Uuden Nibe f470 kompressorin resonoiva ääni

jouvai

Jäsen
Viime keväänä 10 vuotta vanha Nibe f470 tuli yllättäen tiensä päähän. Tuotti HP-hälytystä jatkuvasti, ja lopulta kompressori ei enää käynnistynyt ollenkaan.
Diagnoosi oli korjauskelvoton "Vianmäärityksessä todettu koneen lauhdutinputkessa tukos, jonka takia kone tekee HP-hälyjä."

Totesin helpoimmaksi vaihtoehdoksi laitteen vaihdon uudeksi samanlaiseksi.

Uusi kesällä asennettu laite toki toimii nyt kuten pitääkin, mutta kompressori pitää erilaista ääntä kuin ennen. Välillä kompuran ääni on ihan tasainen ja siten ihan siedettävä, mutta ääni vaihtelee. Siihen tulee mukaan erikoinen "rallattava ääni", ilmeisesti jonkinlainen resonanssi. Mielestäni äänen perusteella mitkään osat eivät osuisi yhteen. Voin toki olla väärässäkin. Tämä rallattava ääni on todella ärsyttävä, ihan kuin vanha diesel auto kävisi tyhjäkäynnillä vieressä.

Laitteen asentanut huoltoliike on jo kahdesti käynyt tutkimassa tilannetta. Kompressorin vierellä olevia putkia on käännelty, jotta ne eivät osuisi mihinkään. Mutta näistä toimenpiteistä on ollut vain hetkellistä hyötyä. Huoltoliike oli viimeisimmän käynnin jälkeen sitä mieltä, että kompuran tyynyt joudutaan vaihtamaan asian korjaamiseksi. Se edellyttää laitteen irrottamista ja asennusta uudelleen.

Itse vähän ihmetyttää, että miksi näitä kompuran tyynyjä ei vaihdeta erilaisiksi jo ennen asennusta, mikäli näissä voidaan olettaa olevan ongelmaa?

Meidän laite on sijoitettu äänen kannalta melko haasteelliseen paikkaan, eli kodinhoitohuoneeseen. Joten äänet kuuluvat asuintiloihin ja saunaan.

Ovatko tällaiset kompuran ääniongelmat yleisiä? Missä voisi olla vika ja miten vastaavia on saatu kuntoon?

Aiempi laite oli joka tapauksessa huomattavasti hiljaisempi.
 
Minä vaihdattaisin takuuseen ne kumit ensin jos se on asiantuntijoiden diagnoosi. Lujana on pysyttävä sen takuun kanssa.
 
Meille suunnitelija asennutt desibeli oven kodinhoitohuoneeseen ja 410P äänet pysyvät sillä aika kurissa... toki sijainti oli hyvä eli keittiön takana. Eli vähän riippuu mitä kautta äänet kantautuu.
 
Onko tiedossa millä kompressorin taajuuksilla tuo rallattava ääni esiintyy? Jos se esiintyy tietyllä rajatulla taajuudella niin alueenhan saa blokattua pois käytöstä. Tai jos käyttöliittymä on samankaltainen kun VILP:eissä niin noita estoalueita saa asennettua 2kpl.

Koita katsoa kun resonointi esiintyy millä taajuudella kompressori käy josko tuo olisi kuitenkin softalla ohitettavissa. Tosin mikäänhän ei estä et vaihtavat kuitenkin uudet kumitassut takuuseen.
 
F470 käy vakiokerroksilla kun on on-off pumppu. Mutta joo kompressorin tyynyjen vaihto takuuseen. Tiedä vaikka laitteen kasauksessa siellä joku käpy käynyt.
 
F470 käy vakiokerroksilla kun on on-off pumppu. Mutta joo kompressorin tyynyjen vaihto takuuseen. Tiedä vaikka laitteen kasauksessa siellä joku käpy käynyt.
Niinpä tietysti. Ei tullut mieleen et tuo 470 tosiaan on yksi noita harvoja Nibellä tuotannossa olevia on/off pumppuja. MLP puolellla lienee 1X45 sarja mut kaikki muut ovatkin jo sit inverttereillä.

Eli joo, minun neuvoni tuon suhteen voi sit unohtaa kerralla…
 
Meillä jurnuttaa myös ajoittain, nyt vuoden ollut kaunis ja harmoninen hyrinä. Otin kompressorikotelon suojan auki (neljä ruuvia) ja sitten sopivan paikan etsiminen ja kumipalalla tukeminen niin asettuu. Ainakin minulla. Samaa harrastin jo F410p aikaan.
 
Meillä jurnuttaa myös ajoittain, nyt vuoden ollut kaunis ja harmoninen hyrinä. Otin kompressorikotelon suojan auki (neljä ruuvia) ja sitten sopivan paikan etsiminen ja kumipalalla tukeminen niin asettuu. Ainakin minulla. Samaa harrastin jo F410p aikaan.
Avasitko suojakotelon siis ihan etupuolelta alhaalta?
 
