Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

T

Timotopi

Vieras
Laitan ohessa kulutukset ennen pumppua, ja rävellykset 5500E kanssa.
Talon tiedot näkyvät varmaankin tuossa alla?
En koskaan saanut selville olisiko 5500E toiminut kun oikeaa kylmä aine määrää en koneeseen saanut.
Piirikortin vaihdon jälkeen se ei pätkinyt, joten se saattaa olla nyt iskussa ja tuolla autotallissa.
En muuten lähetä takaisin ihan helpolla/nopeasti, tommonen 5kk kestää kunhan kyselevät sen perään...
Normaali päivä kulutus on 15-20kw/d käyttösähköä sisältäen lämpimän veden.
Erillinen varaaja 100L.
Huom. Tuo uusi pumppu on otettu käyttöön 24.02.2009 klo 13:00.
Aikaisemmat kulutukset ovat siis ilman pumppua, joten vertailu on aikas helppoa.
Tiedoksi 5500E lämpötila anturi ei toimi 9000E kanssa vaan näytti 30astetta liikaa.
Jyväskylästä ei löytynyt äänenvaimenninta kaasulinjaan, ainoastaan värinän vaimennin.
Nyt sitten tallissa on melkoinen pärinä ja kuuluu lähinpään makkariin ??? ???
Ei suositellut tampereen ashellin kylmäpuolen tukkuri tuota oikeaa vaimenninta.
No täytyy hommata kesällä jos jaksaa.
Nyt ruvetaan seuraamaan kulutuksia onko apuja pumpusta? Ainakin nyt -5-7 asteen pakkasissa pitää
kovasti taukoja. Varaajasta johtuen ei kerrostu lämpö tuolla varaajassa vaan ylhäältä lähtee lämpö lattia kiertoon siellä lämpö noin 39-40 astetta ja keskellä aika tasaseen 44astetta, pohjalla pyynti 45 ja seilaa
koneen käynnin mukaan.
Oliko jollain salasanaa siihen säätimeen??? ;D

Edit: 26.2.2009
Kulutus putosi ainakin näinä parina päivänä alle 100 kw/vrk joten jotakin säästää ekapäivä 70 ja toinen päivä 85kw
Tähän asti menny joka päivä noin 120-130kw sisältää käyttö sähkön jota menny 15-20kw/d.
Meteli sen verran kova että tyttö heräs viimeyönä.
Ei ainakaan tämmöinen varaaja käy patterilämmitykseen koska ylälämmöt 40c max.
Aamulla tiputin pyynnin 40c joten seurataan kulutusta ja lämpötiloja.
Vielä muutama päivä tulee reaalia ja sitten kerran kuussa jos malttaa olla kertomatta ...

Edit: 03.03.2009 lisätty päiviä.

Edit: 05.03.2009 Lisätty päiviä. Kulutus tippunut selvästi, kaksi viimeisintä päivää 55 ja 51kw

Edit: 12.03.2009 Lisätty päiviä Maaliskuun keskikulutus kaikki sähkö 66kw/d.

Edit 17.03.2009 Lisätty päiviä Maaliskuun keskikulutus kaikki sähkö 63kw/d ja keski lämpö -2,88c.

Edit 04.04.2009 Maaliskuu lisätty
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Timotopi sanoi:
Edit: 26.2.2009
Kulutus putosi ainakin näinä parina päivänä alle 100 kw/vrk joten jotakin säästää ekapäivä 70 ja toinen päivä 85kw
Tähän asti menny joka päivä noin 120-130kw sisältää käyttö sähkön jota menny 15-20kw/d.
Meteli sen verran kova että tyttö heräs viimeyönä.
Ei ainakaan tämmöinen varaaja käy patterilämmitykseen koska ylälämmöt 40c max.
Aamulla tiputin pyynnin 40c joten seurataan kulutusta ja lämpötiloja.
Vielä muutama päivä tulee reaalia ja sitten kerran kuussa jos malttaa olla kertomatta ...

Juupajuu, tuo metakka on ihan "normal system" meinaan, että ihan vinkiks vaan kaikille, että tuota varaajaa ei kannata ihan makkarin seinän taakse laittaa. Sen verran se kuitenkin pitää mekkalaa.

Omat kokemukset on, että lattialämmitystaloon tää systeemi sopii kuin nenä päähän, mutta vanhemmissa patterilämmitystaloissa pitää olla jotain muutakin, vastus/öljy/tms, mukana, että lämpö riittää kovemmillakin pakkasilla.

Nopeasti kattoen sulla tulis siis ainakin 30% säästö, vastus vs pumppu kulutuksessa. Mitkä on fiilikset riittääkö vai pitäiskö saada enemmän?
 
T

Timotopi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Moi
Kyllähän tää näköjään säästää jonkun verran.
Keskikulutus muutamalta päivältä 79,5kw.
Nyt kokeiltu pelkkää pumppua koko ajan. Tammikuu ja helmikuu muuten takka koko ajan käytössä.
Nyt ollaan menty pelkällä pumpulla, nyt lauantai illalla laitoin takan taas päälle jotta näyttää kuinka
tasapuolisesti menisi. Emäntä ollu tämän viikon kotona lasten kanssa, ja varmaan sekin jotain vaikuttaa kulutukseen?
Se lämmitys veden otto varaajan ylä-osasta poistaa kerrostuman tehokkaasti.
Lämpimin vesi on keski-osassa.
Kuinka kuumaa sen kaasun pitäisi olla -6C kelissä??
 
