Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

kaihakki

Vakionaama
Ulkolämpötila nollan tuntumassa ja melko kuivat kelit. COP-arvo ei kuitenkaan nouse kuin enintään tuonne 1,5-1,6 paikkeille, vaikka kennossa ei ole huurretta. Kumma juttu. Ottoteho on tuolla 1,5 kw:n paikkeilla, eikä speksien mukaan (liite Abatronic s. 13) kuulu pidempään ollakaan enempää. Antoteho ei kuitenkaan nouse kuin tuonne 2,4 kw paikkeille. Sitten kun mennään muutamia asteta lisää plussalle, niin COP alkaa nousta rajusti. Tuloveden l-tila sisäyksikköön on n. 27 asteen paikkeilla. Lähtöveden l-tila ei vaikuta näköjään juuri yhtään COP-arvoon. Olen sitä säätänyt virtausta muuttamalla välillä 30-38 astetta.

Onko muilla tälläisi kokemuksia? Mielestäni paisuntaventiiliä säätämällä pitäisi lähteä reilusti enemmän antotehoa näissä oloissa. Liekö laitteessa vikaa vai onko ohjelmat koodattu pieleen.
 

Liitetiedostot

Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Saatko mitattua vielä kylmä-aineen lämpötilat?
Onko systeemissä ka-linjan paluussa näkölasi?
Jos on, niin mitä ikkunan takana näkyy?
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Oheisissa kuvissa alin vihreä on höyrysimen l-tila, seuraava ylöspäin vihreä on ulkol-tila. Seuraava sininen on dT. dT on selvästi verrannollinen ulko- ja höyrystimen lämpötilaeroon.
Ylhäällä oleva punainen on kuumakaasun l-tila.
Aivan ylinnä 1.3. kuvassa on varaajan yläl-tila. Vastukset tuona päivänä yöllä olivat päällä.

Klo 9-16 välillä on hyvä verrata kuvia. 28.2 on +5 astetta ja 1.3 on +3 astetta ja COP tippuu reilusti.
Minulla on nyt ulkoyksikössä siruversio 007. Mahtaako sillä olla vaikutusta. Tuntuu sille, että ohjelmalogiikka vääntää paisaria auki, kun l-tila laskee + 3 paikkeille?????

Ei ole näkölasia. Mutta keltaisen käyrän yläpuolella oleva tumman sininen on ulkoyksikköön paluu l-tila, joka myös kummasti sahaa.
Keltainen on sisäyksikköön tulol-tila.
 

Liitetiedostot

  • D130228.jpg
    D130228.jpg
    130,8 KB · Lukukerrat: 468
  • D130301.jpg
    D130301.jpg
    138,6 KB · Lukukerrat: 515
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

kaihakki sanoi:
Tuntuu sille, että ohjelmalogiikka vääntää paisaria auki, kun l-tila laskee + 3 paikkeille?????

Ei ole näkölasia. Mutta keltaisen käyrän yläpuolella oleva tumman sininen on ulkoyksikköön paluu l-tila, joka myös kummasti sahaa.
Keltainen on sisäyksikköön tulol-tila.

Tuo ulkoyksikölle palaavan kylmä-aineen (nesteen) lämpötila pitäisi olla lähes sama kuin sisäyksikölle tulevan veden lämpötila ja varsin vakaa.

Mulla ne kulkee Logtempin kuvaajassa normaalisti ihan päällekkäin. Tosin sisäyksikön läpi kulkeva vesivirta on nykyisellään n. 720 l/h.

Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että sulla kuumakaasu ei kokonaisuudessaan lauhdu sisäyksikön vaihtimessa ja seassa on kuplia. Voi hyvin johtua siitä, että EEV laskee liikaa tavaraa läpi, kuten epäilit.

Kokeile kuitenkin ensin säätää sisäyksikön läpi kulkeva vesivirta tappiin ja katso onko sillä vaikutusta ka-nesteen lämpötilaan.

Kuumakaasun lämpötila on myös yllättävän alhainen.

