Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timotopi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

jormatapio sanoi:
Näissä on monessa viallinen/väärin mitoitettu kuristin invertterin ja virtalähteen välissä. Jos ulkoyksikön eräässä mikropiirissä on teksti 01/94x, kortti ilmoittaa invertterin vian vaikka vika on kuristimessa. Uudemmissa korteissa mikropiirin teksti on 01.95 ja kortti tunnistaa viaksi kuristimen. Kiinan miehet löysivät ongelman alkusyyn, vaan eivät korjanneet kaikkia koneita, korjaus ei ole vaikea ja Ultin sivuilla on lyhyet ohjeet.

Terve jormatapio!

Itse kun kiinalaisten kanssa keskustelin, niin he sanoivat, että tuossa ko. mikropiiriin ei ole tehty muuta muutosta, kuin se, että laite tekee resetin tietyssä tilanteessa jos se jää "juntturaan"(ei vaikuta laitteen perustoimintaan). Tuo piirihän on piirikannalla ja siinä oikeanpuoleisessa kortissa.
DSP softaan taas päivitettiin (läppärillä) korjaus tuohon "invertterin yleisvikaan". DSP piiri on siinä vasemmanpuoleisessa piirikortissa.

Eli onko nyt siis käynyt niin, että kuristimissa on oikeasti paljon vikoja (siis väärin mitoitettuja), mutta
softasta on kommentoitu virheentarkistusrutiinit pois? Voiko väärinmitoitettu kuristin aiheuttaa
laitteessa sitten tehohävikkejä?

Oma laite on ilmoittanut PFC vikaa sulatuksessa miljoona kertaa. Sain viimeksi muutama päivä sitten (pitkästä aikaa) sähköpostia Ultimatelta, ja yrittävät kaivaa mulle uuden ulkoyksikön piirikortin jostain. Luulisi, että Ultimatekin ehdottelisi minulle uutta kuristinta, jos kerta niissä ollut paljon väärinmitoitettuja ???
Onhan täällä foorumillakin muutama tapaus, jossa on yritetty kuristin vaihtaa, mutta se ei ollut auttanut
laitteen katkokäyntiin.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei
Minulla oli katkokäyntivika alusta saakka ( virheilmoitus - invertterivika ), tosin se lähti joskus käyntiin( resetoimalla ) ja kävi monta päivää, kunnes termari pysäytti sen ja sitten aloitti katkokäynnin. Mittasin korttien välisen syöttöjännitteen ja se oli 730 V täysillä kierroksilla. Ultimate lähetti uuden kortin ( versio 01.95 ) ja kone ei juurikaan käynnistynyt vaan ilmoitti kuristimen vian. Nyt uudella kuristimella se on toiminut hyvin. Uusi kuristin on hiukan erinäköinen.
Jututin elekroniikka insinööriä tästä kuristimesta, on kuulemma tarpeellinen häiriöiden estoon mutta on myöskin herkkä langan paksuudelle, kierrosmäärille ja ferriittisydämmen materiaalille.
Eli katkokäyniä poistamaan 1. mittaa Ultin ohjeen mukaan jännite , onko n. 375 V, jos ei vaihda kuristin, ellei auta vaihda ulkoyksikön kortti.Kone ei luultavasti toimi myöskään jos nestettä on niin paljon että kompura imee nestettä.
Vahvasti epäilen että on tullut erä koneita joissa on virheellinen kuristi.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Moi
Kaksiviikkoa sitten maksoin vaihtomaksun 5500E = 9000E taas tein virheen...
Pumpun piti tulla viimeviikolla, vaan eipä näkynyt. Sekin sen jälkeen kun olin kysellyt perään että missä
pumppu ja lasku, no tänään soittamaan jälleen ja selvittelyjen jälkeen oli kuulemma mun paperit
jossain päin keräilyssä?
Vois tulla kuulemma lähi aikoina, ei osaa sanoa tarkemmin. On kiireitä tulleiden tilausten kanssa,
johon kieltämättä jouduin avautumaan, kertoen tilanneeni "Toimivan" pumpun viime syyskuussa.
Kiitos ja anteeksi.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Olen ollut tyytyväinen laitteisiin, mutta toivon ettei tarvitse koskaan alkaa selvittää mitään Ultimatemarketin kanssa esim. takuuasioiden yms. kanssa.
Puhelimeen vastataan todella harvoin, sähköposteihin vastataan, mutta yleensä mahdollisimman minimaallisesti ettei vahingossakaan tule tietoa liikaa.
Laskutuksen kanssa olen ollut muutaman kerran puheissa ja "tytöt" toisessa päässä ovat olleet aina ystävällisiä ja asiallisia, mutta eräs tuolla työskentelevä mieshenkilö kyllä pilaa koko firman maineen omalla asennoitumisellaan asiakasta kohtaan.
Tuntuu myös että he eivät vahingossakaan lähetä viestejä oma-aloitteisesti, joutuu aina kyselemään asiansa perään.
Ainut mitä sieltä tulee pyytämättä on mainokset.
Ei voi käsittää miksi vaikeaa saada järjestettyä toimivaa asiakaspalvelua.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Käytössäni on 9000E + 500L varaaja alkaen syksystä 2008. Laite/varaaja on kytketty rinnan öljypannuun, jonka kautta tapahtuu patterilämmitys. Käyttövesi esilämmitetään öljypannussa, jonka jälkeen se tuodaan varaajan ala osasta sisään ja otetaan ulos varaan yläosasta, näin saadaan varaajan yläosan ”huippu-lämpö” hyödynnettyä, niin suihkussa nais väki saa ”huippu kuumaa” vettä.. Olen ollut kaiken kaikkiaan tyytyväinen, ei ongelmia asennuksen jälkeen. Mietin vain, että toimiiko kaikki tehokkaasti, eli onko säätöarvot kohdallaan jne. Ohessa on kulutuslukemia (voi olla lukema virheitä, käsin syötetty). Joko viisaampi voisi analysoida niitä, olisin kiitollinen kommenteista.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

