Uima-altaan lämmitys

J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Sammutin ultin eilen(sunnuntai) klo 13 jolloin lämpö oli jotain 26c. Ultin lasketut tehot olivat jotain 5kw joka on ihan hyvä mutta..
Käynnistin aurinkokeräimet (3*6m matot) heti perään. Tuli aivan järkyttävät tehot katolta. Katon lämpömittari näytti yli 40 astetta ja paluuvesi oli kädelle kuumaa.
Asteet nousi kahden tunnin välein ja illalla seitsemän aikaan oli jo 29 astetta eli 3 astetta kuudessa tunnissa. Tämä tekee yli 17m3 vedelle 10000 watin lämmitystä. Tosin aurinko paistoi myös altaaseen joten se lämpesi muutenkin jonkin verran. Ei noita muovimattoja ainakaan kannata väheksyä altaan lämmittimenä.
 
A

aclac

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

juhapumppu sanoi:
Sammutin ultin eilen(sunnuntai) klo 13 jolloin lämpö oli jotain 26c. Ultin lasketut tehot olivat jotain 5kw joka on ihan hyvä mutta..
Käynnistin aurinkokeräimet (3*6m matot) heti perään. Tuli aivan järkyttävät tehot katolta. Katon lämpömittari näytti yli 40 astetta ja paluuvesi oli kädelle kuumaa.
Asteet nousi kahden tunnin välein ja illalla seitsemän aikaan oli jo 29 astetta eli 3 astetta kuudessa tunnissa. Tämä tekee yli 17m3 vedelle 10000 watin lämmitystä. Tosin aurinko paistoi myös altaaseen joten se lämpesi muutenkin jonkin verran. Ei noita muovimattoja ainakaan kannata väheksyä altaan lämmittimenä.

JOO. Ulti on kyllä kova peli, meillä päästiin toukokuun alussa jo uiskentelemaan. Täällä Kokkolassa on muutoinkin ollut niin mieletön alkukesä, ettei ole tarvinnut lämmitää toukokuun puolenvälin jälkeen ollenkaan. 24 astetta pitelee altaassa... melkoiset uintiveden lämmöt sulla, meneekö tai käytätkö klooria miten paljon?
 
P

P3trik

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Täällä ultin uima-allas pumppu pitää porealtaan 36 asteisena. Näyttäisi kulutus oleva puolet siitä mitä sähköllä vaikka selvästi altaan lämmitysohjelmaa ei ole optimoitu pumpulle vaan lämmitysjaksot näillä keleillä ovat liian lyhyitä (5-20 min josta 3 min aina pumpun käynnistysviivettä). Pumppu kytketty sähkövastuksen tilalle ja suoraan pohjaventtiiliin letkuun (altaassa ei erillistä vedenkierrätystä).
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

aclac sanoi:
.. melkoiset uintiveden lämmöt sulla, meneekö tai käytätkö klooria miten paljon?
Nostin lämpöä yösähköllä kun tuli vieraitakin. On siinä mukavuuseroa onko vesi 28 vai 24.
Nyt taas ollut tuo 24. Mittailen veden arvoja kerran viikossa ainakin ja lisäilen PH+, klooria ja levänestoa tarpeen mukaan. Tänä kautena meni heti aluksi PH+:aa koko purkki ennenkuin pääsi asteikolle edes.. Siitepölyä oli kyllä melkolailla alussa mutta hiekkasuodatin on hoitanut hommansa.
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Päivittelin vielä loppukesästä omaa uima-altaan lämmitysjärjestelmää heittämällä tuulelta suojaavat kennolevyt katolle mattojen päälle.
Auttoi kyllä lämpötehoon mukavasti. Pelkillä aurinkokeräimillä allas oli pysynyt tuona aikana max. 28 asteina ja nyt näiden kennolevyjen ansiosta päästiin kahtena seuraavana päivänä jo yli 30 asteen. Alkoi olla jo nauru-lämmintä uimavettä :cool:
Ohessa muutoma kuva päivityksestä:
lämpötilakuvia otin parina seuraavana päivänä ja niiden kellonajat näkee kuvien nimistä.
 

