No niin se on tehty

Kävin mittailemassa kesällä asentamani VESIILPON tehot.
+0/-1 C ulkolämpötilalla kompressorin ottoteho oli 3,4 kW ja lämpöteho oli 8,5 kW Eli COP oli 1,6
Ei kovin huikea tulos!
Tosin muistakaa se, ettei tämä ole mikään abzoluutti totuus.
Se oli sen hetken tilanne.
En räntä sateessa kovin kauaa viitsinyt seisoa.
Tässä muita mittaustuloksia ja havaintoja
Ulkoyksikkö on aika äänekäs, olisi ollut varmaan hyvä laittaa tähänkin se äänenvaimennin.
Ääni kuului reiluna murinana myös lämminvesivaraajalla.
Ulkoyksikkö oli kyllä jo reilusti jäässä ja huurteessa. Tämä vaikutti varmasti huonoon COP arvoon.
Samoin lämminvesivaraajan lämpötila oli aika korkea, koska varaajalta poistuvan kylmäaineen lämpötila oli +46 C.
Tämäkin osaltaan vaikuttanee huonoon tulokseen.
Kompressorin käyntivirta oli 6,2 A
Korkeapaine 34,5 bar (lauhtumislämpötila +56 C)
Kuumakaasunlämpötila +85
Nestepaluulämpötila +44 C (alijäähtyy +10 K)
Imukaasunlämpötila kompressorilla -1,5 C
Palaan asiaan -10 keleillä.