jormatapio sanoi:
Olen käynnistellyt 5500E mallia pari kuukautta. Näissä on monessa viallinen/väärin mitoitettu kuristin invertterin ja virtalähteen välissä. Jos ulkoyksikön eräässä mikropiirissä on teksti 01/94x, kortti ilmoittaa invertterin vian vaikka vika on kuristimessa. Uudemmissa korteissa mikropiirin teksti on 01.95 ja kortti tunnistaa viaksi kuristimen. Kiinan miehet löysivät ongelman alkusyyn, vaan eivät korjanneet kaikkia koneita, korjaus ei ole vaikea ja Ultin sivuilla on lyhyet ohjeet.

Terve jormatapio, ja tervetuloa kerhoon......

Sulla on ollut koneessa täsmälleen samat oireet ja näköjään käytössä myös juuri samat lääkkeet kuin itsellänikin!
No, onhan tässä savotassa tullut kokeiltua ja tehtyä monta muutakin pikku juttua, mutta perimmäinen vika on siis ollut koko ajan sama....

Nyt on koneessa uusi kuristin (vaihdettin joulun alla) ja toissa viikolla vaihdettiin sitten vielä tuo uusi piirikorttikin ja nyt tämä näyttää siltä, että sattaisi jopa toimia (en hurraa vielä, on sen verran monta takapakkia jo koettu...).

Uusi kortti on sarjanumeroa: 6AW081108095, vanha oli sarjaa: FAZ0805140141
Uuden kortin mikropiiri on sarjaa: OV1.95 ja vanhassa on numero 01.94x
Vanhan kuristimen jännite oli noin 270V, uudessa kuristimessa jännitteeksi mitattiin 377V

--> uudet aivot ja ohjelmat täydennettynä kunnolla tehdyllä kuristimella = pelittää ;D

Tossa on vielä kuva uudesta kortista, joka on nyt siis koneen uumenissa ja siitä viallisesta kuristimesta. Uudessa kuristimessa johdin oli ohuempaa ja sitä oli siis luultavasti myös enemmän kierrettynä tuon ferriittimöykyn ympärille (tai siis toivottavasti on kuvia mukana....).

-jukka s-
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Se pumppu tuli tänään...
Eli kuukausi meni kun sovin vaihdon ultin ASIAKASPALVELUN kanssa.
Sekin niin että torstaina vaadin rahoja takaisin tai pumppu perjantaiksi.
Toki yrittivät vielä tällä viikolla rahastaa toiseen kertaan, lasku oli päivätty kaksi päivää aiemmaksi
eli 14,01,2009 ja eri viitteellä.
Kun potkii niin näköjään potkii kunnolla.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Timotopi sanoi:
Toki yrittivät vielä tällä viikolla rahastaa toiseen kertaan, lasku oli päivätty kaksi päivää aiemmaksi
eli 14,01,2009 ja eri viitteellä.
Kun potkii niin näköjään potkii kunnolla.

Minulle soitti tänään asentaja. Ultilta oli kuulemma annettu toimeksi tulla laittamaan lisää kylmäaineita systeemiin.

Nimi ja puhelinnumero kyllä täsmäsivät, mutta osoite oli vajaan 200 kilometrin päähän. Soveimme sitten asentajan kanssa, että ei hänen kannata ajella näin kauas täyttämään pumppua, missä ei ole mitään täytettävää, vaan hän kyselee Ultilta uudestaan oikean asiakkaan tiedot.

Että terveisiä vaan muistaakseni Nurmijärvelle, missä ilmeisesti joku kaipaa lisää soppaa tykkiinsä ;-)
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Tilator sanoi:
Ultilta oli kuulemma annettu toimeksi tulla laittamaan lisää kylmäaineita systeemiin.

Joo varmaan viime vuoden puolella ;D

Näitä lisätäyttöjähän silloin yritettiin, kun ei muutakaan keksitty.

(no varmaan voi olla oikea keissikin)

En oikein tuosta Timotopin jutusta saanut täysin tolkkua, mutta ilmeisesti 9000E on kuitenkin vihdoin saapunut tontille.

Minullekkin luvattiin uusi ulkoyksikkö tulevaksi viimeistään tällä viikolla... arvatkaapa tuliko?
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

3 viikkoa vikailmoituksen tekemisestä ja ei yhteydenottoa ole vielä tullut.

