Uima-altaan lämmitys

timbba

Vakionaama
Viime vuonna en paljon kiinnittänyt uima-altaan pumpun toimintaan huomiota, muuta kuin säätämällä lämpötilaa. Pumppu on Azuro merkkinen.

Nyt aattelin tutustua vähä tarkemmin ja laitoin HomeAssistantin ohjaamaan lämmitystä. Mitenkähä ku näyttäisi, että aika lämpöisessäki kelissä ehkä sulattelee (kts. kuva), niin mitenkähä tätä kannattaisi parametrisoida? Enemmän tietävät varmaan osaavat sanoa mitkä on järkevät asetukset?

1747455905548.png


Tässä siis suunnilleen samat asetukset mitä löysin omanki manuskasta:

1747455845549.png

PS. Ja siis en ole viel edes katsonut mitkä on nykyiset asetukset. Pitää vilkaista.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Nyt aattelin tutustua vähä tarkemmin ja laitoin HomeAssistantin ohjaamaan lämmitystä. Mitenkähä ku näyttäisi, että aika lämpöisessäki kelissä ehkä sulattelee (kts. kuva), niin mitenkähä tätä kannattaisi parametrisoida? Enemmän tietävät varmaan osaavat sanoa mitkä on järkevät asetukset?

Tuosta puuttuu näköjään asetus sille missä ulkolämpötilassa sulatus lopetetaan kokonaan.

Lämpimällä säällä niin parametri 3 voisi olla vaikka -10. Säädä sitä aste kerrallaan alas kunnes se lopettaa turhat sulatukset.
 

kotte

Hyperaktiivi
Kai sulatuskriteerinä on höyrystimen lämpötila sentään (ts. ulkolämpötilalla ei ole merkitystä)? En ole ikinä todennut uima-allasvilpin sulatelleen sellaisella kelillä, kun sitä yleensä käytössä (on vielä talvipaketissa). Eikös tuo oletus -7 astetta viittaa juuri höyrystimen lämpötila-anturiin? Alle +5 asteen ulkolämpötilalla ei sulatustilaan normaalisti jouduttane, kun huurretta ei kerry, vaan puhallin sulattaa riittävästi, vaikka laite kävisi jatkuvasti.
 

timbba

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Katsoin läpi noi asetukset:
2: 40min
3: -7C
4: 13C
5: 8min

Sinällään siis melkein defaultit. Ainoastaan sulatuksen lopetuslämpötila oli muutettu.. Ehkä kun ottoteho on aika kova, niin kai se sit oikeesti vetää höyrystimen pakkaselle reippaasti niin, että sulatusehdot laukeaa.
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Kai sulatuskriteerinä on höyrystimen lämpötila sentään

Ei
Katsoin läpi noi asetukset:
2: 40min
3: -7C
4: 13C
5: 8min

Sinällään siis melkein defaultit. Ainoastaan sulatuksen lopetuslämpötila oli muutettu.. Ehkä kun ottoteho on aika kova, niin kai se sit oikeesti vetää höyrystimen pakkaselle reippaasti niin, että sulatusehdot laukeaa.

Yleensä tuo lämpötila on ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero, koska ei oo mitään järkeä laittaa laite jatkuvaan sulatukseen jos pakkasta on -7 astetta. Nyt 14 asteen lämpötilassa se sulattaa jos höyrystin on 7 asteinen... eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta jos ulkona on -7 niin -14 vois olla jo hyvä lämpötila höyrystimelle aloittaa sulattelu.
 

timbba

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Yleensä tuo lämpötila on ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero, koska ei oo mitään järkeä laittaa laite jatkuvaan sulatukseen jos pakkasta on -7 astetta. Nyt 14 asteen lämpötilassa se sulattaa jos höyrystin on 7 asteinen... eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta jos ulkona on -7 niin -14 vois olla jo hyvä lämpötila höyrystimelle aloittaa sulattelu.

Niin en tiiä onko se kolmosparametri höyrystimen lämpötila vaiko ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero?! Sitä ku tuo manuska ei oikein kunnolla kerro..

Mut toho "ei oo mitään järkeä laittaa laite jatkuvaan sulatukseen" voin sanoo, että aika monikin lämpöpumppu toimii näin :cool: . Esim. Mun entinen Panasonic meni vastaavaan 40min sulatusjaksoon ku pakkanen kiristyi -8C alle. Voiha se siis hyvin olla myös höyrystimen lämpötila ja sulattaa sit kellona 2. parametrin aikavälein?
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Niin en tiiä onko se kolmosparametri höyrystimen lämpötila vaiko ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero?! Sitä ku tuo manuska ei oikein kunnolla kerro..

Mut toho "ei oo mitään järkeä laittaa laite jatkuvaan sulatukseen" voin sanoo, että aika monikin lämpöpumppu toimii näin :cool: . Esim. Mun entinen Panasonic meni vastaavaan 40min sulatusjaksoon ku pakkanen kiristyi -8C alle. Voiha se siis hyvin olla myös höyrystimen lämpötila ja sulattaa sit kellona 2. parametrin aikavälein?

Niin toki huonoja ratkaisuja voi myös olla. Mutta höyrystimen lämpötila itsessään ei kerro onko siinä sulatustarvetta koska höyrystin menee aina hieman kylmemmäksi kuin ulkoilma.

Vanhanaikaiset systeemit toimivat tosiaan kellon kanssa. Sulatus siis määrävälein tapahtui mitä tapahtui.

Yhdellä kokeilulla saat selville auttaako asetuksen muuttaminen.
 

kotte

Hyperaktiivi
Mutta höyrystimen lämpötila itsessään ei kerro onko siinä sulatustarvetta koska höyrystin menee aina hieman kylmemmäksi kuin ulkoilma.
Varsinaisesti ratkaisevaa sulatustarpeen kannalta on höyrystimen lämpötilan ja ulkolämpötilan erotus hiukan pitemmän aikajakson ylitse niin, että kriteeri on kytketty invertterilämpöpumpun tapauksessa keskimääräiseen sovellettuun tehotasoon samoin hiukan pitemmän jakson aikana.

Käytännössä ulkoilman lämpötilan pohjalta ei voi suoraan päätellä sulatustarpeesta juuri mitään kuin että sulatusta ei kannata tehdä, jos lämpötila on muutamaa plusastetta korkeampi (jos tuolloinkin täytyisi sulattaa, laite on niin rikkinäinen, että vaatii joka tapauksessa korjaajaa, eli lähinnä virhekoodi näyttöön olisi reaktiona).
 

kotte

Hyperaktiivi
Ei


Yleensä tuo lämpötila on ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero, koska ei oo mitään järkeä laittaa laite jatkuvaan sulatukseen jos pakkasta on -7 astetta. Nyt 14 asteen lämpötilassa se sulattaa jos höyrystin on 7 asteinen... eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta jos ulkona on -7 niin -14 vois olla jo hyvä lämpötila höyrystimelle aloittaa sulattelu.
Sulatustahan ei pidetä jatkuvasti päällä, vaan maksimissaan tietyn aikajakson minimissään tietyin välein. Vaikka kommentoit "Ei", pelkkä höyrystimen lämpötila kaikesta huolimatta toimii uima-allaspumpun kaltaisessa sovelluksessa vallan hyvin, koska i) jos höyrystin jäätyy, huurre alkaa haitata lämmön siirtymistä tai tukkii ennen pitkään ilman kulun ja höyrystimen lämpötila putoaa niin alas, että sulatusehto laukeaa päälle höyrystimen lämpötilan takia, ii) jos laitetta käytetään pakkassäässä, höyrystin kerää joka tapauksessa huurrettaa lähes kaikissa ilmasto-olosuhteissa, jotka sovelluksen kannalta tulevat kyseeseen ja sulatuksen suorittaminen kellon perusteella tietyin aikavälein on yleensä perusteltua). Toki parempiakin kriteereitä sulatuksella on, mutta nuo ovat tarpeen lähinnä rakennusten lämmityksen tarpeisiin, kun lämpöpumpun on toimittava huomattavasti kylmempiin ulkolämpötiloihin saakka kuin uima-allaslämpöpumpun.
 

timbba

Vakionaama
Jaahas.. tänä vuonna tää kapistus päätti ruveta oikkuilemaan. Mitä vois kokeilla?

Lähtee lämmittämään ja paineet nousee nousemistaan, kunnes heittää EE1 virhekoodin. Aivan kuin ei pumppaisi lämmitettyä vettä ulos? Kun ottaa letkut irti ja valuttaa vedet pois, niin kyl se lämmintä jo ois eli sinällään nii ku toimii.

Liitteenä manuskasta EE1.
 

Liitteet

  • Kuvakaappaus_20260501_212611.jpg
    Kuvakaappaus_20260501_212611.jpg
    279,9 KB · Katsottu: 3

kotte

Hyperaktiivi
Kiertääkö vesi varmasti ja miten mahtaa olla virtausvahdin laita? Omasta vastaavasta (toisen merkkisestä) hajosi kerran yksi lämpötila-antureista (alkoi näyttää vääriä lukemia).
 

timbba

Vakionaama
Kyl kierrättää. Pitääpä tarkistaa viel meneekö virtaus muuten ohi, ku on monta sulkua järjestelmässä. Mut huomenna sit 😅
 