Vrt. esim. mun mittaustuloksiin
 

Liitetiedostot

  • 5500E.jpg
    5500E.jpg
    134,6 KB · Lukukerrat: 518
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Samoihin kohtiin kiinnitin itsekin huomiota. Sinulla dT on melko vakio, vaikka ulkolämpötila vaihtelee melko paljon.
Olen kokeillut erilaisia vesivirtaamia viime päivinä. Mm. n. 900 l per tunti ja siitä alemmat. Annoin olla jokaisessa virtauksessa useita tunteja. Ei tuntunut juurikaan vaikuttavan COP-arvoon.
Tuo kuumakaasun l-tila oli viime vuonna muistaakseni paljon korkeampi. Mutta silloin minulla ei ollut vielä tarkkaa kirjanpitoa.
Täytyy varmaan nyt odotella kevään tuloa ja katsoa mitä tapahtuu.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Itse olen seuraillut aika tarkasti 9000 EEV:n COP:ia. Äsken tuli 2pv:n COP keskiarvo 2.36 mikä oli todellinen hi-score vähään aikaan, mutta jatkuvasti ollut reilu 2 jo pidemmän aikaa vaikka öisin onkin ollut jopa 20 astetta pakkasta mutta päivällä noussut -2 .. -6 C tienoille.

Tällä hetkellä lämpötila ulkona -8, ja 2.5kW otolla tuottaa 6.5kW. Toisaalta aamulla saattaa vastaavassa lämpötilassa (tai vähän kylmemmässä) tuotto olla vaan 4kW. Tämä muutos on ollut aika selkeää nyt maaliskuussa (eli hyvä lämmöntuotto illalla vaikka on kylmää), ja itse olen tullut siihen johtopäätökseen että ilmankosteus se siellä hyppii. Eli jos päivällä kosteus on jopa alle 30% ja yöllä 60-80% niin melkoinen ero...

Vantaalla se kosteus ei varmaan hirveästi Espoosta heittele joten kyllä itse epäilisin jotakin vikaa. Toisaalta suosittelisin myös korkeaa veden virtausta kuten joku toinenkin taisi mainita. Kokeilin yhdesä vaiheessa pumppua 1 ja 2 pykälällä mutta kyllä tuotto ja COP silloin olivat heikommat.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Vaikuttaa sille, että meidän Ulti 5000:ssa on jotain vikaa. Täytyy seurata kevään mittaan tilannetta.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Löytyykö kylmä-aineputkien liitoksien luota öljyisiä kohtia. Ongelma voi johtua myös kylmä-aineen puutteesta.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

En ole huomannut mitään jälkiä liitoksissa. Mutta täytyy tarkistaa tilanne, jahka päästään näistä helkkarin lumihangista ja pakkasista eroon.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Tässä tämän päivän käppyrää. N. klo 5.30 pakkasta n. -15 ja yllättäen dT nousee n. 7 asteesta n. 9 asteeseen, eli n. 30 %. Lämpötehona n. 1,5 kw -> 2,0 kw. COP-arvoa en tiedä, kun ottoteho ei rekisteröidy mihinkään, mutta nousu lienee samaa luokkaa, ehkä hieman vähemmän.

Tällaista on tämän Ulti yksilön kanssa. Mitäs on raati mieltä?
 

Liitetiedostot

  • logtemp_2013_03_22.jpg
    logtemp_2013_03_22.jpg
    163,1 KB · Lukukerrat: 493
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Luenko kuvaajaa oikein?

Sisäyksikölle tulevan kuumakaasun ja sieltä lähtevän veden lämpötila on klo 5...9 välistä osuutta lukuunottamatta melko tarkkaan sama.

Ulkoyksikölle sisäyksiköltä palautuvan kylmä-aineen lämpötila sahaa klo 5...9 välistä aikaa lukuunottamatta ja on kaiken aikaa yli 5 "C kuumempaa kuin sisäyksikölle tuleva vesi.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Nosta ihmeessä sitä virtaamaa, nyt lienee joku vajaa 200l/h?

Tuollaiset hyppäykset muiden asioiden pysyessä suurinpiirtein samana, voivat olla käytännössä vain EEV:n säätöjä. Tuossa lämpötilassa taitaa olla säätöpiste, ilmeisesti säädetään vain ulkolämpötilan mukaan? Oletko löytänyt dokuja tuon eev:n säädöstä?
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

SLJK päätelmät ok. Kuumakaasun ja lähtevän veden l-tilat ovat kaiken aikaa melko samat. Saattaa johtua antureiden mittausvirheistä. Mutta nämä arvor eivät ole tässä se juttu, vaan dT, joka pomppaa.

Tepan kysymys: Laitoin tänään Amitimen Tonille kysymyksen EEV:n toiminnasta. Hän vastasi näin:

Following you can see how our unit controls the EEV:
4.4.3 Electronic Expansion Valve:
4.4.3.1 Initialization and action
Open degree of EEV is 0~500P, and the speed of open the valve is 31.25 PPS
When unit is powered: EEV initialized. It closed to 520P, and turn to P0 after 2 seconds.
When unit is turned ON: EEV closed to P0+30, stays for 2 seconds, and turn to P0 till compressor starts.
When compressor starts: EEV stays at P0 when unit runs in first stage. After first stage finished, it adjust its open degree according to the unit
frequency and ambient temperature.
When compressor stops: When compressor stops (except when unit is defrosting_, EEV opens to 500P and stays for 60 seconds, and turn to P0.

Eli EEV säätyy suoraan ulkolämpötilan mukaan ilman mitään feedback säätöä. Huomio kyllä kompuran pyörimisnopeuden.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

tepa sanoi:
Nosta ihmeessä sitä virtaamaa, nyt lienee joku vajaa 200l/h?

Tuollaiset hyppäykset muiden asioiden pysyessä suurinpiirtein samana, voivat olla käytännössä vain EEV:n säätöjä. Tuossa lämpötilassa taitaa olla säätöpiste, ilmeisesti säädetään vain ulkolämpötilan mukaan? Oletko löytänyt dokuja tuon eev:n säädöstä?
Olen kokeillut kaikkia virtaamia 190 -1000 l per tunti. Olen pitänyt yhdessä asetuksessa aina useita tunteja ja usein myös päiviä. Virtaus ei tunnu juurikaan vaikuttavan COP-arvoihin.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

tepa sanoi:
Nosta ihmeessä sitä virtaamaa, nyt lienee joku vajaa 200l/h?

Tuollaiset hyppäykset muiden asioiden pysyessä suurinpiirtein samana, voivat olla käytännössä vain EEV:n säätöjä. Tuossa lämpötilassa taitaa olla säätöpiste, ilmeisesti säädetään vain ulkolämpötilan mukaan? Oletko löytänyt dokuja tuon eev:n säädöstä?

Oheisessa manuaalissa (vaikka taitaakin olla Ulti9000) on kuva sivulla 5. Eli taitaa liittyä juuri säätöpisteiden muutoksiin +4 ja -15 kohdilla.
 

Liitetiedostot

Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Fundeerasin noita säätöpisteita. Miksi teho kasvaa kokemuksen mukaan merkittävästi -15 asteen alapuolella ja toisaalta laskee juuri tuossa n. +4 asteen alapuolella. Olisiko mahdollisesti niin, että systeemin suunnittelija on ajatellut, että noiden pisteiden toisella puolen ei tapahdu huurtumista ja voidaan puskea enemmän tehoa??? Kts. edellisen viestin manuaali.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Todennäköisesti nuo säätöpisteet ovat joissain olosuhteissa ne optimaaliset, jollain kompuran kierrosluvulla. Säätöpisteiden väli taitaa olla niin iso, että tuollaiset hypyt tulee. Olosuhteet vielä sellaiset kompuran kierroksineen, että hyppy menee huonompaan suuntaan.

EEV kontrolleria rakentamaan? :)
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Graafista tulkiten näyttäisi seuraavalta, jos mittausten arvot ovat edes suunnilleen kohdillaan.

