ultin 5500 vesi-ilpo

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hp
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

hp

Vieras
Vesi-ilpo tuli pihaan. Putkisarja puuttui ,mutta luvattiin toimittaa myöhemmin. Tarkoitus asentaa rinnan öljykattilan kanssa. Asennus muuten selvä,mutta riittääkö 15 mm putki sisäyksikön ja kattilan välille,vai pitääkö olla 18 mm. Kattilaan meno putki eristetään,muttei tuloputkea lämmönvaihtimelle. Onko näin? Asennusohjeita luvattiin mukaan,muttei kuitenkaan tullut,kuin pieni vihkonen. Onko muilla vielä kokemuksia pumpun asennuksesta?
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)
15 mm riittää kyllä 15 m putkitukseen hyvin.
Nestepaluuputkea ei tarvitse eristää, koska siitä ei ole mitään hyötyä.
Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että asensin yhden 9000 sarjalaisen yhdelle kaverille, kun oli sellaisen ostanut.
Asennusohjeet oli kyllä säälittävät.
Toisaalta en olisi niitä kyllä tarvinutkaan. Kone lähti pyörimään ihan ok.
Sen säätimen käyttöohjeetkin oli aika heppoiset.
Asensin sen puhtaasta mielenkiinnosta, että pääsen mittaamaan mitä kone ottaa ja mitä antaa.
+21 ulkoilmanlämpötiloilla kompressori otti 2,64 kW ja antoi lämpötehoa 10,45 kW. Eli COP oli 3,39.
Käyn vielä mittaamassa +5, 0, -5, 10 ja -15 COP:t
Talvella sitten palataan tähän asiaan.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Ilmeisesti kyse on siis vesiputkituksista. Suuremmasta putkihalkaisijasta ei varmaan ole suurempaa haittaa, laita 22 millinen. Tuota paluuputkea ei kannata eristää, tämä laskee ehkä asteen osia tai jotain lämmönvaihtimelle menevää lämpötilaa ja parantaa lämmönsiirtoa. Tähän väliin voisi jopa ajatella jotain pientä puhallinpatteria edelleen laskemaan lämpötilaa....
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Freeze sanoi:
8)
Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että asensin yhden 9000 sarjalaisen yhdelle kaverille, kun oli sellaisen ostanut.

Mikäs häpeä tuo on, jos noita asentaa? ???
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Freeze sanoi:
8)
15 mm riittää kyllä 15 m putkitukseen hyvin.
Nestepaluuputkea ei tarvitse eristää, koska siitä ei ole mitään hyötyä.
Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että asensin yhden 9000 sarjalaisen yhdelle kaverille, kun oli sellaisen ostanut.
Asennusohjeet oli kyllä säälittävät.
Toisaalta en olisi niitä kyllä tarvinutkaan. Kone lähti pyörimään ihan ok.
Sen säätimen käyttöohjeetkin oli aika heppoiset.
Asensin sen puhtaasta mielenkiinnosta, että pääsen mittaamaan mitä kone ottaa ja mitä antaa.
+21 ulkoilmanlämpötiloilla kompressori otti 2,64 kW ja antoi lämpötehoa 10,45 kW. Eli COP oli 3,39.
Käyn vielä mittaamassa +5, 0, -5, 10 ja -15 COP:t
Talvella sitten palataan tähän asiaan.

Voisit samalla vähän valaista miten tuo pumpun lämpöteho noin kätevästi mitataan ?
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Eb sanoi:
Voisit samalla vähän valaista miten tuo pumpun lämpöteho noin kätevästi mitataan ?

Voisiko olla niin että latauspumpun virtaus oli tiedossa (l/s) ja sitten mittareista pystyttiin lukemaan kuinka monta astetta 9000 VILPin lämmönvaihtimen läpi menevän veden lämpötila nousi. :D
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Paluuveden jäähdytykseen suositellaan puhallinkonvektoria. Halvin löytämäni Argo n. 400 € ja 3-tieventtiili päälle. Paluuvedelle luvataan 7 asteen viilennys. Jos unohtaisi puhallinpatterin ja paluuputkea kiertäisi 5 m 2 tuuman kylmävesiputken ympärillä,ennen lämmönvaihtimelle menoa.Samalla raakavesi lämpenisi ehkä pari astetta. Lämmityskaudella taas vesi johdettaisiin suoraan lämmönvaihtimeen.Lisäkustannuksia ei paljon tulisi,mutta olisiko kannattavaa?
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

popposim sanoi:
Freeze sanoi:
8)
Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että asensin yhden 9000 sarjalaisen yhdelle kaverille, kun oli sellaisen ostanut.