Mielenkiintoista tulee olemaan Ultin lupaus menetetyn hyödyn korvaamisesta. Erään Ultin julkaiseman taulukon mukaan laitteen COP pitäisi näillä keleillä olla keskimäärin n. 2,8 eli pitäisikö laitetoimittajan korvata noin 64% asennuksen ja toimintaansaamisen välisen ajan energiakustannuksesta? Jos näin olisi, niin COP onkin ollut ihan kohtuullinen ja laitteeen toimintaan saattamisella ei ole kiirettä.

Vielä yhden puhelun otan Ultiin, jos se ei auta, niin sitten käyn paikan päällä. Haluaako joku tulla mukaan? Jos se ei auta, niin sitten tarvitaan jo viranomaisia.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Sammypiru sanoi:
3 viikkoa vikailmoituksen tekemisestä ja ei yhteydenottoa ole vielä tullut.

Viimeisin tieto (mitä minulla on) keskiviikolta 4.2. : "varaosat on kirjaimellisesti kortilla".

Lähetä sähköposti osoitteeseen ilp@ultimatemarket.com
Otsikkoon laitat nimesi, paikkakunnan ja ostamasi laitteiston.
Sitten laitat lyhyen ja ytimekkään kysymyksen ja mainitsen, että olet tehnyt vikailmoituksen.
Mitään negatiivisen sävyistä ei kannata laittaa.

Tällä tavalla toimien on hyvät mahdollisuudet (mutte ei siis varmat) saada vastaus jopa seuraavana päivänä.

Se on selvää, että väliaikatietoja ei sieltä heru niiden omasta aloitteesta.

Jos niillä on varaosa, niin monet ovat saaneet sen kyllä yllättävän nopeasti.

Jos taas tarvitset myös asentajan apua, niin sitten on tilanne monimutkaisempi.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Pistetäänpä taas omakin lusikka soppaan....

Siis mulle tuli kirje Ultimatelta viime viikolla. Siinä kerrottiin hyvin seikkaperäisesti tästä 5500/5500E:n ongelmanselvittelystä ja kuinka monimutkaista perimmäisen vian selville saaminen on ollut. Nyt on tilanne se, että viaksi on paljastunut tuon ulkoyksikön invertteripiirin ja kuristimen (PFC) yhteisesti aikaansaama vikatilanne, jolloin kortille tulee näkyviin vikakoodi "invertterin yleisvika". Molemmissa siis on ollut periaatteellista vikaa (varmaankin laaduntarkkailusta tehtaalla päässyt läpi viallisia komponentteja...).

Minulla kuristin vaihdettiin joulun alla ja sen vaihdolla ei yksistään vika korjaantunut (ainoastaan saatiin tasavirtajännitteen maksimiarvo siihen vaadittuun noin 375 volttiin). Lisäksi piti vielä vaihtaa ulkoyksikköön uusi piirikortti (koko sähköysteemi molempine kortteineen), joka näkyykin tuossa aiemmassa viestissä.

Nyt kun nuo molemmat on saatu vaihdettua, niin ihme ja kumma:

Kaikki toimii kuin unelma! Ei mitään käyntihäiriöitä, ei yllättäviä resettejä, käy ja kukkuu juuri kuten mainoksessa! Ja lisäksi seuraa lämpötilapyyntiä tismalleen ja tehoakin tuntuu olevan enemmän. kun siirsin tuon ulkolämpötilan anturin höyrystinkennon pintaan kiinni (pois siitä muovitelineestä).

Nyt en kyllä osaa moittia laitteen toimintaa, takuutahan on vielä jäjellä vaikka kuinka, joten seuraillaan nyt kaikessa rauhassa miten toiminta jatkuu tästä eteenpäin.

-jukka s-
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Joo, eli samojen ongelmien kanssa on painittu, ja JO joulukuun lopulla saatu laite pyörivään kuntoon, mutta ei sillä ole mitään tekemistä n.85m2 talon lämmityksen kanssa jos mittari on painunut vähänkään pakkaselle. Kesällä varmaan toimii käyttöveden lämmittimenä, nyt pakkasta -8astetta ja varaajan lämpö 22astetta,(sähkövastus pitää siinä, saattas muuten kämppä jäätyä) pyyntö 40, talo on tällä hetkellä tyhjillään joten ei edes vettä kuluteta ja huonelämpö n16astetta ja lattialämmitys koko talossa jonne menee n19-20 vesi, oletko JukkaS mittaillut kuumakaasun lämpöjä ja paljo on lämmön pyynti ja mitä on lisälämpönä. Itse sain 5asteen pakkasella varaajalle tulevan kuumakaasun max 55asteeseen, nyt 8asteen pakkasella n.37-40 astetta, tuli vain tuossa mieleen, että kun talo asutetaan ja tarvitaan n60 asteinen varaajan ylälämpö ja pumppu puksuttaa 35asteista kuumakaasua, niin jäähdyttääkö se sähköllä lämmitettyä varaajaa??
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

kuuleri sanoi:
nyt pakkasta -8astetta ja varaajan lämpö 22astetta,(sähkövastus pitää siinä, saattas muuten kämppä jäätyä) pyyntö 40, talo on tällä hetkellä tyhjillään joten ei edes vettä kuluteta ja huonelämpö n16astetta ja lattialämmitys koko talossa jonne menee n19-20 vesi, oletko JukkaS mittaillut kuumakaasun lämpöjä ja paljo on lämmön pyynti ja mitä on lisälämpönä. Itse sain 5asteen pakkasella varaajalle tulevan kuumakaasun max 55asteeseen, nyt 8asteen pakkasella n.37-40 astetta

Moro,
Kyllä on jotain periaatteellista vikaa pumpussa edelleen, jos ei kaasun lämpötila nouse tuota korkeammaksi!

Johtuukohan toimimattomuus nyt siitä, että varaajasi vesi on liian kylmää. Asennusohjeidenkin mukaan varaajan lämpötilan pitäisi pysyä tuossa +40 asteen tietämissä ja sopivin lauhtumislämpötila on noin +45 astetta.
Kylmä vesi lauhduttaa kaasua liian tehokkaasti eikä sitä riitä takaisin koneelle, kun kylmäke jää sinne kaasukierukkaan. Toisaalta sen vähän koneelle palaavan kylmäaineen pitäisi kuumeta koneen uumenissa liikaakin, jolloin kaasun lämpötila nousee korkeaksi, sitä korkeammaksi mitä kylmempi keli on. Tässä kapilaarisyöttöisessa pumpussa lauhtumislämpötilan pitäisi pysyä melko vakiona koko ajan, jotta laite toimisi kuten on suunniteltu ja ilmeisesti tämän pumpun kapilaari on mitoitettu +40...+45 asteen lauhtumislämpötilalle.

Mulla on pumpussa lievä ylitäyttö, en tiedä johtuuko siitä, että kaasun lämpötila ei kovalla pakkasellakaan nouse liikaa...? Joka tapauksessa +0 keleillä kaasun lämpötila on yli 70 astetta, -10 asteessa vielä noin 55 astetta ja nyt kun ulkona näkyy olevan pakkasta jo -18 astetta on kaasu 47 asteista mitattuna kaasuputken pinnasta vähän ennen kaasukierukan liitoslaippaa.
Lämpötilapyynti on +40 astetta kaasukierukan kohdalla, jolloin varaajan yläosan lämpötila nousee kaasun tulistuslämmön vaikutuksesta noin +45 asteeseen. Pumpulla pärjään yksinään tuonne -10 pakkasasteen seutuville, lisäksi uunissa poltetaan puuta (näin pakkasella 2...3 päivän välein) ja varaajassa on lisäksi 6 kW alavastus ja 6 kW ylävastus. Alavastus on pois päältä jos pakkasta on vähemmän kuin -10 astetta (varaaja kesäasennossa) ja nyt kovemmalla pakkasella se avittaa yöllä vähän (säädetty noin +35 asteeseen juuri siksi, jotta vesi ei jäähtyisi liikaa/lauhduttaisi liian tehokkaasti). Ylävastus ei ole ollut päällä koko talvena.

60 asteiseksi varaajan vettä tuskin kannattaa edes yrittää saada tällä pumpulla, silloin se käy koko ajan täysillä huonolla hyötysuhteella. Itsekin asensin 80 litran käyttövesivaraajan, joka saa ison varaajan käyttövesikierukalta tuota noin +40 asteeseen esilämmitettyä vettä kuumennettavaksi tuohon +60 asteeseen suihkuttelua varten.

-jukka s-
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Joo taisi olla aika sekavasti selitetty edellinen viesti.
Eli sain toisen laskun ultilta vaikka jo kuukausi sitten olin maksanut välirahan!
Eipä jäänyt siihen noi ongelmat. Menin tutkimaan pakettia tänään ja huomasin että
mulla on vain pumppu!!!
Eipä ole näyttöpaneelia ja sähköpoksia. Mites rupeet asentaan sähköjä suoraan myllyyn ??
Voi helvata ei kyllä jaksa enään.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Joo täytyy nostaa varaajan lämpöä, kun oli toi alavastus jäänyt sinne 20 asteen hujakoille, lauhtus vähä noi kelit niin sais taas testailla, tarkotus toki on, että alavastus pitää ala lämmön vähintään siinä 35-40, niin se riitttää sitten lämmitykseen ja ylävastuksella voi varaajan yläosan lämmitellä sinne 60 hujakoille, näyttäs aika hyvin kerrostuvan tuo lämpö.
 
Miksi pumppu päällä koko ajan?

9000E + 500L toimi tammikuun hyvin. Sitten lämpöpumpun sulake (16 A) paloi. Samalla alkoivat pulmat: Pumppu käy jatkuvasti, lämpötilan näyttö on 35...38 astetta. Ennen se oli 45 astetta, ja laski korkeintaan 40 asteeseen. Etsimme kuumeisesti vikaa. Voisiko se olla ohjauskeskuksessa? Vaiko ulkoyksikössä? Osaako kukaan opastaa?
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Vastaan tuon 16 A sulakkeen palamisen perusteella. !6 A sulake kestää huomattavasti nimellisarvoaan suurempaa virtaa palamatta esim. 70 A 1 s ajan. Kompressorin käynnistysaika riippuu monesta tekijästä mutta lienee 1- 2 s rajoissa ja käynnistysvirta samoin riippuu monesta eri tekijästä mutta on suuruusluokka lienee 3 * nimellisvirta.