Mikäli laitteessa on kaikki kylmä-aineet tallella, niin paisuntaventtiili lienee jatkuvasti lähes täysin auki ja ka-virtausta rajoittaa vain sen läpi kulkevat kaasukuplat. Klo 5..9 välillä venttiili on kaiketi liikahtanut kiinni suuntaan, mutta sen jälkeen jämähtänyt taas auki asentoon.

Ulkoyksikön huoltoventtiilillä tehty kuristuksen säädön kokeilu ei liene hullumpi ajatus. Siinä pitää vaan mieleluusti olla kaksi toteuttajaa. Toinen mittauksia lukemassa ja toinen säätämässä.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

tepa sanoi:
Todennäköisesti nuo säätöpisteet ovat joissain olosuhteissa ne optimaaliset, jollain kompuran kierrosluvulla. Säätöpisteiden väli taitaa olla niin iso, että tuollaiset hypyt tulee. Olosuhteet vielä sellaiset kompuran kierroksineen, että hyppy menee huonompaan suuntaan.

EEV kontrolleria rakentamaan? :)

Sama idea on ollut mielessä. Ottaisi irti laitteen piirilevyn + muut piuhat ja rakentaisi oman softan, joka säätäisi systeemiä. Ei siinä montaa säädettävää asiaa ole. Kompura ja paisari. Lisäksi sulatuksessa nelitieventtiili. Kompurakin voisi toimia on-off periaatteella, kun ollaan pakkasilla. Pitäisi tehdä niin, että softa olisi esim. autotallin pc:ssä ja piuhat seinän läpi ulkoyksikköön. Softa siten, että manuaalisäätö olisi mahdollista koska tahansa. Voisi sillä tavalla kokeilemalla opiskella systeemiä lisää.
Muutenkin olen sitä mieltä, että Suomessa pitäisi aloittaa lämpöpumppututkimus ja perustaa ainakin yksi firma, joka panostaisi arktisen alueen lämpöpumppukehitykseen kunnolla täppyrää. Kaikki markkinoilla olevat laitteet näyttävät olevan enemmänkin keski-eurooppalaisiin oloihin ajateltuja laitteita, joita sitten myydään tänne pohjolaan erilaisilla sloganeilla. Ivp-systeemeistä saisi paljon nykyistä enemmän tehoja ulos, jos ne olisivat alunperin tänne kehitettyjä.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

kaihakki sanoi:
Kompurakin voisi toimia on-off periaatteella, kun ollaan pakkasilla.

On-off periaatteela toimivassa laitteessa sulatustarve on suurempi, kuin inverterillä säädetyssä.

Jäätä ulkoyksikön kennostoon syntyy sen lämpötilan alittaessa ulkoilman kastepisteen ja täysillä ajettaessa se ehto täyttyy helpommin.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

kaihakki sanoi:
Muutenkin olen sitä mieltä, että Suomessa pitäisi aloittaa lämpöpumppututkimus ja perustaa ainakin yksi firma, joka panostaisi arktisen alueen lämpöpumppukehitykseen kunnolla täppyrää.

Voisi olla ideaakin, jos joku alkaisi "lastuttamaan" näitä yleisimpiä pumppuja..
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Helpointa olisi varmaan aloittaa sillä eev-säädöllä, siitä saisi todennäköisesti suurimman hyödynkin. Nykyinen ohjaus on niin yksinkertainen, että se lienee kohtuu helppoa kopioida ja lähteä siitä sitten kehittämään. Tai no, helppo ja helppo...
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Olen sitä mieltä, että Ulti on laitteena ihan ok, mutta softa on vaan tehty pahasti pieleen. Laitteen puhti romahtaa, kun mennään alle +5 asteen. Puhti nousee reippaasti taas kun mennään n. -15 asteesta kylmempään (kts. liitekuvat). Tänään aamulla nousu oli luokkaa 50 %. Katsoin vanhoja Logtemp kuvia ja tuolle se näyttää. Tosin vaikuttaa, että -15 asteessa kone ei aina herää, eli mittaa myös jotain muutakin asiaa? Lisäksi softan tekijä ei hallitse mitenkään sulatusasiaa. On typerää katsoa, kun kenno on pakkasilla täysin kirkas ja systeemi sulattelee kerran tunnissa.