Minulla on Nibessä vastaava ääni.
Meteli on peräisin kompressorin takaa lähtevästä putkesta.
Kun rallattava ääni päällä niin kokeile kädellä putkia takakautta mistä ääni lähtee.
Sama putki aiheuttaa metallisen kolahduksen kun kompura sammuu.
Itse laitoin nippusiteillä väliaikaisen kannatuksen putkeen jolloin ääni hävisi.
 
Meillä on tätä jurnutusta myös ollut melkeinpä aina käyttöönotosta asti. Laite on varastossa/teknisessä tilassa, joka jakaa melko tavallisen väliseinän yhden meidän makuuhuoneen kanssa. Ärsyttäväähän tuo on kun jurnutus kuuluu öisin myös makuuhuoneen puolelle.

Joskus kävi Niben asentajakin fiksaamassa laitteen kovalevyä vielä kun takuu oli voimassa ja silloin marisin tuosta äänestä. Ilmeisesti suurin ääni johtuu resonoivasta putkesta laitteen takana silloin kun kompura pyörii, hieman kuten yllä hj mainitsi. Sinne (laitteen taakse) yritettiin joskus tunkea kaikenlaista puunpalaa joka estäisi tuota resonointi-ääntä, mutta ei siitä oikein ole kunnolla ollut apua.

He***tin äänekäs laite kaiken kaikkiaan, en ymmärrä miten joku voi pitää tuota kodinhoitohuoneessa. On harmittanut jo pitkään että tuli päädyttyä tuohon laitteeseen.
 
Sinne (laitteen taakse) yritettiin joskus tunkea kaikenlaista puunpalaa joka estäisi tuota resonointi-ääntä, mutta ei siitä oikein ole kunnolla ollut apua.

Puunpalaa? Mistä lähin äänenvaimennuksia on tehty kiilaamalla jotain kovia materiaaleja laitteen ja seinän väliin? Eihän tuollainen voi kuin käytännössä pahentaa tilannetta. Tunge sinne villaa taakse.

Ja sitten toinen juttu... asennusohje. Onko noudatettu tätä?

1641806299042.png
 
Viimeksi muokattu:
Puunpalaa? Mistä lähin äänenvaimennuksia on tehty kiilaamalla jotain kovia materiaaleja laitteen ja seinän väliin? Eihän tuollainen voi kuin käytännössä pahentaa tilannetta. Tunge sinne villaa taakse.

Ja sitten toinen juttu... asennusohje. Onko noudatettu tätä?

Näytä liitetiedosto 76106
Puunpalaa ihan sen takia, että kun putkesta ottaa kiinni ja vetää sitä varovasti sivuun niin resonointi vähenee. Eli putken asentoa vaihtamalla resonointi-ääni pienenee. Tämän takia yksinkertainen tapa tämän suorittamiseen on kiilata putkea jollain tapaa.

Tuon asennusohjeen kun olisi joskus nähnyt niin olisin varmasti tehnyt jotain muunlaisia ratkaisuja. Kuten vaikka huonejärjestyksen ihan erilailla :). Mutta tilanne on sen osalta mitä on ja ei siitä mihinkään pääse, itse en ole ollut taloa rakentamassa eikä IV-suunnittelusta ole kokemusta muutenkaan. Tuota väliseinää on äänieristetty muistaakseni niin, että siinä on ns. tuplavillat, mikä ei tietysti vielä paljoa auta. Tuohon tekniseen tilaan voisi tietysti vaikka koittaa rakentaa jonkun uuden väliseinän vanhan päälle/vahvistaa vanhaa, mutta siinä on jo vähän liikaa hommaa ja tarkoittaisi että huoneissa alkaa neliötkin jo vähän pienenemään (joskus on yhdessä kohteessa missä asuttiin jotain tuon tyylistäkin ratkaisua lähdetty tekemään)
 
Ainiin ja kiilaamisesta: en tainnut missään mainita että kiilaa olisi laitettu seinän väliin, vaan siis tuon laitteen takana olevan putken ja laitteen rungon väliin. Siellä on sellaista koloa ja paljonlaisesti kyllä vaahtomuovia kaikkien osien päällä jo valmiiksi
 
Resonoiva ääni tosiaan katosi, kun huoltomiehet kävivät sitä muutaman kerran säätämässä. Kompuran tyynyjä ei vaihdettu. Nyt viimeisimmästä säädöstä on noin kaksi kuukautta. Ääni on nyt melko tasainen, mutta edelleen ääni vaikuttaa melko kovalta. Jotenkin vaikea sanoa, että onko se liian kova vai ei? Normaalisti ääneen ei varsinaisesti kiinnitä huomiota, mutta joskus kun on muuten täysin hiljaista, niin onhan se melko äänekäs pörinä. Minulla ei ole selvää käsitystä kuinka kovaa ääntä laitteen yleensäkin tulisi pitää. Pystyykö tuota ääntä jotenkin muuten mittamaan ja määrittelemään kuin omalla korvalla? Kun ei ole tiedossa, missä ääntä voi verrata toiseen vastaavaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom