Asennutin hiljan Ultimaten 9000E + kuumakaasukierukan vanhaan 2000l varaajaan. Tarkoituksenani oli käyttää vanhaa Höökiläistä puupannua rinnakkain Lämpöpumpun kanssa. Sain laitteiston toimintaan kesäkuun lopulla ja muutaman asian tekisin toisin nyt.
Ensinnäkin kiinnitäisin huomiota siihen, että vaikka Ultimate 9000E mainostetaan tuottavan 60°C vettä, se ei välttämättä pidä paikkaansa.
Vanhassa 2000l varaajassa veden kerrostuminen ei ainakaan lämpimillä keleillä toimi kuten luulisi. Itselläni Ylälämpö ja keskilämpö, jossa anturi on jäävät molemmat 45°C(korkeuseroa n 30cm). Alalampö huitelee jossain +40°C tienoilla.
Toinen seikka. Lämpöanturille tulisi tehdä ainakin 2 eri korkeudella olevaa paikkaa varaajaa. Mielummin keskilinjan alapuolelle.
Ultimatessa on erikoisen rajoitettu käyttöliittymä. On-Off toiminnan lisäksi voit säätää pyyntilämpötilan 30°C-45°C:n välille. Edes lämmityksen aloitus LT:tä voi asettaa vaan se on automaattisesti -5°C pyynnistä. Itse hitsasin anturin paikan keskiväliin, jolloin pyyntilämpötila 45°C ei aivan riitä. Suihkusta tulee nopeasti pois. Jos anturi olisi alempana voisin käyttää pyyntinä esim +40°C, jolloin reserviin jäisi vielä 5°C.
Onko muilla kokemuksia kuumakaasukierukan toiminnasta vanhoissa isoissa varaajissa?
Ensinnäkin kiinnitäisin huomiota siihen, että vaikka Ultimate 9000E mainostetaan tuottavan 60°C vettä, se ei välttämättä pidä paikkaansa.
Vanhassa 2000l varaajassa veden kerrostuminen ei ainakaan lämpimillä keleillä toimi kuten luulisi. Itselläni Ylälämpö ja keskilämpö, jossa anturi on jäävät molemmat 45°C(korkeuseroa n 30cm). Alalampö huitelee jossain +40°C tienoilla.
Toinen seikka. Lämpöanturille tulisi tehdä ainakin 2 eri korkeudella olevaa paikkaa varaajaa. Mielummin keskilinjan alapuolelle.
Ultimatessa on erikoisen rajoitettu käyttöliittymä. On-Off toiminnan lisäksi voit säätää pyyntilämpötilan 30°C-45°C:n välille. Edes lämmityksen aloitus LT:tä voi asettaa vaan se on automaattisesti -5°C pyynnistä. Itse hitsasin anturin paikan keskiväliin, jolloin pyyntilämpötila 45°C ei aivan riitä. Suihkusta tulee nopeasti pois. Jos anturi olisi alempana voisin käyttää pyyntinä esim +40°C, jolloin reserviin jäisi vielä 5°C.
Onko muilla kokemuksia kuumakaasukierukan toiminnasta vanhoissa isoissa varaajissa?