Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Nyt on aika päättää tämä keskusteluketju kun pumppua on seurattu useampi viikko.
Annoin varaajan lämpötila laskea alle 30:n asteen ja kas kummaa pumppu toimii täysin normaalisti.
Pumpun lämpötila nousee hissukseen 60:een asteeseen ja kuuma kaasun lämpötila 50 °C.
Kun varaajan lämpötila nousee kuuma kaasun ja pumpun lämpötila nousee samassa suhteessa.
Kun varaajan lämpötila yritetään saada yli tuon 44 °C joka on pumpun maksimi asetus arvo alkaa lämpötila pumpussa nousta jyrkästi. Eli kyseessä on ilmeisesti ominaisuus eikä vika?
Nähtävästi pumppu on tarkoitettu lattialämmitys piirille eikä sovellu vesi kiertoiselle patteri järjestelmälle.
Keskustelun Voisikin päättää toteamalla että nyt olisi myynnissä hyvä pumppu lattialämmitys käyttöön.
Ja hakusessa pumppu joka soveltuu vesi kiertotoiseen patteri järjestelmään.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

juha.s sanoi:
Nyt on aika päättää tämä keskusteluketju kun pumppua on seurattu useampi viikko.
Annoin varaajan lämpötila laskea alle 30:n asteen ja kas kummaa pumppu toimii täysin normaalisti.
Pumpun lämpötila nousee hissukseen 60:een asteeseen ja kuuma kaasun lämpötila 50 °C.
Kun varaajan lämpötila nousee kuuma kaasun ja pumpun lämpötila nousee samassa suhteessa.
Kun varaajan lämpötila yritetään saada yli tuon 44 °C joka on pumpun maksimi asetus arvo alkaa lämpötila pumpussa nousta jyrkästi. Eli kyseessä on ilmeisesti ominaisuus eikä vika?
Nähtävästi pumppu on tarkoitettu lattialämmitys piirille eikä sovellu vesi kiertoiselle patteri järjestelmälle.
Keskustelun Voisikin päättää toteamalla että nyt olisi myynnissä hyvä pumppu lattialämmitys käyttöön.
Ja hakusessa pumppu joka soveltuu vesi kiertotoiseen patteri järjestelmään.
kyllä minulla sama pumppu takoo ihan normaalisti maximi pyynnilläkin patteritalossa.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Kyllä mielestäni pumpussa on joku vika joka pitäisi korjata eikä ruveta "tuunaamaan" jollain ylimääräisillä lämmönvaihtimilla. On ne muuallakin saatu toimimaan.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Yksi juttu tulee vielä mieleen, enkä tiedä onko tällä mitään merkitystä tuohon ongelmaan, eli mikä sulla on ulkoyksikön kennon kunto, eli onko ehkä tukkeutunut, kulkeeko ilma höyrystimen läpi kunnolla :-\

Oletko mitannu missä lämpötilassa imukaasun lämpötilat seilaa
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Kyllä 15 m:n kierukassa pitää lauhtua riittävästi, etenkin jos varaajan alaosa pysyy viileämpänä, todennäköisesti syynä liian vähäinen syöttö höyrystimeen jolloin tulistuu liikaa.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Jäähöyry sanoi:
Kyllä 15 m:n kierukassa pitää lauhtua riittävästi, etenkin jos varaajan alaosa pysyy viileämpänä, todennäköisesti syynä liian vähäinen syöttö höyrystimeen jolloin tulistuu liikaa.
Mutta kun lämpö mitataan/konetta ohjataan varaajan pohjan lämmön mukaan niin ja pohjalle tavoitellaan 44 astetta niin ei se kierukan alaosa kovin viileessä ole. 44 on kuitenkin koneen maksimi.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Ehkä tuo ysitonninen on vaan tietyissä olosuhteissa liian tehokas lämmöntarpeeseen nähden.
Yks konsti ottaa pyyntiä alaspäin ja priimata loppu sähköllä.
Ei tietenkään mikään kustannustehokas ratkaisu

Tuo Pökön mainitsema kerrostuma on yks tekijä, eli jos pöntön pohjalle tavotellaan 44 astetta, niin ylempänä on paljon kuumempaa

Mitenhän tilanne muuttuis jos lisättäs syöttöä höyrystimelle
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Mikäli olen ymmärtänyt aiemmista kysyjän kertomuksista oikein, niin lämpötilan tunnistin olisi varaajan alapäässä?

