nf-50
Aktiivinen jäsen
Taas projekti vastustaaa 
Nyt on vuorossa yritys saada otsakkeen koneen kompressori (http://www.areacooling.co.uk/product/compressor-hermetic-rotary-gmcc/da150s1c-20fz) pyörimään ulkoisella ABB:n ACS150-01E-09A8-2 tamulla (http://new.abb.com/drives/fi/pienjannitetaajuusmuuttajat/mikrotaajuusmuuttajat/acs150).
Paperilla tuon pitäisi olla oikean kokoinen mutta ei vaan jaksa pyörittää kompuraa. Johdotukset on oikein ja kaikkia mahdollisia asetuksia on kokeiltu. Lyhyitä 0,5 sekunnin nykäyksiä olen saanut kompuran pyörimään mutta jostain syystä se ei jää pyörimään vaikka tamu näyttää nimellisvirtaan verrattuna kaksinkertaisia arvoja.
Esim. kun käynnistystavaksi on valittu momentin maksimointi ja maksimointi virraksi 140% ja moottorin nimellisvirraksi määritetty 5,5A tapahtuu seuraavaa:
Start -> taajuus lähtee nousemaan 0 -> 20 Hz. Tämä ottaa noin 5 sekuntia. Virta on koko ajan sen 140% tuosta 5,5A:sta. Kun taajuus saavuttaa 20Hz (momentin maksimoinnin lopetustaajuus) virta nousee määriteltyyn moottorin maksimiin 10A ja lähtötaajuus tippuu 1-2Hz. Eli kompura pysähtyy.
Sama ilmiö tapahtuu jos käynnistystavaksi on valittu pyörivän moottorin käynnistys jossa tamu aloittaa 60Hz:stä "skannaamaan" alaspäin. Kun saavutetaan 20Hz tipahtaa taajuuslähtö tuonne 1-2 Hz tasolle. Tätä käynnistystapaa käyttäessä kuulee kun kompura "pärähtää" eli on selvästi pienen hetken käynnissä.
Onko nyt niin, että vaikka kompuran nimellisvirta on 5,5A, se vaatii yli 15A virtoja käynnistysvaiheessa? Tuolla kompuralinkissä on myös taulukko (Output tables) jossa kompuraa on ajettu eri taajuuksilla. Siellä on 30Hz:llä mitatttu n.5A virtoja. 60Hz virta on jo 10-11A luokkaa.
Onko ainut vaihtoehto tamun vaihto suurempaan vai onko kellään hyviä ideoita joita voisi vielä kokeilla?
Nyt on vuorossa yritys saada otsakkeen koneen kompressori (http://www.areacooling.co.uk/product/compressor-hermetic-rotary-gmcc/da150s1c-20fz) pyörimään ulkoisella ABB:n ACS150-01E-09A8-2 tamulla (http://new.abb.com/drives/fi/pienjannitetaajuusmuuttajat/mikrotaajuusmuuttajat/acs150).
Paperilla tuon pitäisi olla oikean kokoinen mutta ei vaan jaksa pyörittää kompuraa. Johdotukset on oikein ja kaikkia mahdollisia asetuksia on kokeiltu. Lyhyitä 0,5 sekunnin nykäyksiä olen saanut kompuran pyörimään mutta jostain syystä se ei jää pyörimään vaikka tamu näyttää nimellisvirtaan verrattuna kaksinkertaisia arvoja.
Esim. kun käynnistystavaksi on valittu momentin maksimointi ja maksimointi virraksi 140% ja moottorin nimellisvirraksi määritetty 5,5A tapahtuu seuraavaa:
Start -> taajuus lähtee nousemaan 0 -> 20 Hz. Tämä ottaa noin 5 sekuntia. Virta on koko ajan sen 140% tuosta 5,5A:sta. Kun taajuus saavuttaa 20Hz (momentin maksimoinnin lopetustaajuus) virta nousee määriteltyyn moottorin maksimiin 10A ja lähtötaajuus tippuu 1-2Hz. Eli kompura pysähtyy.
Sama ilmiö tapahtuu jos käynnistystavaksi on valittu pyörivän moottorin käynnistys jossa tamu aloittaa 60Hz:stä "skannaamaan" alaspäin. Kun saavutetaan 20Hz tipahtaa taajuuslähtö tuonne 1-2 Hz tasolle. Tätä käynnistystapaa käyttäessä kuulee kun kompura "pärähtää" eli on selvästi pienen hetken käynnissä.
Onko nyt niin, että vaikka kompuran nimellisvirta on 5,5A, se vaatii yli 15A virtoja käynnistysvaiheessa? Tuolla kompuralinkissä on myös taulukko (Output tables) jossa kompuraa on ajettu eri taajuuksilla. Siellä on 30Hz:llä mitatttu n.5A virtoja. 60Hz virta on jo 10-11A luokkaa.
Onko ainut vaihtoehto tamun vaihto suurempaan vai onko kellään hyviä ideoita joita voisi vielä kokeilla?