Yleensä sulakkeet mitoitetaan johtimen poikkipinnan ja/ tai juuri käynnistysvirran perusteella ja siten että sulake ei pala normaaliolosuhteissa. On erittäin todennäköistä että kompressorissa on jokin vika joka on aiheuttanut sulakkeen palamisen ja seuraukset jotka olet esittänyt viittaavat siihen kyseessä on mekaaninen vika. Kylmäkone- expertti osaa kyllä kertoa mikä vika on kyseessä.

Mielestäni on perusteita ottaa yhteyttä myyjään ja jos takuu on voimassa vaatia takuuseen uutta kompressoria.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hyvä SON! Kiitän kovasti vastauksestasi ja pohdinnoistasi!

Kylmäkoneasentaja on vaihtanut kylmäaineet, mikä tosin ei muuttanut tilannetta miksikään. Hän ei nähnyt aiheelliseksi taikka ei ehkä osannut tarkastella ulkoyksikköä sen enempää.

Itse olisin taipuvainen uskomaan esittämääsi kompressorin vikaantumiseen. Takuu on vielä voimassa pitkään. Laite ollut meillä vasta 1,5 kuukautta käytössä. Otan siis näine perusteluinesi yhteyttä vielä toimittajaan. Kiitos vielä kerran!

Näytät tuntevan asiaa hyvin, joten uskallan esittää vielä yhden kysymyksen HAALEASTA VEDESTÄ. Meidän vanhassa OK-talossamme tulee nyt asennusten jälkeen vain haaleaa vettä hanoista ennen hanan lukitusta. Lämmintä vettä saadaan, jos väännetään hanat ääriasentoon. Saman toimittajan putkiasentaja on koputellut pattereita, ja ihmetellyt haaleaa vettä. Ei ole valitettavasti löytänyt vastausta eikä ratkaisua pulmaan.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

kysymyksen HAALEASTA VEDESTÄ

Mistä vesi ennen tuli? Mikä on varaajan lämpö? Mikä on syöttösekoitusventtiilin asento? Mikä ohjaa patterikierron menoveden shunttia?
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Jos IVLP on pystynyt nostamaan varaajan lämpötilan vain 45 asteeseen, voidaa sitä pitää aivan liian alhaisena tuottamaan kohtuullista määrää lämmintä käyttövettä.
Todennäköisesti kyseessä on kuitenkin säädettävissä oleva lämpötila ja olisi ollut mahdollista säätää korkeammaksi ennen arvioitua kompressorin vikaantumista. Säätöohjeet on varmasti esitetty käyttöohjeessa. Jos säädöt on asetettu em 45 oC korkeammalle ja max lämpötila on vain 45 oC voidaan päätellä että laitteessa on ollut jotain (vikaa) alunalkaenkin. Tähän liittyy jo niin monta jos... jos... että tätä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa tämän pidemmälle.

Myös se seikka että kompressori ei pysty nostamaan varaajan lämpötilaa enää edes 40 oC ja jos säätöihin ei ole koskettu ja kylmäpiiri tarkistettu, kertoo sen puolesta että kompressori on vikaantunut. Koska en tunne kompressorimallia, en voi ottaa tämän tarkempaa kantaa yksityiskohtaisemmasta kompressorin vian syystä.

Niinkuin sanoin, kyllä laitetoimittaja on oikein taho johon sinun on syytä nyt olla yhteydessä. Mielestäni se että kylmäkoneasentaja on tarkastanut laitteiston toimestasi on ollut oikea toimenpide. Se mitä olet esittänyt sitten kylmäkoneasentajan aikaansaannoksesta kertoo siitä että täydellä vakavuudella ongelman ratkaisemiseksi ei oltu ryhdytty. Tätä pohdintaa voisi jatkaan pitkällekin mutta kun minulla ei ole käytettävissä muuta faktaa kuin se mitä olet esittänyt niin pidättäydyn enemmältä.

Uskoisin että tätä ( ongelmaasi) lukee muitakin joilta saanet merkkikohtaista lisävalaistusta. Osaltani olen käsitellyt asiaa ns yleisellä tasolla.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei Dippa,

Kiitos kommenteistasi! Piti käydä oikein tarkistamassa tilannetta alhaalla.

Vesi tuli ennen öljykattilasta. Varaajan ylälämpö on nyt 41. Syöttösekoitusventtiili on ylimmässä asennossa. Shuntti vaihdettiin pari päivää sitten. Nyt se on toisentyyppinen, sähkötermostaatilla toimiva. - Pääsetkö näillä jyvälle asiasta?

SON, kiitokset taas pohdinnoistasi!

Kun Ilpon lämpötilatauluun saatiin alkuvaiheessa aina lukemat 45 astetta (nyt siis enää 35…39 yleensä), silloin varaajan ylälämpö oli n. 52…58 astetta.

Yritän nyt perustella toimittajalle, että tulisi paikan päälle, ja päästäisiin vihdoin nauttimaan edullisemmasta lämmityksestä. Harmittaa koko investointi, koska siitä ei nyt saa sitä hyötyä, mitä haimme.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Varaajan ylälämpö on nyt 41

ei tuolla saa kuin 35 asteista vettä. Eikö ylävastus ole päällä?