Liitteet

  • kennolevytSaapuivat.jpg
    kennolevytSaapuivat.jpg
    107,4 KB · Katsottu: 1 245
  • 20130728_175044.jpg
    20130728_175044.jpg
    95,9 KB · Katsottu: 893
  • 20130728_164954.jpg
    20130728_164954.jpg
    87,7 KB · Katsottu: 781
  • 20130728_140155.jpg
    20130728_140155.jpg
    99,3 KB · Katsottu: 769
  • 20130727_182203.jpg
    20130727_182203.jpg
    98 KB · Katsottu: 786
  • 20130727_162813.jpg
    20130727_162813.jpg
    98,4 KB · Katsottu: 854
  • 20130727_141913.jpg
    20130727_141913.jpg
    95,6 KB · Katsottu: 983
  • kennolevytAsennettunat.jpg
    kennolevytAsennettunat.jpg
    94,8 KB · Katsottu: 1 118
K

kouman

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

juhapumppu sanoi:
Päivittelin vielä loppukesästä omaa uima-altaan lämmitysjärjestelmää heittämällä tuulelta suojaavat kennolevyt katolle mattojen päälle.

Mitä maksoi/mistä.. "kennolevyt" ? / m² ?
Montako m² tuota vesimattoa on tällä hetkellä keräämässä lämpöä ? Missä kohtaa suljet matoilta vesikierron.. klo ? Montako "kiertovesi"-pumppua, vai toimiiko Intex:n suodatuspumpulla ?

Pistäppä kuva [samasta kohtaa] ( mistä näkyy: kello/"elohopea"-lämpömittari/kiinan-mittarit)..jatkoksi, joka on otettu 17.08.2013 klo: n.17:50 . Kiitos :cool:
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Kennolevyt ovat Kerablastilta. 3 kpl 2.1m lev ja 2.3m pit. 6mm paksuus.
Levyjen hinta oli vain 180e/alv0 ja pääty- ja yhdistyslistat jotain euroja mutta rahti pihaan yli 100e eli veroineen koko lasku muistaakseni 360e.

Keräinmattoja on 3kpl. Yhden pituus 6m ja leveys 70cm.
Kiinalainen 13e akvaariotermari heittää kierron päälle kun yli 30ast katolla. Mutta tuolloin kun oli jo yli 30c altaassa, nostin rajaa 32asteeseen. Muutoin 30c ollut hyvä arvo. Vettä kierrättää altaan alkuperäinen intex pumppu jonka tilalle hankin heti kunnon hiekkasuodatuslaitteen.
 
K

kouman

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Kiitos kennolevyn tiedoista. (mites se valokuva klo: 17:50)

typ_optic_cad_01.jpg


Täällä viimetalvena väliaikainen "pressukate" - talvi-uinnille + 9kW Behncke + 9,9kW BRILIX ("talvipakotettu").
Nyt tavoitteena tehdä siirrettävä-kate mallia .."Oma-tropiikki". Alumiiniprofiilit + valokate.. NIM.MERK. -> TIG-hitsaamista riittää.
Turhan arvokkaita nuo valmispaketit.. -> alk. n.5000€

typ_thermo_cad_01.jpg


http://www.allasmarket.fi/cat/product_details.php?p=371
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Näyttää kyllä todella hyviltä tuo katemalli! Laita vaan oikein valokuvia jos löytyy projektista tai valmiista setistä.
Miten korkea tuo on?

Itse kyselin näitä viime vuonna jo mutta hinnat olivat niin monta tonnia että jäi hankkimatta.
Tuo oma filmivanerisuojaus on saanut toistaiseksi riittää. Työläs ja raskas se on aina avata ja sulkea mutta tuleepahan jotain kuntoilua harrastettua. Itselläkin on TIG vehkeet ja hitsaus onnistuisi kyllä. Pitää ensi vuonna taas selvittää miten kehittäisi tätä suojausta..
Tämä nykyinen levyhomma on siitä huono että kun roskia ja linnun p..skaa sataa levyjen päälle, niin seuraava sade liuottaa ne rakojen kautta uimaveteen, ellen ole jaksanut levyjä puhdistaa..

Ohessa on kuvia viimeisestä lämmityssessiosta. Säädin pe-la yöksi 28.5 ja sitten päivällä päätin vielä nostaa pyynnön 29.5:een.
Välillä piti katsoa Pitkämäen heittoja joten eka "tarkistuskuva" on vähän yli 6. Oman altaan lämmityksen nyrkkisääntö: 1aste/4h pitää aika hyvin paikkansa kuten kuvista näkee.
Uima-allas avattiin kuutomauinnille 21:45 jolloin vesi oli 29.4.. Käyttöä klo 23 asti jolloin lämpö oli pudonnut 29.3 asteen ulkoilman(n.15c) jäähdytyksen ja kovan präiskinnän vuoksi.

