U5500E:n ottoteho verrattuna luovutettuun lämpöön

Mekaniker

Vakionaama
Monella on nykyään joko korjattu tai uusittu ulkoylksikkö ja näin myös minulla, viime viikon säämuutoksien jälkeen huomasin ettei lämpöä tule kun sähkökulutuksen verran ???
Tein testi ja tulokset ei ilahduta:
Mitatut kulutukset:
Sähkövastus varaajassa: 50,3 kWh
U5500E kulutus: 41,3 kWh

Lämmitys + käyttövesi yht: 120 kWh

Erotus on +28,4 kWh puolentoista vuorokauden jaksolla sulatuksineen
Ulkolämpötila noin +-0
Pyynti on 46℃

Joten nyt on esillä se kysymys, missä vika?
Koneen ottama virta on ollut 5,6<->5,9 amppeerin välillä
Kaasun määrä on se mitä kerrotaan ohjeissa
Kuumakaasun lämpötila ei ylitä 81 ℃ mitattuna ulkoyksikön lähdöstä

Muuten ulkoyksikkö käy moitteetta, käy kerran tunnissa "pissalla" ja jatkaa taas
 

Liitetiedostot

  • Nymaskinskylt.jpg
    Nymaskinskylt.jpg
    127,5 KB · Lukukerrat: 459
Vs: U5500E:n ottoteho verrattuna luovutettuun lämpöön

Kiitos infosta. Päätin juuri olla ostamatta Ultimaten tuotteita ;D
(ei ole provo, aukaisin ketjun aiemmin asiasta. Vastauksia tasan nolla :o)

Rakennan oman VILPini ILPistä, koska siitä saa edullisemmin/samalla hinnalla paremman ja luotettavamman. Valmiit VILP toimivat sovellukset täysin päättömän hintaisia.
 
Vs: U5500E:n ottoteho verrattuna luovutettuun lämpöön

Mekaniker, löytyikö viime talviseen huonoon hyötysuhteeseen ratkaisu?
 
Vs: U5500E:n ottoteho verrattuna luovutettuun lämpöön

Keväällä punnittiin kaasumäärä ja se taas oli liian vähän, ulkoyksikössä oli noin 900 gr...
Täyttö punnituksella ja käynti parani jonkun verran mutta koneen ottama virta edelleen alhainen, liikkuu 5,7A <-> 6,1A aina kun varaajan pyynti on 50<->53℃.
Ottaa kyllä virtaa 7A kun laittaa pyynti 60℃ kohdalle mutta ekonomia siinä ei ole...

Kun kirjaan joka päivä tiedot niin 12/9 -> 7/10 on kulutettu:
Lämpöpumppu= 270kWh
Lämmitys + käyttövesi= 640 kWh
Aurinkotuotto= +107 kWh
Sähkövastus suljettu
Talon sähkökulutus= 432 kWh
Ulkolämpötila on ollut yli +10℃

Onhan COP arvo näillä lämpötiloilla hyvä mutta se ei paljon lämmitä taloa kun energiakulutus kasvaa yli 3kWh jatkuvaa tehontarvetta
Ratkaisu:
Uusi 9kw kone odottaa asennusta, toki sen tuottama lämpötila liikkuu max 48℃?
 
Vs: U5500E:n ottoteho verrattuna luovutettuun lämpöön

Mekaniker sanoi:
Kun kirjaan joka päivä tiedot niin 12/9 -> 7/10 on kulutettu:
Lämpöpumppu= 270kWh
Lämmitys + käyttövesi= 640 kWh
Aurinkotuotto= +107 kWh
Sähkövastus suljettu
Talon sähkökulutus= 432 kWh

COP on siis ollut 533/270 = 2,0? Kyllä saisi olla lähellä kolmosta (ja vielä siellä toisella puolella) näillä keleillä.
 