Mikäs häpeä tuo on, jos noita asentaa? ???
samaa ihmettelen itsekin,onko asentajat niin suuria "kurkoja" että niiden pitäisi saada asentaa vain huippumerkkejä,jos niitä edes on olemassakaan.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)
Kyllä asennusliikkeet ja asentajat ovat tällä hetkellä niin suuria "kurkoja", ettei tarvitse Ultiin koskea jos ei halua.

Tästä päästäänkin hienosti siihen miksi ei haluta asentaa. Syy on sama kun tämän aiheen aloituskin. Kukaan ei tiedä mitään.
Ei maahantuoja, ei asennusliike, ei asiakas, eikä asentaja. Jokainen tällä palstalla ymmärtää sen, että nämä ovat teknisiä vehkeitä.
Joten mitä enemmän näistä teknisistä vehkeistä on tietoa, niin sen helpompi niitä on käyttää, asentaa, huoltaa ja korjata eikö niin?

Miksi pitäisi kiusata itseään vapaaehtoisesti?
Kyllä on paljon mukavampi asentaa laitteita, joihin on olemassa jonkinlainen tekninen tukikin.
Ja kun ei ole työstä pulaa, niin on varaa valita.
Ei niiden mitään huippumerkkejä tarvitse olla, kunhan vaan on sitä teknistä materiaalia riittävästi

Niin tuohon putkikokoon palatakseni minä ainakin oletin, että puhutaan ulkoyksiköltä tulevista kuumakaasu, sekä nestepaluulinjoista.
Jos ysymyksessä oli vesilinjat, niin unohda se 15 mm putkikoko.

Tehot sain yksinkertaisesti mittaamalla kompressorin käyntipaineet ja lämpötilat ja laittamalla ne kompressorivalmistajan mitoitusohjelmaan.
Ohjelma antaa autonmaattisesti lämpötehon, sekä COP arvon. Höyrystinpuhaltimen ottotehoa tässä ei ole huomioitu, mutta se ei tätä laskelmaa mihinkään romahduta.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

tarviiko kokenut "kurko" jokaiseen laitteeseen asennusohjeen erikseen,vai onko ultin vehkeet jotenkin erilaisia asennettavia kuin muut.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)
Niin toimiihan ne auton moottoritkin samalla tavalla, mutta kyllä niissäkin eroja on.
Tässä ei ole nyt kysymys siitä osaako tuollaisen härvelin asentaa, vaan mistä löytyy tietoa tästä härvelistä. Eikö niin?

Kuvitelkaa nyt sama tilanne auton kanssa. Ostat uuden auton. Sen käyttöohjeet ovat niin ylimalkaiset ettet osaa autoasi käyttää. Maahantuojan ainut ohje on, että viekää huoltoliikkeeseen, kyllä siellä ammattilaiset osaa neuvoa. Viet autosi huoltoliikkeeseen, mutta ei siellä kukaan mitään tiedä, koska maahantuoja ei pysty toimittamaan huoltoliikkeelle mitään teknistä materiaalia millä voitaisiin huolto toteuttaa.
Joko ymmärrät mistä kiikastaa asennusliikkeiden ja asentajien nihkeä suhtautuminen tähän asiaan.

Jokaisesta laitteesta tulisi löytyä ne tekniset manuaalit, mitkä löytyvät kaikista teknisistä vimpaimista.
Vertaa sitä tieto määrää mikä on saatavissa muista "laatupumpuista" suhteessa ultin vehkeisiin.

Kyllä jokainen kokenut ja viisas "kurko" yleensä ensimmäisellä asennus kerralla lukee ne kyseisen laitteen asennus, sekä käyttöohjeet. Jos niitä ei ole tai ne ovat hyvin epämääräiset jää vähän niinku epävarma olo.
Luonnollisesti silloin mennään vanhoilla hyviksi havaituilla tempuilla eteenpäin.

