Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
Nyt on aika päättää tämä keskusteluketju kun pumppua on seurattu useampi viikko.
Annoin varaajan lämpötila laskea alle 30:n asteen ja kas kummaa pumppu toimii täysin normaalisti.
Pumpun lämpötila nousee hissukseen 60:een asteeseen ja kuuma kaasun lämpötila 50 °C.
Kun varaajan lämpötila nousee kuuma kaasun ja pumpun lämpötila nousee samassa suhteessa.
Kun varaajan lämpötila yritetään saada yli tuon 44 °C joka on pumpun maksimi asetus arvo alkaa lämpötila pumpussa nousta jyrkästi. Eli kyseessä on ilmeisesti ominaisuus eikä vika?
Nähtävästi pumppu on tarkoitettu lattialämmitys piirille eikä sovellu vesi kiertoiselle patteri järjestelmälle.
Keskustelun Voisikin päättää toteamalla että nyt olisi myynnissä hyvä pumppu lattialämmitys käyttöön.
Ja hakusessa pumppu joka soveltuu vesi kiertotoiseen patteri järjestelmään.