sellaisella paineella, joka ehdottomasti estäisi vesihöyryn pääsyn putkistoon, koska riittävä paine haittaisi juotteen luotettavaa imeytymistä saumaan. Saumaan imeytyvä juote myös kuljettaa mukanaan liekin kaasuja, joissa on huomattava määrä vettä.

Sattaa sitä vettä päästä ihan luonnonvoiminkin. Katselin minä tuossa jo aikaa sitten jonkun koirankusetuslenkin varrella olevan talon asennusta pienellä sateella. Siinä se kieppi oli avoimet päät taivasta kohti ( ettei mene maasta likaa luulemma ) sateessa. Osuu pisara tai ei - se on tuurissa, mutta silloin ei ollut pakkasesta pelkoa. Kaipa se imuri enimmät vedet sieltä veteli.
 
Vs: Tyhjiömittari

kotte sanoi:
En käsitä, miten tuon suuruusluokan heittoja pystyisi näkemään mekaanisesta 150mbarin asteikolla varustetusta mittarista.

Kyllä tuosta ihan selvästi saa lukeman aikaiseksi. Nollaan ensin mittarin kyseiseen ilmanpaineeseen avaamalla mittarin liitoksen. Minulla on rinnalla 0...1000 mBar mittari, jolla nopeasti näkee, että tyhjiöinti lähtee etenemään ja tarvittaessa jo sillä voi nopeasti testata onko liitoksissa vuotoa. Mittarin loppupäässä tuo 150 mittari lähtee mukaan. Koetan saada tyhiön yhteen millibaariin, usein menee allekin (digimittareilla verrattu, jotta on alle 100 pascalia). Melko nopeasti mittarista sitten näkee onko pientä vuotoa. Hieman suuremmalla vuodolla mittari jää 20, 10 tai 5 millibaariin.

Vuodot ovat yleensä letkujen liitoksissa. Tietysti käyttyjä ilppejä huoltaessa vastaan tulee niidenkin vuotoja: kompuran sähköliitännöissä, kennostossa (jäätymisongelman näkee usein kennon alareunan hapsottumisena), joskus kompuran ja pisaranetottimen liitännässä vuoto, jne. Mikäli epäilen kylmäainevuotoa, niin automaattisesti momenttiavaimella koetan liitosten kireyden.

Ihanteellinen olisi keikkakäytössä valmis laite (autojen ilmastoinnin huoltojen tapaan), mutta minun protoni tuli turhan painavaksi ja projekti vielä on vaiheessa. Ei tarvitsisi kuin huoltoliittimeen letku ja sähköä testauslaitteelle. Useimmat putket olisivat kuparia.

Oheisen liitteen mukaisen kytkennän pitäisi mielestäni täyttää ne toiminnot, joita itse siltä haluaisin. Ehkä jokin yksinkertaisempikin ratkaisu siihen löytyisi. Samaa kylmäainetta käyttämällä putkistoa ei tarvitsisi jokainen käyttökerta tyhjiöidä, vaan sinne saisi jäädä kylmäaine.
 

Liitetiedostot

Vs: Tyhjiömittari

Vastaava laite oli minullakin suunnitelmissa mutta yhdistelmä tuli liian painavaksi.

Nyt tuntuu parhaalta ratkaisulta hieman pitempi tuoltoletku ja operointi huolto-autosta käsin kohteissa joissa päästään autolla viereen.

Kylmäainepullo, jätekylmäaineastia, huoltomittarisarja, elektroninen tyhjömittari, tyhjiöpumppu, vaaka ja talteenottolaite käden ulottuvissa.

Ulkona ilppi, letku ja neulaventtiilin avaustyökalu.
 
Takaisin
Ylös Bottom