Ultin mekaaniset osat lienevät samoja, kuin muissakin koneissa. Oli kerran näillä sivuilla joku kone avattuna, taisi olla Panasonic. Katsoin tarkemmin valokuvaa, niin oli täsmälleen samannäköisistä peltipalasista koottu kuin meidän Ulti. Taitavat kaikki koneet tulla samoista Kiinan tehtaista. Päälle vaan erilaiset merkit.

Ultin lastuttaminen olisi järkevin vaihtoehto.
 

Liitetiedostot

  • ulti9000_exp_valve_logic.jpg
    ulti9000_exp_valve_logic.jpg
    85,1 KB · Lukukerrat: 480
  • logtemp_2013_03_22.jpg
    logtemp_2013_03_22.jpg
    163,1 KB · Lukukerrat: 509
  • logtemp_kuva_2013_03_23.jpg
    logtemp_kuva_2013_03_23.jpg
    236,4 KB · Lukukerrat: 497
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Jotakin mielenkiintoista se 9000EEV:kin tekee. Itse oletin että se ilmankosteus olisi syynä mutta....
Eilen illalla, ulkona -10C, kosteus 70% --> tuottaa 6.5kW
Aamulla, ulkona -5C, kosteus 70% --> tuottaa 4.5kW

Lisäksi erona tosin että systeemi on yllä jäähtynyt hieman, eli illalla veden tulo n. 28, lähto 32, ja aamulla tulo 25, lähtö 28.

Voisiko olla että se matalampi toimintapiste vaikuttaisi?
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

harald sanoi:
Jotakin mielenkiintoista se 9000EEV:kin tekee. Itse oletin että se ilmankosteus olisi syynä mutta....
Eilen illalla, ulkona -10C, kosteus 70% --> tuottaa 6.5kW
Aamulla, ulkona -5C, kosteus 70% --> tuottaa 4.5kW

Lisäksi erona tosin että systeemi on yllä jäähtynyt hieman, eli illalla veden tulo n. 28, lähto 32, ja aamulla tulo 25, lähtö 28.

Voisiko olla että se matalampi toimintapiste vaikuttaisi?

Lieneekö 9000EEV:ssä samoja oireita, kun mitä tehdas ilmoitti 5000EEV:n osalta:

Valmistajan mukaan olisi hyvä, jos todellinen veden lämpötila olisi vähintään 30 astetta.
Muutoin veden lämpötila sulatuksen aikana voi laskea tuonne 25 asteeseen tai alle.
Tällöin laite ei mene täydelle teholle suojausmekanismista johtuen, eng. "low ambient low water temperature".

Perusteluna on se, että näin kompressorin käyttöikä pitenee.
Tässä vielä kopiona tehtaalta saatu vastaus:
"This is to protect compressor from over-condensate problem. When ambient temperature is low, and water temperature is also quite low,
unit can’t build up enough pressure difference inside the system, which is quite harmful for the lifetime of the compressor.
In order to avoid this problem, we have added this protection into this new chip."
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Veikkaan että tuo on eri asia. Olen välillä harrastanut sitä, että olen käsin sulkenut koneen (kun on se 2500l tankki niin lämpöä riittää hyvin joksikin aikaa) ja silloin tankin pohjalle tietysti kerääntyy jopa vaan 22 C astetta. Kun sitten laittaa konen käyntiin niin se jää "ykkösvaihteelle" jolloin lähtevä vesi jää all 25C eikä se sen jälkeen enää nosta tehoja. Ainoa tapa saada kone näyntii silloin on kuristaa virtaus sen verran että saa taas täydet tehot käyttöön.

