Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tom
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Toimiikos näillä keleillä? Montako kierrosta se sun TEV on muuten nykyään auki, siitä kiinniasennosta? Kiinnostaa vaan kun on asentaja tulossa lähiaikoina ja ajattelin tarkastaa sen siinä samalla tuosta omasta koneesta...
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
näillä keleillä lämmitän varaajaa puilla, pumpulla pyynti 45-astetta. eli nyt kun pumppu käynnistyy on varaajan ylälämpö noin 65-70- astetta.

Onko tuo 65-70 astetta siittä varaajan ylämittarista (sullakin lienee ultin 500l varaaja?) vaiko ihan varaajan ylimmästä kohdasta mitattu?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

ei ole mulla ultin varaajaa, 1200 l kanttivaraaja kk-kierukalla. ylämittari 25 senttiä varaajan yläosasta.paisarin säätö 2 3/4 krs:ta kiinnipäin täysin auki asennosta. yhtään E4 hälytystä ei ole enää tullut. kk-lämpö pysyttelee 80-95 asteen välillä tuossa 15 asteen pakkasessa, en ole tosiaan enää näillä keleillä (-27) pitänyt pumppua päällä. pelkästään tuolla pumpulla tuo varaajan yläosa lämpenee 48-50 asteeseen, eli meillä pelkällä pumpulla pärjäis tuonne 10-pakkasasteeseen (patterilämmitys) tuo kk-lämpö nousee kennon tukkeutuessa, samoin näyttäis olevan kun pakkanen kiristyy, liekkö normaalia ?? tuo edeltäjä (5500) käyttäytyi tuon kk-lämmön osalta täysin päinvastoin, johtuuko kapillaarista ?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Vieläkö laitteet toimii niinkuin pitää? Minkälaisia arvoja on nyt (ulkona +1)?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

petro40 sanoi:
Vieläkö laitteet toimii niinkuin pitää? Minkälaisia arvoja on nyt (ulkona +1)?
5-vrk kulutus. ulti-120kw lämmitys+lkv-242kw. ulkolämpö -2,-+2 astetta. tuo coppi näyttää pysyvän näilläkin keleillä tuossa 2-nurkilla, samaa se teki myös -10 asteessa, liekkö hyvä vai huono asia. kk-lämmöt pysytelleet edelleen 80-95 asteen välillä. nyt on lämmitelty pelkästään tuolla pumpulla 5-vrk:tta. mitään häiriöitä ei ole ollut.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

ulkolämpö 12 astetta. varaaja 1150 L, lämpö ylä 30-46, keski 30-41, ala 24-26 asteeseen, elikkä varaajan keskilämpö nousi 9,7 astetta ja ulti kulutti tuohon 5kw. 41 oli tullut tuo E4-häly, alle +10 ei tule hälytystä eli ihan hyvin toimii, nuo tehot kun sais tuolla -12 asteessa ulos!!
 