Kompura on varmaan jotenkin vioittunut jos ennen nosti lämmön ylös samassa ulkolämpötilassa. Kyllä pytyn ylälämpö saisi olla 60 astetta. Tällöin se kaksoishunttikin toimisi.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei,
Ylävastus ei ollut päällä (sähkö).

Eilen vaihdettiin ulkoyksikkö. Ihanaa, melu vaimeni heti. Eli jotakin vikaa ulkoyksikössä oli.
Seurattiin iltapäivä, kauanko pumppu on päällä, kauanko poissa. Ulkona oli lämpöä -3 astetta. Ensin pumppu kävi 40 min., sitten poissa päältä 27 min. Päällä 40 min., ja poissa 34 min. Masentavaa. Tosin iltaa kohden pumppu onnistui saamaan ylävaraajaan jopa 54 astetta. Seurataan vielä.
Kun vielä saisi lämmintä vettä hanoista...
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Jos varaajan lämpötila on selvästi yli 50 oC ilman sähkövastuksia ja varaajan lämpökapasitetti riittää talon lämmitykseen niin tästä voidaan päätellä että kylmäprosessi itsessään toimii ja Lkv:n saatavuusongelma voisi olla "mekaaninen" eli onko kaikki venttiilit oikeassa asennossa. Tähän asiaan saanet vastauksen myös käyttöohjeista ja myös kavereilta joilla on sama laite.

Oliko helppo "rasti" saada uusi kompressori takuuseen? Kun vaihdetaan uusi kompressori, tapuksista riippuen vie aikansa ennenkuinkuin systeemi stabiloituu, ilmeisesti myös vikaantuneen kompressorin johdosta lämmöt oli koko systeemissä aika alhaalla?
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Täytyypä minunkin heittää kommentit tänne, kun nyt tuo ulkoyksikkö on pyörinyt yli kaksi kuukautta tuon putken korjaamisen jälkeen. Eli 500l:n varaajaan olen tyytyväinen mutta tuohon ulkoyksikköön ei voi olla täysin tyytyväinen. Tuntuu nytkin pyörivän melkein koko ajan (-4 oC), digitaalimittarissa 44 oC. Jos jostain saisi tuon salasanan niin voisi laittaa pyyntiä vaikka tuonne 43 oC niin ei huutaisi koko ajan. Tosin sähkövastukset ei ole päällä ja lämmintä vettä on riittänyt hienosti (ylälämpö n. 60 oC. Onneksi jätin tuon kaksoispesäkattilan tuohon rinnalle ja voi polttaa puuta/pellettiä siinä.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

popposim sanoi:
Jos jostain saisi tuon salasanan niin voisi laittaa pyyntiä vaikka tuonne 43 oC niin ei huutaisi koko ajan. Tosin sähkövastukset ei ole päällä ja lämmintä vettä on riittänyt hienosti (ylälämpö n. 60 oC. Onneksi jätin tuon kaksoispesäkattilan tuohon rinnalle ja voi polttaa puuta/pellettiä siinä.

Pyyntiä saat tiputettua kun painat "näytöstä" perustilassa (varaajan lämpö näkyy) nuolinäppäintä alas, se alkaa pyörittämään lukuja näytöllä. Valitset siitä hauamasi pyyntilämmön ja odottelet, että näyttö palaa itsestään perustilaan. Näinpä se pyynti on muutettu! Sitten vaan odottelet ja seuraat sammuuko laite kun pyynti on saavutettu.

-Z
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Zeque sanoi:
Pyyntiä saat tiputettua kun painat "näytöstä" perustilassa (varaajan lämpö näkyy) nuolinäppäintä alas, se alkaa pyörittämään lukuja näytöllä. Valitset siitä hauamasi pyyntilämmön ja odottelet, että näyttö palaa itsestään perustilaan. Näinpä se pyynti on muutettu! Sitten vaan odottelet ja seuraat sammuuko laite kun pyynti on saavutettu.

-Z

No niinpä tuo näkyi olevan. Nyt vain odotellaan.
Kiitoksia ;) Zeque!
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei SON!

Kiitos asiantuntevista lausunnoista.
Täytyy yrittää tsekata nuo venttiilit, josko kylmä vesi johtuu niistä. Sinänsä mahdollista, koska kellarista lähtee putket lämpiminä ylöspäin, mutta silti yläpuolella olevan kylppärin hanasta tulee kylmää vettä. Mikä ihme siellä kiikasta, en tiedä, selvitellään vielä.

