Ulkolämpötila nollan tuntumassa ja melko kuivat kelit. COP-arvo ei kuitenkaan nouse kuin enintään tuonne 1,5-1,6 paikkeille, vaikka kennossa ei ole huurretta. Kumma juttu. Ottoteho on tuolla 1,5 kw:n paikkeilla, eikä speksien mukaan (liite Abatronic s. 13) kuulu pidempään ollakaan enempää. Antoteho ei kuitenkaan nouse kuin tuonne 2,4 kw paikkeille. Sitten kun mennään muutamia asteta lisää plussalle, niin COP alkaa nousta rajusti. Tuloveden l-tila sisäyksikköön on n. 27 asteen paikkeilla. Lähtöveden l-tila ei vaikuta näköjään juuri yhtään COP-arvoon. Olen sitä säätänyt virtausta muuttamalla välillä 30-38 astetta.
Onko muilla tälläisi kokemuksia? Mielestäni paisuntaventiiliä säätämällä pitäisi lähteä reilusti enemmän antotehoa näissä oloissa. Liekö laitteessa vikaa vai onko ohjelmat koodattu pieleen.