Pitänee seurata tänään miten se tuleva lämpötila vaikuttaa. Tällä hetkellä (ulkona 0, tulovesi 26) tehoa näyttää tulevan 6kW. Jos se lähtee nousemaan un tulovesi pikkuhiljaa lämpenee niin pitänee sitten säätää sitä pyyntiä vähän korkeammalle ettei yöllä ennätä laskea niin alas. Tällä hetkellä pyynti 36, jolloin 34 kohdalla lähtee laskemaan tehoja.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan


Joko olet testannut eev venttilin jumittamisen ?
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

kaihakki sanoi:
Olen sitä mieltä, että Ulti on laitteena ihan ok, mutta softa on vaan tehty pahasti pieleen.

Jos sun mittaukset ulkoyksikölle palaavan kylmä-aineen ja sisäyksikölle tulevan veden lämpötilojen osalta pitävät edes suunnilleen paikkansa, niin vikaa on muuallakin kuin softassa. (sisäyksiköltä lähtevä kylmä-aine ei voi olla 10 "C kuumempaa kuin sinne sisään virtaava vesi, jos kaikki on kunnossa)

Jos sulla olisi ka:n nesteputkessa näkölasi, niin kuplathan sieltä kurkistaisi (suosittelen näkölasin asennusta).

Tsekkaa nyt ensin se EEV:n toiminta. Ulkoyksikön anturien resistanssit kannattaa myös tarkistaa ja ne saa kaikki mitattua saman "letkun" päästä ulkoyksikölle tulevalta liittimeltä.

(itsellä lakkasi taannoin sulattamasta ja vika oli ulkoyksikön "pipetemp" anturissa)
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Mittausarvoissa on tietysti virhettä, mutta suunnilleen ovat ok. Ei tuossa mitään ihmeellistä ole. Olen pitänyt virtauksen 190 litraa tunnissa, jolloin varaajaan menevän veden lämpötila on siellä 40 asteen pinnassa. Nyt olen nostanut virtaaman 300 litraan tunnissa ja nyt tuo lämpötila ero, johon viittasit on n. 3,5 astetta. Muistaakseni sinulla on n. 1000 litraa tunnissa, jolloin viittaamasi lämpötilaero on jo melko pieni. Olen noita COP-lukuja mitannut erilaisilla virtaamilla ja COP ei juurikaan riipu virtaamasta. Varaajasta tulevan veden lämpötila vaikuttaa jo enemmän.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

Kuluva talvi on ollut kylmempi kuin edellinen. Viime marraskuussa pikku-EEVin liukuva vuosiCOP oli 2,0 ja -keskilämpötila 5,1 C. Nyt 15.11-15.3 jakson jälkeen vuosiCOP oli 1,6 ja -keskilämpötila 4,4 C. Vaikka keskilämpötilan muutos ei suurelta vaikuta, näkyy käyntiaikajakauma lämpötilojen suhteen siirtyneen selkeästi huonompaan suuntaan ko. aikajaksolla.

ltila11-1212-13
10..150,0 %0,0 %
5..100,5 %1,3 %
0..524,8 %12,9 %
-5..034,1 %27,0 %
-10..-518,9 %31,6 %
-15..-108,9 %16,2 %
-20..-154,0 %8,1 %
-25..-204,9 %1,7 %
-30..-253,5 %1,2 %
-35..-300,4 %0,0 %

Toki tänä talvena on ollut muuttujia muitakin, kuten ilmaa putkistossa, josta syystä PolluCom laski energiaa huonommin.. COP sisältää sulatukset sekä varaajan häviöt.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

SLJK sanoi:
Jos sun mittaukset ulkoyksikölle palaavan kylmä-aineen ja sisäyksikölle tulevan veden lämpötilojen osalta pitävät edes suunnilleen paikkansa, niin vikaa on muuallakin kuin softassa. (sisäyksiköltä lähtevä kylmä-aine ei voi olla 10 "C kuumempaa kuin sinne sisään virtaava vesi, jos kaikki on kunnossa)

