Monella on nykyään joko korjattu tai uusittu ulkoylksikkö ja näin myös minulla, viime viikon säämuutoksien jälkeen huomasin ettei lämpöä tule kun sähkökulutuksen verran ???
Tein testi ja tulokset ei ilahduta:
Mitatut kulutukset:
Sähkövastus varaajassa: 50,3 kWh
U5500E kulutus: 41,3 kWh
Lämmitys + käyttövesi yht: 120 kWh
Erotus on +28,4 kWh puolentoista vuorokauden jaksolla sulatuksineen
Ulkolämpötila noin +-0
Pyynti on 46℃
Joten nyt on esillä se kysymys, missä vika?
Koneen ottama virta on ollut 5,6<->5,9 amppeerin välillä
Kaasun määrä on se mitä kerrotaan ohjeissa
Kuumakaasun lämpötila ei ylitä 81 ℃ mitattuna ulkoyksikön lähdöstä
Muuten ulkoyksikkö käy moitteetta, käy kerran tunnissa "pissalla" ja jatkaa taas