Ultin ohjeiden mukaan se (tai niitä on kaksi) kuuluisi olla varaajan puolessa välissä. Sama ohje oli uudemmalle ulkoyksikölle, joita olen muutama vuosi sitten vaihtanut näiden vanhojen tilalle. Tällöin paisuntaventtiilille pääsee palaamaan riittävän viileää nestettä. Kylmäaineen on lauduttava ainakin 10 astetta lauhduttimessa, jotta prosessi toimii oikein.

Huoltopäällikön ohje oli, että tuo 3,3 (tai 3,2) kiloa ei riitä, vaan sitä on lisättävä parin sadan gramman erissä (kierukan koosta ja putkien pituudesta johtuen) ja seurattava välillä.

Paisarin tehdassäätö:
Täysin auki (vastapäivään) ja siitä 2 kierrosta kiinni.


Paisarin tyyppi: Emerson BAE 1-1/2 ZW 195 056876 tai emerson BAE 1 1/2 2W195 4A PCV 065876
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

juha.s sanoi:
Nyt on aika päättää tämä keskusteluketju kun pumppua on seurattu useampi viikko.
Annoin varaajan lämpötila laskea alle 30:n asteen ja kas kummaa pumppu toimii täysin normaalisti.
Pumpun lämpötila nousee hissukseen 60:een asteeseen ja kuuma kaasun lämpötila 50 °C.
Kun varaajan lämpötila nousee kuuma kaasun ja pumpun lämpötila nousee samassa suhteessa.
Kun varaajan lämpötila yritetään saada yli tuon 44 °C joka on pumpun maksimi asetus arvo alkaa lämpötila pumpussa nousta jyrkästi. Eli kyseessä on ilmeisesti ominaisuus eikä vika?
Nähtävästi pumppu on tarkoitettu lattialämmitys piirille eikä sovellu vesi kiertoiselle patteri järjestelmälle.
Keskustelun Voisikin päättää toteamalla että nyt olisi myynnissä hyvä pumppu lattialämmitys käyttöön.
Ja hakusessa pumppu joka soveltuu vesi kiertotoiseen patteri järjestelmään.
Eli se paisari ei säädä mitään. Sattumalta osuu noissa oloissa toiminta-ikkunaan. Kuumakaasun lämpö 50 astetta ei ole lähelläkään oikeata.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

- Ehkä se 15 metrin lauhtumismatka on yksinkertasesti tuolla kylmäteholla ja varaajan pohjalämmöllä riittämätön
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Scroll sanoi:
Jussilla kyllä pointti tuossa, että kuumakaasun lämpötila - jos oikeasti 50 C - on kyllä todella omituinen arvo.

Olisko se paisari sittenkin defekti siinä vehkeessä? Onko se nyt luotettavasti ja oikein mitattu tuo lukema "+50 C"?
jussi lienee kyllä oikeassa.
Minun koneessani kaasut oli 50-60 asteisia kun kone meille tuli, mutta paisuntaventtiiliä säätämällä ongelma poistui.

Koneen panelista saa lämmön näkyviin, kyllä se muutaman asteen tarkkuudella on todellinen ja omiin mittailuihin verrattuna.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Jotain muutostahan paisarissa tulis tapahtua lämpötilan (paineen) nousun myötä
Mikä tuo kuumakaasun todellinen lämpötila mahtanee olla
Tuota 50-60 asteista pintaa kärsii vielä käsin jotenkuten kosketella
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Scroll sanoi:
Jos asia on noin, niin silloin kyllä kuumakaasun lämpötilassa ei ole mitään vikaa ainakaan lähtötilanteessa. Miksi se sitten paukkuu yli voisi johtua siitä riittämättömästä lauhtumisesta.
Tämän suuntaista just mietin ketjun alussa. Miksi tahkotaan vielä tunti kun koneen maksimi on ylitetty?
pökö sanoi:
Miten varaajan lämpö voi nousta vielä tunnin 47 asteesta ylöspäin kun ultin max. asetus on 45 ?