Tämä onkin jännä juttu. Osittain olen samaa mieltä, mutta kuinka iso osa tuosta lämpöerosta tulee antureiden eroista ja todellisesta kyvystä mitata oikeaa asiaa? Eli mikä on todellinen tilanne kylmäaineputken sisällä, tai lauhduttimen sisällä. Se "jännä" tulee omasta vehkeestäni, jossa kakkoslauharilta palaava kylmäaine on aina jokseenkin 34C putken päältä mitattuna, mutta riippumatta veden lämpötilasta, ulkolämmöstä, kompuran kierroksista tai lauharin pumpun virtaamasta. Ja lauhdutinta on jokseenkin "riittävästi". Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että mulla palaava kylmäaine on siinä 4-5 astetta lauharille menevää vettä lämpimämpää valtaosan ajasta. Jäähtymään päässeen varaajan kanssa tuo tuntuu jopa mahdottomalta, mutta niin siinä vaan käy heti kun pumppu on käynyt sen verran, että systeemi pääsee normaaliin tilaansa.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

jussi sanoi:
mutta riippumatta veden lämpötilasta, ulkolämmöstä, kompuran kierroksista tai lauharin pumpun virtaamasta. Ja lauhdutinta on jokseenkin "riittävästi". Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että mulla palaava kylmäaine on siinä 4-5 astetta lauharille menevää vettä lämpimämpää valtaosan ajasta.
Tuohan tarkoittais sitä, että käytänössä lauharin pumpun virtauma kannatais pitää mahdollisimman pienenä, jotta saadaan paremmat kerrostumat varaajaan.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

jussi sanoi:
Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että mulla palaava kylmäaine on siinä 4-5 astetta lauharille menevää vettä lämpimämpää valtaosan ajasta. Jäähtymään päässeen varaajan kanssa tuo tuntuu jopa mahdottomalta, mutta niin siinä vaan käy heti kun pumppu on käynyt sen verran, että systeemi pääsee normaaliin tilaansa.

Onko mahdollista että virtaussuunta on toisella aineella väärä, ettei olekaan kytketty vastavirtaisesti?

Voihan tätä eev ongelmaa lähestyä toisinkin, mitä jos laittaakin sinne TEV? Tulisiko tuosta lisäongelmia tai jäisikö merkittäviä puutteita?
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

EVV sanoi:
Tuohan tarkoittais sitä, että käytänössä lauharin pumpun virtauma kannatais pitää mahdollisimman pienenä, jotta saadaan paremmat kerrostumat varaajaan.

Näinpä se nyt onkin. Venttiileillä kuristettu n.300l/h, se ei vielä sotke kerrostumaa täällä. Mutta pitää muistaa, että mulla on ensimmäinen lauhdutin kierukkana varaajan sisällä melko ylhäällä.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

tepa sanoi:
Onko mahdollista että virtaussuunta on toisella aineella väärä, ettei olekaan kytketty vastavirtaisesti?

Voihan tätä eev ongelmaa lähestyä toisinkin, mitä jos laittaakin sinne TEV? Tulisiko tuosta lisäongelmia tai jäisikö merkittäviä puutteita?

Kyllä se vastavirtainen on. Tev tässä oli alkujaan, mutta kyllä eev:llä säädön sopeutuvuus on parempi, + sulatuksen aikaisen käytöksen voi valita softaan tekemällä.
 
Vs: Ulti 5000 COP arvoista näin kevätaikaan

jussi sanoi:
Näinpä se nyt onkin. Venttiileillä kuristettu n.300l/h, se ei vielä sotke kerrostumaa täällä. Mutta pitää muistaa, että mulla on ensimmäinen lauhdutin kierukkana varaajan sisällä melko ylhäällä.
Näin on minullakin. Juuri kerrostuman takia pidin kylmällä kaudella virtauksen 190 litraa tunnissa, jolloin ylös tuli kuumaa ja alaosa pysyi viileänä. Nyt viikonloppuna nostin virtauksen 300 litraan tunnissa ja nostan sitä lisää jahka päästään yöpakkasista eroon.
 