Asennusfirma ei kovin aktiivisesti kylläkään hoitanut, vaikka kuinka toimme vikoja esille. Sitten ei enää saanut ketään kiinni puhelimitse, ehkä he näkivät, että taas "vaikea" asiakas. Kun laitoimme asiat paperille ja kirjeenä firmaan, sieltä löytyi heti apua. Ultimate toimitti uuden kompressorin 3 päivässä. En voi moittia U:ta. Sitten taas kesti aikansa, kunnes asentaja saatiin paikalle. Nyt juuri on toiveet, korkealla. Ehkä nuo alkumatkan 40 min./27 min. pulmat johtuivat vain alkutilanteesta.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Ole hyvä vaan jos olen voinut auttaa. Pari kertaa urallani on tullut eteen että Lkv:n puolelta ei tule vettä kuin lorisemalla vaikka verkostossa on paine (n. 7 bar). Kun vettä laski aikansa (lämmönvaihtimen läpi) niin lämmintä vettä alkoi tulla kraanasta voimakkaan "pössäyksen" jälkeen. Mistä tämä "pössäys" sitten tarkasti ottaen johtui, jäi minulle epäselväksi. Eräinä vaihtoehtoina ajattelin jonkilaista ilmakuplaa ja että tuo 7 bar paine- ero "ulkoilmaan"ei toteudu. Toisena vaihtoehtona tuli mieleen jumittunut takaiskuventtiili joka tarkistettiin ja todettiin kylläkin toimivaksi. Kolmantena vaihtoehtona oli että tappuraa oli joutunut putkistoon ja tukki esim kraanan reijät. Voisiko näistä olla apua edellisten ohjeiden lisäksi.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Mittaa se kuuman veden lämpötila raanasta vaikka kinkkumittarilla. Jos pannussa vesi on 53 asteista niin tuskin kuuma vesi 48 astetta lämpöisempää on. Mittaa myös jostain toisesta hanasta ja vertaa tulosta.

Onhan syöttösekoitusventtiili säädetty täysin auki?
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

tuosta haaleasta vedestä muistan lukeneeni aikaisemmin, jos on sekoittaja tyyppinen hana ja lämpimän veden lämpötila hanalle tullessa liian alhainen niin voi olla ettei sekoittaja pysy mukana enää tai jotain tälläistä. Minulla on kyllä lämmintä vettä riittänyt tosi hyvin vaikka yläosan lämpö n 54-58C. Eihän sulla tehty muita putki muutoksia siihen Lkv puolelle . Mulla on sellanen huomio omassa että saunaan tuleva kuuma vesi putki lähtee kattilasta tulevasta kierukasta ja muualle sekoitusventtiilin kautta. Vaikka tuo putki on yhteydessa uudesta varaajasta tulevan kuuman veden kanssa niin siinä käy ilmeisesti niin että pannun kierukassa oleva kylmä vesi voittaa lämpimän ja hanasta tulee vain viileää. En ole vielä vaihtanut tuota kytkentää mutta suunnitelmissa on muuttaa se kuten muutkin.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei SON, Dippa ja Maki!
Vesi tulee hanasta 28-asteisena (hana käännetty esteeseen saakka). Ylävaraaja näyttää nyt 51...54 astetta.
Putket lähtevät tosiaan ylös asuinkerrokseen tosi lämpöisinä. Sitä vaan en käsitä, miksi sitten metrin päästä hanasta tulee kylmää vettä. Kaikkiin hanoihin tulee vesi sekoitusventtiilin kautta. Onko se syypää? Miten tsekkaan sen? Vai voiko syy olla paineissa? Mitä tehdä niille? Menee hermot.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Siellä on varmaakin sulkuventtiili hanakulman luona. Väännä kylmä kiinni.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Valitettavasti en tunne VILP: äsi yksityiskohtaisesti. Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä että vesikraanoja edeltävä sekoitusventtiili ei toimi oikein tai jotkin kylmävesi- kuumavesikraanat eivät ole oikeassa asennossa. Jos kuuman käyttöveden virtaus on riittävän pieni, saattaa Lkv putki olla kuuma. Kun lämpimän käyttöveden virtaus on normaali eli lasketaan kraanasta vettä ja kraanasta ei tule riittävää lämmintä vettä niin ongelman aihettaja voi myös olla:

- lämminvesikierukan ympärillä oleva lämpötila on liian alhainen
- lämminvesikierukka on heikkotehoinen
- lämminvesikierukan jälkeinen lämpimän veden sekoitusventiilii ei toimi oikein
- kraana ei sekoita- tai päästä lämmintä vettä läpi oikeassa suhteessa

Jos vika on kaikissa kraanoissa ja esim suihkussa yhtäaikaa, vika jää kolmeen ensinmainittuun mutta kun sinulla on tuo pytyn lämpötila yli 50 oC niin vika jää noihin kolmeen viimeksimainittuun ja niinkuin totesin aluksi niin tuo sekoitusventtiili vaikuttaa todennäköiseltä. Asiaa voisi testata niin että anna Lkv:n putken lämmetä sen sekoitusventtiilin lähellä, laske sen jälkeen vettä kraanasta ja kokeile putkea, jos se on kylmä, on vika mitä ilmeisimmin "taas" tuossa sekoitusventtiilissä. Niitä on useaa mallia ja tiedän kokemuksesta että erään mallin huonoihin ominaisuuksiin kuuluu "hirttää" kiinni jos vesi on esim kovasti kalkkipitoista.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei SON!

Kiitos taas! Paneudun nyt näihin neuvoihisi.

Tuli toinenkin pulma tämän juuri tällä viikolla uusitun Ultimate-ulkoyksikön kanssa. Olen seurannut pumpun toimintaa. Ekana päivänä se oli enemmän päällä kuin poissa. Nyt parina viime päivänä olen havainnut, että pumppu käy n. 2 tuntia (ylävarajaan lämpö 52...54 astetta, ulkoyksikön näytössä 39...44). Sen jälkeen ollaan puolisen tuntia ilman pumpun käyntiä. Eikös tämä suhde ole aivan päin prinkkalaa.