Mitä ultin näytöllä on kun varaaja on 47 asteessa?
Ei näillä kuitenkaan kuuhun pääse.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Tää ylilämpö johtuu siitä että lämpö mitataan ja konetta myös ohjataan varaajan pohjalta (kuuman käyttöveden toivossa) ja tuo mitattu 47 on varaaja yläpäässä

Kun koko kierukka on 44 tai paljon yli asteessa niin mun mielestä lauhtumista ei tule tarpeeksi.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Scroll sanoi:
Mittaako Ulti9000 varaajaan lämpötilaa esim. termistorilla? Voisko termistorissa olla vikaa, ts. näyttää pieleen ja siksi kone ei tajua ajoissa lopettaa?

Ainakin Amitimen sukujuurilla olevat on järjestäen toteutettu NTC vastuksilla, en ole ihan satavarma miten nuo Gree sukuiset.

Keskustelujen perusteella veikkaan ettei anturissa ole sen enempää vikaa kun ei välttämättä varsinaisesti pumpussakaan vaan siltä pyydetään nykytilanteessa yksinkertaisesti korkeampaa lämpötilaa mitä se on suunniteltu antamaan.

Muistelisin ehdottaneeni aiheen alussa jossain kohtaa energivaraajan lämpötilan laskua silleen että se riittää lämmityksen tarpeisiin ja sitten käyttöveden priimaus sähkövaraajassa, sillä tuo tilanne luulisi korjautuvan.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

Kiitos hyvistä kommenteista.
Täytynee vielä mitata lisää tuota kompressorille menevää kaasua.
Nykyinen tilanne on se että laite syöttää kuuma kaasua 3.000:n litran säiliön yläosaan ja paluu on säiliön alareunasta. Tänään säiliön yläreunassa on lämpötila 39 °C ja alareunan lämpö 28 °C. Palaavan kaasun lämpö on 30 °C eli melko hyvin 15:n metrin kampa kupari kierukka jäähdyttää nesteen. Kun lauhduttimessa ei ole jäätä kompressorin lämpötila pysyy 70:n ja 80:n asteen välillä. Säiliölle menevän kaasun lämpötila on tällöin 65:n ja 75:n asteen välillä. Kun lauhduttimen alkaa kertyä jäätä nousee kompressorin lämpötila vähitellen 90:n asteeseen. Säiliölle menevän kaasun lämpötila on silloin yli 80 °C joka on mittarin yläraja. Palaava kaasu pysyy tällöinkin 30:n asteen lämpötilassa eli jäähtyy kierukkassa yli 50 °C. Erikoinen juttu on kun säiliön yläreunan lämpötila nousee yli 40:n asteen ei lauhduttimeen kerry enää ollenkaan jäätä. Ehkä se kertoo että koneen hyötysuhde tippuu niin alas ettei lauhdutin enää jäädy?
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

juha.s sanoi:
Kiitos hyvistä kommenteista.
Täytynee vielä mitata lisää tuota kompressorille menevää kaasua.
Nykyinen tilanne on se että laite syöttää kuuma kaasua 3.000:n litran säiliön yläosaan ja paluu on säiliön alareunasta. Tänään säiliön yläreunassa on lämpötila 39 °C ja alareunan lämpö 28 °C. Palaavan kaasun lämpö on 30 °C eli melko hyvin 15:n metrin kampa kupari kierukka jäähdyttää nesteen. Kun lauhduttimessa ei ole jäätä kompressorin lämpötila pysyy 70:n ja 80:n asteen välillä. Säiliölle menevän kaasun lämpötila on tällöin 65:n ja 75:n asteen välillä. Kun lauhduttimen alkaa kertyä jäätä nousee kompressorin lämpötila vähitellen 90:n asteeseen. Säiliölle menevän kaasun lämpötila on silloin yli 80 °C joka on mittarin yläraja. Palaava kaasu pysyy tällöinkin 30:n asteen lämpötilassa eli jäähtyy kierukkassa yli 50 °C. Erikoinen juttu on kun säiliön yläreunan lämpötila nousee yli 40:n asteen ei lauhduttimeen kerry enää ollenkaan jäätä. Ehkä se kertoo että koneen hyötysuhde tippuu niin alas ettei lauhdutin enää jäädy?
Lauhduttimessa ei ole koskaan jäätä. Se on se lämmin osa.
90 astetta kompuralla (siis kuumakaasu) ei ole liikaa.
Edelleenkin kuulostaa siltä, että paisari ei säädä mitään.
 
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana

juha.s sanoi:
lauhduttimessa lauhduttimen lauhduttimeen lauhdutin enää jäädy?