T

Timotopi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Hei
Alin kennorivi jäässä? Olikos näissä koneissa kaapelia siellä alla nyt ei ainakaan toimi jos sellainen on.
Alapellin ja kennon väli kokonaan jäässä.
Pumppu on pitäny kämpän lämpöisenä, tiputin vastukset 30C ja ei ne taida paljoa mukaan tulla.
Kuinka kuumaa se kaasu saa olla ? Taitaa mennä välillä yli sataan kun näytössä jokin kirjain ja numero.
Takka vaikuttaa näköjään jotain kun lauantaina lämmitin niin eilisen kulutus 76kw sisältää kaiken käytön.
Eilen -8C ja pyykkiä kokopäivän pesty.
Kulutus on pudonnut selvästi, viime viikolla oli -7C ja kulutus 138kw joten -45% pudotusta?

Edit:
Näyttäs kaapeli olevan, ja lämpeääkin kun kone on pois päältä.
Mikähän saa viisi putkiriviä jäätymään totaalisesti umpeen, ja samalla kaikki tyhjennysreijät??
Täytyy joskus ottaa tuo lämmityskaapeli irti sijoittaa järkevämmin reikien ylitse.
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

mulla ihan samoja ongelmia oli ton kanssa, se on hetikun tyyliin 10astetta pakkasta niin alkaa reijistä jäätymään, ratkaisuksi olen laittanut erillisen lämmitysvastuksen ja kourut, mutta neki jäätyi, jouduin tossa yhtenä päivänä kuumailmapuhaltimen kanssa leikkii tuolla, nyt ne on kaikki sulannut, ja ehkä taas pysyy sulana nii kauan kun ei ole -10 astetta.

nyt tosin vastus on erilailla, mut ei taida tänä talvena enään päästä testaa miten jäätyy. en usko et tulee 10asteen pakkasia enään täällä länsi-suomessa :)
Otan kuvia jossai vaiheessa, niin näätte millanen systeemi se on.
kesällä olis tarkoitus paranella tota aika paljonki, nyt on joku puol metriä jäätä tuon yksikön alla. se on jo aika hyvin :D

p.s. se siirtokehikko kannattaa poistaa, ittellä ainaki aiheutti resonointi metelii :D
 
J

juice90

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

onkos kaikilla yhtä hyvässä kuurassa, kuin Timotopilla tuo kennosto? Mulla menee kuuraan muuten, mutta jää about 25 cm huurtumatta alalaidasta ja keskeltä 5 cm kaista. Ehkä vajaa täyttö syynä? On kuitenkin pukannut lämmintä, mutta paremmilla COP:lla saisi jos olisi ainemäärä kohdillaan. Tarviko Timotopi sulla lisätä kylmäainetta? Onko muut 9000E omistajat tarvinneet sitä yleensä?
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Timotopi sanoi:
Kuinka kuumaa se kaasu saa olla ? Taitaa mennä välillä yli sataan kun näytössä jokin kirjain ja numero.

Moro!

Sulla on todennäköisesti vajausta jos kaasu on noin hirvittävän kuumaa. 120 asteessa sammuu kompura. Mitä itse olen seuraillut ultimaten näytöstä niin max 85 asteen luokkaa. Viisaammat ovat kertoneet että sellainen 60-90 astetta olisi suht normaalia. Mikähän kirjain ja numero siinä näytössä on käväissyt? Laite kuittaa itsestään joitain häiriöitä kun arvot palaavat normaaliksi...
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

juice90 sanoi:
onkos kaikilla yhtä hyvässä kuurassa, kuin Timotopilla tuo kennosto? Mulla menee kuuraan muuten, mutta jää about 25 cm huurtumatta alalaidasta ja keskeltä 5 cm kaista. Ehkä vajaa täyttö syynä? On kuitenkin pukannut lämmintä, mutta paremmilla COP:lla saisi jos olisi ainemäärä kohdillaan. Tarviko Timotopi sulla lisätä kylmäainetta? Onko muut 9000E omistajat tarvinneet sitä yleensä?
sama juttu mulla, taitaa olla normaalia ilmankosteudesta riippuen? muut voi kommentoida myös.
 

Maki

Jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Naapurilla on tuossa 50 m samanlainen 9000E joka huurtuu noin kun yllä sanottu eli alareunasta n 25 cm ei huurus ja sit siellä puolessävälissä kaistale mikä ei huurru. Mun konees huurtuu tasasesti kokomatkalla ,ainoostaan se vakio n 5-8 cm alareunasta ei mikä on ominaista näille. Eli en usko sään tekevän tuota eroa.
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

nijo noi lupaamani kuvat vähä myöhäs, saatte ihmetel virrriiiityyyksiäni
 
T

Timotopi

Vieras
Vs: Ultimate 9000E ja vaakakierukka 12,5m noin 1500L varaaja kulutus.

Moi
Pumppu on pitänyt asunnon lämpöisenä. Ainoa mikä ihmetyttää tuo huurtuminen, eli kun ei huurru tasaisesti.
Laitan ohessa kuvan mikä normaali tilanne.
En ole jaksanut seurata noita kaasun lämpötiloja, kun tuli sen 5500 kanssa asuttua tallissa.
Kaasuputkista lyhennettiin asennettaessa noin metri.
Tulee vaan mieleen se kaasun määrä ja tekeekö tuo pumppu töitä parhaalla mahdollisella tavalla?
Aina jää kaiveleen vaikka pelit vihdoin toimii...
 