Tänään vapaapäivänä seurasin tarkkaan pumpun menoa. Se vietävä käy 2 tuntia, sitten huilaa 3 minuuttia! Ja taas päälle. Käy kalliiksi. Aion reklamoida, koska vaikka uudella ulkoyksikön myötä väheni yksikön räminä, niin ei tämäkään pumppuparka vaikuta tehokkaalta. Mistä tämä vika voi johtua? Ulkolämpötila on nyt miinus 1.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei SON!

Pohdin esille tuomiasi mahdollisia pulman aiheuttajia.

Itse asiassa meillä on näin:
- Uusi sekoitusventtiili, ja sen jälkeen vesiputki tuntuu ihan kuumalta.
- Vesi ei ole kalkkipitoista.
- Jokaisesta hanasta tulee kylmää (haaleata) vettä.
- Painemittari näyttää 1 bar.

Mietittiin, että voivatko paine-erot putkissa aiheuttaa kylmän veden. Jos, niin miten ne poistaa.
Ennen Ilpon tuloa meillä tuli normaalisti kuumaa vettä. Pumpun asennuksessa oli mukana nuori putkimies, jolla oli haasteita tehdä putkityöt tällaisessa vanhassa talossa. Hän kytkin putket väärin, ja silloin koko kämppä kylmeni 14-asteiseksi talvella. Kun joku kollegan kollega löysi virheet, asentajafirma sitten oikoi niitä. Sitähän en tiedä, jäikö jokin osa-alue vielä väärin. Ainakin lämpöpatterit lämpiävät.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija
Käynti- seisonta- aikasuhde riippuu normaalitapauksessa täysin kulutuksesta. Taas tuntematta yksityiskohtia joutuu jos jos jos... tilanteeseen. Mutta jos kylmäainemäärää ei ole tarkistettu konpressorin vaihdon jälkeen niin siinä (kylmäaineen vajeessa tai ylitäytössä) voi olla syy tähän käyntiaikasuhteen muutokseen. Palaan jälleen myös näihin valmistajan käyttöohjeisiin, onhan kaikki asetukset varmuudella oikein?
Jos sinulla olisi mahdollisuus mitata höyrystinpiirin (ulkoyksikön kennon)- ja lauhdutinpiirin (varaajan) kylmäpiirin putkien lämpötilat kompressorin käydessä niin näiden perusteella voisi esim nimimerkki zadah antaa sinulle faktiset kommentit. Parhain vastaus saataisiin jos em lämpötilojen lisäksi olisi mahdollista todeta paine- ja imupuolen paine. Jos "vika" ei korjaannu tavanomisin, maallikon tekemin säädöin tai asetuksin (vrt käyttöohje), suositan kylmäasentajan käyttöä.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija sanoi:
Hei SON!

Kiitos taas! Paneudun nyt näihin neuvoihisi.

Tuli toinenkin pulma tämän juuri tällä viikolla uusitun Ultimate-ulkoyksikön kanssa. Olen seurannut pumpun toimintaa. Ekana päivänä se oli enemmän päällä kuin poissa. Nyt parina viime päivänä olen havainnut, että pumppu käy n. 2 tuntia (ylävarajaan lämpö 52...54 astetta, ulkoyksikön näytössä 39...44). Sen jälkeen ollaan puolisen tuntia ilman pumpun käyntiä. Eikös tämä suhde ole aivan päin prinkkalaa.

Tänään vapaapäivänä seurasin tarkkaan pumpun menoa. Se vietävä käy 2 tuntia, sitten huilaa 3 minuuttia! Ja taas päälle. Käy kalliiksi. Aion reklamoida, koska vaikka uudella ulkoyksikön myötä väheni yksikön räminä, niin ei tämäkään pumppuparka vaikuta tehokkaalta. Mistä tämä vika voi johtua? Ulkolämpötila on nyt miinus 1.

Ei toi välttämättä ole vika, että kone käy aikalailla kokoajan. Tuossa kun olen omaa kulutusta seuraillut, niin näyttää siltä, että näissä nollakeleissä pumppu on vienyt n. 70 kwh/vrk eli pumppu ei liiemmälti ole huilannut. Teoreettinen maksimikulutus vrk:ssa tuolle 9000 on jotakin 72-76 kwh, 24h X n. 3kw ottoteho + sulatukset yms. Eli meillä ainakin talo vaatii niin paljon energiaa lämmitäkseen jo nollakeleillä, että pumppu pyörii kokoajan.
Tuolta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg61680#msg61680 löydät käppyröitä + lukuja miten toi on meillä pyörinyt.

Edittiä: Onkos SON:lla valistunutta arvausta tuosta pumpun toimintatehosta kun sen verran olen seurannut noitalämpötiloja, että pumpun yksikkö näyttää lähtevän kk:n lämmöksi n. 75-85 astetta , juuri ennen varaajaan menoa putken pinnalta mitattuna lämpö heiluu 60-67 asteessa ja paluusta lähtee n. 38-42 asteista kamaa. Toki mittari on halpis digitaali, jossa anturi on "narun päässä" mutta tasaisesti se noita lukemia näyttää. Jotenkin ihmetyttää, että mihin toi n. 15-20 astetta lämmöstä häviää n. 4 metrin matkalla... ???
 