Seuraavalle päivälle eli sunnuntaille laitoin pyynnin tylysti 32 asteeseen koska neljältä alkoi lasten vaahtobileet. Juuri ehti neljäksi 32 asteeseen jonka jälkeen sammutin lämmitykset ja laitoin hiekkasuodattimen kiertoasentoon. Altaaseen kaadoin 5 pulloa lasten vauhtihirmuvaahtoa ja uppopumpulla lisää virtausta että saatiin vaahtoa ilman hyppyjäkin.. Lapsilla oli kivaa naamat vaahdossa siellä ja sitkeimmät uimarit olivat 3 tuntia yhteenmenoon hyppimässä. Yöksi sitten allas tyhjenemään ja tällä viikolla pitäisi laittaa talviteloille..
 

Liitteet

  • 20130817_180906.jpg
    20130817_180906.jpg
    154,8 KB · Katsottu: 840
  • 20130817_212152.jpg
    20130817_212152.jpg
    70,3 KB · Katsottu: 683
  • 20130818_161116.jpg
    20130818_161116.jpg
    94 KB · Katsottu: 660
  • 20130818_164452.jpg
    20130818_164452.jpg
    94 KB · Katsottu: 852

lmfmis

Vakionaama
Vs: Uima-altaan lämmitys

juhapumppu sanoi:
Tuo oma filmivanerisuojaus on saanut toistaiseksi riittää. Työläs ja raskas se on aina avata ja sulkea mutta tuleepahan jotain kuntoilua harrastettua.

Ameriikassa saa ostaa sellasia isoja rullaverhoja joilla altaan voi peittää ja jotka kelautuu kannen alle piiloon..

Tällainen:

811_Website2007_024.jpg
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

heh, meinasin just kysyä että mahtaako kestää edes kissan kävelyä.. mutta näköjään kestäisi :)
 
L

Lapanen

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Tervehdys kaikille. Kirjauduin vasta neuvoa kysyäkseni, mutta ahkera lukija olen ollut tänä kesänä.

Laitettiin meille kesäkuun puolivälissä Bestwayn 17m3 fast-set pinta-allas puoliksi maahan kaivettuna ja tein siihen terassin ympärille. Vesihän oli virkistävän viileätä (n.20-22), joten suunnittelin aurinkokeräimien virittelyä, mutta ajan puutteen vuoksi hankin sitten ensi hätään elokuun alussa Dura-8 allaspumpun (käytetty vm.200:cool:, jossa teholukema 8,5kw (allas max.35m3).

Koulujen alettua altaan käyttö on vähentynyt ja ollaan Su-To välillä annettu lämmön altaassa laskea 18-20 asteeseen ja viikonlopuksi nostettu 25-26:een. Nyt saavutetaan max. 25 asteen lämpö.
Ulkoilma on päivällä +20 ja viime yönä käväisi n.+5 asteessa.
Allas on peitetty sen omalla (kevyt) peitteellä ja lisäksi kahdella 4x6 kevyt pressulla ja vettä kierrättää 0,4kw hiekkasuodatinpumppu (6m3/h).

Kysymykseni koskee lämpöpumpun tehoa, josta olen hiukan epävarma.
Kun se on mitoitettu puolet isommalle altaalle, niin puuttuuko puhtia (kylmäaine?) vai haihtuuko lämpö vain normaalisti taivaan tuuliin ?

p.s. Elokuussa, kun päivällä oli +22 ja yöllä +15, ei lämpö noussut silloinkaan 26,5 ylemmäs. Tosin pumppu kävi vain 10 tuntia/vrk (ajastettuna 9-19).
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Uima-altaan lämmitys

Lapanen sanoi:
Kysymykseni koskee lämpöpumpun tehoa, josta olen hiukan epävarma.
Kun se on mitoitettu puolet isommalle altaalle, niin puuttuuko puhtia (kylmäaine?) vai haihtuuko lämpö vain normaalisti taivaan tuuliin ?

Veikkaan että taivaan tuuliin lämmöt karkaavat kun on ilmeisesti eristämätön allas.

Ylimitoitus pumpussa tässä aiheuttaa että allas lämpiää nopeammin kuin pienemmällä pumpulla. Noissa numeroissa ei ole mitään kummallista. Yli 35m2 allasta se pumppu ei sitten saa lämmitettyä kovinkaan nopeasti...