Minua sangen suuresti ihmetyttää tämä koko keskustelu tämän ultin ympärillä.
Firma ei jostain syystä pysty toimittamaan riittävän tyhjentäviä asennusohjeita, eikä käyttöohjeita asiakkaalle.
Asiakas joutuu kyselemään täällä onko jollain jotain tietoa vehkeestä.

Miettikääpä nyt tarkoin kenen sitä tietoa asiakkaalle pitäisi toimittaa?
Jos ei toimita, niin miksi ei toimita?
Ihan vaan ilkeyttäänkö vai siksikö ettei tiedä, osaa tai halua jostain syystä toimittaa.

Henkilökohtaisesti se on minulle aivan sama löytyykö sitä tietoa.
Harmittaa vaan rahansa likoon laittaneiden puolesta.
Itse en ole taloudellisesti riippuvainen siitä asennanko ultin vehkeitä tai ylipäätään lämpöpumppuja.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo


Olen aivan samaa mieltä edellisten kommenttien kanssa: kyllä kaikille bulkkikauppaan tarkoitetuille monimutkaisemmille tuotteille pitäisi löytyä teknistä materiaalia & tukea tai muuten mennään pahasti metsään "säästämisessä". ILPot ovat todistetusti monimutkaistuvia teknisiä laitteita, joissa paremmat tehot sekä taloudellisuus syntyy entistä enemmän ohjelmistojen avustuksella. Parhaimpia merkkejä teknisen manuaalin tasossa & kattavuudessa ovat mielestäni: Mitsubishi, Technibel, Sanyo ja Panasonic.

Kokonaan toinen näkökulma on asiaan sitten me propellihatut ja asian harrastaminen lähtien sitten vaikkapa halvemmista komponenteista saakka: tällöin ne manuaalit ovat harrastajan omassa nupissa eikä tavoitellakaan mitään kaupallista toimivaa asiakas/huolto -konseptia. Meidän foorumilla on monia tähän ryhmään kuuluvia asian harrastajia ja siksi kai täältä näitä Ultimate:n ohjeita sitten muiden keinojen loppuessa haetaan. Pitäisin tämän ryhmän käyttäjiä selvästi erillään kun foorumillakin annan itse(kin) suosituksia pumppujen hankintaa varten: tavitkset hakevat aina huolettomuutta + käyttövarmuutta ja me muut hurahtaneet jotain muutakin.

Ultimate:n toiminta on silmiin pistävästi markkinointivetoista: sopivia termejä osataan kyllä lainailla tehokkaasti mediamainontaan, mutta ilmeisesti organisaatiossa ei halua panostaa jälkimarkkinoiden - kuten sen tylsän huollon - sujuvaan toimintaan. Firmalla on ollut aikaa RM:n luoman julkisuuden myötä korjata tämä puute jo moneen kertaan viime vuosina, mutta näin ei ole ilmeisestikään tehty. Pitkässä juoksussa tämä nyt kostautuu, koskapa niitä vikatapauksia alkaa vanhenevassa asennuskannassa putkahdella väistämättä esiin eikä "kukaan tiedä mitään", valitettavasti.

Just my 2 pennies. :)
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Tuollahan noita service manuaaleja on (uskoisin) => http://218.13.183.24:1018/greets/#
Mutta vaatii rekisteröitymisen. :-[
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

No niin ensimäinen postaus tänne, ja asiaan.
Meillä vm.52 rintamatalo, kellarissa vesikiertoinen lattialämpö, 1 ja 2 krs vesipatterit.
Lämmönlähteenä 2 kpl putki/läpivirtauslämmittimiä (a 4,5kW) eri piireissä (lattia omanaan)
Ajatuksena olisi siis kustannustehokkaasti (lue halvalla) lämmittää sitä vettä.
esim tuon 5500 liittäminen ennen nykyisiä vastuksia olisi se keino.
Mutta olisi ilmeisesti hyvä jos vesi palaisi mahd viileänä takaisin?
Viime talvikaudella lämpöhaviö kierron aikana oli noin 20 asteen luokkaa, onko se hyvä?
Tällä hetkellä sähköa arvioidaan menevän n.31000 kWh....
Ja Oulussa asutaan.
eli siis menettääkö vesi-ilpo paljon tehoja ilman varaajaa?