Altaan eristys ulkopuolelta ja eristetty peite tekee varmasti ihmeitä...
 
J

juhapumppu

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Joo kyllä eristeet vaikuttavat asiaan. Itsellä on altaan pohjalla 5cm finnfoam/uretaani levyt.
Veden päällä käytän lämpöpeitettä(kuplamuovi) ja terassin päällä reunasta reunaan on paksut vesivanerilevyt jotka toimivat myös putoamissuojana.
Lämmöstä kuitenkin suurin osa haihtuu päältä, jotain 90%, joten se on tärkein.
Omassa altaassa vettä jotain 17m3 ja normaali kesäpäivinä kun allas peitetty, pystyi ulti6000 pumppu nostamaan lämpöä jopa asteen neljässä tunnissa.
Sitten vertailun vuoksi kun illalla uitiin ulkoilman ollessa jotain 15c ja allas tietty auki niin pumppu ei pystynyt enää nostamaan veden lämpöä, tämä kertoo jotain haihtumistehosta.
 
L

Lapanen

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

Kiitoksia vastauksista. Ilman vertailukohteita omat oletukset ovat tyhjän päällä.
Pumppu lienee siis kunnossa ja kannattaa satsata lämpöhukan minimointiin.
Nyt on jo talvilevolle laittamisen aika, mutta keväällä kehittelen eristystä ja aurinkolämpöä veteen juuri kuplamuovipeitteellä ja yksinkertaisin keräin systeemein.
Myös glykolinesteinen "lattialämmitys" kaukolämmöstä lämmönvaihtimella altaan alle on ollut mielessä tuomaan peruslämmön, jota sitten IVLP ja aurinkolämpö nostaisivat n.27c mukavuusalueelle.
Tästä yksinkertaisesta ja helposta virkistyskeitaasta on tullut kyllä melkoinen suunnitelua ja jatkokehittelyä vaativa harrastus, josta oman onnistumisen ja hyvän mielen lisäksi saa palkaksi kolmen lapsen (ja kavereidensa) riemun.
 

käsipohja

Tulokas
Vs: Uima-altaan lämmitys

Tässä kertomus allasprojektistani kopioituna toiselta foorumilta. Toivottavasti auttaa niitä, jotka pähkäilevät samankaltaisen idean kanssa ja pelkäävät tylyjä energiakustannuksia. Lisäksi voin tarpeen vaatiessa kertoa miten TV:n saa asennettua toimivasti löylyhuoneeseen. Tuo oli ihan pakko toteuttaa, koska kaikki sanoivat sitä mahdottomaksi. ;)

Talon laajentamisen yhteydessä rakensin ulkoaltaan terassille, valokatteen alle. Allas on kooltaan n. 5m x 3m ja kuutioita reilu 20. Pidän altaan läpi vuoden 26-28 asteisena maalämmön avulla ja rakentaessa pidin huolen lämpöeristyksestä. Runko tehtiin valueristebetoniharkoista ja allasta vasten tuli lisäksi 70mm uretaanieristelevy sekä pohjaan, että sivuseiniin. Koska lämpö eniten karkaa tietenkin ylöpäin, niin altaan pinnalla kellui aluksi yksi 10mm paksu eristepeite, joka oli helppo taitella pois tieltä uimaan mennessään. Sen päällä oli kevytpressu roska- ja tuulisuojana. Talvisin heitin altaaseen 70mm uretaanilevyä kellumaan tuon eristepeitteen päälle siten, että uima-alaksi jää n. 2m x 3m, joka on vallan riittävä uima-ala, kunhan koko viisihenkinen pesue ei mene yhtäaikaa uimaan.

Terassien rakentelua
18052009434.jpg


270920091135.jpg


Terassilaudoitukset valmiina.
030920091003.jpg


Lisäeristykset.
150920091037.jpg


Ensimmäinen täyttö.
260920091124.jpg


Talvella.
241220091680.jpg


Tuo päälipressu oli hankalahko käyttää, ja kun tuo kelluva eristepressukin otti ja hajosi neljän vuoden ahkeran käytön jälkeen, niin oli aika suunnitella lisää käytön helppoutta. Tilasin siis uuden tuollaisen kelluvan eristepeitteen ja pelastin vanhasta 4/5 osaa (vain päämmäinen "laskos" hajosi) ja tein alumiiniprofiilista saranoidun kehikon tuohon altaan käyttöpäätyyn. Tuohon profiiliin kiinnitin "raskas"pressun tuuli- ja roskasuojaksi. Kelluvat eristepeitteet asensin altaaseen päällekkäin siten, että uusi täysimittainen on alimmaisena jä vanha lyhyeksi jäänyt on päälimmäisenä. Alimmaisen peitteen kiinnitin naruilla tuohon kehikkoon päästään siten, että kehikko alaslaskettuna tuo peite tosiaan ylttyy kellumaan vedenpinnalle, mutta nousee silti kehikon noston mukana pois uimarien tieltä. Terassin kattoon tein kaksi väkipyörää joiden kautta kiinnitin kehikon päätyyn vetonarun. Nyt altaan uimakuntoon saattaminen vie noin viisi sekuntia ja sulkeminen saman verran, plus nyt tuon pystyvät tekemään myös muksut 10v. ylöspäin. Ensi kesäksi kehikko poistetaan, jotta koko allas saadaan käyttöön, mutta samalla lisään tuohon kehikkoon talvea varten sähköisen vinssin, niin altaan saa avattua ja suljettua sisältäkäsin nappia painamalla.

Uusi helppokäyttöinen lämpöpeite.
WP_003977_zps7ea66973.jpg


WP_003973_zpsdbae7c7a.jpg


Eristys on tuossa sen verran mukavasti onnistunut, että altaan vesi jäähtyy noin 0,3 astetta päivässä näillä -20C keleillä. Paremman laskupään omaavat korjatkoon, mutta jos sähkö olisi 0,15e/kWh, maalämmön COP=3 sekä yhden asteen lämpötilan nosto tuossa vesimäärässä tarkoittaisi ~30kWh ja allas jäähtyisi 0,5 astetta päivässä pakkasilla:

360/2 x 30/3 x 0,15 = 270 euroa per vuosi

Koska pakkasia ei ole kuin puolet vuodesta, niin summa puolittuu =135e. ???

Todellista kustannusta en tiedä, mutta maalämpö tekee tuosta energiakustannuksesta siedettävän, koska sen hyötysuhde pysyy hyvänä nimenomaan vuoden kylminpinä hetkinäkin.

Hyviä uimakelejä kaikille!
071220103542_edited.jpg
 

systeemi

Jäsen
Vs: Uima-altaan lämmitys

Nostin vanhan tredin ylös kun vastaavaa tuoreempaa en löytänyt. Eli onko kokemuksia http://www.acon.fi/lampopumppu-brilix-5-0-0-8kw.html , luxlamasta tai Gre uima-allas pumpuista tai muita hyviä vaihtoehtoja. Tuossa brilixissä on hitachi kompressori. Puun laitan sitten vielä toiseksi syksyä ja kevättä varten. Kesä aika mennään tuolla keräimellä ja ilpon yhdistelmällä.
 
K

kalle76

Vieras
Vs: Uima-altaan lämmitys

https://www.nettimyynti.fi/tuote/aurinkovedenlammitin-warmtech-automaattisella-tayttotankilla-mahtavan-helppo-lammitysjarjestelma/6438168065540/

Tekee tämmöisellä mitään? Olin ajatellut 10 000l. altaseen.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Uima-altaan lämmitys

kalle76 sanoi:
https://www.nettimyynti.fi/tuote/aurinkovedenlammitin-warmtech-automaattisella-tayttotankilla-mahtavan-helppo-lammitysjarjestelma/6438168065540/

Tekee tämmöisellä mitään? Olin ajatellut 10 000l. altaseen.

Ei tee, ihan liian pieni.
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Tälläisella saisi altaan lämpöiseksi ja kämpän kylmäksi. :hmm:

Lämmönvaihdin ei taida kestää kloorivettä, mutta idean tasolla olisi järkevää yhdistää nuo tarpeet.
 

lmfmis

Vakionaama
Juttelin suunnittelijan kanssa ja riippuu kloorin kesto kuinka paljon klooria on.

Mutta kun ei tiedetä mitä määriä ihmiset käyttää niin mennään rst suosituksella. Titaania tietty myös.

Kuparinen lämmönvaihdinkin kestää uima-altaan kun pH yli 7, klooria alle 100mh/l ja about 60 asteeseen ok ja sitten kloori alkaa olla niin aktiivinen että syöpyy. Tuossahan ei heti tule vastaan. Teho kylläkin.
 
Back
Ylös Bottom