ps. paljon täällä on mielenkiintoisia ti virityksiä.. 8)...voi kun olisi aikaa....t. 2kpl alle 2-vuotiasta täällä

mielipiteitä kiitos.
Ville
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Ruotsissa näyttäisi tämä laite olevan myöskin myynnissä nimettömänä "PRIS: 21 900:- inkl moms"
http://www.energicentra.nu/
http://goto.glocalnet.net/energisaken/Manual/luft%20vatten.pdf

Ja taas uudella merkillä FOMA AW 6200I (= Ultin 5500) lisäksi on/off AW 7900
http://www.foma-es.com/?vis=fomaProdukt&fid=3769&id=0603200808413328065&magasin=ja&id3=&niva=
http://www.foma-es.com/db/repository/x2305200826563.pdf?opprinneligNavn=luft_vatten.pdf
Manuaali (SE)
http://www.foma-es.com/db/repository/x1809200828898.pdf?opprinneligNavn=Bruks%20och%20monteringsanvisning%20AWkomplett%2008012.pdf

FOMAlta löytyy myös ILPejä ja oma pikaliitin systeemi
http://www.foma-es.com/?vis=fomaProdukt&fid=3768&id=050320082001447037&magasin=ja
http://www.foma-es.com/db/repository/x1809200817054.pdf?opprinneligNavn=Monteringsanvisning%20FOMA%204300%204500%205500%205600%206300%20%206800%20Utg%202008-01.pdf
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Ville sanoi:
eli siis menettääkö vesi-ilpo paljon tehoja ilman varaajaa?

Ei se periaatteessa. Varaajankin toiminta vaihtelee. Lähinnä varaajaan saa kerrostettua kuumaa vettä jos sellaista tarvitsee vaikkapa käyttöveteen, mutta koska se nostetaan tulistuslämmöllä ei siitä lämmityksessä ole niin paljon iloa kuin äkkiä kuvittelisi. Ja sitten joutuu luukuttamaan huonolla hyötysuhteella. Eli invertteri menee helposti vähän hukkaan.

Tuollaisen virtauslämmittimen kaveriksi sopii parhaiten invertteri-VILP joka tekee juuri sopivanlämpöistä, siinä ei välttämättä varaajia kaivata. Sopiiko sitten verkoston virtausnopeus vaikkapa 5500:n lämmönvaihtimeen vai pitääkö sovittimeksi laittaa jotakin.. kenpä tietää.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)

No niin se on tehty :D
Kävin mittailemassa kesällä asentamani VESIILPON tehot.
+0/-1 C ulkolämpötilalla kompressorin ottoteho oli 3,4 kW ja lämpöteho oli 8,5 kW Eli COP oli 2,5
Ei kovin huikea tulos!
Tosin muistakaa se, ettei tämä ole mikään abzoluutti totuus.
Se oli sen hetken tilanne.
En räntä sateessa kovin kauaa viitsinyt seisoa.

Tässä muita mittaustuloksia ja havaintoja
Ulkoyksikkö on aika äänekäs, olisi ollut varmaan hyvä laittaa tähänkin se äänenvaimennin.
Ääni kuului reiluna murinana myös lämminvesivaraajalla.
Ulkoyksikkö oli kyllä jo reilusti jäässä ja huurteessa. Tämä vaikutti varmasti huonoon COP arvoon.
Samoin lämminvesivaraajan lämpötila oli aika korkea, koska varaajalta poistuvan kylmäaineen lämpötila oli +46 C.
Tämäkin osaltaan vaikuttanee huonoon tulokseen.

Kompressorin käyntivirta oli 6,2 A
Korkeapaine 34,5 bar (lauhtumislämpötila +56 C)
Kuumakaasunlämpötila +85
Nestepaluulämpötila +44 C (alijäähtyy +10 K)
Imukaasunlämpötila kompressorilla -1,5 C

Palaan asiaan -10 keleillä.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Freeze sanoi:
8)

No niin se on tehty :D
Kävin mittailemassa kesällä asentamani VESIILPON tehot.
+0/-1 C ulkolämpötilalla kompressorin ottoteho oli 3,4 kW ja lämpöteho oli 8,5 kW Eli COP oli 1,6
Ei kovin huikea tulos!
Tosin muistakaa se, ettei tämä ole mikään abzoluutti totuus.
Se oli sen hetken tilanne.
En räntä sateessa kovin kauaa viitsinyt seisoa.

Tässä muita mittaustuloksia ja havaintoja
Ulkoyksikkö on aika äänekäs, olisi ollut varmaan hyvä laittaa tähänkin se äänenvaimennin.
Ääni kuului reiluna murinana myös lämminvesivaraajalla.
Ulkoyksikkö oli kyllä jo reilusti jäässä ja huurteessa. Tämä vaikutti varmasti huonoon COP arvoon.
Samoin lämminvesivaraajan lämpötila oli aika korkea, koska varaajalta poistuvan kylmäaineen lämpötila oli +46 C.
Tämäkin osaltaan vaikuttanee huonoon tulokseen.

Kompressorin käyntivirta oli 6,2 A
Korkeapaine 34,5 bar (lauhtumislämpötila +56 C)
Kuumakaasunlämpötila +85
Nestepaluulämpötila +44 C (alijäähtyy +10 K)
Imukaasunlämpötila kompressorilla -1,5 C

Palaan asiaan -10 keleillä.
Eli TÄMÄ oli 9000e EI 5500 niin kuin otsikossa on.
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)
Ei kyllä olet ihan oikeassa.
Minun virhe laitoin tiedot suoraan DWM Copelandin ohjelmaan ja luin vahingossa tuon COP:n jäähdytystehosta ajattelematta yhtään mitään sen enempää. Hehe heh ::) Laitetaanpa tämä työväsymyksen piikkiin.
Eli kyllä se lämmityspuolen COP on 2,5.
Korjasin sen tuonne alkuperäiseen
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Mites tuo lämpöteho ja COP lasketaan noista lähtötiedoista?
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

ok, mutta eikös se ole vain sen kyseisen ajanhetken hetkellinen teho mistä nuo luvut poimittiin eli ei vielä kerro todellista tehoa ja cop:ia? Eli jos tuo mittaushetki ajoittui vaikkapa kuumakaasun nousukäyrän yläpäähän niin todellinen teho/cop on alhaisempi?
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

8)
Juuri näin.
Se on täysin mittaushetkestä riippuva.
Eli jokaisessa laitteessa COP sekä lämmöntuotto vaihtelee koko ajan.
Mikä on todellinen teho ja COP?
Mittauksen pitäisi olla jatkuavaa pidemmältä ajalta, jotta se todella kertoisi laitteesta jotain.
Nämä nyt on vaan tällaisia "amatöörien puuhasteluja" ;D
 
Vs: ultin 5500 vesi-ilpo

Todellisen tehon ja COP:n selville saaminen ei ole kovin vaikeaa jos on varaaja ja pystyy mittauksen ajaksi sulkemaan lämmityspiirin pois käytöstä.

Täällä parin tekemäni mittaukseksen kuvaus ja tulokset.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4815.210
(en tiedä osoittaako linkki oikein, aiheen otsikko on "jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla ", ks. sivu 15)

Mittausvälineinä riittää energiamittari, veden lämpömittari ja kello.

Minusta olisi hyvä, jos tänne foorumille perustettaisiin oma paikka, jonne vilppien omistajat voisivat ilmoittaa tuloksiaan mittauksistaan ja siten saataisiin tietoa todellisista tehoista ja COP:eista, joissa myös laitteiden sulatusajat ja muut tulee huomioitua. Kun tekee useampia mittauksia eri ulkolämpötiloissa niin saa piirrettyä käyrän tehosta ja COP:sta ulkolämpötilan funktiona. Itse laitan omani tänne heti kun saan muutaman mittauksen vielä tehtyä lisää.

Se toivottavasti toisi näihin keskusteluihin vähän enemmän käytännön läheisyyttä, jota ainakin itse olen kovasti kaivannut. Samalla ihmiset voisivat verrata tuloksiaan ja todentaa että onko oma pumppu kunnossa ;)
 